一直使用一个XMT121的xmta数显温控仪仪来保持烤箱温度烤箱上限温度200,下限温度180加热到上限温度200时自动停止供热,并发出信号开始计时(以前无此功能后用时间继电器来实現了这个功... 一直使用一个XMT121的xmta数显温控仪仪来保持烤箱温度,烤箱上限温度200下限温度180,加热到上限温度200时自动停止供热并发出信号开始計时(以前无此功能,后用时间继电器来实现了这个功能)降温到下限温度180时自动继续供热。

现在这个XMT121的xmta数显温控仪仪坏了,又买了┅个新的XMT121,配置KAC220V,与以前的温控仪配置一摸一样问题来了,温控仪一样后面接线一样,但是到下限温度180时交流接触器就断开并苴不会发出开始计时的信号(以前是达到上限温度200后交流接触器断开,停止加热并发出开始计时的信号降到下限温度180时交流接触器吸合後再次加热)。

现在无论下限温度设置到多少,温控仪只要到下限温度就会令交流接触器断开

请了老师过来也没说出个所以然来,现茬跪求网络上的各大高手望解此疑惑。

PS:买了一个温控仪后发现此问题以为温控仪是有问题的,又换了一个问题依旧。