《电力系统变压器的继电保护护》课程设计 110KV线路变压器的继电保护护课程设计
《电力系统变压器的继电保护护》课程设计 110KV线路变压器的继电保护护课程设计共49页,15750字 [摘要]:为给110KV单电源环形电网进行变压器的继电保护护设计,首先选择过电流保护对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、負序、零序电流的短路计算整定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保護同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算,并用AUOCAD绘制出保护配置原理图 [关键词]:变压器的继电保护护、短路电流、整定计算 1 运行方式的选择 1.1 运行方式的选择原则 1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式一台檢修,另一台故 障;当有三台以上机组时则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对水电厂还应根据水库运行方式选择。 (2)┅个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器一般应考虑其中容量 1.1.2 变压器中性点接地选择原则 (1)发电厂、变电所低压侧有电源的变壓器,中性点均要接地 (2)自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地 (3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜 (4)为防圵操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地操作完毕后 再断开,这种情况不按接地运行考虑 1.1.3 线路运行方式选择原则 (1)一個发电厂、变电站线线上接有多条线路,一般考虑选择一条线路检修 另一条线路又故障的方式。 (2)双回路一般不考虑同时停用
相关說明: 1、下载本站部分资料,需要注册成为本站会员如果你尚未注册或登录,请首先或
?课 程 设 计 题 目:110k单电源电网相間短路保护 系 部: 专 业: 作者姓名: 指导教师: 完成日期: 二○XX 年 X 月 目录 目录 1 摘要 2 Abstract 2 第一章 绪 言 3 )用户上传