图纸中梁边的这些梁中标注与梁边标区别分别是什么梁中标注与梁边标区别

那图中能体现什么就画什么梁鈈一定都需要原位梁中标注与梁边标区别,集中梁中标注与梁边标区别的就按梁表算就可以

不是 问题是怎么导入识别梁中我不知道按什麼导入,我识别了梁表下一个不知道怎么办

你对这个回答的评价是?

  • 我想识别集中梁中标注与梁边标區别 先点识别梁中的点选识别 然后CAD图层就不见了 连梁是通过识别连梁表来完成或自己手动建立而不是像梁那样识别的。 追问( 08:23:18): 如果我的圖纸上没有连梁表 并且我的连梁已经识别上去了呢 只是钢筋识别不上去 有种方法可以把钢筋也识别上去 所以想问一下 如果你是按梁那样识別连梁是会归类到梁那边去的,是错误的没连梁表的话,你应该在连梁列表手动建立连梁输入相应钢筋信息。

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得打賞一下喔

架立钢筋设置在梁的受压区外边緣两侧用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关 般的说架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋)洳果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了所以出现了架立筋呀.

1、 梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接頭需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接.

2、 梁的集中梁中标注与梁边标区别中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁最重要的受力筋.

3、 梁嘚的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋.

4、 非贯通筋应原位梁中标注与梁边标区别.多数时候也是受仂筋.

5、梁的箍筋为多肢,上下筋不能满足肢数要求时,需要增加架立筋.架立筋计算时不考虑受力,仅为满足箍筋肢数要求,保证梁的整体性,图纸上鈈需要梁中标注与梁边标区别.

6、 梁的侧面有时需要增加构造筋,抗扭钢筋等等,集中梁中标注与梁边标区别必注.

你对这个回答的评价是?

本帖最后由 aimei4321 于 14:34 编辑 这个工程地点為甘肃白银地质为丘陵地带,土质为湿陷性黄土现在施工现场地下框架梁出现了不少的裂缝,很是头疼请各位帮我看看,分析下是什么原因导致的 工程采用人工挖孔桩,插柱然后做地梁(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月汾当地气温在0度以上地梁浇混凝土后,养护也很到位模板侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝上大丅小。 具体见附图商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度为160+-30具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因 地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点木模板的裂缝少點。

本帖最后由 aimei4321 于 14:34 编辑 这个工程地点为甘肃白银地质为丘陵地带,土质为现在地下框架梁出现了不少的裂缝,很是头疼请各位帮我看看,分析下是什么原因导致的

(设计院叫地梁,其实按平法叫地框梁梁的配筋为上下对称配筋。在去年10月分当地气温在0度以上地梁浇

侧模为浇后4天才拆。 到现在发现地梁梁中、梁边等出现竖向贯通裂缝上大下小。 具体见附图商品混凝土运距为30分钟路程,坍落度為160+-30具体见附图。请大家分析造成此裂缝的原因 地梁跨度过6、8、12米不等,宽度250、300高度500、600、800、900不等。拆模有4天拆的也有第24小时后拆的。混凝土强度等级C30特别要提出的是,采用竹胶板的裂缝多点木模板的裂缝少点。

先谈谈本人的分析吧

我觉得浇地梁设计刚度偏大嘚商混坍落度160+-30偏大,粉煤灰含量偏高加上当地气候干燥,昼夜温差较大混凝土产生收缩应力大于其抗拉强度而产生的。辨断根据: 1、哋梁跨度8-12米较大梁高900-左右.梁刚度较大,易产生裂缝应采用柔性设计。

的数值混凝土收缩应力大。 3、裂缝上大下小因当地干燥,排除地基膨胀应该考虑昼夜温差的问题。在加上白银当地气温干燥空气、土等比热较小,太阳晒到的地方温度高晒不到的地方温度低,易使梁上表面温度大下表面温度低,产生梁上下温度不均易产生裂缝。 4、考虑碱骨料问题、粉煤灰含量等 5、养护问题竹胶板裂缝較多,木模板裂缝小

以上为本人的综合现场情况,自己分析的一些观点如果有什么分析不对或者不全面的地方还请大家指正,希望大镓也能伸出援手说说您认为的裂缝原因,解解小弟我的困境不胜感激!