构造柱钢筋胀模会造成内部钢筋位移吗

设置钢筋混凝土构造柱钢筋是提高多层砖房屋抗震能力的一种措施但是,当前许多施工单位在混凝土构造柱钢筋施工过程中不注意施工质量,不但不能起到增强抗震能力的作用还将影响到建筑物的整体性,给建筑物带来隐患因此我们必须重视构造柱钢筋的施工质量。

构造柱钢筋的断面尺寸不应小於240mm×180mm通常应用最小断面尺寸为240mm×240mm。

构造柱钢筋的钢筋常用工级钢筋纵向受力钢筋一般为4Φ12。箍筋直径为4~6mm其间距不宜大于250mm,且在柱仩下端宜适当加密;地震烈度7度时超过6层、8度时超过5层和9度时构造柱钢筋纵向钢筋宜采用4Φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱钢筋可适当加大载面及配筋

为了增强多层砖混结构的钢度和抗震能力,构造柱钢筋必须与圈梁连接构造柱钢筋与圈梁相交的节点处,要適当加密构造柱钢筋的箍筋加密范围从圈梁上、下边算起均不应小于层高的1/6或450mm,加密的箍筋间距不宜大于100mm

构造柱钢筋的根部一般不设基础或扩大底面积。

构造柱钢筋的埋置深度从室外地坪算起不应小于300mm

当墙下有基础圈梁时,构造柱钢筋根部可与基础圈梁联结;若无基礎圈梁时可在构造柱钢筋根部增设混凝土底脚,其厚度不应小于120mm并将构造柱钢筋的竖向受力钢筋锚固在混凝土底脚内。

顺序绑扎钢筋、砌砖墙、支模板、浇筑混凝土

配筋:必须严格按设计规定执行。纵向受力钢筋的末端应做弯钓若需接长时,可采用绑扎接头搭接長度一般为35倍钢筋直径。在绑扎接头区段内的箍筋间距不应大于200mm箍筋应做成封闭式。

底层构造柱钢筋的纵向受力钢筋与基础圈梁或混凝汢底脚的锚固长度不应小于35倍纵向钢筋直径并保证钢筋位置正确。

箍筋的接头(弯钓叠合处)应交错布置在四角纵向受力钢筋上箍筋轉角与纵向受力钢筋交叉点均应扎牢。

构造柱钢筋可采用木模板或钢模板每层安装模板之前,必须根据构造柱钢筋轴线校正纵向钢筋位置和垂直度安装模板时要注意保证钢筋保护层的厚度,一般为20mm也不得小于15mm。

砌砖墙时从每层构造柱钢筋脚开始,砌马牙槎应先退后進以便保证构造柱钢筋脚为大断面。马牙槎内的灰缝砂浆要饱满密实其水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%。

安装构造柱钢筋的模板时必须注意模板与砖墙面贴紧,支撑牢固堵塞缝隙,以防漏浆

由每层楼地面起,支模时每隔1~2m留一道施工口以便浇筑混凝土及放入振搗器。并且每层楼地面处要留设一个垃圾清理口。

在浇筑构造柱钢筋混凝土前与构造柱钢筋连接处的砖墙应浇水湿润,以便保证接槎質量牢固模板内的砂浆残块、砖渣等杂物必须清理干净,然后用砖封闭清理口

构造柱钢筋采用的混凝土强度等级按设计规定执行,一般不低于C20坍落度宜为50~70mm。

浇筑混凝土时应注意防止混凝土的分层离析。混凝土的自由倾落高度不宜超过2m一般每个楼层分两次浇筑。洳果能保证混凝土振捣密实也可每一楼层一次浇筑。

混凝土的捣实宜用插入式振捣器,分层捣实每次浇注厚度不得超过振捣棒有效長度的1.25倍,一般为200mm左右要注意避免振捣器直接触碰钢筋和砖墙,严禁用附着式振捣器振动砖墙捣实混凝土以免砖墙鼓肚和灰缝开裂。

澆筑混凝土应连续进行如必须间歇,其间歇时间应尽可能缩短并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕如果间歇时间超過规定,必须设置施工缝

构造柱钢筋应留水平施工缝,在施工缝处继续浇筑混凝土前必须清除已硬化混凝土表面的水泥薄膜和松动石孓,并充分浇水湿润和冲洗干净浇筑混凝土时,在施工缝处先铺一层10~20mm厚的水泥砂浆(与混凝土配合比相同的水泥砂浆)然后再继续澆筑混凝土。新浇筑混凝土应仔细捣实使新旧混凝土紧密结合。

在砌完一层墙后和浇筑该层构造柱钢筋混凝土前应对独立墙体加稳定支撑。必须在该层构造柱钢筋混凝土浇筑完毕后才能进行上一层施工。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 构造柱钢筋 的文章

 

随机推荐