由于过载时间过长引起热保护跳閘
1检查热保护设置;监测电机负载
2约等7分钟之后再重新启动
简单的说就是电机超载了
你对这个回答的评价是
由于过载时间过长引起热保护跳閘
1检查热保护设置;监测电机负载
2约等7分钟之后再重新启动
简单的说就是电机超载了
你对这个回答的评价是