科比f5变频器参数设置报EPCU1是什么故障怎么修

科比变频器故障代码维修

当直流Φ间回路电压上升超时允许值时出错,可能因素:

-调节器参数有问题有超调

-制动电阻损坏或不匹配

当直流中间回路电压下降到允许值以下時出错。可能因素:

-输入电压太低或不稳定

-不良接线柱造成电压损失

-发电机/变压器供电电压由于加速斜坡太陡而跌落

-输入电压缺相(检測纹波)

-分别供电时,主回路断电

E.OHI 变频器内部过热

变频器内部过热:只有变频器内部温度下降3℃以上在E.nOHI状态下,

E.OHI 变频器内部过热故障解除

变频器内部过热故障发生后不再过热:变频器内部温度下降3℃以上。

E.OH 功率模块过热

功率模块过热 只有在E.nOH下才能复位此故障。

电机PTC过熱;只有PTC又变为低阻在E.ndOH状态下,才能复位故障

未发生有定义的故障(不应出此故障)

E.ndOH 电机过热故障解除

电机PTC温度恢复正常,变为低阻

E.PU 功率单元故障

一般是功率电路有故障 

NO.PU 功率单元未准备好

功率电路与控制卡的软件版本不一致。此故障不可复位

E.LSF 软启动电路故障

主回蕗合闸瞬间,与限流电阻并联的继电器触点未闭合时出现此故障

会立刻自复位。(分别供电时显示欠压故障,10S后自复位)

如故障信息┅直存在可能原因如下:

过载超出允许时间,引发此故障只有当过载计数器复零后,在E.nOL状态下才能复位此故障

-调节器参数失配有超調

不再过载,过载计数器复零;过载发生后必须保证一段冷却时间冷却时间内,显示此信息可对故障进行复位。此时必须给变频器供電

科比变频器故障代码维修

