海水逆变器击穿400v30uF电容两次

我以为:如果用X2电容是不会有什么問题的.因为这种电容就是用在电源里面的,通过保险丝后,直接并接在L,N两端的.可以通过2KV的SURGE测试.而且也很少发生过该电容损坏的记录.
你现在用的昰400V的CBB,如果用630V的,看看有没有什么变化.
另外,我建议LZ可以模拟一下实际情况,看看在最恶劣条件下,电容两端的电压和能量,最大可以到多少.

推荐于 · 知道合伙人数码行家

河喃科技大学在校本科生


电容过热是因为自身电流大产生的热量大的原因。

电容电流大的原因有自身漏电流大充放电频率高引起的。逆變器前级的电容的作用是储能来维持直流母线电压因此主要原因是充放电速度高引起的,说明电容的储能不足不能满足逆变器的需求。

你对这个回答的评价是


逆变器电容老是烧有几种原因,

第一种就是质量不好建议用江海、丰宾、KFSON/康富松。最好红宝石之类的

第二種就是选型的时候选择的电压耐压过低的电容。或者容量太低

你对这个回答的评价是?

是什么电容后级的?还是前级的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验