自动重合闸的动作时间动作时间如何整定!

第一章备用电源自动投入装置

1、AAT裝置低电压继电器的动作电压一般整定为()可满足要求

(A)额定工作电压的25%(B)额定工作电压的50%(C)额定工作电压的70%

(D)不应低于额定工作电压的70%

2、AAT装置过电压继电器的动作电压一般整定为()可满足要求。

(A)额定工作电压的25%(B)额定工作电压的50%(C)额萣工作电压的70%

(D)不应低于额定工作电压的70%

3、AAT装置的动作时间为()

(A)以1~1.5秒为宜(B)零秒(C)较长时限(D)5秒

4、停用AAT装置时应( )。

(A)先停交流后停直流(B)先停直流后停交流(C)交直流同时停

5、AAT装置是利用中间继电器KM的延时返回常开接点保证动作一次但对于KM延時时间为( )。(A)以1--1.5秒为宜(B)大于一倍断路器QF合闸时间

(C)小于两倍QF合闸时间(D)大于一倍QF合闸时间而小于两倍QF合闸时间

6、AAT装置动作的动莋条件是()

(A)工作电源有压,备用电源无压(B)工作电源无压备用电源无压

(C)工作电源有压,备用电源有压(D)工作电源无压备用电源有压

7、应用AAT装置的明备用接线方式指正常时()。

(A)有接通的备用电源或备用设备(B)有断开的备用电源或备用设备

(C)有斷开的工作电源或工作设备(D)没有断开的备用电源或备用设备

8、应用AAT装置的暗备用接线方式指()

(A)正常时有接通的备用电源或备鼡设备

(B)正常时有断开的备用电源或备用设备

(C)正常工作在分段母线状态,靠分段断路器取得互为备用

(D)正常工作在分段断路器合閘状态取得备用

2、要保证重合闸装置只动作一次,装置的准备动作时间应为()

(B)拒绝重合闸(C)多次重合(D)同步重合

6、重合闸装置若返回时间太长,可能出现( )

(A)多次重合(B)拒绝合闸(C)非同步重合(D)同步重合

7、AAR装置本身的元件损坏以及继电器触点粘住或拒动时,一佽重合闸应动作()次

(A)一次(B)二次(C)多次(D)任意

一.综合重合闸需要考虑的特殊问題 1.选相元件 基本要求: 单相接地时选相元件应可靠选出故障相; 选相元件的灵敏度和速动性比保护好; 选相元件一般不要求区分区内外故障,不要求方向性 1.选相元件 相电流选相元件:辅助选相元件 相电压选相元件:辅助选相元件 阻抗选相元件:采用带有零序电流补偿接線的阻抗继电器 相电流差突变量选相元件: 当三个选相元件都动作时:多相故障,三跳 只有两个选相元件动作时:单相接地选出故障相 楿电流差突变量选相元件 2.故障判别元件 一般采用零序电流继电器或零序电压继电器 发生相间短路:零序继电器不动作,保护动作后直接三跳 发生接地故障:零序继电器动作保护需要判断是多相接地 还是单相接地。 2.故障判别元件 3.考虑潜供电流的影响 C相单相接地时潜供电流的礻意图故障判别元件 3.考虑潜供电流的影响 潜供电流使故障点弧光通道的去游离受到严重阻碍因此自动重合闸的动作时间考虑潜供电流的影响。 一般线路电压越高负荷电流越大,则潜供电流越大单相自动重合闸受到的影响也越大。 所以单相重合闸的动作时间一般应比彡相重合闸的时间长。 4.考虑非全相运行对继电保护的影响 非全相运行过程中将产生负序和零序分量的电流和电压,将引起相应保护误动 对于可能误动作的保护,应在单相重合闸过程中予以闭锁或整定保护动作时间大于单相重合闸的动作时间。 二.综合重合闸构成的原则忣要求 除满足一般三相自动重合闸的原则外还需要满足以下原则: 1)重合闸运行方式:综重、单重、三重和停用运行方式 2)重合闸启动方式:断路器和控制开关位置不对应启动方式和保护启动方式 3)有适于不同保护要求的保护端子: N端子:接本线路和相邻线路非全相运行时鈈会误动的保护。 M端子:接本线路非全相运行时会误动相邻线路非全相运行时不会误动作的保护。 P端子:接相邻线路非全相运行时会误动的保护 Q端子:接启动三相重合闸的保护。 R端子:接三相跳闸后不进行重合闸的保护 二.综合重合闸构成的原则及要求 4)具有分相后加速回路。 5)具有分相跳闸回路和三相跳闸回路并互为备用。 6)应适应断路器动作性能的要求 7)综合重合闸装置在以下情况应能正确动作: 选相え件拒动 一相跳闸后单相重合闸拒动 两相先后接地短路 三.综合重合闸的逻辑框图及其工作情况 跳闸回路 重合闸回路 综合重合闸的跳闸回路框图 综合重合闸的跳闸回路工作情况 1.分相跳闸回路 2.三相跳闸回路 1)两相接地短路跳三相回路 2)两相短路跳三相回路 3)三相短路跳三相回路 4)两相先后接地短路时跳三相回路 5)单相接地短路且选相元件拒动时跳三相回路 6)手合于故障线路时跳三相回路 7)断路器的气压或液压下降至不允许重合的压力 综合重合闸的重合闸回路框图 综合重合闸的重合闸回路工作情况 1.重合闸启动继电器KST 2.重合闸时间继电器ZKT2启动方式 3.综重裝置中的一次合闸脉冲元件 4.手合于故障线路时 综合重合闸的逻辑框图 §2.7 重合器与分段器 §2.7 重合器与分段器 §2.7 重合器与分段器 §2.7 重合器与分段器 §2.4 双侧电源输电线路三相自动重合闸 一.三相快速自动重合闸 三相快速自动重合闸:是在线路发生故障时,两侧保护瞬时将故障切除后就可进行重合,经0.5~1s延时后两侧断路器都重新合闸。 条件: 1)线路两侧都装有可以快速重合的断路器; 2)线路两侧都装有全线速动的保护如纵联保护; 3)冲击电流对设备和系统的冲击均在允许范围。 二. 非同步自动重合闸 非同步自动重合闸:就是输电线路两侧断路器跳閘后不考虑系统是否同步而进行自动重合。 条件: 1)从电气设备安全角度考虑:进行非同步自动重合时同步电机的电磁转矩不得超过发電机出口三相短路所产生的电磁转矩;流过同步发电机、同步调相机或电力变压器的冲击电流不得超过允许值; 2)从负荷角度考虑:在非哃步重合闸所产生的振荡过程中应采取相应措施减小对重要负荷的影响。 3) 重合后电力系统可以迅速恢复同步运行。 4)采取措施防止保護误动 二. 非同步自动重合闸 方式: 不按顺序投入线路两侧断路器 按顺序投入线路两侧断路器 三.无压检定和同步检定的三相自动重合闸 定義:当线路两侧断路器跳闸后,无压侧先检定线路则重合同期侧检定线路两侧电源满足同步条件后在进行重合的方式。 三.

一、JCH-1静态重合闸继电器的概述

JCH-1静態重合闸继电器在输配电线中作为三相一次自动重合闸之用与继电保护装置相配合 , 将被保护断开的断路器自动重合一次,若为瞬时故障,重匼闸后经15~25s时间自动准备好下一次动作,若为永久性故障,重合闸后保护再次将断路器断开,不再合闸。

二、JCH-1静态重合闸继电器的功能特点

1、有"电源"、"充电"、"充动"三个发光二极管,分别监视工作电源、充电延时回路、启动回路.

2、继电器启动延时时间用数字拔码开关整定.整定范围0.1~9.9s,级差0.1s,整定及变更时间方便,无钟表机构停走弊病。

3、完善的保护措施:电源极性接反、启动、放电回路误接入正电源均不会损坏继电器

4、高可靠性:采用进口集成电路及高品质元器件;生产工艺精良,采用双面焊接 ,功耗小,继电器内部温升低,可以放心使用。

5、引脚及外围电路与DH-1、DH-2、DH-3、DCH-1型等偅合闸继电器一致:可直接替代DH-1、DH-2、DH-3、DCH-1型等重合闻继电器

6、合闸电流宽范围通用: 0.25~2.5A.适合各种合闸接触器。

7、调试筒单:减轻继电保护人员负担

三、JCH-1静态重合闸继电器的原理

继电器由稳压、延时、计数、执行及保持部分组成(见图1)。装有三只发光二极管,监视电源、充电和启动是否唍好,正常时二只发光二极管亮,启动发光二极管不亮当加入电源或自动重合闸后经15-25s充电延时部分充好电,准备好工作。一旦断路器故障跳闸,啟动回路有信号输入,经整定延时后,有信号输出,因充电延时部分已充好电,所以执行部分工作,即发出合闸脉冲并自保持,直到断路器合闸后,合闸囙路的断路器辅助触点断开,解除自保持在此过程中,延时部分复位清零。如为瞬时性故障,经15-25s后充电延时部分再次充好电,准备好下一次动作,洳为永久性故障,自动重合闸后,保护装置将断路器再次跳闸,启动回路又有信号输入, 但由于充电延时部分还未充好电,执行及保持部分不工作,只偠启动信号存在,充电延时部分就一直处于放电状态,充不上电,保证可靠不重合第二次如要闭锁合闸 ,例如手动分闸或低周减载动作,接通放电囙路,这时充电延时回路和启动延时回路被闭锁,就能可靠闭锁重合闸不工作。

、JCH-1静态重合闸继电器的使用指南

1、合闸电流: 0.25A~2.5A范围内通用, 80%的最尛合闸电流(0.2A)时合闸回路应能自保持合闸回路允许2倍额定电流接通

4、再次重合闸的充电时间: 15~25s(80%-110%额定电压内) ,如应用于弹黃储能操作机构断路器,鈳提供25~35s的产品,订货时需注明。

a、工作电源回路见下表

b、启动回路:合闸电流为2.5A时,不大于3W

上海上继科技有限公司(专注电力保护继电器生产廠家)销售热线:021-  QQ

{以上内容仅供参考,上海上继科技有限公司有最终解释权}