PLC 没有响应 是因为通信没有通上
1、通信线是否制作正确根据不同品牌的PLC 通信线的焊接脚顺序是不同的。
2、检查波特率设置PLC端口的和触摸屏的波特率 站号 校验性都要一直。
3、硬件配置添加是否和实际型号匹配
基本这些对的话 通上是没问题的
你对这个回答的评价是?
电器维修机床改造 数控编程、维修 PLC编程、维修 变频器参数置换、维修
你对这个回答的评价是?
PLC 没有响应 是因为通信没有通上
1、通信线是否制作正确根据不同品牌的PLC 通信线的焊接脚顺序是不同的。
2、检查波特率设置PLC端口的和触摸屏的波特率 站号 校验性都要一直。
3、硬件配置添加是否和实际型号匹配
基本这些对的话 通上是没问题的