以前变频器电流保护设置置的小,现在想往大设置了,咋样设置

什么是启动频率如何设置启动頻率? 电动机开始启动时并不从0hz开始加速,而是直接从某一时间频率下开始加速在开始加速间,变频器的输出频率便是启动频率 设置启动频率是部分生产机械的实际需要,例如: 有些负载在静止状态下的静摩擦力较大难以从0Hz开始启动,设置了启动频率后可以在启動瞬间有一点冲力,使拖动系统较易启动起来: 在若干水泵同时供水的系统里由于管内已经存在一定的水压,后启动的水泵在频率很低嘚情况下将难以旋转起来故也需要电动机在一定频率下直接启动; 雏形电动机如果从0H开始逐渐加速,将导致定转子之间的摩擦,所以设置了启动频率,可以在启动时很快建立起足够的磁通使转子和定子间保持一定的空间间隙等。 设置启动频率的主要有两种方式? 稍有給定信号(x=0+)变频器的输出频率即启动频率Fs,如图: 设置一个死区Xs,在给定信号X<Xs的范围内变频器的输出频率为0Hz;当给定信号X=Xs时,变频器矗接输出与Xs对应的频率如图: S形启动方式适用于何种负载? 需要预置S形加速方式的场合如下: 1,对加速度对应比较敏感的场合 如玻璃瓶传输帶(见图)如果速度变化太快,容易使玻璃瓶倾倒:如电梯如速度变化太快,会使乘客感到不适 2,惯性较大的拖动系统 启动时减缓轉速变化有利于从静止状态逐渐启动起来;停止加速时减缓转速变化,有利于防止因转速上升过多而形成振荡 调试时,怎样确定减速時间 首先将减速时间设定的长一些,在电动机减速过程中观察直流电压在直流电压的允许范围内,尽量缩短减速时间 在什么情况下需要外接制动组件? 当工作机械要求快速制动而在所需要的时间内,变频器内接的制动电阻来不及消耗再生电能而使滞直流部分“过压”时需要加接制动组件,加以消耗再生产电能的速度 什么事变频器的直流制动功能?为什么要设置该功能如何设置? 直接制动功能嘚含义 直接制动就是向定子绕组内通入直流电流是异步电动机处于制动状态。如图由于定子绕组内通入的是直流电流,故丁字磁场的轉速为0这时,转子绕组切割磁力线后产生的电磁转矩与转子的转速方向相反式制动转矩。因为转子绕组且给磁力线的速度较大故所產生的制动转矩比较强烈,从而可缩短停机时间此外,停止后钉子的直流磁场对转子铁芯还有一定的“吸住”作用,以克服机械的“爬行” 采取直流制动的必要性 有的负载要求能迅速停机但减速时间太短将引起电动机实际转速的下降,产生较大的泵升电压使直流回蕗的电压超过允许值,采用直流制动能增大制动转矩、缩短停机时间,且不产生泵升电压 有的负载由于惯性较大,常常停不住停机後有“爬行”现象,可能造成十分危险地后果采用直流制动回,可以实现快速停机 3.,采用直流制动时需预置的功能 a.直流制动的起始频率Fdb在大多数情况下,直接制动都是和再生制动配合使用的即首先用再生制动降电动机的转速降至较低转速,然后再转换成直流制动使电动机迅速停止住。其转换时对应的频率即为直流制动的起始频率Fdb如图 预置起始频率Fdb的主要依据是负载对制动时间的要求,要求制動时间越短起始频率Fdb应越高。 b.直流制动强度 即在定子绕组上施加的直流电压Udb或直流电流Idb的大小决定了直流制动的强度。如图 预置直流淛动电压Udb(或制动电流Idb)的主要因素依据是负载惯性的大小惯性越大者,Udb也应越大 C.直流制动时间Tdb 即施加直流制动的时间长短。 预置矗流制动时间Tdb的主要依据是负载是否有“爬行”现象以及对克服“爬行”的要求,要求越高者Tdb应适当长一些。 变频器具有哪些保护功能 变频器的保护功能可以分为两类 检之异常状态后自动地进行修正动作,如果电流失速防止再生过电压失速防止等。 检之异常后封锁電力半导体器件PWM控制信号使电动机自动停车。如果电流切断再生过电流切断,半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护 变频器的电子热保护功能和一般的热继电器有什么区别? 相同点 具有反时限特性即过载越严重,允许运行的时间越短 不同点 A,,热继电器发热元件的时間常数与电动机发热时间常数不可能十分接近;但变频器则是通过微机人为进行计算的准确度较高。 B,变频器可以针对不同的工作频率洎动的调整保护曲线,热继电器则不可能自动调整 变频器接通电源就“过电流”跳闸是什么原因? 1检查主电路 变频器在发生故障进行保护时,将立即封锁六个逆变管因此如果空气断路器和快速熔断器都无反应的话,说明逆变管损坏的可能性很大 2,检查检测电路和控淛电路 如经过检查逆变管全正常,则应检查检测电路和控制电路 首先将检测电路和主控板之间的插件脱开,重新接通电路如不在发苼“过电流”,则说明问题在检测部分

PLC、变频器应用 技能实训 实训一 变頻器功能参数设置与操作 实训目的 1.了解变频器操作面板的功能 2.掌握用操作面板改变变频器参数的步骤。 实训设备 序号 名 称 型号与规格 数量 备注 实训装置 THPFSL-2 1 实训挂箱 C11 1 导线 3号 若干 电机 WDJ26 1台 实训指导书 THPFSL-1/2 1 操作面板的认知与操作 基本操作 面板操作 改变参数P7 操作步骤 显示结果 按 键选择PU操莋模式 按 键,进入参数设定模式 拨动 设定用旋钮选择参数号码P7 按 键,读出当前的设定值 拨动 设定用旋钮把设定值变为10 按 键,完成设定 閃烁 改变参数P160 操作步骤 显示结果 按 键选择PU操作模式 按 键,进入参数设定模式 拨动 设定用旋钮选择参数号码P160 按 键,读出当前的设定值 拨動 设定用旋钮把设定值变为1 按 键,完成设定 闪烁 参数清零 操作步骤 显示结果 按 键选择PU操作模式 按 键,进入参数设定模式 拨动 设定用旋鈕选择参数号码ALLC 按 键,读出当前的设定值 拨动 设定用旋钮把设定值变为1 按 键,完成设定 闪烁 *注: 无法显示ALLC时将P160设为“1”,无法清零時将P79改为1 用操作面板设定频率运行 操作步骤 显示结果 按 键,选择PU操作模式 旋转 设定用旋钮把频率该为设定值 按 键,设定值频率 闪烁 闪爍3秒后显示回到0.0按 键运行 按 键,停止 *注: 按下设定按钮显示设定频率 查看输出电流 操作步骤 显示结果 1 按 键,显示输出频率 2 按住 键显礻输出电流 A灯亮 3 放开 键,回到输出频率显示模式 实训总结 总结变频器操作面板的功能 总结变频器操作面板的使用方法。 总结利用操作面板改变变频器参数的步骤 实训二 外部端子点动控制 实训目的 了解变频器外部控制端子的功能,掌握外部运行模式下变频器的操作方法 實训设备 序号 名 称 型号与规格 数 量 备 注 实训装置 THPFSL-2 1 实训挂箱 C11 1 导线 3号/4号 若干 电动机 WDJ26 1 实训指导书 THPFSL-1/2 1 控制要求 正确设置变频器输出的额定频率、额定電压、额定电流、额定功率、额定转速。 通过操作面板控制电机启动RUN/停止STOP、正转/反转按下按钮“S1”电机正转启动,松开按钮“S1”电机停圵 运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。 参数功能表及接线图 参数功能表 序号 变频器参数 出厂值 设定值 功能说明 P 1 120 50 上限频率( 50Hz ) P 2 0 0 检查实训设备中器材是否齐全 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查确保正确无误。 打开电源开关按照参数功能表正确设置变频器参数(具体步骤参照变频器实训三十五)。 按下操作面板按钮“ ”启动变频器。 按下按钮“S1”观察并记录电机的運转情况。 改变P15、P16的值重复4、5,观察电机运转状态有什么变化 实训总结 总结使用变频器外部端子控制电机点动运行的操作方法。 记录變频器与电机控制线路的接线方法及注意事项 实训三 变频器控制电机正反转 实训目的 了解变频器外部控制端子的功能,掌握

我要回帖

更多关于 变频器电流保护设置 的文章

 

随机推荐