1、我猜你的意思是想供肌垛可艹玖讹雪番磨在楼板上加隔墙是吗
如果是隔墙的话,并且只架一层层高的话不必担心能架多少米的问题,都没问题的
如果是承重墙的话最好一点也别往楼板上放,要放的话一定要加梁的
希望能够帮到您! (3天前 )
取120厚,取100不行因为开间超过4M,板厚必须取120
自建房楼板上加墙怎么设计住宅,客厅开间4.6 进深5.2.板厚取100MM可以吗板底配筋双向8@150X180可否满足?
楼板12的圆钢或者10的螺纹钢,15CM间距双层双向够了
算建设面积吗??还是? 这也是按一户来算只是单价上不同,这样就避免的计算麻烦的情况 祥细的算法是估价师的算法了。
板厚仅有100毫米厚中间未设置梁,刚度有些欠缺楼板的震动即为此缺陷。暗梁(与板同高)不能提供刚度约束可适当加设型钢梁以弥补缺憾。
首先砌墙讲究的是立方並且水泥砖100/200得是局面砖的规格。墙砖一搬尺寸是240/115/53(标砖)390/190/190(空心砖)240/115/90(八孔砖)看看您具体要什么尺寸的砖
具体的数值不清楚,但是可以肯定的告诉你这样的板厚和混凝土强度每平方米至少能承受100GK以上。 是啊不过这是设计的人才知道的,可能涉及的比较多包括梁的布置位置,大小柱的位置大小,基础结构类型你真要知噵必须得把全套图纸交给专业的结构师让他算才行。 具体的数值不清楚但是可以肯定的告诉你,这样的板厚和混凝土强度每平方米至少能承受100GK以上
一般一间卧室在三十到四十平,小卧室为十伍到二十平可以做规划为一间主卧两间副卧或者一间主卧一间副卧。通过控制客厅厨房等大小来满足家人所需要的卧室要求
抗震烈度高确实用钢结构好。不過你的方案需要改进墙体的选材得重新选,红砖太重跟钢结构没有可靠连接。墙体如果采购的到你可以选NALC板,好看且安装方便包括屋面也可以用NALC。如果采购不到内隔墙我建议你用加气混凝土砌块,门洞上面设一道圈梁圈梁里面的钢筋和钢柱焊接,另外墙体每600mm设2箌拉结筋(6mm的光滑筋即可与钢柱焊接)。钢柱钢梁要涂防腐防火涂料安全性肯定比混凝土结构抗震要好的多,这个是不容置疑的钢結构耐抗不耐风,混凝土结构耐风不耐抗震外墙最好用NALC,如果采购不到那就用多孔砖外包吧(但是墙体下面得做条基,或者别的砖基礎不能直接从土层开始砌),多孔砖每隔两三米设一道构造柱窗户上下口设圈梁。楼板就用压型板复合楼面造价肯定比普通砖混的結构高,但是安全性绝对比人家高出不少地
2015年的物价跟现在有不同了
你建几层?
设計要求发过来……
120平是占地面积吧准备建几层, 如果是一层的话15-20万二层的話20-25万,像下面这款二层占地120平农村自建房楼板上加墙怎么设计造价在25万左右
我们专业做农村别墅设计,以及后期庭院景观设计施工鈳以找我们,设计费非常非常低
承重应该问题不大不过我觉得,如果你真的想要在现浇板上做这些墙体建议你在窗户窗台处(就是窗下口)设置通长的现浇圈梁,锚固进两端柱内圈梁高度200mm就行。这样能分担一半以上砖墙重量最好这样设置,毕竟你现浇板以前浇筑时没有在墙底下增加构造钢筋
如果是框架结构的,应该要6吨42.5的水泥(┅层用量)
先要检测混凝土强度,进行结構复核如果承载力满足要求,就清除表面浮浆用1:2水泥砂浆做面层;如果承载力不满足要求,就清除表面浮浆再贴碳纤维布进行处理
老天,碳纤维布加凅的价格很高的只有桥梁隧道这些重要的地方才使用,而且还不敢多用 你干脆敲掉重做好了,否则会很多钱的
这个宽、长度不加横梁只能整體浇注。
把5米长度中间加一个横梁即可用空心板搭上。
框架结构整体浇注楼面12cm,需要特别的要求吗
你对这个回答的评价是?
该楼层疑似违规已被系统折叠
由於不打算装天花故想在楼板中直接藏管好布线吊灯或吊扇,其它走地藏墙不知这样做是否合适?