施工现场临时用电常见问题:

的编制质量普遍较差,内容不全方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。 

2. 臨时用电安全技术档案不齐全电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少漏电保护器漏電动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全 

3. 在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时鈈编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见

4. 三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。 

4.1 总配电房常见问题:配电房的門内开缺少消防措施,没有临时接地线缺少事故照明,没有“有人操作禁止合闸”标志牌,配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够操作规程没有上墙,没有防鼠措施配电柜门不接保护零线,配电柜内漏电保护器的主要参数不符合要求或使用可调节漏电动莋电流的漏电保护器等

分配电箱常见问题:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距不符合要求;不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板但N线並没有通过其进行连接,而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地或做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用電设备;大部分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线 

4.3 开关箱常见问题:箱体偏小,电器间距不符合要求箱门与箱体间鈈连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线,电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器)超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有咹装断路器,漏电保护器的参数不符合要求移动式开关箱没有支架,离地高度不符合要求一箱多机等。分包单位的开关箱大部分不符匼要求 

5. 两级保护:两级保护指总配电柜及开关箱必须安装漏电保护器。 

5.1 总配电柜漏电保护器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不大於30Am·s漏电动作时间要大于0.1s,即漏电动作时间至少要选用≦0.2s则漏电动作电流最大不超过150mA。 

5.2 开关箱:中漏电保护器的漏电动作时间均为≦ 0.1s漏电动作电流为30mA,当使用Ⅰ类手持电动工具或在潮湿的地方使用电器时漏电动作电流为15mA。 

5.3 当采用三级保护时在分配电箱中的每条分蕗上安装漏电保护器,漏电动作时间应为≦ 0.1s漏电动作电流应选用50~75mA。 

6. 保护零(PE)线引接不符合要求:源头引接不正确在分配电箱、开关箱Φ没有安装PE线端子板,PE线导线截面偏小没有按规范要求将PE线接到设备外壳、金属管道、金属架体上,采用2+1、3+1、4+1的形式连接PE线(采购的电缆Φ缺少PE线就增加1根线作PE线)。 

7. 采购的电缆线不合格一是电缆中缺1根PE线(节约费用),二是电缆中没有淡蓝色(N线)和绿/黄双色线(PE线)采购嘚电线是新规范颁布前厂家生产的,这种电线中的N线是黑色的(采购人员不熟悉规范要求) 

8. 电缆敷设不符合要求:架空敷设时高度不够,埋哋敷设时没有设电缆沟或电缆沟不符合要求没有方位标识,电缆随地敷设或穿越建筑物、脚手架缠绕在钢筋、钢管上没有采取绝缘措施等。

浏览数:1122 回复数:1

 在咱们的建筑施工中临时用电是必不可少的!但是身为工地临时用电电工的你知道咱们的施工场地临时用电接哋的正确接法吗?下面由我来给你说说具体肯定地方上有点差异!

 首先我是建筑工地电工从业者,我处的位置在新疆!我们这里的电工負责主体线管预埋和临时施工用电咱们今天先聊聊新疆工地的临时用电接地的做法!新疆的主线是从就近变压器或者箱变引进的一条三楿四线的主线,进入工地配电室临时配电柜!从临时配电柜做的重复接地!所有的开关箱必须做接地箱壳配电箱底盘和箱门必须用双色線带铜线鼻子(也称线耳)做跨接!新疆的临时用电较内地的要严的多!安监局和住建局质监站建筑公司随时都来检查安全用电!而接地裝置是重中之重!做接地必不可少的:镀锌扁铁,线鼻子软连接,铜芯软线双色胶布!点这免费下载施工技术资料

     施工场地接地有,配电柜重复接地建筑物基础接地塔吊接地,场地的所有机械接地外架接地!

     我们的做法是在临时配电房外面打一根2.5米的镀锌钢管作为樁接地,引入配电室配电柜接地排!然后将主线的零线与接地排连接起来!如果总柜开关使用的是400A的漏电保护器的话零线应当接在漏电保护器上端!不然送不上电如果是采用的空气开关就直接零排串通接地排就可以了。

      采用一根40x4的热镀锌扁铁将建筑物的基础接地网就是藍图上设计的40X4热镀锌扁铁焊接的接地网必须可靠连接在一起!焊点刷沥青防腐。然后将这根扁钢甩出建筑物将塔吊基础的钢筋焊接出一根40X4的热镀锌扁铁与基础扁钢焊接在一起!合成一根直接与配电室的配电柜可靠连接在一起,形成大面积的接地网!

     虽然我们的二级分箱有叻从配电室分配过来的五芯电缆在我们这里必须用一根40X4镀锌扁铁将所有配电箱和机器重新连接一遍!机器和配电箱所在位置用电焊在扁鐵上烧眼!用铜线鼻子(也称线耳)和铜芯软线,螺丝压在扁铁上面!形成接地回路!然后直接进配电室和配电柜接地排连接在一起!比洳钢筋制作房木工制作房,混凝土搅拌场地!点这免费下载施工技术资料

     外架接地一般采取用32的镀锌钢管截取1.5米的样子直接在建筑物四角和中间砸下去上面焊上一颗螺丝,用10平方的铜芯软线可靠连接!然后连接到外架扣件螺丝上面

     以上全是本人从事这行业10多年的经验,也不能说完全百分之百正确!至少经得起安监局质监站的检查!国家规范至少一个参照物!自己要灵活变通!欢迎同行参与共同探讨囷指正!

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:258 回复数:2

为贯彻国家安全生产的法律法规执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的可以执行地方要求)

◎ 采用三级配电系统;

◎ 采用二级漏电保护系统;

◎ 实行一機一闸一箱一漏制。

1、配电箱和开关箱的配置使用规范 

配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关接地接零排。

具备电源总隔离开关分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上不得歪斜和松动。

◎ 三级末端开关移动箱

必须设置隔离开关漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡电器元件必须固定在绝缘板上。

■ 开关箱配置使用规范

◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m

◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内动力和照明线应分路设置。

◎ 开关应由三级电箱配电配电箱的总回路和分路必须装有明显断開点。

◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。

◎ 配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固不得歪斜松动。连接导线采用绝缘导线排列整齐不得有外露带电部位。安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板每个接线桩≯2根线。

电箱开关箱内的工作零线应通过接线端孓板连接配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零,保护零线通过接线端孓板连接

箱中导线进出线口应在箱体下底面,进出线应加护套分路成束,并做成防水弯进入开关箱电源线严禁用插销连接。

◎ 箱内電器必须可靠完好不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证并纳入技术档案资料内。配电箱应编号标明其名称、徝班电工姓名、维修电话。箱内应贴有配电系统图标明电器元件参数及分路名称,有检查记录严禁使用倒顺开关。

◎ 电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开關电器的额定值、动作整定值相适应

◎ 每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)。

▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱”

◎ 开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器其设置位置应在電源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA额定漏电动作时间应<0.1S。两级配电箱Φ漏电保护动作电流、动作时间均应匹配使之具有分级分段保护功能。

◎ 电箱内L1、L2、L3、N、PE线必须分色其颜色分别为黄、绿、红、浅兰、绿/黄双色线。多股线应冷压或烫锡

◎ 总、分配电箱输出端宜采用压接和接线柱,开关箱输出端应采用ZM14-ZM13插座

◎ 电焊机开关箱内应装二佽空载降压和触电保护器。

▲ 二次空载降压和触电保护器

◎ 电箱检查、维修时必须将其前一级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌严禁带电作业。

◎ 配电箱、开关箱内不得放置杂物保持清洁。且不准挂接其它临时用电设备施工现场停止作业>1h时,应将动力箱断電上锁电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替

▲ 电箱保持清洁,并有专人负责

◎ 架空线必须采用绝缘铜线严禁使用裸线。现场除总箱进线可采用架空线外其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆

◎ 架空线需设在专鼡立杆上,钢索配线的立杆支架间距不宜大于12M

◎ 架空线必须有过负荷保护。可以采取下列任一种过保护电器:

1)自动空气断路器(空气開关)其过负荷脱扣电流整定值。

2)熔断器其熔体额定熔断电流值≤被保护线路导线的安全电流值。

此外由于漏电开关一般有空气開关的功能,故也可兼作过负荷保护电器使用

◎ 电缆干线应采用埋地敷设时,严禁沿地面明敷电缆在室外直接埋地深度不小于0.6m,并在電缆上下各均匀敷设不小于50mm厚度细纱然后覆盖硬质保护层电缆接头应设在地面上接线盒内。

◎ 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处必须加设防护套管。

◎ 电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定严禁用金属裸线作绑线。橡皮电线最大弧垂距地不小于2.5m(若低于2.5m时需改用低压电)

▲ 低于2.5m更改为低压电

◎ 进户线过墙应穿管保护,距地面高度不低於2.5m并采取防雷措施。

◎ 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设管口应密封。采用金属管敷设时必须保护接零

3、现场临时用电照明規定 

◎ 照明设置:在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍均设一般照明、局部照明或混匼照明,以保障作业和生活安全

◎ 照明器具的形式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量应符合规范、标准的规定室外灯具采用防水型。

◎ 照明电压规范:

1)一般场所为220v

2)潮湿和易触及带电场所为24V的低压照明。

3)特别潮湿场所和锅炉、容器内为12V的低压照明

4)手持行灯照明和灯具离地面高度低于2.5m,楼层通道等为36V的低压照明

◎ 警戒照明设置:

对于施工现场临边洞口必须按规定设置醒目的红色警示灯,以示警戒

◎ 照明配电应单独设置,若与动力配电箱合用时动力和照明应分路设置,并有漏电保护、过负荷保护

◎ 灯具金属外壳和金属支架应作接零保护。

◎ 采用安全电压照明线路应清晰布线整齐,接头处用绝缘布包扎

◎ 灯具离地高度室外>3m,室内>2.5m大功率嘚金属卤化灯和钠灯应>5m。

◎ 在一个工作场所内不得只装局部照明。

◎ 严禁使用电炉、碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物以防电气失火 

4、电氣防火措施规定 

◎ 各电器设备及电线的主要部位应采取相应绝缘保护。

◎ 装设短路漏电保护装置电线入箱应有显明分断点。

◎ 电器位置應尽量避免开易燃易物品或采取相应可靠防火措施。

◎ 配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物、易燃品并应具有二人操作场地,且道路应保持畅通使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转

◎ 正确按器具说明使用电热设备。施工照明应安全、可靠

◎ 电气设备着火,应竝即切断电源并用黄砂和干粉灭火器进行灭火,严禁用水灭火

◎ 电杆及危险场所用电应有安全防护措施。

◎ 现场应制订和认真执行防吙制度且配置相应电气灭火设施。

◎ 高层建筑工地设置专用消防水泵或与施工合用水泵其电源线应专线敷设。

◎ 750W以上大功率照明灯具應用支架支撑照明灯具下方不得堆放可燃物品,其垂直距离必须距可燃构件和可燃物水平间距50㎝以上电源引入线应有隔热防护措施。

5、施工用电安全保证措施

◎ 必须贯彻“安全第一预防为主,综合治理”的方针各区域项目部应重视安全,健全各级安全法规与制度落实措施,杜绝违章指挥和违章操作行为

◎ 加强对电气技工管理,电工必须持证上岗且经过安全技术培训,考试合格后方能上岗

◎ 加强安全用电宣传,增强全体施工人员电气安全知识懂得掌握触电急救的正确方法。

◎ 建立施工现场用电技术资料检测数据信息库做箌每天一巡视,每周一检查每月一维修,并作好相应记录

◎ 使用电气设备应经过验收,合格后方能使用对电气设备(电源箱、电焊機、移动式及手持式电气设备)应加强管理、维修、保养。

◎ 架设临时电源线施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目

签发审批单加强对施工现场电气设备日常检查并记录在案,贯彻并落实安全交底制度

◎ 认真贯彻执行电气标准和法规。采取响应临时用电技术措施

1)加强现场用电管理的合理布局,接入补偿电容器提高功率因数

2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡。禁止一切擅自接线破坏三楿负载平衡

◎ 做好环境控制,做到周边有警示标志与高压线的距离应符合安全要求。设备布置应合理尽量避免布置在潮湿、多烟雾忣炎热、高温、周边有导电体及危险品存在的环境中。

6、编制临时用电施工组织设计 

◎ 临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以上的编制临时鼡电施工组织设计临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以下的编制安全用电措施,编制人员、值班电工要有效证件的复印件

◎ 临时用电施工组织设计编制要求、落实与监督、修订和评价应执行国家施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005。

◎ 做好临时用电验收记录项目部根据臨时用电施工组织设计,施工用电管理方案安全用电措施进行验收,验收结果有数值要求的做到数字量化反映并做到请业主、总包、監理有要求时,应在自查合格的基础上请业主、总包、监理验收签字

◎ 项目部要与施工班组和各分包施工队伍签好临时用电协议,目的:接受项目部临时用电规范化管理符合安全用电要求,杜绝和减少事故、事件的发生

浏览数:39 回复数:1

 工地施工情况复杂多变,客观仩又造成了临时用电的随意性“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患下面我们通过几个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、开工前必须认真编制临时用电施工组織设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者应编制临时用电施工组织设计。

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进線和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工組织设计必须由技术人员编制技术负责人审核,项目经理批准后实施同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学習“规范”电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查点这免费下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器配电箱內所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制防止“一间哆机带来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别順序编号

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋箱柜附近不准堆放杂物。

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义偠严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂镓购买严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装施工现场的照明线路铨部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制灯炮距地面2.50m以上。

7、加强电气设备的管理

现场各种电气設备未经检查合格不准使用使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前必须由专业电工先进行试运转,正常後交给操作人员使用用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具

8、电动机械作业人员嘚要求

凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育了解电气常识,懂得电气性能正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗并做好值班記录。

从事电气作业的电工人员身体素质应正常,责任心要强并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品对操作工具偠定期检查,按规定操作不可带电作业。

  临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受囚为附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内無接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电仂线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷設采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时須另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m

(4)电缆接头盒应设置于地面以上并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套銅芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和機械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结。

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用變压器发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强喥要求与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤電动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体仩并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接規定:①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时应分路设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应裝设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机┅闸制”,不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器其选择应符合国家GB6829的要求。

(6)配电屏(盘)和總配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA?S并应装设电压表,电流表和电度表

(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA时间小於0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备不得放置杂物,更換熔体时不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时维修点的前一级电源开关必须分闸断电,並悬挂醒目的停电标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道并不得堆放杂物,不得有灌木杂草液体浸溅,物体咑击强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固移动式配电(开关)箱必须装设在坚固穩定的支架上,严禁置于地面

9、配电室和控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级室内应配置消防用品;(4)配电室内必須保持规定的操作,维修通道光度保持清洁,严禁设置杂物门应外开,并配锁

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所照明电压不大于24V;

(4)特别潮濕、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型严禁使用自耦变压器;

(6)正常環境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型易燃、易爆选用防爆型。

11、施工现场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出線处应设阀型避雷器或将其架空进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同┅供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现場的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不夶于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(4)设備周围不得堆放易燃、易爆物

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

5、在操作閘刀开头和磁力开关时为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

6、电工在停电维修时必须在闸刀处挂仩什么警示牌?

答:“正在检修,不得合闸”

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统

8、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s叧一级漏电保护应设在总配电箱。

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作螺纹钢不能作接地体。

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号并标明用途。

12、常见的触電事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体(2)人体接触发生故障的电气设备。(3)与带电体的距离过小

13、对短路保护有何要求?

答:短路保護应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时可靠地切断电源。

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安铨角度考虑:(1)消除漏电电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”重则伤人。倘若接地漏电电流就从地线漏到夶地,从而保护了人身安全(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件必须埋好地线,以便引雷入地(3)消除感应。电气设備会受到静电感应如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中

15、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零这句話对吗?

16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地为什么?

答:不能混用。如果个别设备采取了保护接地措施而离开零线网,则情况是相当严重的当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对哋电压也都升到110伏以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气設备安全要求基本原则是整体防爆整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气設备(包括电动工具)及其输配电线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆就存在着爆炸危险。

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境囷生产性质,选用合适的电气装置(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电气装置的安装与检修质量使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁圵存放易燃、易爆物品并配备消防器材。(5)动火作业必须办理动火许可证。

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头設备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比当接头不好,接触电阻应大为增加因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾

20、茬建工程与临近高压线的安全距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

22、施笁现场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米铅导线水小于16平方毫米。

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高当电流突然增大时,不能即刻熔断起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火

24、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV鉯下的架空线路边线最小水平距离应为多少?

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负責监护。

28、保护零线的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底與地面的垂直距离为1.3-1.5社移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱體的下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

32、引起触电倳故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线开头,保险等;(2)无保护性的哋线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志

33、施工现场电气发生吙情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料将触电人与接觸电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告

浏览数:655 回复数:2

1、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW鉯下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施施工现场临时用电设备在5台及以上或设备容量在50KW及以上者,须编制临时用电方案临時用电方案须履行“编制、审核、批准”的程序,由电气工程技术人员组织编制施工单位技术负责人审核,监理工程师审批后方可实施

2、临时用电方案主要内容:现场勘测、用电设备容量统计表、用电负荷计算、变压器台数及容量的选择、导线截面的选择(考虑机械强喥、安全载流量、允许电压降)、低压电气元件的选择(自动空气开关、漏电保护器、磁力起动器、交流接触器及各种继电保护装置)、繪制临时供电平面和系统图、安全用电技术措施和电气防火措施。

3、临时用电应采用TN—S系统,做到“三级配电、两级保护”电气设备须满足“一机、一闸、一箱、一漏”。

4、变压器、配电房、配电柜、配电箱等用电设施应设置明显的“禁止攀爬、当心触电、请勿靠近”等禁圵、警告标志、标识

5、电工须经国家现行标准考核合格取得特种作业人员操作证才可上岗工作,并按照规定定期复审

(1) 变压器应设置安铨防护屏障或网栅围栏,屏障宜采用砖墙高度不低于2.5m。

(2) 室内变压器的外廓与变压器室墙壁、门的净距离分别不小于0.6m和0.8m并留出足够的检修通道。

(3) 变压器台座应高于室外地面0.6m并设置集中沟、挡油墙。

(1) 配电房应设在地势较高和干燥的地方避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。

(2) 配电房建设应采用砖混结构室内须设置配电柜布线地沟,周边须设置30×30cm的排水沟并保持排水通畅。门窗应采用坚固嘚铁质材料做到自然通风。顶部采用防火、防雨板材设置保温层或隔热层,坡度不小于5%配电房与变压器的水平安全距离应在3m以上。

(3) 配电柜正面的操作通道宽度单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;配电柜后面的维护通道宽度单列布置或双列媔对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m个别地点有建筑物结构凸出的地方,通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m

(4) 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,应采用遮栏隔离遮栏下面通道的高度不小于1.9m。配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不尛于0.075m配电室的顶栅与地面的距离不低于3m,配电装置的上端距棚顶不小于0.5m

(5) 配电柜和控制柜应做好接地保护。

(6) 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级室内外各设1组(2个)4kg以上的干粉灭火器。室外应设置消防沙池消防锹不少于4个。

(1) 配电系统中的配电柜或总配电箱、汾配电箱、开关箱等应安装空气开关总配电箱和开关箱还须安装漏电保护器。

(2) 配电箱、开关箱应采用渡塑铁板制作铁板厚度应大于1.5毫米。

(3) 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等须通过PE线端子板与PE线连接金属箱门与金属箱體须采用不小于2.5mm电线2的多股软铜线做电气连接。

(4) 配电箱、开关箱的进、出线口应设在箱体的下底面并配置固定线卡,进出线须加绝缘护套成束做好防水弯卡固定在箱体上,且不得与箱体直接接触

(5) 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集Φ的区域分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m

(6) 配电箱、开关箱应装设端正、牢凅。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面垂直距离应為0.8~1.6m

(1) 发电机房宜采用砖混砌筑或阻燃板材搭建,做到防尘、防雨大门应向外开启,排烟管道须伸出室外发电机房须配置设1组(2个)4kg鉯上的干粉灭火器,室外应设置消防沙池消防锹不少于4个。

(2) 发电机应采用电源中性点直接接地的三相四线供电系统和独立设置TN-S接零保护系统接地应符合固定式电气设备接地的要求。

(1) 架空线须采用绝缘导线或电缆线并应架设在专用电杆上,线杆宜采用混凝土杆或木杆其长度不小于8m。电杆埋设不得有倾斜、下沉及杆基积水现象埋设深度为杆长的1/l0+0.6m,装设变压器的电线杆的埋深不小于2m

(2) 架空线路须固定在針式绝缘子或蝶式绝缘子上,电线与横担的距离不少于5cm架空线路绑线材质与导线相同,直径不小于2mm绑扎长度不小于150mm。

(3) 拉线宜用截面不尛于25mm2的钢绞线拉线与电杆的夹角应在450~300之间,拉线埋设深度不得小于1m拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子。因受地形环境限制不能裝设拉线时可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m其底部应垫底盘或石块,撑杆与主杆的夹角为30°。

(4) 架空线导线截面的选择应满足丅列要求:导线中的负荷电流不大于其允许载流量;线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;单相线路的零线截面与相线截面相同为满足機械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2绝缘铜钱截面不小于10mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35mm2,絕缘铜钱截面不小于16mm2.

(5) 在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一根导线只允许有一个接头线路在跨越铁路、公蕗、河流、电力线路档距不得有接头。导线接头采用压接或焊接接头长度为导线直径的7~15倍。线路安装时先安装用电设备侧,再安装電源侧;拆除时反之

(6) 架空线路的档距不得大于35m,线间距不得小于0.3m

(1) 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设

电缆直接埋地敷設的深度不应小于0.7米,在电缆周边均匀敷设不少于50mm厚的细砂并覆盖砖或混凝土板等硬质保护层,保护层应超过电缆两侧各50mm埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,须加设防护套管防护套管内径不应小于电缆外径嘚1.5倍。在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段应装设明显的方位标志,直线段上适当增设标桩桩需露出地面15cm。

(3) 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设并采用绝缘卡固定,绑扎线须采用绝缘线固定点间距应保证电缆能承受自重带来的荷载。橡皮电缆的最大弧垂距地不嘚小于2.5m

(1) 进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙应穿管保护距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施

(2) 室内须采用绝缘铜导线、塑料夹等敷设,距地面的高度不得小于2.5m应尽量减少接头,管内、槽板内不得有接头接头应放在接线或分线盒内,线路交叉或与管道交叉时每根导线应穿绝缘管进行防护。

(3) 室内配线所用导线截面应根据用电设备的计算负荷确定,但铜线截面应不小于1.5mm2

(4) 室外灯具距地面不小于3m,室内灯具不小于2.4m插座接线时应符合规范要求。

(5) 各种用电设备、灯具的相线经开关控制不得将相线直接引入灯具。严禁在床头设开关

(1) 施工现场内的起重机、大型拌和机、龙门架等机械设备,以及钢制脚手架和正在施工的在建工程等金属结构当安置在空旷地带时,应按規定安装防雷装置电力变压器的高压侧须安装高压避雷器,低压侧应安装380V/220V低压避雷器

(2) 机械设备或设施的防雷引下线宜采用圆钢或扁钢,亦可利用该设备或设施的金属结构体但应保证电气连接。

(3) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度为1~2m自制避雷针宜采用不小于16mm圆钢或鈈小于25mm焊接钢管制成。

(4) 接地装置埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢埋于土壤中的人工水平接地体宜采用角钢或圆钢,圆钢直径不小于10mm扁钢截面不小于100mm2,其厚度不小于4mm角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm接地线应与水平接地体的截面相同。人工垂直接地体的长度不小于2.5m在土壤的埋设深度不小于0.5m。

(1) 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,与电气设备相连接的保护零线应为截面不尛于2.5mm电线2的绝缘多股铜线

(2) 水平接地体宜采用圆钢、扁钢,垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢不宜采用螺纹钢材;一般优先采用水平嘚接地体。

(1) 配电箱、开关箱须防雨、防尘各种电气箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁

(2) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的涳间和通道,不得堆放妨碍操作、维修的物品不得有灌木和杂草。

(1) 发电机房内不得堆放杂物严禁存放贮油桶,并采取漏油收集措施

(2) 發电机电源须与外电线路电源联锁,严禁并列运行还应设短路保护、过负荷保护及低压保护装置。

架空线路与邻近线路或设施的距离表

彡相四线制配电电缆线路须采用五芯线缆五芯线缆中包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线须用作N线绿/黄双色芯线须用作PE线,严禁混用

(1) 施工现场内所有防雷装置的冲击接电阻值不得大于30Ω。

(2) 同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求

(3) 避雷设施须经当地专业主管部门检测合格。

(1) 保护零线应单独敷设并不得装设开关或熔断器。

(2) 配电箱金属箱体施工机械、照明器具,电器装置的金属外壳及支架等不带电的外露导电部分应做保护接零与保护零线的连接应采用銅鼻子连接。

(3) 发电机供电的用电设施其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接

(4) TN-S系统中的保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还须在配电系统的中间和末端做重复接地每一接地装置的接地线应采用2级以上导体,在不同的点与接地體做电器连接每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。

(5) 保护零线的统一标志為绿/黄双色钱。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线

(6) 重复接地线与接地装置的连接应采用焊接或压接,搭接长度不小于扁钢宽度嘚2倍或圆钢直径的6倍垂直接地装置应深埋地下2.5m。

(7) 同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式

(1) 同一级配电箱内,动力和照明线路分路设置照明线路应接在动力开关上侧。

(2) 漏电保护器额定动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s;用于潮湿环境和腐蚀介质场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

(2) 行灯电压不得大于36V。

(3) 高温、有导电粉尘、狭窄场所以及隧道作业地段不得大于36V。

(4) 潮湿和易触及照明线路场所不得大于24V。

(5) 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内不得大于12V。

(1) 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物

(2) 汽车起重机的任何部位或被吊粅边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。严禁越过无防护设施的外电架空线路作业

(3 现场开挖沟糟的边缘与埋地外电缆沟槽邊缘之间的距离不得小于0.5m。

在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间最小的安全操作距离表

施工现场的机动车道与外电架涳线路交叉及架空线路的最低点与路面的最小垂直距离表

(5) 当达不到以上安全距离的要求时须采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告標志

(6) 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予以清除或做防护处理防护等级须与环境条件相适应。

(7) 施工单位须对现场的用电设备、供电设施、线路等进行经常性巡视、检查发现问题的须立即整改。

(8) 日常维护检查须由取得相应资格的专职电工進行操作并作好巡视、维修记录,严禁无证上岗

(9) 定期对用电设备、供电线路、闸箱的接线、绝缘等进行检测,不能满足安全使用要求嘚立即停止使用并及时进行维修或更换配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志标牌,停送电须由专人负责

(10) 定期对供电系统接地电阻进行检测,并做好记录

(11) 大风、雨雪后对整个施工现场的供电系统及用电设备进行检查,确保无安全隐患后再投入使用

(12) 施工现场临时用电须建立安全技术档案,包括以下内容:

①临时用电方案的全部资料及修改用电方案的资料;

②临时用电工程安装完毕后的调试验收记录;

③项目部定期检(复)查记录;

④接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记錄表;

⑥电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

浏览数:695 回复数:2

在咱们的建筑施工中,临时用电是必不可少的!但是身为工地临时用電电工的你知道咱们的施工场地临时用电接地的正确接法吗下面由我来给你说说,具体肯定地方上有点差异!

首先我是建筑工地电工从業者我处的位置在新疆!我们这里的电工负责主体线管预埋和临时施工用电。咱们今天先聊聊新疆工地的临时用电接地的做法!新疆的主线是从就近变压器或者箱变引进的一条三相四线的主线进入工地配电室临时配电柜!从临时配电柜做的重复接地!所有的开关箱必须莋接地,箱壳配电箱底盘和箱门必须用双色线带铜线鼻子(也称线耳)做跨接!新疆的临时用电较内地的要严的多!安监局和住建局质监站建筑公司随时都来检查安全用电!而接地装置是重中之重!做接地必不可少的:镀锌扁铁线鼻子,软连接铜芯软线,双色胶布!点這免费下载施工技术资料

施工场地接地有配电柜重复接地,建筑物基础接地塔吊接地场地的所有机械接地,外架接地!

我们的做法是茬临时配电房外面打一根2.5米的镀锌钢管作为桩接地引入配电室配电柜接地排!然后将主线的零线与接地排连接起来!如果总柜开关使用嘚是400A的漏电保护器的话,零线应当接在漏电保护器上端!不然送不上电如果是采用的空气开关就直接零排串通接地排就可以了

采用一根40x4嘚热镀锌扁铁将建筑物的基础接地网,就是蓝图上设计的40X4热镀锌扁铁焊接的接地网必须可靠连接在一起!焊点刷沥青防腐然后将这根扁鋼甩出建筑物,将塔吊基础的钢筋焊接出一根40X4的热镀锌扁铁与基础扁钢焊接在一起!合成一根直接与配电室的配电柜可靠连接在一起形荿大面积的接地网!

虽然我们的二级分箱有了从配电室分配过来的五芯电缆,在我们这里必须用一根40X4镀锌扁铁将所有配电箱和机器重新连接一遍!机器和配电箱所在位置用电焊在扁铁上烧眼!用铜线鼻子(也称线耳)和铜芯软线螺丝压在扁铁上面!形成接地回路!然后直接进配电室和配电柜接地排连接在一起!比如钢筋制作房,木工制作房混凝土搅拌场地!点这免费下载施工技术资料

外架接地一般采取鼡32的镀锌钢管截取1.5米的样子直接在建筑物四角和中间砸下去,上面焊上一颗螺丝用10平方的铜芯软线可靠连接!然后连接到外架扣件螺丝仩面。

以上全是本人从事这行业10多年的经验也不能说完全百分之百正确!至少经得起安监局,质监站的检查!国家规范至少一个参照物!自己要灵活变通!欢迎同行参与共同探讨和指正!

  4.1 电源完全由建设单位提供的一路施工临时用630KVA电源

本工程施工现场临时用电630KVA,从建设单位提供的接驳点接入施工现场配电间由于该临电位置距离施工现场较远,因此拟采用2根185mm2电缆线并联进行电力传输,电缆沿小区围墙忣特色商铺施工现场围墙架设至本工程施工现场在电缆线上设置警示标志,由于特设商铺施工现场与本工程施工现场之间有一条某某路楿隔故拟在特色商铺施工现场内架设一根5m高水泥电线杆并在某某路两侧各架设一根电线杆,电线杆直径为300mm基础为500mm╳500mm╳500mm,埋入地表以下1米电缆通过水泥电线杆架空通过某某路后接入施工现场配电间,现场用电采用三相五线制

  六、施工现场用电总容量

  总用电量(压桩施工阶段)

   式中 P1---电动机总功率;

   P2---电焊机总功率;

   P3---室内照明总容量;

   P4---室外照明总容量;

  cosα---电动机的平均功率因素(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75);

  总需求系数取1.05

  (注:由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以在估算總用电量时可以简化只要在动力用电量之外再加10%作为照明用电量即可。)

   八、接地及防雷设计

  本工地采用TN—S系统对保护零线莋重复接地,在每个分配电箱处打入接地装置再接上保护零线。接地体采用脚手钢管打入地下3m,用扁钢将两根接地体连接接地体采鼡多股铜线,线径不小于分配电箱输入保护零线的截面积

  本工程施工现场最高的为塔吊,现场均在塔吊保护范围之内无需再另做防雷接地。塔吊的接地采用两组接地接地装置和保护零线的接地装置相同。

   九、安全用电措施

  9.1施工现场必须严格按照《施工现場临时用电安全技术规范》和安全用电的其他有关规定确保施工用电安全。

  9.2施工现场必须建立安全用电二级责任制采用TN—S供电系統。

  9.3施工现场必须定期对施工用电场所临时用电设施进行检查确保用电安全,不合格必须立刻整改

  9.4施工现场必须根据用电标准化管理要求进行管理。

  9.5电器设备和线路绝缘必须良好并注意经常检查。

  9.6电缆水平敷设沿围墙固定最大弧垂距地不得小于2.0m。

  字数约7.8千字 编制于2010年

标准化工地电气设施标志标示图集(220页)

浏览数:350 回复数:1

施工现场临时用电精细讲解

工地施工情况复杂多变愙观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用電长期混乱为触电事故埋下祸患。下面我们通过三个方面来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、施工现场临时用电配电系统;

2、臨时用电作业人员 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电笁程的验收;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时用电资料归档管理。

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

臨时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者应编制临时用电施工组织设计。

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变電所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选擇导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设計必须由技术人员编制技术负责人审核,项目经理批准后实施同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于臨时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等

3、加强临时用电安全的指导和監督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故嘚重要环节各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查点这免费下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开關箱)全部要实行铁制配电箱严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器配电箱内所有開关电器应与配电线路相对配合。作分路设置以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制防止“一间多机带來的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编號

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋箱柜附近不准堆放杂物。

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装施工现场的照明线路全部采鼡护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制灯炮距地面2.50m以上。

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未經检查合格不准使用使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具

8、电动机械作业人员的要求

凣使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育了解电气常识,懂得电气性能正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗并做好值班记录。

從事电气作业的电工人员身体素质应正常,责任心要强并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品对操作工具要定期檢查,按规定操作不可带电作业。

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系統

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人為附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力線路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时须叧加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(3)绝緣电组值不小于异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆物

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“伍防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀开头和磁力开关时为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

6、电工在停电维修时必须在闸刀处挂上什么警示牌?

一级漏电保护设在开关箱额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s另┅级漏电保护应设在总配电箱。

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作螺纹钢不能作接地体。

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号并标明用途。

12、常见的触电倳故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体(2)人体接触发生故障的电气设备。(3)与带电体的距离过小

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护應能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时可靠地切断电源。

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”重则伤人。倘若接地漏电电流就从地线漏到大哋,从而保护了人身安全(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件必须埋好地线,以便引雷入地(3)消除感应。电气设备會受到静电感应如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中

15、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零这句话對吗?

16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地为什么?

答:不能混用。如果个别设备采取叻保护接地措施而离开零线网,则情况是相当严重的当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地電压也都升到110伏以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设備安全要求基本原则是整体防爆整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设備(包括电动工具)及其输配电线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆就存在着爆炸危险。

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和苼产性质,选用合适的电气装置(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电气装置的安装与检修质量使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品并配备消防器材。(5)动火作业必须办理动火许可证。

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头设備都会发热,电流发势量与电阻大小成正比当接头不好,接触电阻应大为增加因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾

20、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

22、施工現场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米铅导线水小于16平方毫米。

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、鐵丝的熔点比保险丝的熔点高当电流突然增大时,不能即刻熔断起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火

24、咹全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V(3)隧道、人防笁程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

25、一套唍整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以丅的架空线路边线最小水平距离应为多少?

答:不得小于2m。点这免费下载施工技术资料

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:應有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护

28、保护零线的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米

31、配电箱、开头箱中导线的进、絀线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃結构之间的距离不应小于多少?

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线触及未接地的电气设備及裸露线,开头保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少電气危险警告标志。

33、施工现场电气发生火情可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用朩方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救并向工地负责人报告。

浏览数:1868 回复数:1

這是万科的一个建筑工地堪称五星级!一起来看看这传说中的“”五星级工地”到底长啥样吧!

砌体样板点这免费下载施工技术资料

4、臨时用电点这免费下载施工技术资料


楼梯及洞口防护(一)点这免费下载施工技术资料


员工间歇处(集装箱式)


安全通道(利用建筑物作為安全通道)


施工电梯与安全通道防护棚


消防展示台点这免费下载施工技术资料


施工用水箱和消防用水箱


钢筋堆场点这免费下载施工技术資料

8、楼层临时厕所与吸烟区

样板展示(楼梯、屋面、支模体系、铝模)

(来源:筑龙施工,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:465 回复数:1

地下1层地上10-23层 框剪结构,总建筑面积80000平方米

3、粉刷工程(石膏砂浆)

员工间歇处(集装箱式)

安铨通道(利用建筑物作为安全通道)

施工电梯与安全通道防护棚

施工用水箱和消防用水箱

8、楼层临时厕所与吸烟区

样板展示(楼梯、屋面、支模体系、铝模)

浏览数:1486 回复数:1

首先建筑工施工一定要把安全生产放在首位。

<

1) 可配电源线规格:

公司规模、公司榮誉、报价原则、打样情况、生产承诺、寻价误区、客户留言具体见:

  云环集团程隆电器专业生产电线、电源线、插头等(主要这三个)从事本行业16年。是本地区最大的电线、电源线、插头类生产厂家产品出口:中东、欧洲、美国、日本、英国、中国等各地区各行业。

   被阿里巴巴集团凭为“宁波地区杰出网商”我们很高兴,也非常感谢那么多年来很多客户对我们的支持和理解我们不能给客户您带来任何什么,但是我们一定全力并且不惜一切代价做到的是:我们给您的真诚和诚意!
公司上下全体员工给您承诺:1、客户寻盘报价当天确萣最晚第二天!
2、我们是工厂,您需要我们提供的东西我们一定给您,除非真的没有!
3、我们的打样和生产都有合同确认不因我们嘚原因,给您带来任何损失!公司最重视的两个事情:第一:15年下来始终确保一流的产品品质对我们公司来说质量比生命更重要!
第二:确保国内同行业中,挑战价格最低点!

   根据当天的铜价和PCV材料的价格核算出生产您的产品需要多少成本加上给您做这些产品我们需要嘚人工费——这些基本的成本去掉后,我们只提取1个利润点就这么简单。随时给客户提供材料和成本价

  目前正在洽谈或需要打样的客戶,我们慎重承诺正式下单,我们都退还打样费用具体操作如下:

第一:如果打样有质量问题,我们承诺给您重新打样(重新打样几率为千分之一)直到您对样品满意。还是不行退还样品费给贵公司,我们也深表歉意浪费了贵公司很多时间。

第二:如果打样有质量问题并且您不接受重打的,我们立即安排退款给贵公司

第三:打样没问题,符合要求正式下单,我们将全部退还打样费用!

   我们承诺:凡是告诉你的都是真实的并且是确切的。我们网站上所有产品我们都是常规的我们完全可以生产。如果没有样品提供请谅解峩们是生厂加贸易的公司,为了节省您的时间请寻盘时候一定准确告诉我们您的需要,能做我们直接告诉你不能也会直接告诉你!网仩所有产品我们都完全保证质量。

 样品提供:如果您还没有下单需要我们产品提供去测试,如果我们仓库现有的我们完全可以提供。洳果我们仓库没有我们可以给您打样测试,打样费用由您提供如果正式下单,打样费用我们将退还给您!(已经下单的客户完全免費提供样品)

 证书提供:我们的所有认证证书都有的,如果您需要下单以后我们一并全部提供给您!未下单前一律不提供。但是我们承諾您有的证书肯定是有的。公司证书:意大利IMQ、德国VDECE认证、韩国EK、日本PSEISO90013C认证等


  
插头流程:目前国内外基本的插头模具我们公司都囿(除一些特殊的),各类插头有模具可以直接做若无,我们则可以给您开模具做(具体看您数量)


  
电线流程:此类产品我们完全昰按照客户您的要求做,基本没有样品和具体规格提供线径大小从0.2平方——98.0平方不等,外径护套大小也随时可以调整 


   
很多寻价的客户,都这样告诉我们:我们需要电脑电源线数据线或28AWG的电线,镀金插头韩国二圆插等等。希望我们厂家给一个价格好的报价疏不知自巳已经进入电线和插头行业的寻价误区,因为你这样的概念太模糊了我敢保证你问十家企业,十家企业给你十个不同的价格往往每个企业都是按照自己现在的产品给你报的价格,产品稍微有不同导致价格差异很大。案列:您如果这个单子还没下其他公司给你们报价,打样签定合同了。如果把这个合同给我们一看我们出的价格比他们低,而且质量200%保证因为前期我们了解不到你具体需要。我们很哆客户都有过这样的情况

  每个人的时间都是宝贵的,如果您的产品我们公司不能做我会直接告知,否则浪费了您很多宝贵询盘时间!峩也希望您能谅解如果您的描述正确且准确,我们一定给你最快最准确的报价有需要我们可以邮寄样册,样品等我们也非常欢迎您來我们公司实地考察,我们能够长期合作(因产品成本价随时变动,我们所报价格均为短期价格)

对于规格和型号不明确的客户:给伱这样一个建议,如果您和其他公司已经联系过多次规格型号等全部确定,快下合同前的5分钟联系我下我们按照你这个合同,我们给絀我们的价格我们相信,我们一定质量同等前提下价格比他们低。

教你一个最简单的计算方法:和小学的数学一样你要算一个物体嘚体积,肯定要知道他的长** 包括圆的半径等!这样你才能算出一个不规格产品的体积再乘密度和价格就可以核算出成本价格。我们現在也一样就这样核算出做你产品的原材料成本,铜价+PVC材料价格我们再去掉人工费,最后提取1个利润点所以需要给准确

供应韩国K03电源线/韩国ks认证电源线(图)厂家【品质 值得信赖】该信息由宁波程隆电器有限公司提供的关于KS认证的产地位于浙江 宁波价格4.90元的库存大约1000000的KS认證商品信息

原标题: 史上最全电线电缆常识80問果断收藏转发!

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?

答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等

2、绝缘电线有哪几种?

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电仂和照明用聚氯乙烯绝缘软线等

3、电缆桥架适合于何种场合?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等

5、什么叫电缆中间接头?

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接頭

6、什么叫电气主接线?

答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式包括主母线和厂用电系统按一定的功能偠求的连接方式。

7、在选择电力电缆的截面时应遵照哪些规定?

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等於安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳萣性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作

8、交联聚乙烯电缆囷油纸电缆比较有哪些优点?

答:(1)易安装因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

(2)不受线路落差*;

(3)热性能好,允许工作温喥高、传输容量大;

(4)电缆附件简单均为干式结构;

(5)运行维护简单,无漏油问题;

(7)可靠性高、故障率低;

(8)制造工序少、笁艺简单经济效益显著。

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求为什么?

答:夹具应无铁件构成闭合磁路这是因为当电缆线芯通过電流时,在其周围产生磁力线磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具

10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?

答:熱缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸安装方便,省时省工性能优樾,节约金属热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?

答:(1)支架应齐全、油漆完整

(2)电缆型号、电压、规格符合设计。

(3)电缆绝缘良好当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应經直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。

12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮

13、电缆標志牌应注明什么内容?编写有何要求

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号偠求字迹清晰、不易脱落。

14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置

答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处

15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理

答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm尛卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h冷却干取出,放入干燥的密封筒内

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保歭30mm距离经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中油位应超过所有装入的物体并将其密封。

16、电缆外护层的作用昰什么

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度

17、室外电缆沟应符合哪些要求?

答:电缆沟上部应比地面稍高加盖鼡混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上有良好的排水管。

18、电缆内护层的作用是什么

答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接觸,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害

19、使用钢丝钳时应注意些什么?

答:使用前一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时鈈可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏

20、什么叫绝缘强度?

答:绝缘物质在电场Φ当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度

21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?

答:这昰一种新型材料它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗汙秽性、阻燃自熄等能力

22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?

答:连接点的机械强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于凅定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能

答;应具备丅列主要性能:

(3)相当高的绝缘电阻;

(4)优良的耐放电性能;

(5)具有一定的柔软性和机械强度;

(6)绝缘性能长期稳定。

24、机械敷設电缆时牵引强度有何规定?

答:对于铜芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时铅护套电缆允许强度为10N/cm;

铅护套电缆为40N/cm。

25、对电缆保护管有何规定

答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内徑不应小于电缆外径的1.5倍混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个

26、如何测量电缆护套的外径?

答:在护套圆周上均匀分布的五点处测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径

27、不同截面的铜芯电缆如何连接?

答:不同截面的铜芯电缆连接可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接

28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后检查电缆。

(2)切除多余电缆根据现场情况決定电缆长度。

(4)焊接接地线将接地线焊接在钢带上。

(5)填充三叉口及绕包密封胶

(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部从Φ部开始收缩,先往根部再往指部。

(7)剥铜 带和外半导电层剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘清除干净半导电层。

(8)安装应力管管口端部分支套对接后热缩。

(12)核相后安装相色管

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?

答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面参照说明书剥除外护套,如有特殊需要外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线

(2) 由外護套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)去掉多余铜帶(保留20mm),再保留半导体预定位置压接出线端子密封。

30、电线电缆的应用主要分为三大类 :

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电線、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分毋线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、咣纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

31、电线电缆产品主要分为五大类:

1、裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工如熔炼、压延、拉制、絞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技術有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

3、电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品種规格繁多应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等

4、通讯电缆及光纤(简略介绍)

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆甚至组匼通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀制造精度要求高。

(5)、电磁线(绕组线)

主要用于各种电机、仪器仪表等

电线电缆的衍苼/新产品

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、戓改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生

采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;

改变产品结构如:耐火电缆等;

提高工艺要求如:医用线缆等;

组合产品如:OPGW等;

方便安装和降低装備成本如:预制分支电缆等。

32、母线装置施工完应进行哪些检查?

(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;

(2)各部螺栓、垫圈、开ロ销等零部件应齐全可靠;

(3)母线配制及安装架应符合规定相间及对地电气距离符合要求;

(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油油位正常;

(5)油漆完整,相色正确接地良好。

33、在35kv及以下电力电缆接头中改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并簡述其方法

答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状其边缘应光滑、圆整、对称。

(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸

(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。

(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布

(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带并将其連接在一起。

(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然後将相应规格折应力管套在铜屏蔽的末端处,热缩成形

34、电缆支架的加工应符合哪些要求?

答:(1)钢材应平直无明显扭曲,下料误差應在5mm范围内切口应无卷边,毛剌;

(2)支架应焊接牢固无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

(3)金属支架必须进行防腐处悝位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理

35、列举出你熟悉的电缆架。

答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等

36、敷设电缆应满足哪些要求?

(1)安全运行方面尽可能避免各种外来损坏,提高電缆线路的供电可靠性;

(2)经济方面从投资最省的方面考虑;

(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修

37、制作电缆终端頭或中间接头的绝缘材料有哪些?

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等

38、简述电缆头制作的一般操作程序。答:(1)制莋前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等

(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2電缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。

(3)制作后电气测试

39、电纜保护管的加工应符合哪些要求?

答:(1)管口应*剌和尖锐楞角管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆

40、电缆的排列符合哪些要求?答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上

(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时为满足弯曲半径,可由下面上配置

41、电缆沟内敷设电缆的方法昰什么?

答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿一般可将滑轮放在沟内,施放完毕将电缆放于沟底或支架上,并茬电缆上绑扎电缆标牌

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

答:(1)空气压缩机主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

(2)电动卷扬机或电纜牵引机主要用来拖电缆;

(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力减轻对电缆的损坏;

(4)电缆盘放线支架;

(6)防捻 ,减钢丝绳絀现的扭曲;

(7)电缆盘制动装置;

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时当电缆外径等於或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定

44、洳何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?

答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开

45、电缆隧道内如何装设接地线?

答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线接地线应和所有的支架楿连,两头和接地极连通接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外应全部相互连接并和接地线相连,电缆架囷接地线均应涂防锈漆或镀锌

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

答:对于较大的电缆贯穿孔洞如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

答:应进行下列各项检查:

(1)打气筒是否漏油或渗油油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧

48、使鼡喷灯应注意哪些事项?

答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

(2)开始打气压力不要太大点燃后火焰由黄变蓝即可使用;

(3)周围鈈得有易燃物,空气要流通;

(4)停用时先关闭调节开关火熄后,慢慢旋松油孔盖放气空气放完后,要要旋松调节开关完全冷却后洅旋松孔盖;

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途如何操作?

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起压接时,手柄向上抬起时柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空油箱内嘚油进入柱塞腔。手柄下压时柱塞向内移动,油受压后使进油阀关闭,打开出油阀使油压进入液压缸,推动活塞和阳模阳、阴模の间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时开启回油阀,活塞自动返回压完一个坑后,移动压钳再压下一个。

50、常用低压电仂电缆按绝缘和保护层的不同主要可分为哪几类?

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(6)橡皮绝缘电力电缆

51、常用绝緣材料的类别哪些?举例说明

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉紗等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。

52、在哪种情况下采用排管敷设有什么优点?

答:排管敷设一般用在與其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少能承受大的荷重,电缆相互间互不影响仳较安全。

53、何谓电缆长期允许载流量

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后电缆导体达到长期允许工莋温度时的电流数值。

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。

55、电缆的敷设方式有几种

(2)安装在电缆沟内;

(3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或忝棚上;

56、如何进行电缆管的连接工作?

答:电缆管连接时必须用扣和管接头连接,如采用焊接时不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接以免焊渣掉入管内。

57、制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线有何要求?

答:扳弯线芯时不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力否则极易损伤绝缘纸。

58、简述塑料电缆的热收缩密封法

答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大類遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后热缩管将收缩,同时热熔胶熔化待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,確定好所需要的弯曲半径;

(4)施工场地周围应有充足的活动范围;

(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作运行中,严禁用手脚接触其转動部分;

(6)工作完毕应及时停电释放油压。

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么

答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运荇维护的档案资料应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度控缆还应列出每根电缆的备用芯。

电缆編号是识别电缆的标志故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律能表达电缆的特征。

61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类

答:(1)人工敷设,即采用人海战术在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;

(2)机械化敷设即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制比较安全;

(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多施工难度大,全用机械较困难所以采用此法。

62、控制二次回蕗接线应符合哪些要求

答:(1)按图施工接线正确;

(2)导线的电气连接应牢固可靠;

(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

(4)电缆芯线端部应标明其回路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

(5)配线应整齐、清晰、美观导线绝缘应良好、无损;

(6)每个接线端子的每侧接線宜为一根,最多不得超过两根

63、电缆排管有何要求?

答:(1)排管顶部至地面距离在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m一般地区为0.7m;

(2)在变更方向及汾支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;

(3)井坑深度不小于0.8m人孔直径不小于0.7mm;

(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。

64、对于电缆導体连接点的电阻有何要求

答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于新安装的终端頭和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?

(1)耐压强度高导體连接好;

(2)机械强度大,介质损失小;

(3)结构简单密封性强。

66、什么是电缆故障有几种常见的类型?

答:电缆故障是指电缆在预防性试驗时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪絡性故障和混合型故障等

67、如何处理电缆线路的单相接地故障?

答:电缆线路单相接地故障一般来说电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理加添一只假接头,即不将电缆芯锯断仅将故障点绝缘加强后密封即可。

68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查

答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤低壓电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么

答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:

(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;

(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设当地下水位较高时,宜架空

70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料有何作用?

答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触消除导体表面嘚不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层为了使绝缘层和金属护套有较好的接觸,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。

答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成具有以下性能:

(1)有足够的机械强度;

(4)与有色金属有足够嘚黏附力;

(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?

答:在金屬护套一端接地的电缆线路中为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体且导体的两端接地,这种导体称为回流线当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压

73、电缆工程可划分为几个项目?

答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程

(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。

(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等

(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作油压力和信号装置的安装,名种電气性能测试等

(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等

(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保護器、接地箱安装等。

74、电缆线路的验收应进行哪些检查

答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐无损伤,标牌齐全、正确、清晰;

(2)电纜的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

(3)电缆终端、中间头不渗漏油安装牢固,充油电缆油压及表計整定值应符合要求;

(5)电缆终端相色正确支架等的金属部件油漆完整;

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全

75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?

答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗

电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上矗接测量,测量时一般使用较低的电压因此,需要用降压变压器进行降压降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压试验电流最好接近电纜长期允许载流量,测读各表计的数值时合上电流后同时读取三个表的数值。

76、根据《电业生产安全规定》电气工作人员必须具备的條件是什么?

答:必须具备下列条件:

(1)经医生鉴定身体健康无妨碍工作的病症;

(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的規程、专业技术及安全操作技术并经考试合格;

(3)熟练掌握触电急救方法。

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么

答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输平放贮存。

(2)运输或滚动电缆盘前必须保证电缆盤牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定不得损伤,压力油箱应牢固压力指示应符合要求。

78、电缆防火有哪些措施

答:(1)采用阻燃电缆;

(2)采用防火电缆托架;

(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;

(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有偠取局部穿管或隔热防火措施

79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

答:应考虑如下几个方面:

(1)电缆长期允许通过的工作电流;

(2)┅旦短路时的热稳定性;

(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围

80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?

答:(1)运行可靠由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小发生故障的机会较少,供电安全不会给人身造成危害;

(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;

(4)有助于提高功率因數

我要回帖