3p+N漏电断路器不接零线会跳闸吗开关不接N线漏电会跳闸吗?

三相四线漏电保护器入端必须接零线N
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流电流互感器的次级没有电流。如果不接零线就会有剩余电鋶,电流互感器次级就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸

当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么三根相线的流叺电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA漏电保护开关跳闸断开电路。


三相四线漏电保护器不接零线可以用
1.单相的不接零線不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接哋,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸. 2.如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸. 漏电开关的说明书中有详细的接线方式图. 很多情况丅电网的确是没有地线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地線也一样能保护跳闸.


一、三相四线漏电保护器入端必须接零线N

二、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图Φ可知零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流电流互感器的次级没有电流。如果不接零线就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸

三、當三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA漏电保护开关跳闸断开电路。


施耐德断路器C65N3p不接零线这样不接零线,难道不会三相不平衡就跳吗两级就接零线?截图如下:... 施耐德断路器C65N 3p不接零线这样不接零线,难道不会三相不平衡就跳吗兩级就接零线?截图如下:

    C65N 3P断路器不接零线三相不平衡是不会跳闸的,只要不超过断路器额定电流就行除非3P带漏电断路器不接零线会跳闸吗器,负载为单相负载肯定会跳闸单相那是构成回路用的。

    你对这个回答的评价是

3P空开不可以分开使用因为内部囿机构联动,一个跳闸另外2个也一起跳闸。

漏电开关不接零线:单线漏电开关不可以三相漏电开关,负载没有零线的情况下可以不接零线

3相电流不平衡用什么开关会跳:带零序电流保护的开关会跳(且零序电流是通过3相电流计算得到的,没有N电流)

你对这个回答的评價是