35平方3相500米距离70千万电缆压降对照表够不够


知道合伙人生活技巧行家
知道合夥人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”35平方毫米的铜线可以通过159A的电流,如果在三相上使用可以60千瓦多一点。如果是单相电源的话可以带35KW只有。

你对这个回答的评价是


大专学历,1978年7月参加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


VI 导线电流A,L线路长度

S 导线截面)线路压降应控制在电源电压3-5%以下

⊿U=0.×500÷70=3.2%由此可见70平方的铝线基本上可用,但我建议最好选用770平方的铜线以提高安全和可靠性。

你對这个回答的评价是


小了点,电线会发热电压将很大,末端电压降可能有30来伏

你对这个回答的评价是?


满载时线路压降33V首端400V,末端367V凑合。

建议95平方压降24V。

你对这个回答的评价是


要是电缆压降对照表达标,负荷中谐波轻的话刚刚够用吧个人觉的用95或120的比较有紦握。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

用电设备其额定电流的

反比,電压越高电流越小,当电

1KW负荷对应电流约为2A70KW对应电流为140A,而35平方铜电缆压降对照表载流量约为125A左右因此无法满足供电需求。

你对这個回答的评价是

我要回帖

更多关于 3*25+1*16电缆 的文章

 

随机推荐