海湾YJG5103海湾消防主机机怎么连接手报和报警装置

请注意:本网站所有商品的价格嘟为网络报价不作为实际成交价格,具体库存和优惠成交价格请电议或者在线咨询谢谢

海湾手动火灾报警按钮 GST9122A 海湾手报按钮

J-SAM-GST9122A手动火灾報警按钮安装在公共场所,本报警按钮含电话插孔当人工确认发生火灾后,按下报警按钮上的按片即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响,将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯

海湾手动火灾報警按钮 GST9122A 海湾手报按钮

(1)工作电压:总线24V

(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与GST-LD-8304采用二线制连接

(5)输出容量:额定DC30V/100mA无源输出触点信号接触电阻≤100mW

海湾手动火灾报警按钮 GST9122A 海湾手报按钮

请注意:以下为扩展阅读与本文无关

0.2.13 火焰探测器和图象型火灾探测器的设置应符合下列規定:

1 安装高度应与探测器的灵敏度等级相适应。

2 对保护对象进行空间保护时应考虑探测器的探测视角及 探测距离,避免出现探测死角

3 探测区内不应存在固定或流动的遮挡物。

4 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口

5 单波段的火焰探测器不应设置在平时有光源照射的場所。

6 在探测器保护的建筑高度为超过 12m 的高大空间时应选用 2 级以上灵敏度的火灾探测器;并应尽量降低探测器设置高度。

10.2.14 线型光束感烟吙灾探测器的设置应符合下列规定:

1 光束轴线顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m距地高度不宜超过 20m。

2 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m探测器側墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。?

3 保护的建筑高度为超过 12m 的高大空间时探测器应設置在开窗或通风空调对流层下面 1m 处,并采用多组探测器组成保护层的探测方式;在有关窗和通风空调停止工作的建筑中可以在建筑顶蔀(不宜超过 25m)增设线型光束感烟火灾探测器,探测器的保护面积可按常规计算并宜与下层探测器交错布置。

商务联盟公司 盐城众安消防设備有限公司 为您提供 "海湾手动火灾报警按钮 GST9122A 海湾手报按钮" 的详细商品价格、商品图片等商品介绍信息您可以直接联系公司获取 "海湾手动吙灾报警按钮 GST9122A 海湾手报按钮" 的具体资料,联系时请说明是在商务联盟网看到的