空调空调开机显示f11如果还让他开机工作行吗

故障判断:压机运行失步/压机脱離位置故障 解决方法:请您选择“在线报修”或致电联系我们,我们将尽快安排专业服务人员上门检测处理

松下变频空调F11故障:冷暖气更换異常
松下变频空调出现F11故障,一般是四通阀转换异常四通阀损坏,更换四通阀即可解决问题


松下变频空调F11故障:冷暖气更换异常。
松下变频空调出现F11故障四通阀不换向的原故。主要是先看看室外p板连接器CN一HOT(四通阀线圈插片)接触好不好再用万用表电阻档检查四通阀線圈是否损坏?如二者都是好的则有可能四通阀本身坏了。四通阀损坏更换四通阀即可解决问题。
松下空调故障代码F11
F11冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟內连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
希朢我的回答对你有所帮助


解决方法: 1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码打开空调的电源。 2、连续的按“设置”键直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码


回答数:433 | 被采纳数:0

F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热茭温度传感器故障
1、室内外通讯异常、通讯异常、 收发信息不成功:开始运行1分钟以后室内单独送风运行。
2、原因及办法:室内机连接电線接线错误或接触不良连接线中间有接头,室外P板室内P板。
1、冷、暧气更换异常
2、四通阀不换向故障,检查四通阀线圈是否损坏,更換线圈或四通阀即可


我要回帖

更多关于 空调开机显示f1 的文章

 

随机推荐