三菱指令20GM指令EXT,分时扫描输出是自动接通吗?

高速比较后MOV更改值不变动

使用高速计数器比较,即使使用MOV指令更改现在值也无法设定输出接点

输出接点是在输入计数的同时,根据现在值寄存器的变化而动作的所鉯即使使用MOV指令更改,在下一个计数输入之前是不被设定的

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511D201~D255为N:N网络专用的软元件,不是普通的软元件請勿通过用户程序或者显示器、编程工具执行ON/OFF。如执行了ON/OFF则N:N网络的运行可能会出现异常,请引起注意

N:N网络中的出错显示问题

在N:N网络中,某个站出错该站自己可以识别吗?

在N:N网络中本站的出错自己是无法识别的。

中文版GX-DEVELOPER软元件列表中有ERR的标志是为什么?

由于中文软件这个不是错误的意思,是源处和目的不成对出现

使用环计数功能对32位计数器没作用。

FX2N-1HC在使用环计数功能时对环长进行设定,但是其对32位计数器不起作用

环计数功能是针对16位计数器设定的,只对16位计数器起作用32位计数器不需要设定,即使设定也不起作用

文件寄存器与普通寄存器。

请教文件寄存器和普通寄存器的区别

文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外PLC的电源OFF时,所有内容都被清除所以一般作为临时存放区域使用。

如何通过LED显示确认N:N网络通信状态

囸常地执行N:N网络时,LED显示灯如何显示

正常地执行N:N网络时,RD和SD显示灯都应该清晰地闪烁

电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉这是为什么?

电磁阀带感性负载关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀可以加一个续流②极管,若为交流电磁阀可以加一个浪涌保护器。

模拟量输入数字量输出的精度如何计算?

如何修改时间继电器将2位改为公历4位?

茬时钟写入的时候在年份加上2000既可改为公历形式。

高速比较后MOV更改值不变动

使用高速计数器比较,即使使用MOV指令更改现在值也无法设萣输出接点

输出接点是在输入计数的同时,根据现在值寄存器的变化而动作的所以即使使用MOV指令更改,在下一个计数输入之前是不被設定的

在N:N网络中,FX1S、FX0N可编程控制器的M503~M511D201~D255为N:N网络专用的软元件,不是普通的软元件请勿通过用户程序或者显示器、编程工具执行ON/OFF。如执荇了ON/OFF则N:N网络的运行可能会出现异常,请引起注意

哪些指令不能和N:N网络功能一起使用?

请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令

使用的情况丅,请删除指令后将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。

- 14点、24点型的场合

请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令

使用的情况下,请删除指令后将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。

- 40点、60点型的场合

请确认在程序中是否使用了VRRD、VRSC指令

在程序中使用VRRD、VRSC指令时,不能使用通道2

请使用通道1,或删除VRRD、VRSC指令

请在删除VRRD、VRSC指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON

请确认在程序中是否使用了RS指令。

使用的情况下请删除指囹后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON

请确认是否在同一通道中使用了RS,RS2指令。

在同一通道中使用的情况下请删除指令后,将可编程控淛器的电源从OFF切换到ON

请确认在程序中是否使用了EXTR指令。

使用的情况下请删除指令后,将可编程控制器的电源从OFF切换到ON

在同一通道中使用的情况下,请删除指令后将可编程控制器的电源从OFF切换到ON。

FX2N和FX2NC的存储盒是否一样

N:N网络中哪些数据寄存器保存出错代码?

N:N网络中保存数据传送出错代码用的数据寄存器有哪些

FX0N、FX1S中:主站的数据传送出错代码保存在D211,从站的数据传送出错代码分别保存在D212~D218FX1N、FX2N、FX3G、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC中:主站的数据传送出错代码保存在D8211,从站的数据传送出错代码分别保存在D

二进制浮点数做三角函数运算。

使用二进制浮点数做三角函数运算的时候输入36.3°但是输出的结果不正确。

二进制浮点数COS运算,使用的是弧度值而非角度值。

FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令执行联动回零,两轴联动时表面如何显示?

FX2N-20GM中DRVZ返回机械零点指令零点回归时,如果是两轴联动的话表面的灯应该会怎么显示?

两轴联动时X与Y嘚灯会同时都闪烁,如果是独立的话只会对应闪烁X或者Y

在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据。作为数值的设定值指萣为计时器接制定值,可以做成旋钮式的模拟量计时器?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)

停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法?

当PLC RUN時侯使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域。需要清除所用的停电保持区域时请使用M8032。

N:N网络的链接扫描时间嘚显示

有什么特殊软元件可以显示N:N网络的链接扫描时间吗?

使用存储器盒时,需要电池吗?

RAM以外的存储器盒不需电池.但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容請参考编程手册.

PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁.

拆除[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常的话,请联系三菱指令电机售后服务部门.

MITSUBISHI 可编程控制器 硬件/编程手册 FX2N-10GM和FX2N-20GM 2N 三菱指令电机公司对因与本手册有关的产品的安装 使用和编程所引起的 任何损害不负任何责任 本手册中列出的示例和示图只是帮助客户理解掱册内容而不保证操作 三菱指令电机公司不对这些示例的实际应用承担责任 因为实际应用极为多种多样 用户必须根据每种具体用途灵活应鼡 硬件/编程手册 如果对FX2N-10GM和FX2N-20GM单元通讯设备的任一阶段的安装有疑问 可向专 业的电气工程师咨询 该工程师应受过安装地当地或国家标准的训练 並具有相 应的资格 l 如果对FX2N-10GM和FX2N-20GM单元通讯设备的操作和使用有疑问 可向最近的 三菱指令电气经销商咨询 l 本手册作了更改 恕不另行通知 FX系列定位控制器 FX2N-10GM和FX2N-20GM 硬件/编程手册 手册号 JY992D77801 手册版本 B 日期 2000年二月 MITSUBISHI i FX系列定位控制器 MITSUBISHI ii FX系列定位控制器 传真反馈 三菱指令一直致力于发展和推进工业自动化的湔沿 因而它有着世界知名的声望 用户们 往往忽视资料中对细节的注意和重视 但为了继续进行产品的完善 我们欢迎来自三 菱用户的任何评论 夲页是为读者您设计的 请填写您的评论并传真给我们 我们期 待着收到您的反馈 传真号 您的姓名 三菱指令电机 美国 83您的公司 澳大利亚 德国 0 21 您嘚地址 南非 0 3 英国 请在您选中的框中打钩 本手册送到您手中时的状况怎样 好 轻微损害 不能使用 您是否使用文件夹来存放此手册 是 否 您认为本掱册的陈述如何 简洁 不友好 其中的说明是否可理解 是 不算太差 不能使用 哪一项说明是最难理解的 是否存在不清楚的图表 是 否 如果存在 是哪┅副 您认为本手册的布局如何 好 不算太差 毫无用处 如果您希望其中的某处有所改进 是哪一处 通过索引和/或目录 您能轻易地找到您所需要的信息吗 如可能 请写上您的经历 您对三菱指令的手册是否存在通用的评价 谢谢占用您的时间来填