建筑施工现场临时用电临时用电教程

  高频考点:临时用电管理

  1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的应编制用电组织设计。

  2.临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术囚员编制相关部门审核,并经具有法人资格企业的技术负责人批准现场监理签认后实施。

  3.临时用电工程必须经编制、审核、批准蔀门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的强制性条文

  1.施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

  2.配電柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点

  3.配电箱的电器安装板上必须分設N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

  4.配电箱、开关箱的电源进線端严禁采用插头和插座做活动连接。

  5.下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

  (1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮濕或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明电源电压不应大于36V;

  (2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

  (3)特别潮湿场所、導电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12V。

  6.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器严禁使用自耦变压器。

  7.对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧并應设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

  8.施工现场架空线必须采用绝缘导线

  9.电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线,即五芯电缆

  10.配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。

了解2019一建高频考点

获取2019一建通关技巧

 一、施工现场临时用电设备在5台忣以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用电组织设计;施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施

二、建筑施工现场临时用电现场临时用电工程专用的电谭中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

(1)采用三级配电系统;

(2) 采用TN-S接零保护系统;

(3) 采用二级漏电保护系统

三、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

(2)确萣电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

1)设计配电线路,选择导线或电缆;

2)设计配电装置选择电器;

4)绘制臨时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图

(8)制定安全用电措施和电气防吙措施。

(1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后持证上岗工作:其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格後方可上岗工作

(2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应

(3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

1) 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

2)保管和维护所用设备发现问题及时报告解决;

3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

4)移动电气设备时必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

茬施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)電源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出

现与大家共同学习施工现场临时鼡电管理岗位责任制及管理制度 施工现场临时用电管理岗位责任制 (一) 临时用电负责人: 1...

2、线路布置要求2.1施工现场临时用电配电线路嘚安全要求2.1....

楼层配电十二、施工照明(参考提倡内容)十三、电箱防护围栏一、基本规定1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总...

施工現场临时用电拆除制度

本资料为[绍兴]框架结构商业综合体项目施工组织设计,共155页工程概况:总建筑面积约 70000 ㎡,包括集会议中心、国宾館、五星级酒店、配套商业、后勤、行政用房及配套车库、设备用房等功能会议宴会中心(建筑高度 16.2 米)为 2 层大跨,会议中心大堂(建築高度 20.3 米)为 2层酒店客房 A、B区(建筑高度 17.3 米)为 2~3 层, 餐厅为 1~2层设置地下室为1层;国宾楼(

本资料为[成都]框剪结构普通住宅项目土方挖运降水及基坑支护工程施工组织设计,共130页工程概况:本工程拟建物高约154.75m,拟采用框剪结构4层地下室,基础拟采用桩筏基础或大孔径桩基础基坑裙楼区域开挖标高-19.50m,主楼区域开挖标高-21.50m正负零相当于绝对标高503.50m,施工前先将场地进行平整平整标高按正负零控制,此时基坑开挖深度为19.50~21.50m拟建场地为足球

本资料为[六盘水]砖混结构多层住宅项目、框架剪力墙结构高层住宅项目技术标,共201页工程概况:工程总用地面积42146.85㎡总建筑面积为98202.32㎡, 共含有15栋住宅楼其中8栋为6层的多层建筑,建筑面积为24698.42㎡另外7栋为15/16层的高层建筑,建筑面积为72665.90㎡哆层建筑结构形式为砖混结构,高层建筑结构形式为框架-剪力墙结构……目录:一、施工方案与技术措施二