配电柜显示380v缺相怎么处理,ab380v bc ac250v,但是用表检测进线ac bc ac均为380v

知道合伙人生活技巧行家
知道合夥人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。

配电柜进线三相均为380v應该再测量一下出线电压,如果出线电压不正常说明配电柜里面有器件问题,比如闸簧片存在较大接触电阻或者线头烧焦造成接触不良等等情况。

出线我也都检测都是正常的
找到了,有个熔断器时间久了有点接触不良

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

不奇怪!一定有一相断相!检查方法:不能用万用表用一220V灯泡,一端连零线另一端分别接ABC,哪相不正常就是380v缺相怎么处理!(万用表指示220V不能说明它就能带一个220V灯泡!这是电工老师傅最直接又彻底的另一种检查法,不信:请试试)

你对这个回答的评价是