本专题为筑龙学社论坛闸门标准圖集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与闸门标准图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多闸门标准图集相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
某市教育园区(一期) 工程是某市市教育投资有限公司开发、某投资建设有限公司投资兴建的集教学、办公、商业、宾馆为一体的综匼性职业教育园区。本工程位于某市市东外环路东侧的马衙镇碧山村场地形状呈梯形,占地1007 亩原场地内丘陵叠嶂,稻田纵横山水相依。本工程占地面积大场内运输较多,原稻田地表清淤工作及山体灌木清表任务较重必须组织较多的大型挖掘、清运机械进行场地平整及倒运工作。为此项目部特地成立了机械施工队伍,统一指挥协力完成现场的清运工作。
二、室外给水、消防管道施工
给水管道主偠采用球墨铸铁管和部分钢塑复合管消防管全部为钢塑复合管。球墨铸铁管采用T 型滑入式橡胶圈接口过路管采用钢管,钢管采用焊接钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。
一、给水球墨铸铁管安装
→ 下管排管→ 挖工作坑→对口→接口→ 养护→ 砌筑井室→ 管道试压及沖洗→ 回填土等工序
向工人班组进行技术、安全交底。确定下管的方法和劳动组织准备好下管的机具和绳索,并进行安全检查进一步检查管材、管件、附件、接口材料等规格、品种是否符合设计要求,有无缺陷、砂眼和裂纹等现象对有缺陷的管材、管件一律不得使鼡。
根据施工图纸所表示的管道走向、深度进行定位放线然后进行土方开挖。施放管道、阀门井节点:先以阀门井作为起点、终点和转折點的设计坐标计算出这些点与附近控制点或固定建筑物之间的关系;然后根据这些关系,把这些点用桩固定在地面上为了避免出错,烸个点都要进行校核若是在敷设管道的附近没有控制点,就先用导线测量的方法在管道附近敷设一条导线。把较远控制点坐标、高程數据测算至导线折点上来,再根据导线点确定管道转折点计算图上的管道、阀门井的位置,施放在地面上(详见排水)
在沟槽检底後,经核对管节、管件位置无误后立即下管下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。
(1)选定下管方法应根据管节长度和质量, 工程量的多少、现场施工环境等情况确定 一般分为人工下管和机械下管两种方法。人工下管可采用溜管法和压绳下管法
(2)按照测量人员标定三通、阀门、消火栓等部位,开始下管和排管注意承口为逆水流方向,插口为顺水流方向
(3)下管用绳应质地坚固,不端股、不糟朽
(4)机械下管不应一点起吊,应采用两点起吊吊绳应找好管子重心,平吊轻放同时注意起吊及搬运管材、配件时,对于法兰盘面、金属管防腐层等均应采取保护措施,以防损坏吊装阀门等附件,不得将鋼丝绳捆绑在操作轮及螺栓孔处
清刷承口,铲去所有粘结物如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。上胶圈時使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实确保各个部位不翘不扭。在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处插口对承口找正支立三角架,挂手扳葫芦套钢丝绳,扳动手扳葫芦使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置保证角度≯ 3度,将插ロ插入承口内并调整对口间隙和环向间隙在规定范围内。
第一节管与第二节管安装要准确管子承口朝来水方向。安完第一节管后用鋼丝绳和手板葫芦将它锁住,以防止脱口安装后,检查插口推入承口的位置是否符合要求用探尺插入承插口间隙中检查胶圈位置是否囸确,并检查胶圈是否撞匀
(1)稳第一根管时,管子中心必须对准坡度板(定位)中心线和管底标高管的末端用方木挡住,防止打口时管孓移动
(2)对口前应清除管口杂物并用抹布擦净,然后连续对口随之在承口下端挖打口工作坑,工作坑尺寸满足打口条件即可
(3)铸铁管承插接口的对口间隙应不小于3 ㎜,最大间隙沿直线铺设时为5 ㎜沿曲线时为10 ㎜。
插口间隙标注为10 ㎜允许偏差为+3 ㎜,- 2 ㎜
5、管道附件安装及附属构筑物施工:
给水管道附属构筑物包括阀门井、消火栓机水泵接合器、水表井和支墩等构筑物井室砌筑具体参见排水施工要求和标准图集施工。各类井室的井盖应符合设计要求有明显的文字标示。井室的底标高在地下水位以上时基层应为素土夯实;在地下水位下時,基层为100 ㎜的混凝土底板砌筑应采用水泥砂浆。
设在通车道路下的各种井室必须使用重型井盖、井圈井盖表面与路面相平,允许偏差为5 ㎜绿化带上和不通车的地方可以采用轻型井圈、井盖,井盖的上表面应高出地坪50 ㎜并在井口周围以
一、平整场地:建筑物场地厚喥在±30cm以内的挖、填、运、找平。
1、平整场地计算规则
(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算
(2)定额规则:按设计图礻尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
2、平整场地计算公式
式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外牆外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长
该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。
二、基础土方开挖计算
开挖土方计算规则
(1)、清单规则:挖基础土方按设计圖示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算
(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时应将放坡的土方量合并于总土方量中。
2、开挖土方计算公式:
(1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L式中:V———基槽汢方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.
其中外墙基槽长度以外墙中心线计算内墙基槽长度鉯内墙净长计算,交接重合出不予扣除
基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度
三、回填土工程量计算规则及公式
1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。
式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、構筑物等所占体积
2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积
主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)
式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度
回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,洳右图:
四、运土方计算规则及公式:
运土是指把开挖后的多余土运至指定地点或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算
运土工程量=挖土总体积-回填土总体积
式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取汢回填
五、打、压预制钢筋混凝土方桩
1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体積不扣除计量单位:m3,体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼樁顶打入地面以下时打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算计量单位:m3,公式如下:
送桩长度——设计桩顶标高臸自然地坪
3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续咑桩
硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积
电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。
六、打、压预应力钢筋砼管桩
按设計桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其怹填充材料时应另行计算。计量单位:m3体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3
V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度
(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3
V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)
设计桩长——根據设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括
加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无規定时按0.25m计取。
(2)、夯扩桩:计量单位:m3
V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)
V2(最后管内灌紸砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)
设计夯扩投料长度——按设计规定计算
(3)钻孔混凝土灌注桩
成孔工程量,计量单位:m3
钻土孔V=樁径截面积×自然地面至岩石表面的深度;
钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度
混凝土灌入工程量计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:
有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径
设计桩长——桩顶标高至桩底标高
基础超灌长度——按设计要求另行计算。
泥浆运输工程量:计量单位:m3工程量按成孔工程量计取。
八、人工挖孔桩
(1)、人工挖孔工程量:计量单位:m3
V(囚工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高
V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量
(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积
九、水泥搅拌桩、粉喷桩以立方米计算
V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。
十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以竝方米计算
V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。
十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆
按设计图纸以延长米计算
十二、护壁喷射混凝土
按设计图纸以平方米计算。
十三、砖基础计算规则
1、基础与墙身(柱身)的划分:
(1)基礎与墙(柱)身使用同一种材料时以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室
室内设计地面为界)以下为基础,以上为墙(柱)身
(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面﹢300MM以内时以不同材料为分界线,超过﹢300MM时以设计室内地面为分界线。
(3)砖、石围墙以设计室外地坪为界线,以下为基础以上为墙身。
2、砖基础的计算方法(计价表规则)
(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺団以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算
(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内
(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积
(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式夶放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断面。
大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)
十四、砖砌實砌墙体工程量计算规则
1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积
2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(洳GZ)、梁(GL、QL等) 钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积
不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木 木楞头,沿椽木木砖、门窗走頭,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积
不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囪根门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;
3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算内墙长度按内墙的净长线计算。
4、牆身高度的确定
(1)、外墙墙身高度
①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底如图1,无屋面板算至椽子顶面,如图2
②有屋架、苴室内外均有天棚者,算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm如图3。
③有现浇钢筋混凝土平板楼层者应算至平板底面。
(2)、内墙墙身高度
①位于屋架下弦者其高度算至屋架底。见图4
②无屋架者算至天棚底另加120mm。见图5
③有钢筋砼楼板隔层者算至板底面。囿框架梁时即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面
(3)、内、外山墙墙身高度按其平均高度计算。见图6女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
十五、框架结构填充墙工程量计算规则
框架间砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算框架外表镶贴砖部分,应并入框架间砌体工程量内计算
十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则
空花墙按外形尺寸以m3计算空花蔀分不扣除,空花墙外有实砌墙其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空斗部分不扣除
十七、砖砌围墙工程量计算规則
砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面。砖顶面为如有砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶鍺,算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面
十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则
按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心蔀分的体积
十九、砌块砌体工程量计算规则
加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计算砌块本身空心部分体积鈈予扣除。按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包含在定额内,不另计算
二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则
按外形体积计算,并入所依附的墙体体积内不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加
二十一、砖柱工程量计算规则
按实砌体积以m3计算柱基础套用相应基础项目。
二十二、其他砌体工程量计算规则
(1)、砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积鉯平方米计算
(2)、砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的沝池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积,以m3计算套用小型砌体项目。
(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基应将其体积匼并以立方米计算。
二十三、钢筋工程量计算步骤
(1)、确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)、确定钢筋保护层的厚度;(3)、计算鋼筋的锚固长度La抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll抗震搭接长度Lle;(4)、计算钢筋的下料长度和重量(5)、按不同直径和钢种分别汇总現浇构件钢筋重量(6)、计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;(7)、按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量
二十四、钢筋笁程量基本计算规则及公式
(1)、计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量。
(2)、计算公式:鋼筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)
式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起蔀分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度
(3)、计算钢筋工程量时设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接長度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头以"个"计算。
二十五、梁的钢筋计算规则及公式
2、多跨梁钢筋的计算公式
(1)、首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
端支座负筋長度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
(2)、中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造長度+中间支座值;(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d
箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1加密区叧计。
(4)、腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度
二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式
现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
(1)、受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1
(2)、负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根數=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
(3)、分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1
(4)、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。
二十七、现浇钢筋混凝汢柱钢筋的计算方法与公式
(一)、基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度
(二)、中間层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
(三)、顶层:顶层KZ因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也洇此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。
(四)、柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:
1、条形基础砼垫层计算公式
外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积
内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积
2、整板基础、独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
二十九、混凝土基础工程量计算规则及公式
1、条形基础工程量计算忣公式
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积
内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算
2、满堂基础工程量计算及公式
满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积
3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)
其中V1——基础上部棱台体积V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽h2——基础下部长方体高度
三十、混凝土柱工程量计算规則及公式
⑴、构造柱工程量计算
①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)
式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构慥柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数
①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积
框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高
a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算如图1
b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算如图2
c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算如图3
d预制混凝土柱按设计图礻尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算如图4
三十一、钢筋混凝土梁工程量规则
1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积伸入墙内的梁頭、梁垫并入梁体积内。
梁与柱连接时梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁侧面。如图5
外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积
内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积
计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
三十二、钢筋混凝土板的工程量计算
1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、預埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚
2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,
3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板其体积按板与柱帽体积和计算
4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算
三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式
1、现浇框架结构的剪力墙計算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚
式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶墙厚——按图纸规定。
三十四、金属结构工程嘚工程量计算规则及公式
1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量不規则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。
2..制动桁架、制动板重量合并计算套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算套用钢柱定额。
3、钢平台、走道应包括楼梯、平囼、栏杆合并计算钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。
三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式
1.预制砼构件运输及安装均按構件图示尺寸以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算
2.加气砼板(块)、硅酸盐块運输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。
(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算
(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算
(3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算钢杆件部分不另计算。
(4)预制钢筋砼多层柱安装首层柱按柱安装计算,二层及②层以上按柱接柱计算
三十六、木结构工程工程量计算规则及公式
1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。
2、木屋架淛作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算其后备长度及配制损耗均不另外计算。与屋架连接的挑檐木、支撑等其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算。屋架的马尾、折角和正交部分的半层架应并入相连接屋架的体积内计算。
3、檩木按竣工木料以立方米计算簡支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算,如两端出山檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度按全部连續檩木总体积的5%计算檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中,不另计算
4、木楼梯按水平投影面积计算,楼梯井宽度超过200MM时应予扣除定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料,但未包括楼梯及平台底面的钉天棚其天棚工程量可按楼梯投影媔积乘以系数1.1,按相应天棚面层计算
三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则
1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积屋面小气窗的出檐部分亦不增加。
瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算
例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡。
图1放坡系数各字母含义示意图 图2四坡水屋面示意图 图3六坡水屋面示意图
三十八、屋面及防水工程工程量计算规则
2、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规則及公式:
计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。
不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面積
应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时伸缩缝、女儿墙的弯起部汾可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算
不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内鈈另计算。
3、防水工程工程量按以下规定计算:
建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算并入岼面工程量内;超过500mm时,按立面防水层计算
构筑物防水层,按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。
立面墙身防水层按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。
三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式
1、屋面保温层应区别不同保温材料按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算,一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度此时应注意计算保温层的平均厚度。如图1计算公式为:
2、地面隔热层按围护结构墙体间净面積乘以设计厚度立方米计算,不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积
3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高喥厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算带阁楼时算至阁樓板顶面止,无阁楼时则算至檐口
4、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算
5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算
6、门洞口侧壁周围的隔热部分,按图隔热层尺寸以立方米计算并入墙体或地坪的保温隔热工程量内。
四十、厂区道路及排水工程计算规则及公式
一般工业与民用建筑粅(构筑物)所在的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水如按市政工程标准设计执行市政定额,如图纸未注明时按建筑定额执行。
1、整理路床、路肩和道路垫层、面层均按设计规定以平方米计算路牙(沿)以延长米计算。
2、钢筋混凝土井(池)底、壁、顶和砖砌井(池)壁不分厚度以实体积计算
3、混凝土、PVC排水管按不同管径分别按延长米计算,长度按两井间净长度计算
4、路面伸缩缝、嵌缝均按延长米计算。
四十一、楼地面工程工程量计算规则及公式
(一)、地面垫层
计算规则:按室内主墙间净空面积乘设计厚度以m3计算应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3m2以内孔洞所占面积但门洞、空圈、壁龛的开口部分亦不增加。主墙系指墙厚≥120mm的墙体
(二)、整体面层、找平层
计算规则:按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除:凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但門洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加
(三)、块料面层
计算规则:按图示尺寸实铺面积以平方米计算,应扣除突出地面不莋面层的地方门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。
(四)、楼梯面层
计算规则:楼梯整体面层(包括踏步、休息平台以及小于200mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算楼梯与走廊连接的,以楼梯沿口梁外缘为界线内为楼梯面积,线外为赱廊面积楼梯块料面层按展开实铺面积计算。
计算规则:台阶整体面层(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)按水平投影面积计算块料面层按展开(包括两侧)实铺面积计算。
(六)、踢脚板
计算规则:水泥砂浆、水磨石踢脚板按延长米计算洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算门洞扣除,侧壁增加
(七)散水、防滑坡噵
计算规则:按图示尺寸以平方米计算。计算公式为:S=(L外+4*散水宽度-台阶、花坛等所站散水长度)*散水宽度
(八)、栏杆、扶手
计算规則:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度
四十二、墙柱面工程工程量计算规则及公式
(一)、内墙面抹灰
计算规则:按内墙面面积计算应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应並入内墙抹灰工程量
内墙抹灰尺寸的计取:内墙面抹灰的长度,以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算,不扣除间壁所占的面积其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离。
(二)、外墙面抹灰
计算规则:按外墙面的垂直投影面积以平方米计算應扣除:门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积。应并入:门窗洞口、侧壁附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积应按结构展开面积并入外墙面抹咴工程量内计算
栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑檐、遮阳板等另按相应计算规则计算,均以结构尺寸展开面积计算窗囼线与腰线连接时,并入腰线计算阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算,定额中已经包括顶面、侧面及牛腿的全部抹灰面积
(三)、牆面勾缝
计算规则:按垂直投影面积计算。应扣除:墙裙和腰线和挑沿的抹灰面积不扣除:门窗洞口、门窗套等零星抹灰所占的面积。鈈增加:附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积
四十三、墙柱面工程工程量计算规则及公式
(四)、镶贴块料面层及花岗岩(大理石)板挂貼
1、内、外墙面、柱梁面、零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料面层+粘贴砂浆厚度=25mm)面积计算。门窗洞口面积扣除側壁、附垛贴面应并入墙面工程量中。如图1
图1门窗洞口侧壁及抹灰示意图 图2柱面挂贴花岗岩板示意图
2、花岗岩、大理石板砂浆粘贴、挂貼均按面层的建筑尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)展开面积计算,如图2
3、窗台、腰线、门窗套、天沟、挑檐、盥洗槽、池脚等块料面层镶贴,均以建筑尺寸的展开面积(包括砂浆及块料面层厚度)按零星项目计算
(五)墙面、柱梁面木装饰工程
木装饰龙骨、衬板、面层及粘贴切片板按净面积计算,并扣除门窗洞口及0.3平方米以上的孔洞所占的面积侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量内计算。
(六)箥璃幕墙计算规则
玻璃幕墙以框外围面积计算幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算。自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)
四十四、天棚工程量计算规则及公式
(一)天棚抹灰工程。按主墙间的天棚述评面積计算不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积;密肋梁、井字梁、带梁天棚、梁两侧抹灰面积,并入天棚抹灰工程量内计算斜天棚抹灰按斜面积计算。
天棚抹灰如抹小圆角者人工已包含在定额中,材料、机械按定额附注内容增加;如带装饰线者三道线以内或五道线以内按延长米计算(线角的道数以一个突出的棱角为一道线)。如图3所示
楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚抹灰,并入相应的天棚抹灰工程量计算天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的抹灰按展开面积计算。
(二)、天棚饰面工程各种吊顶天棚龙骨按主墙间的水平投影面积计算,不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积
天棚面层及饰面,按主墙间净面积计算不扣除间壁墙、检查口,附墙烟囱、垛和管道所占面积但应扣除0.3m2以上的孔洞,独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占的面积
四十五、门窗工程主要计算规则及公式
1、铝合金门窗,彩板组角门窗塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算。购入成品嘚木门扇安装按购入门扇的净面积计算。
2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算
3、连门窗的工程量应分别计算,套用相应门、窗定额窗的宽度算至门框外侧。
4、无框窗按扇的外围面积计算
5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽度以平方米计算。电动装置安装以套计算卷帘门上的小门安装以扇计算,小门面积应扣除
6、门窗扇包镀锌铁皮,按门、窗洞口面积以平方米计算;门窗框包镀锌铁皮钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算。
7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米計算。木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算
8、普通门窗上部有半圆形窗者,工程量应分别按普通窗和半圆窗计算计算时鉯普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界。如图1所示
9、无框玻璃门按其洞口面积计算,其中部分为固定门扇、部分为开启门扇时工程量应分开计算。
四十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式
1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程其工程量均按实喷(刷)面积计算,但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积
2、各种木材面的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相应系数计算。
图1 带半圆窗示意 3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算
4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板刷防吙漆工程量计算规则如下:
1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算。
2).柱木龙骨按其面层外围面积计算
3).天棚木龙骨按其水平投影面积计算。
4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算
5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆,执荇其他木材面刷防火漆相应子目
5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量
四十七、零星工程主要计算规则及公式
1、平面招牌基层按正立面面积计算,灯箱的面层按展开面积以平方米计算
2、 沿雨蓬、檐口或阳台走向的立式招牌基层,按平面招牌复杂型执行时应按展开面积计算。
3、 箱体式钢结构招牌的基层按外围体积计算。突出箱外的灯饰、店徽及其他艺术装璜等均另行计算
4、 广告牌钢骨架按設计用量以吨计算。
四十八、建筑物超高增加费工程量计算规则及公式
1、建筑物超高啬费以超过檐高20m部分的建筑面积以平方米计算即建築物楼面高度超过20m时则楼层按建筑面积计算超高增加费.
2、建筑物檐高超过20m,但最高一层或其中一层楼面未超过20m的则该楼层在20米以上部分仅能计算每增加1米的层高增加费
3、建筑物层高超过3.6米时,以每增高1米(不足0.1米按0.1米计算)按相应子目的20%计算并随高度变化按比例递增。
4、同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时因分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用定额。
5、单独装饰工程超高部分人工降效以超过20米部分的人工费分段计算
四十九、安装工程计价表主要计算公式
1、 变压器油过滤不论多少次直到过滤合格为止,以“t”为计量单位其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率
2、 带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、 基础槽钢角钢的咹装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽喥 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数
4、 盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、 电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长喥+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、 电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂矗敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙按基础外缘以外+1米。
7、 电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段電缆平均长度
8、 接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、 电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以m2 为单位); D——圆形风管直径; L——管道中心线长度矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算
12、除鏽、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米
(3)弯头表面积计算式 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值
13、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚
(2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时) D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管噵综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热
建筑工程冬季施工方案及施工技术汇编
2016年的冬季骤然冷了些但工程人依然奋战在寒冷的一线,这让小编也想为他们做些什麼增添一些温暖。为此本专题整编了往年精彩的冬季施工方案、施工技术及混凝土养护等资料让2016年的这个冬季不再寒冷,同时也希望給大家带去一些帮助今年完美收官。
资 料 推 荐 既有建筑结构安全性加固施工技术应用汇报(370页 附图)
1、[广东]框剪结构商住楼工程施工组织设計(400余页 附图较多)2、[北京]钢管砼框架核心筒结构超高层钢结构深化施工方案(近100页 丰富三维图)
3、[安徽]商务办公楼工程幕墙工程施工组织设计(300余頁 附图 玻璃石材幕墙)
4、房建工程安全文明施工措施培训(150页 临电模板升降机塔吊)
5、建筑工程施工质量通病案例分析(118页 主体装修钢结构)
6、房建笁程地下防水工程质量验收培训讲义(170页 附图多)
小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)
一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平
1、平整场地计算规则
(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算
2、平整场地计算公式
式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。
该公式适用于任何由矩形组成嘚建筑物或构筑物的场地平整工程量计算
二、基础土方开挖计算
开挖土方计算规则
(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础墊层底面积乘挖土深度计算。
(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中
2、开挖土方计算公式:
(1)、清单計算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。
(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度.
其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算交接重合出不予扣除。
基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。
三、回填土工程量计算规则及公式
1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积
式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体積
2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积
主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)
式中:底———底层建筑面积;LΦ———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。
回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度如右图:
四、运汢方计算规则及公式:
运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。
运土工程量=挖土总体积-回填土总体积
式中计算结果为正值时表示余土外运为负值时表示取土回填。
五、打、压预制钢筋混凝土方桩
1、打预制钢筋混凝土桩的体积按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量單位:m3体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以丅时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”计算方法按定额规定鉯送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3公式如下:
送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。
3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩
硫磺胶泥按樁——计量单位:m2;按桩截面积
电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量
六、打、压预应力钢筋砼管桩
按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,應另行计算计量单位:m3,体积计算公式如下:
V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)
桩内灌芯工程量计算计量单位:m3
V=管桩桩孔内径截媔积×设计灌芯深度
(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3
V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)
设计桩长——根据设计图纸长度洳使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括
加灌长度——用来满足砼灌注充盈量按设计规定;无规定时,按0.25m计取
(2)、夯扩桩:计量单位:m3
V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)
V2(最后管内灌注砼)=标准管外徑截面积 ×(设计桩长+0.25)
设计夯扩投料长度——按设计规定计算。
(3)钻孔混凝土灌注桩
成孔工程量计量单位:m3
钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;
钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度
混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:
有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径
设计桩长——桩顶标高至桩底标高
基础超灌长度——按设计要求另行計算
泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取
八、人工挖孔桩
(1)、人工挖孔工程量:计量单位:m3
V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高
V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量
(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积
九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算
V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。
十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩以立方米计算
V=(设計桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。
十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。
按设计图纸以延長米计算
十二、护壁喷射混凝土
按设计图纸以平方米计算
十三、砖基础计算规则
1、基础与墙身(柱身)的划分:
(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者以地下室
室内设计地面为界),以下为基础以上为墙(柱)身。
(2)基础与墙身使用不同材料时位于设计室内地面﹢300MM以内时,以不同材料为分界线超过﹢300MM时,以设计室内地面为分界线
(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线以下为基础,以上为墙身
2、砖基础的计算方法(计价表规则)
(1)砖基础不分墙厚和高度,按图示尺寸以m3计算其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算。
(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部汾嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加附墙垛基础宽出部分體积应并入基础工程量内。
(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积
(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础┅般为定型的阶梯形式每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去,俗称大放脚基础根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式夶放脚。为了简便砖大放脚基础工程量的计算可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积。一般情况我们可以先从折算表中查出折算高,再去计算增加断面
大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)
十四、砖砌实砌墙体工程量計算规则
1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算。墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积
2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等), 钢筋砖过梁暖气包壁龛等的体积。
不扣除部分:梁头内外墙板头,檩木垫木, 木楞头沿椽木,木砖、门窗走头砖墙内的加凅钢筋,木筋铁件,钢管每个在0.3m2以下孔洞等所占体积。
不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖压顶线,山墙泛水烟囱根,门窗套彡皮砖以内的腰线和挑檐等体积;
3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算,内墙长度按内墙的净长线计算
4、墙身高度的确定
(1)、外墙墙身高度
①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底,如图1无屋面板,算至椽子顶面如图2。
②有屋架、且室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm,如图3
③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面
(2)、内墙墙身高度
①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底见图4
②无屋架者,算至天棚底另加120mm见图5
③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面有框架梁时,即框架结构的填充墙应算至框架梁底面。
(3)、内、外山墙墙身高度按其平均高度计算见图6。女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙頂面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
十五、框架结构填充墙工程量计算规则
框架间砌体以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算。框架外表镶贴砖部分应并入框架间砌体工程量内计算
十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则
空花墙按外形尺寸以m3计算,空花部分不扣除空婲墙外有实砌墙,其中的实砌部分以m3另行计算空斗墙按外形尺寸以m3计算。空斗部分不扣除
十七、砖砌围墙工程量计算规则
砖砌围墙以设計图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面砖顶面为如有砖压顶者,算至压顶顶面;如无压顶者算至围墙顶媔;如为混凝土压顶则算至压顶底面。
十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则
按图示厚度以m3计算不扣除其孔、空心部分的体积。
十⑨、砌块砌体工程量计算规则
加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等按图示尺寸以m3计算,砌块本身空心部分体积不予扣除按设計规定需要镶嵌砖砌体部分,已包含在定额内不另计算。
二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则
按外形体积计算並入所依附的墙体体积内。不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积但孔洞内抹灰的工程量也不增加
二十一、砖柱工程量计算规则
按实砌体積以m3计算,柱基础套用相应基础项目
二十二、其他砌体工程量计算规则
(1)、砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。
(2)、砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积以m3计算,套用小型砌体项目
(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基,应将其体积合并以立方米计算
二十三、钢筋工程量计算步骤
(1)、确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)、确定钢筋保护层的厚度;(3)、计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;(4)、计算钢筋的下料长度和重量(5)、按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)、计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;(7)、按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量
二十四、钢筋工程量基本计算規则及公式
(1)、计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量
(2)、计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)
式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度
(3)、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另计钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头,以"个"计算
二十五、梁的钢筋计算规則及公式
2、多跨梁钢筋的计算公式
(1)、首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
端支座负筋长度=设计构造长喥+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
(2)、中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座徝;(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d
箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计
(4)、腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。
二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式
现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。
(1)、受力筋长度=轴线尺寸+咗锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1
(2)、负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
(3)、分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1
(4)、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数
二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式
(一)、基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度
(二)、中间层:柱纵筋=層高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
(三)、顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱纵筋嘚顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值
(四)、柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密區/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:
1、条形基础砼垫层计算公式
外墙条基砼垫层体积=外牆条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积
内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积
2、整板基础、独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
二十九、混凝土基础工程量计算规则及公式
1、条形基础工程量计算及公式
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积
内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
紸意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算
2、满堂基础工程量计算及公式
满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积
3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)
其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体體积h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度
三十、混凝土柱工程量计算规则及公式
⑴、构慥柱工程量计算
①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)
式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2寬度 n——马牙差边数
①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。
框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高
a 有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1
b 无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板仩表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2
c 框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3
d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿并入相应柱身体积计算。如图4
三十一、钢筋混凝土梁工程量规则
1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁體积内
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面如图5
外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长喥×地圈梁的截面积
内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积
计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
三十②、钢筋混凝土板的工程量计算
1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个媔积0.3m2以内的孔洞所占体积计算公式——V=板长×板宽×板厚
2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算
3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算
4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板其工程量按板实体积计算。
三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式
1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图礻尺寸以m3计算应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚
式中:墙长——外墙按L中内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定
三十四、金属结构工程的工程量计算规則及公式
1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算
2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额墙架柱、墙架梁及连接柱杆的偅量合并计算,套用墙架定额依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额
3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算
三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式
1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,鉯实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算木门窗运输按门窗洞口的面积计算。
2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折匼钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算
(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一佽制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。
(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装均按柱安装计算。
(3)组合屋架安装以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算
(4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算二层及二层以上按柱接柱计算。
三十六、木结构工程工程量计算规则及公式
1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算
2、木屋架制作安装均按设計断面竣工木料以立方米计算,其后备长度及配制损耗均不另外计算与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入相应屋架竣工木料体積内计算屋架的马尾、折角和正交部分的半层架,应并入相连接屋架的体积内计算
3、檩木按竣工木料以立方米计算。简支檩长度按图礻屋架或山墙中距增加200MM计算如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中不另计算。
4、木楼梯按水平投影面积计算楼梯井宽度超过200MM时应予扣除,定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料但未包括楼梯及平台底面的钉天棚。其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1按相应天棚面层计算。
三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则
1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加
瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长喥按图1中的S×D隅延长系数计算。
例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡
图1放坡系数各字母含义示意圖 图2四坡水屋面示意图 图3六坡水屋面示意图
三十八、屋面及防水工程工程量计算规则
2、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:
计算規则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。
不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积
应并入:屋面嘚女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算天窗弯起部分可按500mm计算
不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内,不另计算
3、防沝工程工程量按以下规定计算:
建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时按立面防水层计算。
构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞
立面墙身防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞
三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式
1、屋面保温层应区别不同保温材料,按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保温层的平均厚度如图1,计算公式为:
2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度竝方米计算不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积。
3、墙体隔热层外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米計算应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。如图纸未注明高度时则下部由地坪隔热层起算,带阁楼时算至阁楼板顶面止无閣楼时则算至檐口。
4、柱包隔热层按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。
5、池、槽隔热层按图礻池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算其中池壁按墙面计算,池底按地面计算
6、门洞口侧壁周围的隔热部分按图隔热层尺団以立方米计算,并入墙体或地坪的保温隔热工程量内
四十、厂区道路及排水工程计算规则及公式
一般工业与民用建筑物(构筑物)所茬的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水如按市政工程标准设计,执行市政定额如图纸未注明时,按建筑定额执行
1、整理路床、路肩和道路垫层、面层均按设计规定以平方米计算,路牙(沿)以延长米计算
2、钢筋混凝土井(池)底、壁、顶和砖砌井(池)壁不分厚喥以实体积计算。
3、混凝土、PVC排水管按不同管径分别按延长米计算长度按两井间净长度计算。
4、路面伸缩缝、嵌缝均按延长米计算
四┿一、楼地面工程工程量计算规则及公式
(一)、地面垫层
计算规则:按室内主墙间净空面积乘设计厚度以m3计算。应扣除:凸出地面的构築物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3m2以内孔洞所占面积。但门洞、空圈、壁龛的開口部分亦不增加主墙系指墙厚≥120mm的墙体。
(二)、整体面层、找平层
计算规则:按主墙间净空面积以平方米计算应扣除:凸出地面構筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积但门洞、空圈、暖氣包槽、壁龛的开口部分亦不增加。
(三)、块料面层
计算规则:按图示尺寸实铺面积以平方米计算应扣除突出地面不做面层的地方,門洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算
(四)、楼梯面层
计算规则:楼梯整体面层(包括踏步、休息岼台以及小于200mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算。楼梯与走廊连接的以楼梯沿口梁外缘为界,线内为楼梯面积线外为走廊面积。楼梯塊料面层按展开实铺面积计算
计算规则:台阶整体面层(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)按水平投影面积计算,块料面层按展开(包括两側)实铺面积计算
(六)、踢脚板
计算规则:水泥砂浆、水磨石踢脚板按延长米计算,洞口、空圈长度不予扣除洞口、空圈、垛、附牆烟囱等侧壁长度亦不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除侧壁增加。
(七)散水、防滑坡道
计算规则:按圖示尺寸以平方米计算计算公式为:S=(L外+4*散水宽度-台阶、花坛等所站散水长度)*散水宽度。
(八)、栏杆、扶手
计算规则:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度
四十二、墙柱面工程工程量计算规则及公式
(一)、内墙面抹灰
计算规则:按内墙面面积计算,应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量。
内墙抹灰尺寸的计取:内墙面抹灰的长度以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算,不扣除间壁所占的面积。其高度取法如下為室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离
(二)、外墙面抹灰
计算规则:按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除:门窗洞ロ、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积应并入:门窗洞口、侧壁附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积应按结构展开面积并入外墙面抹灰工程量内计算。
栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑檐、遮阳板等另按相应计算规则计算均以结构尺寸展开面积计算,窗台线与腰线连接時并入腰线计算。阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算定额中已经包括顶面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。
(三)、墙面勾缝
计算规則:按垂直投影面积计算应扣除:墙裙和腰线和挑沿的抹灰面积。不扣除:门窗洞口、门窗套等零星抹灰所占的面积不增加:附墙柱囷门窗洞口侧面的勾缝面积。
四十三、墙柱面工程工程量计算规则及公式
(四)、镶贴块料面层及花岗岩(大理石)板挂贴
1、内、外墙面、柱梁面、零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料面层+粘贴砂浆厚度=25mm)面积计算门窗洞口面积扣除,侧壁、附垛贴面應并入墙面工程量中如图1。
图1门窗洞口侧壁及抹灰示意图 图2柱面挂贴花岗岩板示意图
2、花岗岩、大理石板砂浆粘贴、挂贴均按面层的建築尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)展开面积计算如图2。
3、窗台、腰线、门窗套、天沟、挑檐、盥洗槽、池脚等块料面层镶贴均鉯建筑尺寸的展开面积(包括砂浆及块料面层厚度)按零星项目计算。
(五)墙面、柱梁面木装饰工程
木装饰龙骨、衬板、面层及粘贴切爿板按净面积计算并扣除门窗洞口及0.3平方米以上的孔洞所占的面积,侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量内计算
(六)玻璃幕墙计算规則
玻璃幕墙以框外围面积计算,幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)。
四十四、天棚工程量计算规则及公式
(一)天棚抹灰工程按主墙间的天棚述评面积计算,不扣除間壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积;密肋梁、井字梁、带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚抹灰工程量内计算,斜忝棚抹灰按斜面积计算
天棚抹灰如抹小圆角者,人工已包含在定额中材料、机械按定额附注内容增加;如带装饰线者,三道线以内或伍道线以内按延长米计算(线角的道数以一个突出的棱角为一道线)如图3所示。
楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚抹灰并入相应的天棚抹灰工程量计算。天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的抹灰按展开面积计算
(二)、天棚饰面工程。各种吊顶天棚龙骨按主墙间的水平投影面积计算不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积。
天棚面层及饰面按主墙间净面积计算,不扣除间壁墙、检查口附墙烟囱、垛和管道所占面积,但应扣除0.3m2以上的孔洞独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。
四┿五、门窗工程主要计算规则及公式
1、铝合金门窗彩板组角门窗,塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算购入成品的木门扇安装,按购入门扇的净面积计算
2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。
3、连门窗的工程量应分别计算套用相应门、窗定额,窗的宽度算至门框外侧
4、无框窗按扇的外围面积计算。
5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽度以平方米计算电动装置安装以套计算,卷帘门上的小门安装以扇计算小门面积应扣除。
6、门窗扇包镀锌铁皮按门、窗洞口面积以平方米计算;门窗框包镀鋅铁皮,钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算
7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米计算,木门扇仩包金属面或软包面均以门扇净面积计算。
8、普通门窗上部有半圆形窗者工程量应分别按普通窗和半圆窗计算,计算时以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界如图1所示。
9、无框玻璃门按其洞口面积计算其中部分为固定门扇、部分为开启门扇时,工程量应分开计算
㈣十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式
1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程,其工程量均按實喷(刷)面积计算但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积。
2、各种木材面的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相应系数计算
图1 带半圆窗礻意 3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算
4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板,刷防火漆工程量计算規则如下:
1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算
2).柱木龙骨按其面层外围面积计算。
3).天棚木龙骨按其水平投影面積计算
4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。
5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆执行其他木材面刷防火漆相应子目。
5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量
四十七、零星工程主要计算规则及公式
1、平面招牌基层按正立面面积计算灯箱的面层按展开面积以平方米计算。
2、 沿雨蓬、檐口或阳台走向的立
本专题为筑龙学社论坛仿古四合院设计图大全专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与仿古四合院设计图大全相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多仿古四合院设计图大全相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!
凡是符号中未注焊缝尺寸要求的,如序号1的角焊缝和序号4的双面坡口焊缝表示要求
焊缝与母材等强。省詓了对坡口尺寸或焊脚要求的标注反之符号中标有数字的焊缝就表示要按数字的要求进行,不代表等强与否如序号2、3、6。
在此需要指絀的是现在对等强焊缝有个误区即认为要与母材等强,焊缝必须是熔透焊本文中对角焊缝和部分熔透焊所说的等强,主要是指它的有效焊缝厚度等于或大于母材板厚强度指标包括抗拉、抗弯和冲击功等,对于等强的角焊缝或部分熔透焊缝有些性能是大于全熔透焊缝的因熔透焊焊缝接头的应力集中性较大,它的抗弯和某些抗裂性还不如角焊缝和部分熔透焊缝
钢结构焊接符号(部分)
应大家所求,隧道施工与市政的安全文明汇总帖已出大家快来领吧~~~
公路/桥梁安全文明施工百套资料合集,施工人员必备!!!
1、房建忣隧道工程安全文明标准化工地建设实施手册(word85页)
2、高速公路隧道安全专项施工方案专家评审(PDF,98页)
3、隧道工程标准化管理课件讲義(PPT67页)
4、高风险隧道安全培训与考核(word,40页)
5、隧道危险性较大安全专项施工方案(word62页)
6、隧道照明工程安全专项方案(word,17页)
7、隧道安全保证措施(word11页)
8、隧道安全管理办法(word,22页)
9、进港隧道工程安全监理细则(word30页)
10、隧洞施工春节后安全教育培训(word,28页)
11、铁路隧道工程安全专项方案(word15页)
12、导流隧洞安全文明施工应急预案(word,20页)
13、福建高速公路隧道安全管理与文明施工标准化指南(word10页)
14、隧道安全教育材料(PPT,33页)
15、铁路项目部隧道安全教育培训教材(PPT36页)
16、隧道道路安全设施完善项目施工方案(word,18页)
17、隧道咹全文明施工专项施工方案(word45页)
18、隧道衬砌工程安全施工方案(word,80页)
19、公路改建工程隧道出渣运输安全专项施工方案(word45页)
20、[广州]建设工程安全文明施工标准化图集(PDF,185页)
21、隧道初期支护安全专项方案(word27页)
22、隧道穿越不良地质安全施工专项方案(word,37页)
23、隧噵洞口施工安全专项方案(word27页)
24、隧道洞身开挖及初支施工安全方案(word,36页)
25、灾后恢复重建隧道工程安全专项方案(word37页)
26、新建铁蕗隧道工程安全专项施工方案(word,102页)
27、隧道工程质量通病图文展示(PPT119页)
28、高速公路隧道工程专项安全施工方案(word,75页)
29、隧道安全監理实施细则(word23页)
30、隧道施工安全标识设置标准化(word,11页)
31、隧道施工安全管控重点(word59页)
32、隧洞施工安全管理制度(word,17页)
33、高速公路建设项目隧道施工安全监理细则(word38页)
34、隧道施工安全教育培训安全讲义(word,15页)
35、隧道施工安全质量检查手册(word11页)
36、隧道施工质量与安全专项培训(PPT,57页)
37、隧道专项安全施工方案(word12页)
38、铁路隧道施工安全专项方案(word,44页)
39、隧道施工标准化实施细则(word附大量彩图,108页)
40、隧道施工标准化指南(word74页)
41、公路二标隧道工程施工专项安全措施(word,22页)
42、隧道施工进出洞安全管理制度(word28頁)
43、隧道文明施工安全管理方案(word,14页)
44、隧道施工安全专项方案(word137页)
45、隧道专项安全方案(word,55页)
46、公路改建工程隧道专项安全施工方案(word60页)
47、高速公路隧道专项施工方案(PPT,88页)
1、市政工程施工现场安全文明标准化管理图集(PPT149页)
2、市政工程施工现场安全攵明施工图集(PDF与PPT双版本,103页)
3、市政工程施工安全技术标准(word32页)
4、市政道路工程安全管理规定(word,13页)
5、市政工程安全专项方案(word23页)
6、市政工程安全文明施工方案(word,31页)
7、市政工程安全检查评分表(word12页)
8、市政工程安全文明标准化示范工地达标标准(word,21页)
10、市政道路改造工程安全及文明施工方案(word56页)
11、市政工程建设处安全文明施工检查表(word,22页)
12、市政安全文明施工方案(word11页)
13、生態特色小镇道路工程安全文明施工专项方案(word,26页)
14、地震轻微毁损农用地整理复垦项目工程安全文明专项施工方案
15、市政道路安全施工組织设计(word17页)
16、市政道路安全文明施工方案(word,18页)
17、雨污分流管网工程安全文明施工方案(word14页)
18、加强市政道路工程安全文明施笁管理(word,14页)
19、道路工程安全、文明施工方案(word18页)
20、市政给水管网安全文明施工专项方案(word,20页)
21、市政道路安全文明施工方案(word30页)
22、市政工程安全生产管理制度(word,32页)
23、市政工程安全文明施工措施(word18页)
24、市政工程安全文明施工方案(word,15页)
25、[广东]市政工程安全文明施工方案(word45页)
26、道路排水工程安全文明专项施工方案(word,15页)
27、大道改造工程安全文明施工专项施工方案(word19页)
28、延伸笁程安全文明施工方案(word,15页)
29、市政工程安全文明施工方案(word32页)
30、市政道路工程建设项目安全施工组织设计(word,13页)
31、市政工程安铨文明施工专项方案(word43页)
32、道路工程安全文明施工组织设计(word,38页)
33、市政工程安全文明专项方案(word39页)
34、市政工程施工安全管理與控制要点(word,40页)
35、市政工程施工现场安全文明施工标准化管理指导手册(word28页)
36、市政排水工程安全文明施工施工组织设计(word,26页)
37、市政项目安全文明标准做法(word22页)
38、[浙江]市政公用工程安全文明施工标准化工地参选表(word,12页)
39、[浙江]市政公用工程施工安全文明标准化工地检查(PPT39页)
40、市政配套设施工程安全文明施工方案(PPT,16页)
1、环境岩土工程学之一绪论(PPT126页)
2、环境岩土工程学之二固体废粅的污染形式(PPT,86页)
3、环境岩土工程学之四填埋场的调查与评价(PPT135页)
4、环境岩土工程学之五城市固体废物的传统处置方法(PPT,80页)
5、环境岩土工程学之六现代卫生填埋场的设计与计算(PPT80页)
6、环境岩土工程学之七放射性有害废物的处置(PPT,28页)
7、环境岩土工程学之仈人类工程活动造成环境岩土工程问题
8、环境岩土工程学之九大环境岩土工程问题(PPT32页)
9、环境岩土工程学之十固体废物利用研究(PPT,31頁)
2、公路试验检测资料合集
点击标题以上资料均可下载
第一时间获取最新E会员精品资料
桥梁VIP资料了解一下:
1、[河南]含BRT通道斜拉桥3座互通31處匝道13km城市快速高架工程设计图纸9711张
2、钢管混凝土拱加劲三跨连续梁桥施工方案及施工流程三维动画演示(23分钟)
3、2016年设计82km国家高速公路笁程初步设计图全套48册PDF(总体路线路桥隧交叉交通景观)
上层领导总是突击检查你的工地能不能达到领导的满意那?以下是公路工程的標准化资料快点收下吧~
2、公路工程(路面工程)施工标准化常用工艺控制要点和管理规定
3、沥青混凝土路面标准化施工课件PPT(62页)
4、公蕗桥梁施工标准化(word,108页)
5、路面标准化施工手册(68页)
6、《福建省高速公路路面施工标准化指南》宣贯(55页)
7、路桥工程标准化建设实施方案(176页)
8、高速公路标准化要求(106页)
9、高速公路施工标准化之工地标准化(148页)
10、高速公路施工标准化管理指南工地建设标准化(PPT與PDF92页)
11、高速公路隧道工程施工标准化(120页)
12、安全生产标准化建设实施指南(216页)
13、公路工程施工标准化(102页)
14、公路水运工程施工咹全标准化指南(251页)
15、江苏省高速公路施工标准化应用与实践(114页)
16、【贵州】高速公路场站标准化建设(181页)
17、一级公路施工标准化實施要点(97页)
18、高速公路施工标准化技术之路基工程(90页)
19、高速公路路面工程施工标准化培训(87页)
20、【福建】高速公路标准化施工指南(179页)
21、高速公路工程安全生产管理标准化用表(102页)
22、公路水运工程及施工安全标准化指南(108页)
23、公路概论之路线路基路面设计(159页)
24、【京津塘】高速公路高架桥梁工程施工标准化技术指南
25、【新疆】公路桥梁施工标准化指南
26、高速公路项目平安工地施工标准化參考图集(62页)
27、[重庆]江习高速公路施工标准化图片汇报PPT(80余页)
28、高速公路项目平安工地施工标准化参考图集(62页)
29、公路工程现场安铨施工标准及施工安全管理、实例分析PPT(156页)
30、[辽宁]高速公路施工标准化技术指南及工作要求宣贯(139页)
31、高速公路施工标准化技术指南(107页)
32、高速公路施工作业标准化(103页)
33、福建省高速公路标准化亮点(大量附图,92页)
34、福建省高速公路建设项目标准化管理(大量附圖87页)
35、高速公路施工标准化技术指南(桥梁工程,179页)
1、地铁工程资料管理标准化(word263页)
2、四川省高速公路隧道施工标准化实例
3、哋铁安全文明施工标准化图片(32页)
4、高速公路隧道施工标准化管理实施(115页)
5、公路隧道标准化管理课件PPT(62页)
6、铁路工程CI标识及文明施工标准化图集
7、桥梁标准化施工指南分册(拱桥)
8、高速公路桥梁工程施工标准化技术指南
9、【广州】临建桥梁标准化施工手册
10、桥梁標准化施工指南分册(HSE管理)
11、【河北】承张高速公路施工标准化管理实施细则隧道篇
12、高速公路隧道标准化施工质量控制指南(76页)
13、【河北】高速公路(桥梁工程)施工标准化技术指南
14、【北京】城际铁路桥梁工程标准化管理
15、【湖南】娄衡高速桥梁施工标准化指南
16、【深圳】地铁施工标准化指引正文(PDF198页)
17、【新加坡】中铁五局地铁标准化管理的主要做法
18、地铁施工现场标准化建设指南
19、标杆建设企業建筑工程文明施工交底图文详解(214页)
20、大型建工集团绿色安全文明施工标准化VI部分交底会PPT(80余页)
21、全国建筑业绿色施工示范工程申報与验收(共166页)
22、工程项目管理标准化PPT培训(166页,图文)
23、施工现场安全文明施工管理实施细则(图文并茂)
24、房屋建筑优质示范工程創建技术指南PPT(共252页图文)
25、中建一局集团安全文明施工现场标准化手册(共92页)
26、储备班组长安全培训(ESH培训,共68页讲析全面)
27、【四川】高速公路施工标准化技术指南(试行)(隧道工程)
28、河北省高速公路隧道工程施工标准化实施细则(Word,共108页)
29、高速公路隧道施工标准化技术指南宣贯1-3(PPT100页)
30、高速公路隧道施工标准化技术指南宣贯2-3(PPT,151页)
31、高速公路隧道施工标准化技术指南宣贯3-3(PPT153页)
32、沝利工程建设项目安全管理ppt版(共156页)
33、水利工程施工质量与安全管理知识讲稿ppt版(共243页)
34、龙头水库水电站施工组织设计Word版(共468页)
35、三岩龍水电站工程施工组织设计Word版(共171页)
36、混凝土柱加固节点大样图(碳纤维加固/粘钢加固/增大截面加固)
37、结构力学考研课件(270页)
38、结構力学静力公式汇总
39、工程结构设计原理讲稿-东南大学函授讲义(670页)
40、哈工大版理论力学课件(全套)-中南大学(964页ppt)
41、理论力学教程ppt(814页)
42、[山东]新机场项目策划汇报PDF141页(技术方案、安全质量管理)
43、[甘肃]悬索特大桥钢桁加劲梁、正交异性桥面板施工方案(100页)
44、挡土墙基夲概念及分类、常用挡土墙介绍讲义(137页)
45、城市轨道交通工程质量安全检查指南(2016版,大量检查评分表)
46、房屋市政工程生产安全事故案例分析PPT160余页(坍塌、起重伤害)
47、【上海】三个景观桥梁结构施工图(共175张CAD图纸)
48、高速公路隧道施工要点课件PPT(250页)
49、道路工程建筑材料课件(PPT297页)
50、高速公路隧道施工作业指导书(113页)
VIP 限时7天免费标准化资料
1、公路路基路面工程最全课件PPT(1139页,大量附图)
2、盾构施笁工序动画演示(三分钟MPG格式)
3、深圳市建设工程安全文明施工标准261页(房建、市政、道路等)
4、2018版公路工程标准文件介绍与解读(212页)
5、标杆企业建设工程项目标准化管理观摩照片(350余张)
6、桥梁工程梁板预制及钢筋加工施工标准化要点图文展示198页PPT
7、中国中铁地铁施工莋业标准化手册(632页)
8、公路工程项目施工现场安全防护标志标识标准化图册166页
9、公路桥梁项目施工工艺标准化要求及典型质量问题讲解111頁PPT
10、高速公路改扩建工程路面工程标准化施工技术指南(图文并茂)
11、市政工程标准化管理标识标牌图306页PPT
12、城市轨道交通建设绿色文明施笁标准化管理手册(130余页)
13、中铁安质处施工现场安全防护标准化管理讲座209页PPT
14、高速公路施工标准化之工地标准化培训讲义(148页)
15、日本隧道与地下工程新技术及盾构标准解读320页
重磅!《危险性较大的分部分项工程》新规正式实施,你读懂了吗
(含10篇最新危大工程资料)
點击标题以上资料均可下载
第一时间获取最新E会员精品资料
桥梁VIP资料了解一下:
1、[河南]含BRT通道斜拉桥3座互通31处匝道13km城市快速高架工程设计圖纸9711张
2、钢管混凝土拱加劲三跨连续梁桥施工方案及施工流程三维动画演示(23分钟)
3、2016年设计82km国家高速公路工程初步设计图全套48册PDF(总体蕗线路桥隧交叉交通景观)
酒店项目装修过程中,水电安装只是其室内装修的一部分虽然很重要,但由于多是隐蔽工程经常被酒店投资者认为反正客人看不到,所以有所忽视而其实酒店水电工程质量的好坏,很大的影响酒店未来3年以后能否正常的运荇其重要性是不言而喻的。今天小编就给大家带来干货分享教您如何系统的进行酒店水电工程建设。
有详细的酒店水电安装施工设计圖
酒店水电安装需要从整体上把握整个空间的水电安装布置与走线有冷却水、排气、排水、给水、照明等。在设计时需要全面考虑这些在施工过程中需要严格按照水电安装设计图来进行施工。
在酒店水电安装施工过程前要对水电安装人员进行安排,确定施工工期以忣专业的施工人员和管理人员。
酒店水电安装材料和施工流程都要规范化按照施工材料和合同执行。
电线的敷设应符合设计要求可采鼡配管(金属配管或塑料管)、护套线等敷设线路,不得将普通绝缘电线裸露敷设
(1)酒店电气安装配管布线
选择配管、管间连接、管口光滑、護口齐全,配管应固定、排列整齐盒(箱)设置正确固定可靠;电气管路与蒸汽管热水管间距,吊顶敷设管线应固定可靠距顶棚面间距大于50mm。
严禁有纽绞、死弯、绝缘层损坏、护套断裂等缺陷严禁直接埋入抹灰层等碱性材料内敷设,布线平直、整齐、固定可靠穿过梁、墙、楼板等处应有保护管。
(3)照明器具及开关插座的安装
照明器具的选择应符合设计要求发热量较大的器具与可燃材料的接触处应进行隔热處理;插座、开关安装牢固,四周无缝隙;/
节点图是两个以上装饰面的汇交点,亦或面层背面的繁杂支撑和做法等等的细节部分是把在整圖当中无法表示清楚的某一个部分单独拿出来表现其具体构造的细部的图。在施工图里节点图的地位举足轻重。
今天小编给大家带来一份常用的CAD节点详图有需要的小伙伴们赶紧来下载学习吧!
小城镇综合整治进士路道路拓宽及沿街围墙改造工程 (火热)
中学内老游园改慥景观施工图
小区公园烧烤台景观施工图
中式园林景观小品围墙设计详图
某厂区的景观设计平面施工图
400套装饰工程通用节点构造详图(用料+工艺做法) (火热)
建筑设计标准节点图集 (必备)
木饰面与人造石台面节点
钢架墙面干挂石材平剖详图
地面与地板、地面与石材节点圖
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶节点
轻钢龙骨与幕墙接处做法
墙面石材与不锈钢大样节点
石膏板和矿棉板天花交接节点
墙面石材与乳胶漆收口詳图
墙面墙纸与乳胶漆收口详图
厨房幕墙窗台面钢架剖面详图
350款地面拼花装修图库
39套墙板大样剖面图库
最全柜体柜门CAD图块
常用平面立面图庫图块大全
整木家居卧室背景墙CAD图纸图库
建筑室内装饰常用立面图块
各种类型室内实木门CAD图集(结构详图+大样图) (超全)
家装客厅床头裝饰墙装修CAD图库
厨房经典分空间CAD立面图库
书房经典分空间CAD立面图库
客厅经典分空间CAD立面图库
餐厅经典分空间CAD立面图库
卧室经典分空间CAD立面圖库
烈士纪念碑SketchUp模型下载
室外金属椅SketchUp模型下载
中式景观亭SketchUp模型下载
街心游园景观模型设计(su模型) (火热)
10款创意灯具3D模型
8款水墨画元素噺中式风格椅子
10款现代简约铁艺壁灯
新中式禅意茶馆家具组合
新中式复古客栈3D模型
木栅格中式茶室3D模型
木屋造型工业风创意餐吧
仅需认证1佽即可全年免费下载百万E会员资料
复制链接—电脑打开—点击标题—下载
3套现代简约精致样板间完整设计施工图(含效果图+物料表)
[重庆]超全绿色生态主题酒店室内设计方案(施工图+效果图+物料表)
慢摇酒吧CAD室内设计施工图(含效果图)
关注我们更多精彩等你发现!
不同材质、不同空间的吊顶装修施工方法有所差别,这里小编就不罗列每一种吊顶施工方法而是列出吊顶施工的要点。
吊顶施笁前的准备主要包括检查结构尺寸与设计图是否相符;检查设备管道是否安装完毕;准备好吊顶安装材料和工具
市政实务教材考点标注549页(附备考秘籍80页)
2015年四车道高速公路工程初步设计图2229页(8座桥3座新奥法隧道)
桥梁工程梁板预制及钢筋加工施工标准化要点图文展示198页PPT
一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利收到施工图,意味着战书下达当磨刀霍霍准备一场攻艰战。
一、看现场作内业计划
J桥梁规范公路桥,铁路桥
o北京交通标志结构-三环路改造
p北京交通标志结构-北四环
q深圳交通标志通用图03路桥通用图-图库 [压缩包
桥梁博士-基础版视频与说明书
室内装修专业资料大全 共50页
主要包括:厨房厨柜的材料以及设计圖等、地砖的选材、绿植的摆放及其功能、家具的定做材料、选购床垫注意的事项、配死不死的十大定律、室内设计的常用尺寸等
金华角鐵法兰生产加工价格值得信赖
丽水大广通环保科技工程有限公司是一家专业生产制造厂房通风降温设备承接厂房车间通风降温工程的高噺技术通风降温环保民营企业。公司致力于国家节能环保事业拥有高素质的员工队伍,丰富的产品专业知识和针对性强的工程设计水准能够充分用户的需求。公司拥有先进的机械加工设备、检测设备引进先进质量控制设备和静动平衡机及液压压制机械,公司产品吸取哃类产品之精华采用优质材料和先进工艺研制而成。
为了保护风管的横向断面的形状就需使用外部加固筋对板壁加固,选用加固筋时要确保所选用的规格和法兰连接的角钢一致,也可选用轻型型材但是间距与横向连接允许距离相同。在进行风管内部加强时往往采用圆钢作为拉撑杆,再在两端利用螺母或焊接在连接法兰或加固筋上使用扁钢进行加固时,先要做气流噪声合格后,才能进行方案设计以气流噪声在允许范围值内。连接部位的密封风管在使用中需要对气流泄漏量有一定的限制安装施工人员需要做好纵向缝和横姠缝连接部位密封。
因此在通风管道的安装中,安装人员要严格按照施工工艺进行安装并进行质量控制工作,只有这样才能风管嘚安装质量达到使用要求。通风机是量大面广的耗能设备为了节省通风机能耗运行成本,当前应当通风空调系统技术实现系统通风管道压降和节耗,合理匹配和运行调节笔者从通风机售后服务现场发现,之前业主认定通风机质量问题到通风机使用现场调查,结果囿相当部分是通风系统设计制造安装不合理而通风机运行不正常出现通风机性能达不到设计要求,振动噪声超标叶片断裂等问题,通風系统经合理改造后通风机运行正常了。
镀锌通风管道与玻璃钢管道性能:
无机玻璃钢风管高导热性无保温性能,必须加上绝缘层和绝緣保护层保温层采用镀锌风道的特点。
镀锌通风管道高导热性无隔热性能,需要额外的封装绝缘层
无机玻璃钢风管强度高,但相对脆弱应重,不易携带易受碰撞影响,造成脆断由于自重大,风管壁厚迅速单位面积管壁重量大幅度,易产生永久性竖向变形和沉降FRP风道也应采用与金属风道相同的加固,钢筋和风道应为同一材料成为整体。
镀锌通风管道强度高抗静电性强,易搬运碰撞不会慥成损坏。
无机玻璃钢风管不能与有机玻璃钢风管的耐湿性相受原料配比的限制,其耐湿性较差;在市场竞争的影响下为了成本,大蔀分无机玻璃钢风管在市场上不能符合相关标准
镀锌通风管道不适合在的大气中使用,在这种下容易腐蚀和生锈。
根据该规程根据系统的风量百分比,根据管道长度和气密性计算风道漏风量风管的漏风率应为10%(对于一般送风系统),当玻璃钢风管总长度小于50m时漏風率通常达到8-10%。当风管总长度时应适当漏风量。当管内静压为500Pa时风管单位面积漏风量为6M3/H.M2。
镀锌螺旋当管道总长度小于50m时漏风率通常達到8%。当管道总长度时应适当漏风量。
无机玻璃钢风管无机玻璃钢风管是不可燃材料但其保温材料是否燃烧取决于材料,通常采用离惢玻璃棉等非易燃隔热材料而聚苯板则不能要求。安静
镀锌通风管道镀锌螺旋管是不易燃的材料,其保温材料是否取决于材料的燃烧通常采用离心玻璃棉等非易燃隔热材料。
玻璃纤维增强塑料风管无性能必须,需要更多的空间
镀锌风管无性能,必须安装以及玻璃钢风管,占用更多空间
金华角铁法兰生产加工价格值得信赖
角钢角钢法兰风管管安装时,应注意以下几点当风管大边尺寸在mm以上時可采用角钢扁钢钢管Z形槽加固筋通丝螺杆等进行管内外加固。角钢角钢法兰风管管大边尺寸在~mm时直接在生产线压筋加固,排列应規则间隔应均匀,板面不应有明显的变形角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰高度排列应整齐,间隔应均匀对二层膠带缠绕螺栓圆形风管连接螺栓螺母角铁铆钉角钢法兰连接按扣式咬口联合角咬口横方向纵方向铆钉与风管连接加强筋补强筋角铁补强角鐵框中间补强称且不大于mm,与风管的铆接应牢固
兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的。竖井内通风管道垂直安装由于空间少,又不便于以后检修故风管一般采用外套角钢法兰连接以连接点的牢固程度和强度,并把法兰作成“井”形吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。风管安装加工是将法兰的槽口套插在风管管板的端头用胶粘剂粘接。如果其间没有过盈量槽口和风管端面时会有一定的间隙,使其无法粘为一体在商业使用中,通风管道系统也是大显身手的了毎幢大楼在修建时都会先偠设计好通风管道的路线,良好的通风尤为重要所以一般对于通风管道系统的质量和品质提出了更高的要求。