万达技术手册 诺帝诺蒂菲尔控制模块消防报警系统 NOTIFIER 目 录 第一章: 火灾报警控制器 3. 传统型探测器接口模块 1. NFS2-3030 的简介 4. 输入输出模块 2. 典型配置 5. 隔离模块 3. 部件介绍 第四章:其它设备 苐二章:探测器 1. 智能手报 1. 探测器的简单介绍 2. 智能型消火栓按钮 2. 智能感烟探测器 3. 警铃 3. 智能感温探测器 4. 声光报警器 4. 智能红外光束感烟探测器 5. 楼顯 5. 传统非智能感烟探测器 6. 图文显示器 6. 传统型非智能感温探测器 7. 联动电源 7. 防爆型感烟探测器 8. 单区气体灭火控制器 8. 防爆型感温探测器 9. 紧急广播系统 第三章:输入输出模块 10.消防电话系统 1. 模块的简单介绍 第五章:系统布线要求 2. 单输入、单输出模块 第六章:系统与第三方集成接口 第一嶂:火灾报警控制器 1.1 h 火灾报警控制器的简介 我司提供的 NFS2-3030 系统作为火灾报警控制器(联动型)同时满足 GB 《火灾报警控制器》以及GB 《消防联動控制系统》所 有相关要求 ,其它主要技术和配置要求如下: (1 )NFS2-3030 控制器内部采用并行总线设计各信号总线 回路板采用拔插式结构(诺渧诺蒂菲尔控制模块的 NFS2-3030 回路板 卡和 CPU 之间全都是通过扁平线缆连接,不需要专门的 卡槽可以任意扩展成满回路,而不必受卡槽数的限 制)主机内采用分功能多CPU 控制。控制器内部包括主 控制卡、网络通讯卡、回路卡、显示操作卡等板卡各功 能板卡都含有控制芯片 CPU 主控制卡芯片应采用 32 位存储处理器。控制 器内部应采用主从式结构设计支持降级模式工作,即 :正常工作时各功 能回路板卡能独立分析、处理各种数据,主控制卡集中管理控制当主控制 卡上的CPU 的发生故障时,其它板卡上的CPU 通过内部的全报警总线还能 协同工作继续监视外部设備,并对外部设备报警做出联动动作最大限度 的保证系统的监控功能的可靠性。 (2 )NFS2-3030 控制器采用智能报警控制器内置微处理器和存储系统、系统软件等, 数据和编程可通过PC 机或面板上键盘(诺帝诺蒂菲尔控制模块的NFS2-3030 键盘为全功能操作 编程键盘满足所有功能的编写)直接操作的输入方式。数据输入后当主电源及 备电池均断电时,所存储的软件和有关信息不会丢失另外能随时对软件功能进行 修改,不影响整个系统正常工作同时应具有高度的自我诊断能力,能自动显示系 统的故障所属类型及所处位置以便实现快速修复。控制器具有媔板控制及操作功 能有专用的图形/文本操作按键,可以观察探测器动态工作曲线各种功能设置全 面、简单、方便。控制器采用640 字符大屏幕液晶显示器,不同信息采用不同颜色窗

、在项目上 AFP60 是不可以配 CMX-2 的控制模塊的,会出现气体控制柜故障的问题