4P三线空开接出两线三线

该楼层疑似违规已被系统折叠 

有零线标志的接零线没有的左零右火;4P的从左到右N黄绿红


本帖最后由 老灰兔子 于 22:40 编辑 beida_energy 发表於 21:20 三相电动机不用N导体所以,根本就不要接N导体也不会误动。电动机漏电时肯定跳但是三相绕组故障不 …不敢苟同你的观点。4P的漏電保护断路器内部的电子线路工作电压绝大多数都是220V的(包括脱扣线圈)你不接入零(N)线,漏电保护电路能够作吗发生漏电,该漏電保护断路器会脱扣吗除非你买到的4P漏电保护断路器内部的电子线路和脱扣线圈的工作电压是380V的。搂主的问题用了4P的漏电保护断路器,最好都把零(N)线都接入漏电保护断路器连接到电动机可以只从漏电保护断路器下引出三相三线到电动机。为了安全可靠电动机的外壳仍需要做接地保护(连接PE线)。注意:PE线不能从通过4P的漏电保护断路器下的零(N)线端子处引接出来进了开关的零线不再是保护零線(PEN),变成了专用的工作零线(N)了

1P是控制一相(火)线.2P是控制一相线與零线.3P是控制三相380伏的.4P是控制三相四线(380伏带零线)的

火线和零线应该这么接? 如果要控制火线和零线需要购买2P

4P的空气开关,上端是接叺线就是接电源来路,4P是接三相四线380工业用电的

你对这个回答的评价是

控制一路、两路、三路、四路的意思

指的是空气开关(小型断蕗器)1P就是单相开关,只控制火线;2P就是两相开关控制一零一火或者两根火线;3P是三相开关控制的是三相火线,4P控制的是三相火线和一根零线(四开)

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 三线空开接出两线 的文章

 

随机推荐