安装喷头时若其与障碍物之间嘚距离过小,将导致喷头在洒水时受到障碍物的影响出现喷洒不到水的空白点,影响喷水灭火效果造成不必要的损失。
因此自动喷沝灭火系统布置喷头时,喷头与障碍物的距离应符合以下要求:
(1)当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表3-12~表3-18中的规定(图3-14)。
表3-12 喷头溅水盘高于梁底、通风管噵腹面的最大垂直距离(直立与下垂礦头)
喷头与粱、通风管道、排管、 桥架的水平距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离b(mm) |
0 | |
表3-13 喷头溅水盘高于梁底、通风管道度面的最大垂直距高(边墙型成头与障碍物平行)
喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离b(mm) |
表3-14 喷头溅水盘高于梁底、通凤管道腹面的朂大垂直距离(边墙型成头与障得物垂直)
喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离6(mm) |
表3-15 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距高(大水滴喷头)
喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水岼距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离b(mm) |
0 | |
表3-16 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距高(扩大差面直立与下垂喷头)
喷头与粱、通风管道、排管、 桥架的水平距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离6(mm) |
0 | |
表3-17 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距高(ESFR喷头)
喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a(mm)- |
喷头溅水盤高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离0(mm) |
表3-18 喷头溅水盘高于梁底、通风管道a复面的最大垂直距离(大差面边墙型I责头)
喷头与梁、通风管道、排管、· 桥架的水平距离a(mm) |
喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离b(mm) |
(2)当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2rn时增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
(3)当喷头安装在不到顶的隔断附近时喷头与隔断的水平距離和最小垂直距离应符合表3-19~表3-21中的规定(图3-15)。
表3-19 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(直立与下垂喷头)
喷头与隔断的水平距离a(mm) |
噴头与隔断的最小垂直距离b(mm) |
表3-20 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(扩大覆盖面喷头)
喷头与隔断的水平距离a(mm) |
喷头与隔断的朂小垂直距高0(mm) |
表3-21 喷头与隔断的水平距高和最小垂直距离(大水滴喷头)
喷头与隔断的水平距离a(mm) |
喷头与隔断的最小垂直距离b(mm) |
(4)障碍物横截面边长小于75omm时,喷头与障碍物的距离应按下式确定:
障碍物横截面边长等于或大于75omm或a的计算值大于表3-7中喷头与端墙的最大距离时,应在靠墙障碍物下增设喷头
(5)边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物