改下硬件配置把0-20ma改为4-20ma即可。
你對这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
采纳数:0 获赞数:1 LV1
不知道楼主完整程序看起来也是正确的。
假如变送器输出4到20mA信号接叺PLC的0到20mA模块。PLC采集的原始数据存储在AIW16进行这个公式转化一下:AIW16*5/4-27648/4。然后再进行一般的量程转换算法即可0-27648对应仪表量程0-1.6mpa。