老师你好,我们厂生存日记研发车间何老师位置有个空开是400A的,但是用表去钳实际工作电流在200A多一点点,开关是不是选

老师你好我们厂里生存日记研發车间何老师位置有个空开是400A的它管着八台编织机,但是用表去钳实际工作电流在200A多一点点开关是不是选大了,因为另一个生存日记研發车间何老师位置听说有线路短路生存日记研发车间何老师位置总开没跳闸好像是配电房... 老师你好,我们厂里生存日记研发车间何老师位置有个空开是400A的它管着八台编织机但是用表去钳实际工作电流在200A多一点点,开关是不是选大了因为另一个生存日记研发车间何老师位置听说有线路短路生存日记研发车间何老师位置总开没跳闸,好像是配电房跳了导致全厂停电我担心这个400A的开关如果有线路短路也不會跳,想请教老师要怎么选开关根据那几要点选取

这是合理的,你的开关并不大1按照开关选择,一般需要降额使用以提高可靠性2总開关一般不是用来作过载保护的。过载保护最好由各自设备去设置否则一台设备故障,会造成大面积设备停电这是不允许的。

总开关主要作用是用来分断电路而不是保护。

你对这个回答的评价是

开关是400安的,工作时实际电流在200安左右选这个开关是比较合适的。如果你选了一个小功率的开关可能会导致开关发热。时间长了容易跳开关至于线路短路了,这个开关会不会保护跳闸这个完全可以放惢。绝对会跳开关保护的

你对这个回答的评价是?