这个配置编程配置有压力吗?

可编程控制器说明书(恒压供水专鼡)

以往恒压供水系统的控制中心通常由可编程配置序控制器和压力差传感器组成。这种组合模式可变功能少(修改参数需要专业编程配置囚员)控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况而且,由两个独立单元构成体积大,成本高调试复杂。

CONTROLLER是一种新型的可编程配置序控制器.开发人员希望本产品象变频供水柜中的一个"交流接触器"一样应用简单,接线方便使调试人员和用户更快的理解变频供沝的原理。它包含了恒压供水的许多功能;例如双压力设定两种压力相互切换,外部水池无水报警水泵抽真空无水报警,小流量工作方式多种选择增泵延时,减泵延时内置PID调节等功能。所有参数可以直接从面板输入数字量并不需要特殊仪器或专业编程配置人员。叧外外围所配的是远传压力表与常规的压力传感器相比要更加节省成本。面板布置及端子排列如下图

二、主要技术性能和特点

   一路模拟量输出由变频器供电(控制器电源与变频器电源完全隔离)

   向用户开放多个可编程配置功能,详见功能表这些功能包含了恒压供水系統各种工况所需的参数。根据实际工况对相应功能编程配置达到最佳运行条件。

4、操作部分:操作简便根据功能表的指导,无需多少專门知识便可进行系统的调试及压力的设定。

5、可靠性:系统应用MCS-51系列单片机集成系统配合断电记忆存储器,运行性能可靠断电记憶参数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次

6、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀小流量工作方式使系统更具有可调节性。

三、操作面板及接线端子

   a、左显示框(三位数字):平时显示压力(Mpa)设定时显示设定值。

   b、右显示框(二位数字):岼时显示频率(Hz)设定时显示功能号。

   G、∧和∨键、增/减键按一次,相应数字增加/减少“1”若按下不放则连续增/减。

  应的功能号戓设定值

   aVCCVIN*:模拟量(压力信号)输入端,同远传压力表相连

   bV+VRFGND:模拟量(控制信号)输出端,同变频器的频率设定端子相連

四、编程配置及参数设定方法

   CPC-2 CONTROLLER出厂时,各功能的内容已写入了典型值通常已适应一般系统的要求。若 需变更出厂值时可按“功能表”所列的功能号进行编程配置。方法如下:

   1、按压“PRG”键系统进入编程配置状态,M2灯闪烁右显示框显示功能号(功能号的个位数字 閃烁)。通过“∧”和“∨”键来选择要编的功能号

   2、选定功能号后,按压“SET”键进入数值设定状态,M2灯熄灭M3灯闪烁,左显示框显礻 以前的设定值(个位数字闪烁)通过“∧”和“∨”键来改变设定值。

   3、功能值设定完毕再按一次“SET”键,系统接受了新的设定值M3灯熄灭,M2灯闪烁等

   4、重复23步,将需重新设定的功能值设定完毕后再按一次“PRG”键,便进入正常显示状 态M2M3灯均熄灭。

五、面板狀态指示灯X0-X3定义及出错显示

1X0—增泵指示:增泵延时时间未到时闪烁时间到后全亮。

2X1—减泵指示:减泵延时时间未到时闪烁时间到後全亮。

3X2—小流量指示:进入小流量后闪烁小流量停机后全亮。

4X3—出错指示:出错时闪烁同时右显示框交替显示出错代码和变频器频率(由于已停机,实际频率显示为00HZ

5M0—民用压力工作状态。

6M1—消防压力工作状态

7M2—选择功能码状态指示

8M3—修改参数状态指示

六、报警显示及解决措施

1、功能号0001密码位

   为了使参数不受人任意改动在修改参数前必须输入密码。

2、功能号02民用压力设定(M)

   是用户實际维持压力用户根据客观情况设定压力值。0255对应02.55Mpa

3、功能号03消防压力设定(X)

   是用户所要求的第二压力可以通过外部输入信号使“民鼡压力”和“消防压力”相互切换。一般用于消防、生活合用的设备;或者是消防设备中“民用压力”作为稳压压力“消防压力”作为消防状态时稳压压力。

4、功能号04压力调零(B)

   是调整压力表指示值与显示值达到一致的功能

因为每一个压力表的零位都不一样,而且可变电阻的线性度不一所以为了得到正确的显示值(Y)必须调整(B)&(K), Y=KX-B 是程序运算的公式,其中(X)是压力表输出的电阻信号

   是调整显示频率与变频器显示頻率“VF”一致的功能。

6、功能号07小流量进入频率(F)

   是供水系统处于小流量时的功能

当供水系统的流量较小时,水泵出水压力与外部管网压仂正好相等而使变频器做无用功。为了解决这个问题需要通过现场调试找出这个频率点“Q”。当“F<Q”而且“P<“实际压力”在經过“小流量进入时间”延时后主泵停止工作,小泵投入工作小泵工作方式由“小流量进入工作方式”决定,详见表三

7、功能号11小流量退出延时

   是在满足小流量退出条件延时的功能。详见表四

经过“小流量退出延时”后小泵停止工作主泵投入运行。

6、功能号12增泵延时時间

   是主泵变频工作在50HZ状态下仍达不到设定压力,延时投入第二台主泵的功能

依此类推也是第三、四台主泵投入工作的延时时间。

8、功能号13增泵后变频暂停工作时间

   是增泵后变频泵换成工频工作投入另外一台泵以变频方式工作的间隙时间。

9、功能号14减泵延时时间

   是在哆泵情况下压力超过设定压力,减少运行泵的数量的延时时间的功能

   当变频泵频率低于功能号20的设定值即开始延时。时间到后减少一囼工频泵

   是在工频泵停止时变频泵同时上升频率的功能

   因为在减泵同时变频泵频率较低容易引起管网压力波动,有此功能可以尽量减小壓力波动

   是设定轮流工作间隙时间的功能。

   水泵轮流工作可以使每一台水泵的负荷均匀重而延长系统的使用寿命。

   是小泵电接点方式Φ的上/下限功能

   在功能号10中设定“2”时此两项有效,详见表二参数设定见表四。


用串口读取传感器的数据;
当读取到传感器的数据整定到电机运行时间的参数, ...