游泳馆类的建筑怎么设计排风,空调风量大小与耗电量如何确定。

原标题:小型室内游泳池暖通空調设计分析

法瑞(faery2006)一个分享暖通干货传递健康通风理念的中国第一个通风行业垂直自媒体。

点击标题下方蓝色字 faery2006即刻关

来自中国建築西南勘察设计研究院有限公司厦门分公司的黄建涛结合一个五星级酒店室内泳池恒温恒湿空调通风设计,对厦门地区小型室内泳池恒温恒湿设计进行探讨着重介绍了泳池空调除湿量的计算方法、设备选型、结露的危害及防结露的要点。

随着人民生活水平的提高以及对生活质量的追求越来越多的星级宾馆在建设中都配建有室内游泳池。室内游泳池不论盛夏或寒冬都要求保持室内游泳池的运动环境较为舒適因此需配置空调设备。本文就笔者所做的工程浅谈对游泳池设计的几点体会。

该工程位于厦门地区为一五星级酒店配套游泳池. 總面积约为700m2 ,包括一个140m2 的成人泳池及儿童戏水池及周围空间泳池同层设恒温恒湿机房,内设恒温恒湿空调机组自带冷源,自带冷热源鈈足部分由酒店大系统提供冷热水机组自带热回收装置。

1.1室内泳池特点及设计难点

(1)馆内空气温度高(28℃~30℃一般建筑室内温度为20℃~26℃)、空间大、玻璃面积比较大、有时还有透光屋顶;由于水池和池边地面有大量水蒸汽散发到空气中,室内温度和相对湿度较一般建筑高因此为排除余湿所需的通风量比一般建筑多。

(2)游泳池的水采用加液氯灭菌处理氯气散发到空气中,含量超过lppm时将危害人体健康与空气中嘚水蒸汽结合形成的酸性气体将严重腐蚀馆内的金属制品。

(3)解决馆内屋顶和外墙表面结露以及防腐蚀问题是游泳馆设计中要解决的重要问題

1.2室内设计参数确定

对于小型娱乐性泳池,池水水温一般应比比赛用池水水温规定值(24℃)偏高2℃~3℃这样才不会使游泳者出现“过冷”感觉。各国的资料显示为保证人员在水后和入水前的舒适性,池厅空气温度应高于池水温度1℃~2℃国际游泳池设计标准规定高于2℃,茬含湿量相同的情况下可以减少池水蒸发量,从而减少通风量若馆内气温过低,游泳者上岸后会产生“寒冷”感觉;气温太高会使池边囚员有闷热感本工程池水温度设定为26℃,室内空气温度取28℃相对湿度取60%。

池区空气流速控制在0.2~0.25m/s左右因池面的空气流速直接影响到池水的蒸发量。当水温和空气参数一定的情况下池水蒸发量与空气流速成正比。风速过高会使游泳者上岸时有吹风感;风速过低,气流組织较困难因此池面和池边的风速不大于0.3m/s,一般定为0.2m/s左右

首先计算室内散湿量,室内散湿量包括敞露水面散湿量、人体散湿量以及新風含湿量三部分

游泳馆围护结构的防结露问题

结露后会使墙和屋顶内表面发霉,影响玻璃采光甚至影响主体结构的力学性能,墙体和樓板结露造成的后果害处还很大结露会产生霉菌,而造成发霉现象的霉菌不但会释放出过敏物质,引发过敏有些毒性强的霉菌,更會引起严重的肺部病变甚至死亡。

游泳馆室内温度一般在24℃以上相对湿度大于60%以上。按国际游泳池设计规范规定室内空气含湿量不能夶于不能大于14g /( kg.干空气) 即相当于空气露点温度不超过20℃。在冬季室外温度低如果维护结构保温不好,就会在室内维护结构内表面结露

因此本工程对建筑围护结构提出了一定的要求,根据K 值确定保温墙体的结构使其K 值小于3.16W/(m2℃) 此外,保温层的材质和布置位置应合理由於室外侧的材料层中温差较大,因此保温层必须布置在靠室外侧保温材料一定要选用水蒸气渗透阻小,不吸水或憎水性强的材料这样嘚材料有利于水蒸气的渗透,减小凝结水积存的可能性散装的岩棉、玻璃棉不应采用,这类材料除对排除凝结水不利还会因其压缩比仳较大,在施工水平较差的情况下很难保证其真实的厚度,从而影响保温效果隔汽层的材质和布置应恰当。隔汽层应布置在室内侧設置隔汽层的目的就是为了防止蒸汽自室内向室外渗透,避免在围护结构内部结露隔汽层最好采用水蒸气渗透阻较大的不锈钢板或铝板。所以容重大、密实性好、水蒸气渗透阻大的承重结构应布置在室内侧有利于减少湿渗透。较好的作法是采用金属夹心保温板保温和隔汽并注意板与板之间的咬口要严密,否则一旦湿气进入就无法散出外表面层应选择透气性好的材料,以便室内侧透过来的水蒸气能顺利散发

池厅内设温、湿度传感器,对空调系统的温湿度、运行状态进行设定、显示、启停及报警将采集的信号送至空调机组的控制柜,控制柜发出信号调节机组电动新风阀、空调水管电动阀开度以及送、排风机转速以控制通风系统实现自动调节,达到室内参数的优化、节约能源的目的

针对游泳馆外围建筑多数采用钢管网架透明玻璃幕墙结构,为保证玻璃幕墙冬季不结露满足室内空气调节的高舒适喥的要求,采用FAERY法瑞布风口低渗透率的纤维织物排孔出风模式沿四面墙布置一圈,形成一个封闭的送风系统设置不同角度的送风口,使部分暖气流均匀的扫过玻璃壁面从而去除冬季幕墙结露。法瑞布风口出风风速低、扩散角度大、出风均匀等特点满足游泳馆温度均勻,没有吹风感的舒适要求更以安装简便,颜色艳丽等优势


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

某体育馆游泳馆的空调系统设计系统,体育,空调,某体育馆,游泳池,设计,游泳馆,空调设.. 某体育馆游泳馆的空调系统设计系统,体育,空调,某体育馆,游泳池,设计,游泳馆,空调设计,游泳馆涳调,空调系统

我要回帖

更多关于 空调风量大小与耗电量 的文章

 

随机推荐