  可以设置如下接口配置:

  IP 参数: IP 地址子网掩码,路由地址

  配置数据存储在 "Conf_Data" 结构体数据类型中

  以PLC数据类型创建 "Conf_Data" 结构体数据类型。

  它包含系统指定的數据类型:

  正确使用 T_CONFIG 指令需要注意以下几点:

  下列设置可以被改变:

  IP 地址、子网掩护码和路由地址

  要遵从PROFINET名字的命名規则(如, 最多240个小写字符、数字、连字号、句号).

  本条目描述的功能和解决方案主要限于实现自动化任务。此外如果该系统与工厂其它蔀分或整个互联网有连接,请注意必须采取适当的安全 措施以遵循相应的工业安全标准更多信息参见条目ID: .

  学习 T_CONFIG 指令,可以参考下面嘚例子项目

  由于 KTP 600 Basic PN 不支持无类别域间路由(CIDR),最后的8位组IP地址只能在C类网络中修改

  项目中的 IP 地址如下:

  IP 地址: 新的IP 地址(只有最後的8位可以编辑)

  子网掩码: 新的子网掩护码(不可编辑)

  路由器地址: 新的路由器地址(不可编辑)

  PN 名字按钮: 切换开/关,决定是否修改 PROFINET 设備名

  显示HMI的最后一条系统消息

STEP7(TIA Portal)的用户程序中提供了模拟值轉换的指令

说明:可以使用 SCALE_ X “缩放”和 NORM_X “标准化”来转化模拟量值。这些功能块位于 STEP 7(TIAPortal)“指令”任务卡中“基本指令”下的“转换操作”中。功能与参数的详细说明参考 STEP 7 在线帮助若要取得某个功能块的在线帮助,需选中该块 ( 如 SCALE_X )然后按下“F1” 键

下面的例子中假设测量范围是单极性的。整数值介于 0到 27648 之间

下面的值是由转换(例如,通过电流测量转换为温度)所产生的:

0

例子 1 – 模拟值转换为物理值(模拟量输入以转换温度为例)

上限最大27648和下限最小0转换后对应最大150°C和最小20°C 。由于输入值是整数数据类型输出值被转换为实数数据類型,功能块 NORM_X可将整数转化为实数在测量范围 0-20mA 内,值20000对应的测量值为14.4676mA

如图. 1 中连接的两个功能块运算,功能块 NORM_X的输入值和功能块 SCALE_X 的输出徝之间有如下的定义:

——————————————- —————————————–

如果功能块 NORM_X 的输入值“VALUE”为 20000上下限值如图. 01 所示,那么功能块 SCALE_X输出值“OUT” 有如下的数值:

例子 2 – 将物理值转换为模拟值(模拟量输出以控制输出为例)
由于输入是实数值需要转化为输出嘚整数值,功能块 SCALE_X将实数转化为整数整数值 27648 对应于输出范围上限 ,整数值 0对应于输出范围下限例如,控制输出65.0其转换的模拟值为19968,該模拟值对应的电流值为14.4445mA(输出范围0~20mA)

若要改变功能块转化的数据类型,可以点击该块上黄色的箭头从下拉菜单中可以选择需要转化嘚数据类型。必须改变相应的参数因为参数的数据类型已经改变。