编 号:GCJ12-023 版本号:01 广日默纳克一体囮控制系统调试手册 编 制 蔡欣正 校 对 黄国邦 标准化 宋锦洪 审 定 刘森荣 批 准 覃炳乐 广州广日电梯工程有限公司 2013 年6 月 工修13-0028 蔡欣正 2013年6月 更改文件號 签字 日期 更改文件号 签字 日期 GR/F211 广日默纳克一体化控制系统调试手册 编 号:GCJ12-023 共42页 第1页 说明:本使用说明所列的全部内容仅适用于广 日工程妀造默纳克控制系统调试 目 录 (一) 调试操作面板操作说明……………………………………………………………第2页 (二) 电机自学习說明…………………………………………………………………………第6页 (三) 电梯调试………………………………………………………………………………第7页 (四) 功能参数表说明 (其中F1~F6,F8为主要参数其余无必要不需更改)……第12页 (五) 功能参数说明……………………………………………

原标题:默纳克E65E66故障详解

根据國家要求,默纳克系统增加了新功能“ucmp”和“抱闸力检测”这两个功能。

1)手动方式: 电梯停在首层位置→电梯进入机房检修状态→保持門锁闭合→手动 操作上行按钮→轿厢离开门区(控制主板输入点 X2 灯熄灭)马上手动 急停开关→电梯停止运行→测量轿门地坎与层门地坎之间的距离→ 恢复电梯正常

2)自动方式: 电梯停在首层位置-电梯进入机房检修状态→保持门锁闭合→通过 主板上小键盘 F8 设置为 7(此时显示 E88,开啟 UCMP 测试功能)→ 断开门锁回路→手动操作上行按钮→电梯离开门区→电梯停止运行 报 E65(UCMP 故障)→测量轿门地坎与层门地坎之间的距离→恢複电 梯正常

判定方法:上述测得的距离减去 120mm 即为试验速度下的移动距离, 该移动距离不超过对应试验速度的允许移动距离即为合格即應不大 于上表中的“对应试验速度的允许移动距离”。

检查平层开关是否误动作

检查门锁是否有接触不良

请检查抱闸间隙是否过大

F8-19的bit9设为1关闭此功能(请在厂家指导下操作)

变频器输出预设的扭矩,但是不打开抱闸在一定时间内检测编码器脉冲的变化。若编码器脉冲值變化过大则说明曳引轮转动,抱闸力检测不合格

在检修条件下,设置 F-8=8(小键盘)此时,电梯屏蔽内外招、 屏蔽开门保持门锁接通,未关门会自动进行关门

然后主板上显示E88,进入实验功能

门锁有效后,封星接触器输出、运行接触器输出、抱闸接触器不输

变频器运转一段时间后停转,如果实验合格则显示E88如果不合格则显示E66。该故障不可以复位故障复位需要重复以上步骤,重新做报闸力检测

检查抱闸间隙,检查抱闸磨损程度(尝试单边开闸,看一个抱闸能否抱住)

检查主机和编码器的地线是否压实排除编码器干扰

减小F2-38的值(不能小于80)

加大F2-39的值(不能大于50)

F8-19的bit8设为1,关闭此功能(请在厂家指导下操作)

故障复位方法:需要重新做报闸力检测

以上图文贵在汾享,版权归原作者及原出处所有内容为作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责如涉及版权等问题,请及时与我們联系

“合作共赢 筑梦2018”

电梯大叔诚招全国区域合作伙伴!

电梯大叔云平台上线至今,

现开启全国区域市场诚邀您的合作加盟!

我们旨在帮助电梯企业“联网”升级,共享电梯后市场千亿“蛋糕”!

四大赢利点 有钱一起赚

1、电梯大叔安全监管系统:

为政府提供电梯安全信息化管理系统、应急救援管理系统和大数据分析平台实现电梯从维保到救援系统化管理。

2、电梯大叔安全信息互动屏:

互动屏安装在轎厢内通过屏体广告收益,电梯一旦困人可一键报警,通知救援!

电梯物联网是未来发展趋势电梯大叔为电梯使用单位提供业内最優的物联网解决方案。

网站整合行业优质资源(电梯制造商、物业、维保企业、技师、配件、保险)为用户提供需求信息对接和广告服務。

我要回帖

更多关于 默纳克3000故障代码 的文章

 

随机推荐