防爆照明灯灯LX 分别代表什么

  • 主要适用范围:石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等性危险环境;

 我为大家详细介绍下 路灯式200wled防爆照明灯灯 200wled马路灯  希望能对您选择led防爆照明灯灯有所帮助;丅面跟小编一起去了解一下吧  

防爆照明灯灯又称防爆照明灯灯具,是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所能防止灯内部可能产生嘚电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆照明灯要求的灯具不同的可燃性气体混合物环境对防爆照明灯燈的防爆照明灯等级和防爆照明灯形式有不同的要求。具体参照gb3836、iec60079


引入装置:g3/4"引入口规格合适φ 8mm~φ12mm电缆

安装方式:吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

外形颜色:海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型:美国飞利浦芯片

光源色温:暖白k/正白k


关于led防爆照明灯灯的选用原则

1 、任何情况下,应采用細管径(管径≤26mm)灯管即t8、t5等类型,取代t12灯管有明显的节能环保效果。

2 、任何情况下都应采用三基色荧光灯,不应再选用卤粉荧光燈三基色灯管具有光效高、显色好、寿命更长的优势。虽价格贵(约贵一倍)但由于其光效高,不仅节能效果好降低了运行成本;洏且由于使用灯数减小,节省了灯具及镇流器的费用反而使照明系统的总初建费用降低。

3 、采用大功率灯管:在功能照明场所(除外装飾性要求)应选择不小于4呎(近似1200mm)长灯管,即t8型36w、t5型28w其光效更高。

4 、一般情况宜采用中色温灯管:光源的色表(用相关色温表示)選择除建筑色彩特殊要求外,

一般可根据照度高低确定:简单说高照度(>750lx)宜用冷色温(高色温),中等照度(约200~1000lx)用中色温低照度(≤200lx)用暖色温(低色温)。因为暖色温光在低照度下使人感到舒适而在高照度下就感到燥热;而冷色温光在高照度下感到舒适,茬低照度时感到昏暗、阴冷多数场所的照度在200~750lx之间,用中色温光源更好;而且中、低色温的荧光灯光效比高色温灯更高也有利节能。


led防爆照明灯灯是未来市场的主导优点:

一、安全性更好:1、led光源相对金卤灯光源,发热比金卤灯要小安全性更好,不易产生大量热量及提高室内温度

2、led灯具输出为直流35v电压,是安全电压电流也小,不易产生电火花较金卤灯安全性更好;

二、更节能,50wled防爆照明灯燈价格比金卤灯价格要高但从长远节能算下来,节省的电费一般在三年左右就可以将灯具差价补回来;

三、寿命更长:普通金卤灯寿命夶约为10000小时左右小时,光源、电器都得全部换掉光源和电器的费用占成灯的60%左右。led灯具发光芯片使用寿命在50000小时左右,电器使用寿命在25000小时左右

维修一般只是更换电器,只需几十块钱就可以了因为寿命更长,减少维修次数和维修费用


海拔不超过2000m;

运行环境温度為-20~+40℃:;

周围空气相对湿度不大于98%(当温度在+25℃);

适用于1区、2区,ii类t1~t6组爆炸性气体环境中;

在无破坏金属和绝缘性能的气体及蒸汽的地方;

在无显著摇动和冲击振动的地方;

为纯隔爆结构止口隔爆及螺纹隔爆形式,防爆照明灯性能更可靠光源腔、电源腔、接线腔三腔分離结构,采用间接引入方式设有独立的接线腔。特质的恒流恒压电源宽电压输入,恒功率输出具有恒流、开路保护、短路保护等功能。

安装方式:吸顶式、吊杆式、壁式、法兰式、护栏式

采用高效节能新型led作为放电光源配备国际知名led恒流电源,稳定免维护。具有較强的显色性和光效可替代多种现有光源。是节能改造项目的首选灯具之一

专业设计的配光系统,光效高、利用率高、配光合理、照喥均匀高防腐性能的不锈钢外露紧固件。铝合金压铸客体表面高压静电喷塑。高硼硅物理钢化玻璃透明罩雾化防眩光设计,抗4j高能量冲击抗热聚变,透光率高达90%


相关信息啦,总结一下我们公司自主研发生产的防爆照明灯灯已经过了国家权威级防爆照明灯认证,產品质量有保障三年质保,任何质量问题可换新温州荣朗电气工厂能生产出各种款式的灯具,有移动照明类防爆照明灯应急电源,凅定防爆照明灯类等等灯具的功率不同、壳体不同、颜色不同以及安装方式不同,灯具价格不同环保无污染性以及厂家直销,价格优惠等等,选择荣朗led防爆照明灯灯工厂车间生产安全更有保障,为安全护航更多关于led防爆照明灯灯的详细信息,欢迎来电咨询



荣朗電气(荆州)有限公司

湖北省荆州市沙市经济开发区万地优谷34-35栋厂房

随着社会的进步经济、科技的迅猛发展,现代建筑呈现出大型化、复合化、智能化、人性化等特征同时,人们安全意识也进一步加强这就对建筑物的消防安全系统提出了更高的要求。因此对火灾发生时如何安全、准确、迅速疏散进行研究具有重要意义。无数次的火灾实例总结分析表明建筑内有無消防应急照明和疏散指示标志对火灾所造成的伤亡程度有重要影响,故综合考虑各种因素规范对建筑内消防应急照明和疏散指示标志嘚设置条件及设置要求均作了明确的规定。传统的消防应急照明灯及疏散指示标志灯不仅可靠性、安全性无法保证而且由于各个产品都昰独立运行的,给检查维护增加了困难同时也不便于集中管理和控制。当前的消防应急照明和疏散指示系统按系统形式可分为自带电源集中控制型、自带电源非集中控制型、集中电源集中控制型、集中电源非集中控制型4类由于集中控制型系统在系统可靠性、安全性、使鼡寿命、维护与管理、用电管理等方面均优于非集中控制型系统,下面对集中控制型消防应急照明系统进行探讨

1 集中控制型消防应急照奣系统简介 国家标准GB《消防应急照明和疏散指示系统》规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、試验、检验规则、标志等。集中控制型消防应急照明系统采用集中监控方式通过信息技术、计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防應急照明和疏散指示标志进行实时监控,确保消防应急照明系统能在火灾发生时及时投入使用

集中控制型消防应急照明系统分为自带电源型和集中电源型。两种类型的组成如下图所示

系统中的各个组成部分的作用如下:

a.自带电源型消防应急灯具:电池、光源及相关电路裝在灯具内部的消防应急灯具。

b.集中电源型消防应急灯具:灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具

c.应急照明配電箱:为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。

d.应急照明分配电装置:为应急照明集中电源应急输出进行分配电的供配电装置

e.应ゑ照明集中电源:火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源

f.应急照明集中控制器:控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。

由于蓄电池是易耗品、使用过程中不断老化一般认为容量低于60%便应报废。初装容量为应急工作时间90min的蓄电池到达报废期时应急工作时间约为30min,约为初装嫆量的应急时间1/3若要求应急工作时间不小于1.0h或1.5h,则初装容量应为3.0h或4.5h这样的要求对自带电源型消防应急灯具来讲是很难达到的。另外洎带电源型的消防应急灯具的电源过于分散,后期管理和维护时对装饰也会有一定影响带来诸多不便。因此本文只探讨具有更多优势並在实际工程中应用更广泛的集中电源集中控制型消防应急照明系统。

2 集中电源集中控制型消防应急照明系统设计要点
2.1集中电源集中控制型消防应急照明系统的通用要求
a.主电源应采用220V(应急照明集中电源可采用380V)50Hz交流电源主电源降压装置不应采用阻容降压方式;安装在地媔的灯具主电源应采用安全电压。

b.系统应有自检功能

c.系统的应急转换时间不应大于5s。

d.系统的应急工作时间不应小于90min且不小于灯具本身標称的应急工作时间。

e.消防应急照明灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量且不小于50lm。

f.系统应能将故障状态信息和工作状态信息(每一个消防应急灯具)反馈至消防控制室

集中电源集中控制型消防应急照明系统的通用要求详见GB。

2.2照度要求及计算 GB《》对建筑物内疏散照明要求为地面水平最低照度而不是平均照度。集中控制型灯具通常采用LED光源供电为DC24V或DC36V安全电压。集中电源集中控制型消防应急照明系统灯具的选择及照度要求主要在GB、GB《建筑照明设计标准》有详细要求GB要求,建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

a.对于疏散走道不应低于1.0lx。

b.对于人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx

c.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx

GB规定:在通道内,疏散照明范围的宽度不宜小于1.5m(或疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2)在大面积场所内,应根据使用状况设置方便的疏散路线并保证其连续不中断的水平照度值疏散通道中心线地面最低水平照度的最大徝与最小值之比不应大于40∶1。

结合上述GB和GB建筑内疏散照明的地面最低水平照度是指按疏散中心线或中心区50%范围内必须要达到地面水平照喥要求:

a.当走道为条形走道时,疏散走道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2如下图所示。

b.对于人员密集区域满足50%范围达到地面水平照度最低要求(柱周边一般不作通道考虑)如图3所示。

集中控制型灯具生产厂家很少能提供光源及灯具的光学参数所以设计无法利用常鼡的照度计算软件来进行疏散照明地面最低水平照度的计算,对于灯具的布置缺乏理论数据的依据

下面参考某厂家提供的集中控制型消防应急照明灯具的实测数据,对其光学参数和照度分析如下

根据厂家提供的不同功率应急照明灯在不同安装高度时,垂直点地面水平照喥表(见表1、表2)单盏应急照明灯具的配光特点与地面最低照度关系如图4(a)所示;两盏应急照明灯在地面中心线交点产生的水平照度等于两个灯在该点水平照度代数和,如图4(c)所示;多盏应急照明灯在地面交点(最低点)产生的水平照度等于多盏灯在该点地面水平照喥代数和如图4(b)所示。图中地面水平照度最低点为4灯中心ABCD点如4灯中心ABCD点地面水平最低照度满足要求,则AB、BC、CD、DA点一定满足照度要求

集中电源集中控制型消防应急照明系统布线要求见图5。系统内部的供电主干线缆(电池主站与控制器分机之间)采用WDZN-BYJ(F)-3×4系统内部嘚通信(控制)主干线缆(监控主站与各管理设备之间)采用WDZN-RYS-2×1.5。

②交直流隔离型分配电装置出线AC220V电源线与通信线分管敷设:电源线WDZN-BYJ(F)-2×2.5(高压灯往往安装于高度大于2.4m的高大空间场所),通信线WDZN-RYS-2×1.5

③混合型分配电装置出线,根据其出线电压分别参照上述要求进行选择

3 典型场所的灯具布置设计
3.1前室、避难走道、楼梯间(5.0lx)
3.1.1前室和避难走道

前室吊顶高度3.5m,灯具安装高度即为3.5m

根据表1和图4(a)可知,灯具選用10lx/5W消防疏散照明灯较合适灯下垂直地面水平照度为10lx;以灯为中心,在地面半径2.0m范围地面最低照度不小于5lx

其余情况和避难走道以此类嶊。前室灯具布置示意如图6所示

选用10lx/5W消防疏散照明灯,安装在本层及转角平台第一级台阶处假设灯具安装高度2.5m,根据表1和图4(a)可知灯下楼梯中心为16.6lx;平台拐角中心为8lx;踏步中心为10lx,如图7所示(注:壁装灯具为平射型产品)

3.2人员密集场所、避难层(间)、大空间人員密集场所(3.0lx)
3.2.1人员密集场所

方形布置(柱子在中心,因此可忽略柱区地面水平照度核验四边中点的最低地面水平照度)选用10lx/5W消防疏散照明灯,假设灯具安装高度4.5m按9m间距布置,根据表1和图4(a)可知灯下垂直地面水平照度为6.3lx;四边中点照度为3.1lx,如图8(a)所示(其余情况鉯此类推)

菱形布置(核验中心区最低地面水平照度)选用10lx/5W消防疏散照明灯,假设灯具安装高度6m按12m间距布置,根据表1和图4(a)可知燈下垂直地面水平照度为3.5lx;中心点照度为3.5lx,如图8(b)所示(其余情况以此类推)

同时也可在中心增加一盏灯具(五灯菱形布置),假设燈具安装高度8m按9m间距布置,根据表1和图4(a)可知单个灯下垂直的照度为2lx,中心点处灯在四边中点的照度为灯下垂直点照度的一半即1lx。因此四边中心点地面水平照度应为单个灯下垂直的照度2lx加上两盏中心点处灯在四边中心点形成的照度[2×(2×0.5)]lx即(2+2×2×0.5)=4lx,同理中心点灯下照度为6lx,如图8(c)所示(其余情况以此类推)

3.2.2大空间人员密集场所

大空间人员密集场所灯具布置示意如图9所示。假设灯具咹装高度10m按11m间距布置,选用15lx/9W消防疏散照明灯即可采用五灯菱形布置,同理前文3.2.1最后一段的分析四边灯下垂直地面水平照度为3.8lx;中心點最低地面水平照度为5.7lx,如图9(a)所示(其余情况以此类推)

假设灯具安装高度15m,按16m间距布置则需要选择更大功率的30lx/15W消防疏散照明灯,采用五灯菱形布置此时四边灯下垂直地面水平照度能达到3.4lx;中心点最低地面水平照度为5.1lx(其余情况以此类推)。

假设灯具安装高度2.75m選用5lx/3W消防疏散照明灯即可,按8m间距布置根据表1和图4(a)可知,灯下垂直地面水平均不小于1lx故宽度不超过4m的走道,均可采用该方式如圖10所示(其余情况以此类推)。

3.4病房楼或手术部的避难间(10lx) 5W消防疏散照明灯应用于病房楼或手术部的避难间布置示意如图11所示假设燈具安装高度4.5m,按9m间距布置选用10lx/5W消防疏散照明灯即可,采用五灯菱形布置根据表1和图4(a)和前文五灯菱形布置情况分析可知,四边灯丅垂直地面水平照度为11.1lx;中心点最低地面水平照度为12.6lx(其余情况以此类推)

由以上各种空间(前室、避难走道、人员密集场所、大空间場所、疏散走道和手术部避难间)以及各种照度需求(1lx、3lx、5lx、10lx)的分析得到,此款灯具能很好地满足各种消防应急照明情况的需求然而並不是所有厂商的灯具都能提供如此详细的照度参数数据,因此下面简单介绍如何利用光通量参数计算需要的灯具个数

某办公楼走道宽1.6m,长17.7m灯具选择10lx/5W消防疏散照明灯,灯具到地面(工作面)的高度h1为3m合用前室宽2.7m,长5.55m灯具选择10lx/5W消防疏散照明灯,灯具到地面(工作面)嘚高度h2为2.8m布置间距如图12所示。根据前文3.3节描述的计算方法结合表1的数据。图12中灯1正下方的B点地面水平照度应为14.2lxA点与灯1距离为5.2m,即与燈1水平距离1.73h1处地面水平照度应为14.2/15≈1lx,灯1与灯2之间中点C点的照度应稍小于灯下照度的一半14.2/2=7.1lx

下面利用平均照度的公式(1),来验算此种布置方式是否达到规范所需的照度


根据厂家提供的参数选用的10lx/5W灯具的光通量参数为500lm,灯具维护系数的取值根据GB表4.1.6室内清洁环境K取0.80。另外此灯具利用系数U的取值参照《照明设计手册》

(第三版)表25-53,结合工程实际经验及GB/T/ISO8995:2002/CIES008/E:2001《室内工作场所照明》的要求此处有效顶棚反射比取值70%,墙反射比取值30%地面反射比取值20%,室空间比RCR由公式(2)计算得到:


平均照度均处于前文计算的最低照度与最大照度之间

另外,我们对此项目中上文所分析走道实地地面水平照度进行了测量实测数据与计算数据对比见表3。

表3中可以看出此项目实测数据与计算數据虽数值不一样,但是与灯具不同距离的地面水平照度与灯具垂直点地面水平照度比例是一样的即说明只要能已知灯具垂直点地面水岼照度,文中所述的计算方式是有效可行的这里导致实测数据成比例变大的原因经分析有以下3点:

a.文中表1和表2给出的数据是在实验室中,墙面、地面、顶棚反射比均为0的最恶劣情况下测量的而现场实测时墙面、地面、顶棚反射比均较良好,因此现场实测照度更高

b.计算時只考虑了参与计算的灯具的影响,而实测时周围灯具的影响不可避免

c.文中表1和表2的数据为了给出最恶劣情况下的数据,实验室中测量時用的是经使用一段时间后的灯具已经有一定的光衰。而我们现场实测时灯具还几乎未经使用,还没有光衰所以照度较高。

文中表1囷表2的数据给出最恶劣情况下的数据因为设计时,设计环境还是未知的按照最恶劣情况来设计,能保证最后一定能满足照度要求

集Φ电源集中控制型消防应急照明系统采用安全电压供电、对灯具状态实时监控,解决了应急照明日常维护的难题提高其可靠系数。本文Φ所提到的各种场所的照度要求及对应灯具布置我们也在后期对建筑进行了照度实测,结果表明文中所提到的照度计算方法是有效可行嘚因此,在集中电源集中控制型消防应急照明系统的工程应用中应注意所选用的产品是否能满足照度要求,设计人员应尽量找到能提供具体照度参数的产品用于设计使我们的设计更加准确和精细化。另外在工程实际施工过程中也有诸多值得注意的问题:如信号线与電源线用错导致发热或信号干扰;当用220V电源为应急照明灯供电时,信号线与电源线共管敷设;地埋灯防水处理不好导致接线盒进水;应急照明灯具非火灾时兼做正常照明的控制不便等等

我要回帖

更多关于 防爆照明灯 的文章

 

随机推荐