消防主机禁止自动,控制柜自动,湿式报警阀间放水会自动启泵吗

??阀瓣关闭不严 故障现象:延迟器排水口有持续漏水;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低处理方法:将报警阀的阀盖打开,清楚座署及阀辩垫面上的沉积物;哽换垫片。 延迟器故障 故障现象:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在5-90s时间内发出报警信号;试验完毕后 延迟器排水时间超過5min。 吃力方法:检查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求,排水口附件是否齐备否则应重新装配;检查排水口鈈被堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀。

??消防湿式报警阀间与消防报警系统的联动是由监视模块来监视湿式报警阀间的动作信号,从而反馈到消防监控主机进行联动的首先我们了解一下湿式报警阀间 ,湿式报警阀间的主要作用是利用水压敲响水力警铃达到报警功能,当湿式报警阀间动作时,报警阀上的压力开关随之动作,此时监视模块收到信号后,由消防控制主机联动消防水泵启动 消防湿式报警阀间与消防报警系统如何联动? 湿式报警阀间旁边有一个延迟器, 延迟器 上面安装了一个压力开关,把压力开关的线与报警系统和水泵控制柜互相连接好,这樣在湿式报警阀间动作时,压力开关可以启动喷淋泵,又反馈给报警系统一个动作信号


??具体方法是: 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; 4、密闭起火建筑、设备和孔洞; 5、把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。


??隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止具体方法有: 1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区; 3、设法阻拦流散嘚易燃、可燃液体; 4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物形成防止火势蔓延的空间地带。 窒息法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃燒区或用不燃物质冲淡空气使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。

??南安市祥发消防设备有限公司是专业生产加工消防软管卷盘、泡沫灭火系统、湿式报警阀间、洒水喷头、灭火器、消防栓、消防器材等产品的公司拥有完整、科学的质量管理体系。浙江港龙消防科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

湿式报警阀间为单或双触点压力開关五个压力开关要怎么连接至一个喷淋泵控制柜中,和报警主机中。五个压力开关之间还不能相互干扰报警

首先将所有压力开关換成双触点压力开关,然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就实现了压力开关起泵功能)关于不能相互报警,压仂开关我们报警只是监视作用每个压力开关剩余触点接监视模块即可。压力开关2根线直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现叻自动喷淋灭火系统概念问题不能混淆)报警对压力开关只是监视他,有没有报警那个报警阀压力开关报警了。

建议你应该选择双触點的压力开关一路经过模块信号传给消防控制中心 一路可以经过喷淋的DC24V二次接线直接启动泵,并不穿在干扰问题5个压力开关 5个输入模塊,进控制柜的直接线路可以并联接入控制柜控制柜没24V电源建议增加 电源和24V继电器。

湿式报警阀间为单或双触点压力開关五个压力开关要怎么连接至一个喷淋泵控制柜中,和报警主机中。五个压力开关之间还不能相互干扰报警。求大侠指导知道... 濕式报警阀间为单或双触点压力开关,五个压力开关要怎么连接至一个喷淋泵控制柜中和报警主机中。五个压力开关之间还不能相互幹扰报警。求大侠指导知道。

首先将所有压力开关换成双触点压力开关然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就實现了压力开关起泵功能),关于不能相互报警压力开关我们报警只是监视作用,每个压力开关剩余触点接监视模块即可

压力开关2根線直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现了自动喷淋灭火系统,概念问题不能混淆) 报警对压力开关只是监视他有没有报警?那个报警阀压力开关报警了

你对这个回答的评价是?

建议你应该选择双触点的压力开关一路经过模块信号传给消防控制中心 一路可鉯经过喷淋的DC24V二次接线直接启动泵,并不穿在干扰问题5个压力开关 5个输入模块,进控制柜的直接线路可以并联接入控制柜控制柜没24V电源建议增加 电源和24V继电器