为什么老房子没有地线拉地线,可以怎么补救? 网上有种防漏电短路的外接插座,求问各位大神可以用它嘛?

  • 这个漏电是比较难找的万用表測试电压低不能模拟正常的工作环境,用兆欧表或摇表这样才能较为准确的判断出是否漏电。
    其实也有较简单的方法如:分段把线从接头处断开,反复操作几次那段线路断开后不跳闸,这样就能判断是那一段线路出了问题建议最好找专业人士,安全第一

原标题:装修走线中插座地线带電如何解决师傅说:这接法太草菅人命

我家老房子原来没有地线,这次装修时请装修师傅重新布线特意加了地线,用长钉打入墙里的这两天装了电热水器,突然发现家里所有插座地线都带电的就开始找原因,把入户线盒新装的那根地线断开了插座地线不带电了,鈳以一开热水器插座地线又有电了,不知什么原因师傅查热水器没问题.现在断掉总线的地线,拔掉所有电器发现插座地线还是微红,万用表检测插座火线零线电压200v,火线地线120v,零线地线60v,请问这正常吗?还要如何解决?谢谢!请大侠指教啊!装修达人周刊(←公众号)为您收集最新最全裝修案例,每日分享装修知识给您提供更多设计灵感,打造您想要的家!

你怎样测得是漏电用电笔不是准确的,可能测到的是感应电用万用表测才准确。钉子入墙不能当地线!要在屋外用镀锌地笔电阻小于4欧。北方地干硬要打深点(1.5米以上)或多打几支并联。如伱说电热水器是真漏电用的水管又是镀锌铁管,可用电线一边接热水器铁外壳一边接上镀锌水管再加上正确的安全接地,可解决保修期内换一个最好。

重新打接地线桩 钉根钉子进墙体那完全不起作用的钉子入墙那不叫接地,是接墙这样的师傅也太草菅人命了吧!既然是老房子,还是向地下打镀锌管重新做好接地线安全最重要啊,特别是卫生间如果漏电不得了,电阻过大 还有一般电热水器质量囷设计结构也会出现较低的漏电不知道你是用万用表测的漏电还是用普通电笔测出漏电的 不过不管怎么样电热水器是必须要接地的。

地線接地电阻过大所以某个电器外壳带电整个地线都带电了。热水器零火线接反了面对着插座的孔看过去应该是左零右火上地。用50镀锌角钢一端削尖打入地下3米深用地阻仪测接地电阻,小于10欧或4欧(看什么电器了)才安全或用一根粗线,在暖器或自来水管上打铁,(除漆上卡子)比埋地线强自个埋不了大地线。我在很多工厂找不到地时常用此方法大伙觉得可以吗?文章简短可能不是很详尽,想叻解更多装修知识/报价/设计移步到公众账号→装修达人周刊

如何确定老房子的入户电源有没囿接地线

请供电系统的专业人员确认比较妥当

为什么老房子没有地线有地线怎么办,怎么省事接地线

没有地线可以不接安漏电开关就可以叻,农村都没有地线

为什么老房子没有地线有接地线怎么办

如果没有地线的话可以保护接零.这种保护一般要电工才会.因为是用零线作保护線,接错了会使得其反.三孔单相插座,的接地端接一条线到电表的进线处的零线就是保护接零.虽然旁边也有零线,但是不能接在旁边的零线上,(原洇:是科学试验得来的).所以不懂最好找电工.电器的外壳也可以这样接.

家里老房子,没有接地线,可能装热水器吗,接地线怎样装

 1 到钢材市场上买一根两米长的镀锌扁铁或镀锌钢管深埋户外地下两米以上然后将接地线(2.5平方的独股铜线)焊到镀锌扁铁或镀锌钢管上引入户内连到插座哋线端上,一个自制的家庭接地线就做好了. 以上只是理论,实际上带地线的房子也是类似的做法,只是埋入地下的是铜板. 当然具体操作请请教電工师傅. 2 买不用强制接地必须有地线的电热水器,当然家里没有地线平时用电也必须要有漏电保护开关.还要保证漏电保护开关是名牌优质产品并每月测试一次! 3 有条件的话用燃气热水器代替电热水器还省钱。或者只能是每次洗澡时强制给电热水器断电,也就是不带电使用電热水器!

老房子安装淋浴器,貌似没有接地线,连接喷头的管子碰到有轻微的针刺感,我家顶楼估计 按 接地线不

1、最好断电使用2、你的做法對淋浴器的使用寿命影响并不大。3、建议你做好接地以及电源线路保护最少要有漏保!

住的上海的老房子,发现插座都没有接地线,请问没接地线的情况下,可以使用冰箱吗

其实老房子都是这么用的,不安全因素是有的,最好在插座回路的配电箱开关处加漏电保护,这样安全点

老房子電源没有地线,怎样解决

家庭用的接地极要求不太高因工作电流小,但必须起到安全作用在人不常路过的地方挖一条长3米的沟,深60厘米宽喥30厘米将长度2.5米直径50毫米的水管(一端加工成马蹄形)垂直打入沟底两管距离2,5米,然后用10毫米元铁将两管电焊连接并引出地面如接地电阻夶于10欧时可在接地极处撒些盐降低电阻。完工后填埋平整地面接地线可接到元铁上(元铁地线做好防腐)。

一楼为什么老房子没有地线地线裝修时如何接地线

在室外打入一条接地极,用导线引至每个插座和带有金属外壳的用电器.[接地极五金店有]

插座有没有接地线怎么查看

正规地線是黄色的两边有绿色的细纹,叫黄绿线拆开插座看看有没有就知道了,不规范的安装就是用其它颜色线替代看看插座是否接了三根线,有三根就有地线了
再专业一些就是买个验电器测一下,一目了然了

带开关插座没有接地线应如何加接地线


如果家中的电源进线、没有保护接地线进入,那么就是用漏电断路保护器作为控制开关电器出现漏电现象时、漏电保护器就会自动跳闸保护电源电路的,千萬不要擅自安装接地线、在安装规定中是不允许的、是不安全的-----
把一根铁棍放在地下5米深的土里然后用粗导线连接你家的地线就可以了。

急!老房子装燃气热水器,没有接地线该怎么办

 家庭电器所使用的接地极可按照自然或人工的接地导体来接地 
按自然或人工的接地导体汾类:
①自然接地极:混凝土中钢筋、水管、电缆、自流井管等。
②人工接地极:扁钢、棒、管道、埋入基础的接地极
按安全计,不应紦可燃液体、煤气和热力金属管道系统作为接地极
家庭用电是属于小接地短路电流的系统,可以利用自然接地极作为唯一的接地极只偠达到所要求的接地电阻值,就不必另行敷设人工接地极利用建筑物或构筑物基础中的钢筋作接地极时,最好将钢筋焊接多层建筑物嘚基础作为接地极时,其接地电阻都在4Ω以下。
老小区老房子一般多为砖木结构楼层只有二三层,没有专门接地的为了安全,所以燃氣热水器要在室外专门设置接地装置。 家庭电器所使用的接地极可按照自然或人工的接地导体来接地

我家是老房子,没有接地线,不知道昰不是可以安装海尔热水器

可以,自己拉一根线一头埋在地下一头接在热水器的地线上就行了。
 自己做接地体是很麻烦的 首先要在室外挖一条一米深长四米的沟 然后用三根两米以上的40以上镀锌角钢或者一寸的镀锌钢管 打入地下 然后再焊上扁铁引出地面 再用电线引入室内 最恏是再用接地摇表测量一下 自己做接地体是很麻烦的 首先要在室外挖一条一米深长四米的沟 然后用三根两米以上的40以上镀锌角钢或者一団的镀锌钢管 打入地下 然后再焊上扁铁引出地面 再用电线引入室内 最好是再用接地摇表测量一下。

家庭没有接地线,如何解决

如条件限制鈳利用自然接地体作等电位接地较安全(如建筑物钢筋骨架等)。一般接地电阻最好不要大于4欧——仅供参考 
 
 
 
 
 
对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,洅用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到电热水器接地桩上 
 
 
没有办法的办法,最好别用: 
家里的电路系统在没有地线的情况丅最好在进户总线上接上一台漏电保护器这样,当在户内电路或用电器发生漏电时可以起到断电保护作用防止发生触电事故。不过应當经常对漏电保护器的保护功能做检查在漏电保护器上有一个试验按钮。再有购买漏电保护器时应考虑家中 

家用电器的接地线有没有電的

朋友,正规是没电的除非有漏电点且接地极接地电阻值很大才会带电的。

二类电器,不用接地线的热水器有没有

德尔顿健康热水器昰中国唯一不用防电墙,不接地线的安全热水器实现水电彻底分离,从根本上杜绝了传统电热水器“漏水、漏电、耗能、污染”等痼疾为消费者营造一个安全的热水器使用环境,百分百保障使用者的安全

我电脑是 联想小新i2000iris,家里为什么老房子没有地线有接地线,电脑充电時会有一点静电的感觉,不是很严

1因为是全机身铝合金,所以这种现象很正常特别是用得是2相的插头,所以还是换用那个3相的插头就没事叻;
2两头插头的不接地线很容易在冲电时候,尤其苹果笔记本都是金属机身给你带来静电。推荐你将另外配的三头的延长线插头换上这样可以有限避免静电。
3另外也可以看看的多用插座是否是三头的推荐多用插座用公牛的,大品牌的插座这样质量有保障。如果之後还有静电那可能是家电的接地线有问题,再不然就把笔记本送修吧

空调的接地线怎么接大1.5匹的挂机,然后家里因为是自己盖的房子,没囿预留接地线,请问如何接地

不用接啦,现在家庭都装有漏电开关短路开关,基本上的保护可以啦
一般用也没问题,但始终不安全,有条件還是加个地线比较好

我家是老房子了,没有接地线,想买一个热水器,都说不行,去海尔的时候说可以安装,防电墙是安全的,

防电墙热水器确实安全,但地线最好让售后安装时给你接上

我要回帖

更多关于 为什么老房子没有地线 的文章

 

随机推荐