我用的三菱plc中输出端,请问这个输出端我画错没有?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我用的是三菱plc中输出端软件…在進入监视模式时…提示COm错误…我电脑没有COM端口…怎么处理…

本人是搞液压的有几个电控问題不解:

1.电控上PLC输出电压一般是多大

2.看了三菱plc中输出端的说明书,上面画着PLC输出端直接连着电磁阀的电磁铁但是好像现场不这样用啊,嘟是输出端先带一个继电器用继电器控制电磁铁的得失电,请问为什么这样做

3.模拟信号一般输出电压是什么范围

历史总积分:17093

1.PLC的输出电壓取决于COM口的输入电压

2.输出端输出电流最大2A,输出端接继电器是为了延长内部输出继电器的使用寿命

历史总积分:33398

2010年论坛优秀版主

如果用输出直接带液压电磁阀,那输出点很容易坏的是要加个中间继电器装下

三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

历史总积分:71533

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

加中间继电器是为了保护触点,或把PLC晶体管型转换成继电器;

嗯谢谢。PLC的输出电压取决于COM口的输入电压没明白是什么意思,麻烦给讲解下

另外,电控上的PE、N、COM口有什么区别COM口为什么不能并到PE口上。

PLC输出端只是控制开关的作用这个开關一般只能通过2A的电流,你想要几伏输出就要看你在COM上加几伏的电压了

历史总积分:17093

PLC输出端通过不同的COM口将输出端分成几组,这样就能增加输出端的使用范围如控制用220V、24V等。

PE是接地端子N是零线端子,输入端COM口是输入信号的公共端与输出COM端不能混淆。

谢谢电控知识還有待学习提高

西门子PLC体验(二)

PLC如果是继电器输出,一个输出点就是一个继电器A接点几个继电器共用一个COM点,COM端就是公用端点;

如果接成漏型:外电源L(24V+/12V+/5V+/...)接入负载一端、另一端接入PLC输出点PLC输出COM端接外电源N(0V);

如果接成源型:外电源L(24V+/12V+/5V+/...)接入PLC输出COM端,PLC输出接负载一端負载另一端接外电源N(0V);

一般PLC输出继电器允许连续电流为2A,一般电磁阀(气动)、接触器、中间继电器等都可以直接接到PLC输出点上但如液压閥等输出电流基本在1A以上,阀的开启电流为工作电流的10-20倍会造成继电器触点烧蚀损坏,所以最好用继电器或其它方式隔离

我要回帖

更多关于 三菱plc中输出端 的文章

 

随机推荐