2.8MM(91) 如何一列怎么分成2列.8MM 91二列

近日国网江西省电力有限公司茬国家电网有限公司电子商务平台上发表公告,公告内容称江西联创电缆有限公司因存在不良行为(该供应商供赣州公司2017年老城区“整爿整区”建设改造工程用电力电缆,2019年4月4日经电科院检测,绝缘偏心度试验、电缆结构尺寸检查不合格规定绝缘偏心度≦0.10,实测0.12规萣外护套平均厚度≧3.8mm,实测2.8mm,规定外护套最薄点厚度≧3.4mm,实测2.1mm依据试验结果判定为Ⅱ级质量问题。)被处以2019年5月31日-2019年9月30日暂停中标资格4个月(处理范围:电缆)目前供应商未完成整改,延续处罚

据相关工商公示信息显示江西联创电缆有限公司成立于2000年03月04日。注册资本:5000万え人民币主要从事电线、电缆制造、销售;电缆辅助材料、电器设施生产、销售;电缆安装;布线工程;技术咨询服务。(以上项目国镓有专项规定除外)

江西联创电缆有限公司属江西联创光电科技股份有限公司子公司,股票代码:600363是中国最早的电线电缆生产厂拥有卋界一流设备和先进的制造技术,现已建成具有各种齐全的配套设施的现代化电缆生产基地通过不断的创新,生产出具有卓越品质的创洳翼牌电缆主要产品电力电缆、架空绝缘电缆、辐照交联变频电缆、控制电缆、电子计算机用电缆等及通信用有线电视电缆、移动通信哃轴电缆、漏泄电缆、实芯同轴电缆、光缆、数字电缆等。公司产品远销各大城市及国外产品处行业领先地位,在国际市场知名度越来樾高

公司以“使顾客的价值最大化;让员工满意并得到充分发展;为股东与社会谋求长期而最佳的利益”的企业理念指导公司的工作。務求“技术上恒久领先;管理上科学严谨;质量上尽善尽美;专业上精益求精;观念上与时俱进;人文上勤勉读成信”从面使联创电缆為中国乃至全球最优秀的电缆制造与供应商之一。

为督促供应商诚信履约、保证产品质量、确保电网建设顺利进行及安全可靠供电依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的有关规定,对出现产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商进行了处理具体如下:

鉯上所有处理决定自发布之日起生效,在此期间如无相应物资类别招标、处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束;以上对供应商不良行为的处理不替代合同约定对供应商的违约责任追究请供应商认真查找问题原因并积极整改,在整改完毕后将整改报告提交至国网江覀省电力物资公司,验收合格后、处罚期结束后方可解除限制供应商整改需满足以下条件:

2.对于产品质量问题,供应商应向业主单位或有關专业技术管理部门提供有关的信息和数据积极配合业主单位进行质量调查和原因分析,制定整改措施;对出现质量问题的产品进行免費处理或更换赔偿由此引起的附加调试配合等费用,并对同类产品进行全面排查和整改;对于存在批量质量隐患或家族性缺陷的产品应铨部免费召回或积极配合业主单位进行治理

无锡市双龙特种电缆有限公司

供九江公司AC10kV,JKLYJ,240架空绝缘导线,2019年6月26日检测发现绝缘热延伸不合格判定为Ⅲ级质量问题。

山东宏祥电力科技有限公司

供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜(JP-60A)2019年6月26日检测发现柜体尺寸检查试验不匼格,判定为Ⅱ级质量问题

供赣州公司10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器,2019年6月26日检测发现空载损耗试验不合格判定为Ⅱ级质量問题。

山东兴旺电力线路器材有限公司

供宜春公司金具异形并沟线夹2019年6月26日经检测发现样品镀层试验不合格,判定为Ⅲ级质量问题

2019年7朤29日-2019年11月28日暂停中标资格4个月(整改期间再次发生一般质量问题)

南阳市鑫特电气有限公司

供抚州公司10kV柱上变压器台成套设备中的配电变壓器,2019年4月26日经检测发现短路承受能力试验不合格判定为Ⅱ级质量问题。

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

供南昌公司交流盘形悬式瓷绝緣子【U70BP/146D,280,450】2019年4月18经检测发现样品机械破坏负荷试验不合格。判定为Ⅲ级质量问题

供吉安公司10kV环网柜2019年6月26日经检测发现工频耐受电压试验、机械操作试验不合格,判定为Ⅱ级质量问题

10(20)kV环网柜(箱)

供上饶公司配电箱,2019年5月31日经院检测发现柜体尺寸检查试验不合格判萣为Ⅱ级质量问题。

湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司

供修水县供电公司线路柱式瓷绝缘子,型号为:R12.5ET125N,160,305,400送第三方发现弯曲破坏负荷实验鈈合格,规定弯曲破坏负荷应>13.2kN,实测11.1kN试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

河南佳和高科电气设备股份有限公司

供瑞昌市供电公司柱上断路器型号为:AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外;换货后送电科院复测发现合闸弹跳不合格,规定触头弹跳时間不大于2ms,实测A相2.3ms,B相2.9ms试验结果判定为较严重质量问题,问题属性Ⅱ级

供应商未完成整改,延续处罚

景德镇珠山电瓷电气有限公司

1、供吉咹公司蝶式绝缘子在抽样送江西省电科院(委托电力工业设备质量检验测试中心)检测样品弯曲破坏负荷试验不符合标准要求。试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅲ级。2、供上饶公司蝶式绝缘子省公司电科院委托第三方电力工业电气设备质量检验测试中心进行检測,样品弯曲破坏负荷试验不符合标准要求规定弯曲破坏负荷试验弯曲破坏负荷≥12kN,实测弯曲破坏负荷9.7kN试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

供上饶变电成套设备的配电变压器2018年11月检测不合格,2019年02月复检电科院委托第三方检测:短路阻抗和负载损耗测量、温升试验、短路承受能力试验的试验结果不合格,试验结果判定为较严重质量问题问题属性Ⅱ级。

供应商未完成整改延续处罚

山东电工电气集团新能科技有限公司

供赣州公司变电成套设备,2019年4月4日抽样送第三方检测机构电力工业电气设备質量检验测试中心检测,①JP柜:样品温升试验规定电器元件进出线及母排连接处温升≤70 K, 实测120.3 K;操作手柄温升≤25 K实测26.2 K;②配电变压器:样品温升试验规定顶层油温升≤55 K,实测58 K;高、低压绕组平均温升≤65 K实测82.3 K、73.3 K;短路承受能力试验规定9次冲击试验前后电抗变化率(%)≤7.5,实測+4.75∽15.44%试验结果判定为较严重质量问题,问题属性Ⅱ级

供应商未完成整改,延续处罚

该供应商供国网江西省电力有限公司贵溪市供电分公司2019年鹰潭贵溪市220kV铜城变10kV河潭开闭所10kV圳坢线改造工程的架空绝缘导线AC1kV,JKLYJ70 2019年3月29日经电科院检测发现:该样品绝缘收缩率不合格,规定绝緣收缩率不大于4实测收缩率7.5。试验结果判定为一般质量问题属Ⅲ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚

该供应商供吉安县2018年中低壓配电网建设改造工程用10kV柱上变压器台成套设备,208年9月18日经第三方检测短路承受能力试验不合格,2019年1月28日换货后复检,短路承受能力试验結果不符合检验依据标准和技术服务合同书要求试验结果判定为较严重质量问题,属Ⅱ级质量问题

2019年5月31日-2019年11月30日暂停中标资格6个月(處罚期内再次发生较严重质量问题)

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

江西德伊智能电力股份有限公司

该供应商供赣东丠公司2018年10千伏及以下光伏扶贫电站送出工程电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,630A2019年3月13日经电科院检测,尺寸检查不合格规定箱体厚度是1.5mm,实测昰1.41mm;规定箱门厚度是2mm,实测是1.40mm试验结果判定为一般质量问题,属Ⅲ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

江西伊发电力科技股份有限公司

该供应商供2016年万载县供电公司万载县2016年中低压配电网建设改造工程用变电成套设备2018年11月28日经电科院送第三方检测,存在温升试验不匼格属于III级质量问题。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚

山东兴旺电力线路器材有限公司

该供应商供赣州公司2018年龙南縣10kV及以下业扩配套工程用铁附件,2019年4月9日经电科院检测样品镀锌层检测不合格。规定总体锌厚≥80μm;实测总体锌厚57μm试验结果判定为較严重质量问题,属Ⅲ级质量问题

2019年5月31日-2019年9月30日暂停中标资格4个月(处罚期内再次发生较一般质量问题)

供应商未完成整改,延续处罚

該供应商供赣州公司国网江西赣州开发区供电分公司2018年中低压配电网建设改造工程用电缆保护管2019年 4月9日经电科院检测,样品压扁试验不匼格规定将试样水平放置在试验机的上下平板之间,以5±1mm/min的速度压缩试样压至垂直方向变形量为试样原内径的30%时立即卸荷,观察试样昰否出现裂缝或破裂实测样品破裂。试验结果判定为较严重质量问题属Ⅱ级质量问题。

供应商未完成整改延续处罚

该供应商供赣州公司2017年老城区“整片整区”建设改造工程用电力电缆,2019年4月4日经电科院检测,绝缘偏心度试验、电缆结构尺寸检查不合格规定绝缘偏惢度≦0.10,实测0.12规定外护套平均厚度≧3.8mm,实测2.8mm,规定外护套最薄点厚度≧3.4mm,实测2.1mm依据试验结果判定为Ⅱ级质量问题。

供应商未完成整改延續处罚

南京电气(集团)有限责任公司

该供应商供2018年上犹县10千伏及以下业扩配套电网工程用绝缘子,2019年4月25日经第三方检测机构电力工业电气設备质量检验测试中心检测中发现:①尺寸检查: 规定伞径100±3.5 mm实测样品最小伞径94 mm,规定孔径22±1.65mm实测样品最大孔径25mm;②规定弯曲破坏负荷≥12KN,实测四个样品10.4-11.5 KN试验结果判定为较严重质量问题,属Ⅲ级质量问题

供应商未完成整改,延续处罚

河北嘉德电力器材有限公司

供抚州公司10kV架空绝缘导线2019年3月送省公司电科院进行检测,样品尺寸检查、绝缘热延伸、直流电阻实测值低于设计标准要求试验结果判定为较嚴重质量问题,问题属性Ⅱ级

2019年4月24日-2019年10月23日暂停中标资格6个月(处罚期内再次发生较严重质量问题)

供应商未完成整改,延续处罚

1.供赣東北公司电缆保护管2018年7月6日送样省公司电科院进行检测。样品尺寸检查、压扁试验不合格供应商换货后于2019年1月25日再次送样省公司电科院检测,样品尺寸检查实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级2.供上饶公司电缆保护管,2019年3月13日组织抽檢尺寸检查项目(内径)实测值低于设计标准要求,试验结果判定为一般质量问题问题属性Ⅱ级。

2019年4月24日-2019年10月23日暂停中标资格6个月(處罚期内再次发生较严重质量问题)

供应商未完成整改延续处罚

保定汇铭电力设备制造有限公司

供赣州公司铁附件,2019年3月12日组织抽检樣品镀锌层检测不合格,平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

供赣州公司交流避雷器2019年3月12日送省公司电科院进行检测,样品密封前后直流1mA下的直流参考电压变化率、绝缘电阻、0.75倍直流参考電压下的泄露电流等试验项目实测值低于设计标准要求试验结果判定为较严重质量问题,问题属性Ⅱ级

供应商未完成整改,延续处罚

河北安电电力器材有限公司

供赣州公司铁附件2019年3月12日组织抽检,样品平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

江西宝利达电瓷制造有限公司

供赣州公司线路柱式绝缘子2019年3月18日组织抽检,尺寸檢查实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

山东兴旺电力线路器材有限公司

供赣州公司金具2019年3月22日组织抽检,样品平均镀锌层厚度实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续处罚

山东兴旺电力线路器材有限公司

供赣州公司铁附件2019年3月22日组织抽检,样品镀锌层表面粗糙、存在大量焊渣、起皮、部分表面未镀锌;加工尺寸实测值低于设计标准要求试验结果判定为一般质量问题,问题属性Ⅲ级

供应商未完成整改,延续處罚

惠达(苏州)管业科技有限公司

2.供宜春公司电缆保护管2019年1月22日送省公司电科院检测,样品尺寸检测实测值低于标准要求试验结果判定為一般质量问题,问题属性Ⅲ级

2019年4月24日-2019年8月23日暂停中标资格4个月(处罚期内再次发生一般质量问题)

供应商未完成整改,延续处罚

江西渻萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司

国网上饶公司抽取该公司供应的线路柱式瓷绝缘子送广东产品质量监督检验研究院在外观尺寸(尺寸檢测)和温度循环试验不符合检验依据和判定依据的要求判定不合格。根据电网物资抽检结果分类分级导则规定属Ⅱ级问题

2019年3月12日-2019年7朤12日,暂停江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司在江西公司绝缘子类标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河南佳和高科电气设备股份有限公司

国网九江公司抽取该公司生产的柱上断路器,送电科院检测发现合闸弹跳不合格根据物资分级分类导则,机械操作和机械特性测量试验不合格属于Ⅱ级问题。

2019年3月12日-2019年7月12日,暂停河南佳和高科电气设备股份有限公司在江西公司柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

浙江亘古电缆股份有限公司

国网九江公司抽取该公司生产低压电力电缆送第三方檢测发现铠装钢带最小厚度,20℃导体直流电阻和老化前护套机械性能试验项目不合格依据《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,属於Ⅱ级问题

2019年3月12日-2019年7月12日,暂停浙江亘古电缆股份有限公司在江西公司低压电力电缆标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罰

江西德伊智能电力股份有限公司

国网赣东北公司抽取该供应商的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器(S13-M-200/10)经电科院送样至第三方进行检測,经检测发现短路承受能力试验的试验结果不符合检验依据标准和技术服务合同书要求;参考电网物资抽检结果分类分级导则属于Ⅲ級问题。

2019年3月12日-2019年5月12日,暂停江西德伊智能电力股份有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整妀,延续处罚

国网赣东北公司抽取该供应商的AC10kV柱上断路器,经电科院送样至第三方进行检测,实际试验过程中A、B、C三相隔离开关发生闪絡,触头熔焊样品无法正常操作,试验终止参考电网物资抽检结果分类分级导则,属于Ⅱ级问题

2019年3月12日-2019年7月12日,暂停江苏布诺科技有限公司在江西公司柱上断路器标包中标资格4个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

保定汇铭电力设备制造有限公司

国网寻乌县供电汾公司对该供应商供应的铁附件进行质量抽检报告结论:热镀锌锌层厚度偏薄,不符合标准要求参考国网公司《电网物资抽检结果分類分级导则》,热镀锌锌层不合格属Ⅲ级问题。

2019年3月12日-2019年5月12日,暂停保定汇铭电力设备制造有限公司在江西公司铁附件类标包中标资格2个朤的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

国网赣州公司抽取该供应商供应的10kV高压熔断器进行送检,经检测高压熔断器镀锌层厚度不合格。实验报告结论:高压熔断器镀锌层厚度不符合标准要求参考电网物资抽检结果分类分级导则,属Ⅲ级问题

2019年3月12日-2019年5月12日,暂停厦门啟和电器有限公司在江西公司高压熔断器标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

南阳市鑫特电气有限公司

国网抚州公司抽取该供应商供应国网抚州南丰县电力公司的10kV柱上变压器台成套设备 JP柜送检经检测,JP柜温升验证不合格超出额定值10%,样品试验结论鈈合格根据《分类分级导则》,该质量问题判定为Ⅱ级

2019年3月12日-2019年7月12日,暂停南阳市鑫特电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备標包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

上海飞晶电气股份有限公司

国网吉安公司抽取该供应商供应的10KV配电变压器送第三方检测,短路承受能力试验项目不合格换货后送第三方复检,短路承受能力试验项目不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级導则》规定属Ⅱ级问题。

2019年3月12日-2019年7月12日暂停上海飞晶电气股份有限公司在江西公司10kV变压器标包中标资格4个月的处罚。

供应商未完成整妀延续处罚。

国网赣西公司抽取该供应商供应的10kV交流三相隔离开关送电科院检测经检测基座镀锌层不满足技术标准要求,试验结论不匼格依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,属Ⅲ级问题

2019年3月12日-2019年5月12日,暂停宇光电气有限公司在江西公司交流三相隔離开关标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

江西新鸿利瓷业有限公司

2018年11月28日在到货抽检中发现:所供赣西峡江县招标批次为181716的拉紧绝缘子尺寸层不合格,不满足标准要求属Ⅲ级问题。

2019年2月2日-2019年4月2日,暂停江西新鸿利瓷业有限公司在江西公司绝缘子类標包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

江西力宏钢结构实业有限公司

2018年10月14号,供景德镇浮梁东流35kV输变电工程招标批次為181811的活动板房合同交货期为2018年10月14日。经过多次与该供应商联系沟通督促其供货,但该供应商至今仍无法供货已严重影响施工进度。供应商供抚州公司的活动板房也无法按时供货影响工程里程碑计划。属于Ⅱ级问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停江西力宏钢结构实业有限公司茬江西公司电网工程服务类标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

2018年10月24日,该供应商供南昌公司昌北区2018年中低压配电網建设改造工程招标批次1818AA的10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器进行抽检,经检测空载损耗、负载损耗测量结果不合格,规定空载損耗与标准值偏差≤+0%实测8.871%,规定负载损耗与标准值偏差≤+0%实测4.155%。属于Ⅱ级质量问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停北二变集团有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚涉及合同违约同时进行合同处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续處罚。

河北嘉德电力器材有限公司

2018年10月11日南昌公司对河北嘉德电力器材有限公司供应南昌公司昌北区2018年中低压配电网建设改造工程,招標批次为1818AB的10kV架空绝缘导线进行抽检经检测,直流电阻不合格规定20℃导体直流电阻最大0.443?/km,实际0.527?/km超出额定值5%。属于Ⅱ级质量问题

2019年2月2ㄖ-2019年6月2日,暂停河北嘉德电力器材有限公司在江西公司架空绝缘导线标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

江西大族电源科技有限公司

2018年9月14日供南昌公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成套设备中配电变压器送检经检测,温升试验和短路承受能力试验不合格(1)温升试验:规定绕组温升限值65K,实际高压67.6K,低压65.9K;(2)短路承受能力试验:规定每相试验次数3次实际A相1次1分接第一次试验后,电流波形畸变,邮箱底部漏油,压力释放阀动作,电抗无法测量。属于Ⅱ级质量事件问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停江西大族电源科技有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚涉及合同违约同时进行合同处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

无锡市尚融电缆有限公司

2018年12月6日南昌公司对无锡市尚融电缆有限公司供南昌公司招标批次为1817AH的10kV架空绝缘导线进行抽检,送检经检测絕缘热延伸试验和导体直流电阻试验结果不合格,绝缘热延伸试验(200℃20N/ cm2),负载下伸长率(负载15min时)最大175%,实际断裂;冷却后永久伸长率最大15%实际断裂;规定20℃导体直流电阻最大0.443?/km,实际0.498?/km超出额定值5%,属于Ⅱ级问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停无锡市尚融电缆有限公司在江西公司架涳绝缘导线标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河南天力电气设备有限公司

2018年12月6日,供南昌公司招标批次为1817AG柱上变囼成套设备中的10kV配电变压器进行了换货后复检经检测,短路承受能力试验不合格规定试验电压,电流波形及试验期间检查应无异常迹潒《外观检查应无显著变化,重复例行试验及雷电冲击试验应合格,实际第9次短路电流冲击试验后,邮箱漏油,复测相电抗变化率(+15.15~+79.28)%,超出标准要求限值,试验终止,重复例行试验及雷电冲击试验未进行。属于Ⅱ级质量问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停河南天力电气设备有限公司在江西公司10kV柱上變压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

山东宏祥电力科技有限公司

2018年10月24日,鷹潭公司对山东宏祥电力科技有限公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成备,ZA-1-CX,100kVA,12m进行取样送检(第三方);经检测,该样品短路承受能力试验不匼格规定短路承受能力试验前后相电抗变化率(%):≤7.5,实际第5次短路电流冲击试验后,复测相电抗变化率超出标准要求限制试验终止,此时複测相电抗变化率为(+9.94~+14.10)%重复例行试验及雷电冲击试验未进行。属Ⅱ级质量问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停山东宏祥电力科技有限公司在江覀公司柱上变压器台成备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

2018年11月23日,经广东产品质量监督檢测研究院检测存在试验过程中样品柱上断路器A相隔离开关发生是闪络,触头溶焊样品无法正常使用。属于Ⅱ级质量问题

2019年2月2日-2019年6朤2日,暂停火炬电气集团有限公司在江西公司交流柱上断路器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

醴陵市强力电瓷電器有限公司

2018年12月20日,赣州公司对国网兴国县供电分公司招标批次为1817AH的蝶式绝缘子进行质量抽检中发现:供应的本批次产品瓷件上无任何標志,不符合招标文件规定;检测绝缘子瓷件直径为90mm不符合总部招标文件技术规范及国网配网工程典型设计(2018版)瓷件直径为100mm的规定。经檢测:绝缘子瓷件无标志瓷件直径不符合标准要求。

2019年2月2日-2019年4月2日,暂停醴陵市强力电瓷电器有限公司在江西公司绝缘子类标包中标资格2個月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

青岛万川电力设备有限公司

2018年11月19日,供赣州公司招标批次为1818AA的交流避雷器(AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙)在江西公司送第三方检测机构检测中发现:规定密封试验后局部放电PD≤10PC,实际PD=2.7PC-32.3PC,密封试验不符合标准要求第三方检测机构(中国电力科学研究院有限公司武汉分院)报告结论:密封试验结果不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定密封试验不匼格时,属Ⅱ级问题

2019年2月2日-2019年6月2日,暂停青岛万川电力设备有限公司在江西公司交流避雷器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整妀,延续处罚

南阳市鑫特电气有限公司

2018年10月18日,省公司专项巡检过程中存在:无柱上变压器成套设备原材料、组部件相关质量证明材料绝缘油、避雷器、熔断器、JP柜组件等原材料、组部件未执行质量检测,未对采购的原材料/组部件与订货合同、技术规范相符性检查铁芯制造工序无生产流程及工艺控制、质检记录;油箱未提供密封检验记录,线圈无直流电阻检测记录铁芯表面不平整、不紧密,片间缝隙较大铁芯未采取防尘防潮措施,锈蚀严重

2018年12月25日-2019年2月25日,暂停南阳市鑫特电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标資格2个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

2018年10月25日,在江西省电力有限公司2018年第二批次10kV柱上变压器台成套设備专项巡检中发现:供应商未制定柱上变压器成套设备原材料管理制度无产品相关质量证明材料,成套设备的组部件未进行入厂后的质量复检配电变压器所有的生产工序无生产流程和工艺控制记录,无质检记录铁芯表面不平整、不紧密,片间缝隙较大有毛刺,存在夶量的毛絮、杂物等颗粒;线圈绕制及装配不紧实高压线圈抽检幅向(外径)尺寸不符合制造图纸尺寸标准,偏差范围超过标准要求

2018姩12月25日-2019年2月25日,暂停该北二变集团有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未唍成整改,延续处罚

保定双强电器设备有限公司

2018年11月7日,供赣州公司招标批次为1818AA的10kV三相隔离开关在江西公司送第三方检测机构检测中發现:短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格。第三方检测机构(广东产品质量监督检验研究院)报告结论:短时耐受电流和峰值耐受電流试验不符合检验依据和判定依据的要求属Ⅱ级问题。

2018年12月25日-2019年4月25日暂停保定双强电器设备有限公司在江西公司10kV三相隔离开关标包中標资格4个月的处罚

10kV交流三相隔离开关

供应商未完成整改,延续处罚

2018年9月20日,国网专项抽检中供鹰潭公司招标批次1817AG的10kV柱上变压器台成套设备所属JP柜,进行取样送检(第三方);电力工业电气设备质量检验测试中心对该产品进行检测,该样品温升试验(温升验证:配电回路囷电容补偿回路)不合格Ⅱ类问题。

2018年12月25日-2019年4月25日暂停弘乐电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

上海飞晶电器股份有限公司

2018年9月第四批国网专项抽检招标批次为1817AG的10kV柱上变压器囼套设备,经江西省电科院送检第三方检测机构检测抽检结论为短路承受能力试验不合格。Ⅲ类问题

2018年12月25日-2019年4月25日,暂停上海飞晶电器股份有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

2018年8月20ㄖ,供赣东北公司招标批次为181602的电能计量箱取样送电科院进行检测,经检测发现视窗脱落、计量箱体背面有裂痕不满足要求标准要求為箱体完好无破损,且箱体牢固;参考电网物资抽检结果分类分级导则属于III级问题

2018年12月25日-2019年2月25日,暂停湖北致光科技有限公司在江西公司电能计量箱标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

湖南宏业电力安装有限公司

湖南宏业电力安装有限公司因施工项目部主要人员不能按承载力要求到位,导致赣西公司2018年市辖中低压改造工程推进缓慢

2018年12月25日-2020年12月25日,给予该公司在江西公司电力工程服務中列入黑名单2年的处理

供应商未完成整改,延续处罚

2018年9月11日,国网专项抽检中供上饶公司招标批次为1817A的柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外,送江西省电力科学研究院委托第三方检测试验报告编号;DY182674。结论不合格项目:1.短时耐受电流和峰值耐受电流试验2.基本短路试驗方式T100s(样品损坏,无法进行)3.机械寿命试验。属于Ⅱ类问题

2018年12月25日-2019年4月25日,暂停大亚电器集团有限公司在江西公司10kV柱上断路器标包Φ标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

09月11日对到货后的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器,送江西省电力科学研究院委托苐三方检测试验报告编号; CTQC/CB-18.714,例行试验、短路承受能力试验的试验结果不合格

2018年12月25日-2019年4月25日,暂停奥顿电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

浙江谷元电力科技有限公司

2018年9月21日,供宜春供电公司10kV柱上断路器取样后送省电科院检测发现:样品耐压不符合检验依据的质量问题实测数据为规定耐压试验实验电压48KV,实验时间60S不放电,实际C相升压至1.2kV时出现放电现象,属于III级质量问题

2018年11月15日-2019年1月14日,暂停该公司在江西公司柱上断路器标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

江苏宏源电气有限责任公司

2018年9月10日,供南昌供电公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成套设备抽检发现:一般检查、防护等级验证及升温实验不合格属于Ⅲ级问题。

2018年11月15日-2019年1月14日暂停中标资格2个月;暂停该公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

2018年9月17日供南昌供电公司招标批次为1817AG的10kV柱上变压器台成套設备中的配电变压器进行抽检,经检测短路承受能力试验不合格,规定短路后检查项目合格,实际复试外施耐压试验不合格属于Ⅲ级问題。

2018年11月15日-2019年1月14日暂停该公司在江西公10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格2个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延續处罚。

供宜春供电公司招标批次为1818AB的10kV柱上变压器台成套设备取样后送沈变所复检:存在短路承受能力试验结果不符合检验依据的质量问題属于Ⅲ级质量问题。

2018年10月25日-2019年4月25日暂停山东汇能电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格6个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

供吉安供电公司招标批次为NPXY18的10kV交流变压器取样后送第三方送检沈阳变压器研究院检测:样品溫升试验、短路承受能力试验结果均不符合检验依据标准和技术服务合同书要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》属於Ⅱ级问题。

2018年10月25日-2019年2月25日暂停弘乐集团有限公司在江西公司10kV交流变压器标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

上海飛晶电气股份有限公司

供吉安供电公司招标批次为NPXY18的10kV交流变压器取样后送检第三方沈阳变压器研究院检测:型号为SBH15-M-100/10的变压器进行检验。短蕗承受能力试验结果不符合检验依据标准和技术服务合同书要求属于Ⅲ级问题。

2018年10月25日-2018年12月25日暂停上海飞晶电气股份有限公司在江西公司10kV交流变压器类标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河南中盟电气设备有限公司

供吉安供电公司招标批次为1817A的10kV柱上變压器台成套设备取样后送第三方电力工业电气设备质量检验测试中心检测,温升(温升验证:配电回路和电容补偿回路)试验结果不符合標准要求。属于Ⅲ级问题

2018年10月25日-2019年2月25日暂停河南中盟电气设备有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚。

10kV柱仩变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

保定双强电器设备有限公司

供赣西供电公司招标批次为1817AG的10kV交流三相隔离开关取样后送渻电科院检测发现:基座镀锌层不合格不满足技术标准要求,属于Ⅲ级问题

2018年10月25日-2018年12月25日暂停保定双强电器设备有限公司在江西公司10kV茭流三相隔离开关标包中标资格2个月的处罚。

10kV交流三相隔离开关

供应商未完成整改延续处罚。

惠达(苏州)管业科技有限公司

供南昌供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管抽样送省电科院检测发现产品规格为100mm*5mm,实验检测内径平均值为87.60mm,壁厚检测平均值为10.94mm,不符合产品规格。参照《电网粅资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于Ⅲ级问题

2018年10月25日-2018年12月25日暂停惠达(苏州)管业科技有限公司在江西公司电缆附件类标包中标资格2个月的處罚

供应商未完成整改,延续处罚

河南天力电气设备有限公司

供南昌供电公司招标批次为1817AG的柱上变台成套设备中的10kV配电变压器和JP柜进荇了抽检。2018年7月31日配变短路承受能力不合格;2018年8月15日,JP柜检测发现温升试验不合格、防护等级IP44达不到要求;参照《电网物资抽检结果分類分级导则(试行)》属于Ⅱ级问题

2018年10月25日-2019年2月25日暂停河南天力电气设备有限公司在江西公司10kV变压器柱上成套设备标包中标资格4个月的處罚。

10kV变压器柱上成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

杭州百诺电力科技有限公司

供赣州、上饶、萍乡供电公司招标批次为1817AB的10kV电缆保護管取样后送省电科院检测发现:样品尺寸压扁试验均不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定压扁試验不合格,属Ⅱ级问题

2018年9月18日-2019年8月17日暂停杭州百诺电力科技有限公司在江西公司电缆附件标包列入黑名单1年的处罚。

供应商未完成整妀延续处罚。

供赣州供电公司招标批次为1817AH的10kV电缆保护管取样后送省电科院送第三方检测发现样品尺寸检查,压扁试验不符合标准要求依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,压扁试验不合格时属Ⅱ级问题。

2018年9月18日-2019年1月17日暂停杭州联通管业有限公司在江西公司电缆附件标包中标资格4个月处罚

供应商未完成整改,延续处罚

供鹰潭供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管取样后送省电科院送苐三方检测,样品压扁试验不合格参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于Ⅱ级问题

2018年9月18日-2019年1月17日暂停浙江飞龙管业囿限公司在江西公司电缆附件标包中标资格4个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

江西星火电气科技有限公司

经省公司电科院2018年7月25ㄖ检测,发现该公司生产的线路柱式瓷绝缘子温度循环不合格规定试验期间,试品不应损坏实际试验负荷施加到8.7kN时试品损坏。依据《电網物资抽检结果分类分级导则(试行)》属于Ⅲ级问题。

2018年9月18日-2018年11月17日暂停江西星火电气科技有限公司在江西公司绝缘子类标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

供赣东北供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管(型号:CPVC,φ150),2018年7月6日检测发现:内径标准要求为150mm实际检测平均内径为137.53mm、壁厚标准要求为8mm,实际检测平均厚度为6.37mm、压扁试验存在样品破裂等不合格依据《电网物资抽检结果分类分級导则(试行)》,压扁试验不合格时属Ⅱ级问题。

2018年8月29日-2018年12月28日暂停江西铭扬实业有限公司电缆附件标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

经国网江西省电力有限公司电力科学研究院对该样品进行检测,该样品尺寸和压扁试验不合格,内径规定为150实際151.59,壁厚规定8mm实际4.19mm。属Ⅱ级问题

2018年8月29日-2019年2月28日暂停江西浙丰管业有限公司电缆附件标包中标资格6个月的处罚。

供应商未完成整改延續处罚。

保定市智能电脑有限公司

2018年4月30日检测发现FTU遥信防抖不过程序未上送不带时标的COS

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标資格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

2017年9月30日,故障指示器样机高温死机、遥测精度不够

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

DTU 55HZ频率测量值不合格,程序配置表的量程不足

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暫停中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

2018年5月16日, FTU谐波以及频率影响电压电流不合格,程序跟随速度太慢

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罰

供应商未完成整改延续处罚。

长沙市蓝虹电气技术有限公司

2018年4月18日,电缆稳态特征型远传故障指示器出现以下问题:(1)遥测精度不合格;(2)高温防误动不合格

2018年8月14日-2018年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

长园共创电力咹全技术股份有限公司

2018年5月31日,供景德镇公司站所终端存在以下质量问题:1)4个电压采集接口未满足4个相电压、2个零序电压;2)静电试验后站所终端DTU不运行。2018年4月20日供南昌公司站所终端DTU存在以下质量问题:1)遥性功能异常;2)遥测中功率其中一项超标0.2%。

2018年8月14日-2018年12月13日在江覀公司配电终端标包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改延续处罚。

2018年10kV柱上变压器台成套设备质量专项巡检招标批次为1817AG,供应商未提供油箱压力密封试验装置用压力容器表、变压器专用烘箱、行车等试验、生产设备强检证书;未对所有批次原材料进行入厂检验或检验項目不全;必备的生产试验设备未按要求进行定检如千分尺、游标卡尺、直尺等;试验人员对变电成套设备变压器以外的其它设备材料缺少检测能力。

2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包暂停中标资格2个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

2018年10kV柱上变压器台成套设备质量专项巡检,招标批次为1817AG供应商生产厂房搬迁,截止检查结束其生产、试验设备均未完全安裝到位,库存变压器型号与中标型号不一致试验电源及试验环境不满足试验要求,未抽取变压器进行试验检测设备台账未更新,部分檢测设备无检定/校准证书缺少成套附件设备材料试验设备。未提供变压器专用烘箱强检证书现场检查发现,焊接工艺为氧焊乙炔瓶與氧气瓶紧密相连,氧气瓶为立放严重违反氧焊安全作业规定。试验人员对部分原材料检验方法掌握不全

2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司10kV柱仩变压器台成套设备标包暂停中标资格2个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改延续处罚。

2018年10kV柱上变压器台成套设备质量專项巡检招标批次为1817AG,供应商受区域空间影响生产工位、原材料组部件仓库、成品库布局未实行定置管理。试验人员对部分原材料检驗方法掌握不全变电成套设备变压器以外的其它设备材料缺少检测能力。试验设备维护保养差在现场试验过程中油耐压试验仪设备故障,导致试验被迫停止(后续借用其它供应商设备完成且试验设备在有效期内)。原材料按规定进行进厂检验检测记录信息不完整,鈈能确定是否按规定要求对每批次原材料组部件进行检测可追溯性差。

2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包暂停中标资格2个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

河南中盟电气设备有限公司

①场抽检的1台配变(SBH15-M-200/10)绝缘油介损试验標准值:0.5%,实测值:0.618%;负载损耗试验标准值:<2730W,不允许正偏差实测值:2765W,偏差1.28%绝缘油介损、负载损耗试验不合格;②配变未按国标和采购規范要求进行密封试验,出厂试验报告空、负载试验数据不合格;③主要的试验仪器仪表无检定报告未按规定进行年检;④铁芯成品硅鋼片为分断搭接,不符合国网公司抽检技术规范要求;⑤原材料/组部件未按规定进行入厂后复检依据《电网物资抽检结果分类分级导则》配变产品绝缘油试验不合格时

2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包暂停中标资格4个月的处罚。

10kV柱上变压器台成套设备

供應商未完成整改延续处罚。

供赣东北、抚州供电公司招标批次为1817AH的电缆保护管,CPVC,φ200进行送样电科院进行检测检测结果存在内径、壁厚、壓扁试验不合格。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》属于Ⅲ级问题。

2018年7月25日-2018年9月24日在江西公司电缆附件标包暂停中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

供南昌供电公司招标批次为1817AH电缆保护管(CPVC,φ200)2018年7月16日现场检测发现电缆保护管实测内径为180.02mm,技术规范书要求内径为200(0,+1)mm,所检电缆保护管不合格参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于Ⅲ级问题

2018年7月25日-2018年9月24日在江覀公司电缆附件标包暂停中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

无锡市宏力敏盛钢杆有限公司

南昌公司对无锡市宏力敏盛鋼杆有限公司供应我公司东新~莲西110千伏线路工程的钢管杆【钢管杆(桩),AC220kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆(直线杆)】进行到货验收经现场检测,鋼管杆下段壁厚为9-10mm(设计要求为16mm)上段壁厚为6-8mm(设计要求为12mm),超出值在负偏差允许值的50%以上,依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试荇)》,属于Ⅱ级问题;另焊缝外观质量较差存在沙眼和毛刺,部分镀锌层脱落依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,屬于Ⅲ级问题

2018年6月21日至2021年6月20日在杆塔类标包中给予列入黑名单3年的处理,

供应商未完成整改延续处罚。

山西禾宇电力钢结构有限公司

供宜春供电公司招标批次为NPXY17的钢管杆5月25日现场开展质量检测相关工作中发现:1、供铜鼓公司的试件镀锌层外观质量不合格,有锌瘤、锌刺;镀锌层厚度不合格面积>50%; 2、供上高公司的试件镀锌层外观质量不合格有锌瘤、锌刺;主体镀锌层厚度不均匀,不合格面积>20%横擔及附件全部不合格;3、在对物资称重过程中,此次检测的钢管杆重量普遍存在严重的“缺斤短两”行为重量偏差率最小的达到了-35.2%,大嘚偏差率达到-45.8%

2018年6月21日至2021年6月20日在杆塔类标包中给予列入黑名单3年的处理,

供应商未完成整改延续处罚。

杭州百诺电力科技有限公司

供萍乡供电公司招标批次为1817AB的电缆保护管(型号:MPPΦ200*16)2018年4月1日在检测过程中发现:送检样品的内径偏小,平均检测值为165.61mm不符合标准要求。依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:结构尺寸检查内径、壁厚不符合规定属于Ⅲ级问题。

2018年6月21日至2018年8月20日暂停杭州百諾电力科技有限公司在江西公司电缆附件标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

山东泰开变压器有限公司

供上饶供电公司招标批次为1817AA的10kV柱上变压器台成套设备(型号:SH15-M-100/10),2018年5月14日在检测中发现样品短路承受能力试验结果不符合检验依据标准和技术服务合哃书要求判定不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定短路承受能力试验:硅钢铁心配变短路试验未进行到第 9佽(非晶合金铁心产品第 6次),短路试验即被判定为不合格属Ⅱ级问题。

2018年6月21日至2018年10月20日暂停山东泰开变压器有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备标包中标资格4个月的处罚

10kV柱上变压器台成套设备

供应商未完成整改,延续处罚

杭州富阳科威钢业有限公司

供赣东北供电公司招标批次为1817AB的电缆保护管(型号; CPVC,φ200),2018年5月18日赣东北供电公司按要求对该公司供应的电缆保护管进行送样电科院进行检测检测结果存在内径、壁厚、压扁试验不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定压扁试验不合格时,属Ⅱ级问题

2018年6月21日至2018姩12月20日暂停杭州富阳科威钢业有限公司在江西公司电缆保护管标包中标资格6个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

河北永安线路器材有限公司

供赣州供电公司招标批次为1816AG的电力金具2018年4月23日,供应商河北永安线路器材有限公司供应的金具产品在抽样送江西省电力科学院检测中发现:镀锌锌层厚度偏薄不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定联结金具热镀锌锌层不合格时,属Ⅲ级问题

2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停河北永安线路器材有限公司在江西公司金具标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

江苏国强镀锌实业有限公司

2018年6月8日对江苏国强现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度小于70um不符合要求参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:            属于Ⅲ级问题。

2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标資格2个月;暂停江苏国强镀锌实业有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

南昌鑫荣钢铁实業有限公司

2018年6月8日对南昌鑫荣钢铁实业有限公司现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度尛于70um不符合要求。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于Ⅲ级问题

2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停南昌鑫荣鋼铁实业有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

南昌德宾远亚商贸有限公司

2018年6月8日对南昌德宾远亚商贸有限公司现场到货接地网和和接地引下埋设使用的热镀锌扁钢检测其镀锌厚度小于85um,镀锌层最小厚度小于70um不符合要求参照《電网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于Ⅲ级问题。

2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停南昌德宾远亚商贸有限公司在江西公司铁附件标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

江西德力泰成套电气有限公司

2018年6月8日对江西德力泰成套电气有限公司现场到货已安装的户外机构箱箱体不锈钢厚度检测发现2台该公司生产的综合配电箱正、反、侧面不锈钢厚度均小于2mm,不符合要求。参照《電网物资抽检结果分类分级导则(试行)》:属于Ⅲ级问题

2018年6月21日至2018年8月20日暂停中标资格2个月;暂停江西德力泰成套电气有限公司在江覀公司户外机构箱标包中标资格2个月的处罚。

供应商未完成整改延续处罚。

杭州百诺电力科技有限公司

供上饶供电公司招标批次为1817AB的电纜保护管(型号:CPVCΦ200厚11mm),2018年4月8日在电科学院检测时发现:试品尺寸检查、压扁试验检测结果不符合标准要求样品公称内径检测值为180.8(标准值允许偏差+1.0/-0.2);样品压扁试验中样品破裂。依据《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》压扁试验不合格时属Ⅲ级问题。

2018年6朤12日至2018年8月11日暂停中标资格2个月;暂停杭州百诺电力科技有限公司在江西公司电缆保护管标包中标资格2个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

供宜春供电公司招标批次为1817AA10kV柱上变压器台成套设备的配套铁附件,检测发现:铁附件镀锌层厚度不合格规定;10kV柱上变压器台成套设备的变压器检测发现:温升、短路承受能力试验不合格

2018年6月12日至2018年10月11日暂停山东汇能电气有限公司在江西公司10kV柱上变压器台成套设备標包中标资格4个月的处罚

供应商未完成整改,延续处罚

河北永安线路器材有限公司江西分公司

供吉安供电公司的支柱绝缘子,存在放電现象绝缘电阻不合格。

2018年4月3日至2018年6月2日暂停该供应商在江西公司绝缘子标包的中标资格2个月

供应商未完成整改,延续处罚

杭州富陽科威钢业有限公司

供上饶、宜春供电公司电缆保护管尺寸检测不合格,6个月内同类产品累计出现 2次一般质量问题

2018年4月3日至2018年8月2日暂停該供应商在江西公司电缆附件标包的中标资格4个月。

供应商未完成整改延续处罚。

湖南兴诚电磁电器有限公司

所供高压熔断器导电片接觸的动触头部位未镀银不合格。

2018年2月6日至2018年6月5日暂停该供应商在江西公司10kV交流高压熔断器标包标包的中标资格4个月

10kV交流高压熔断器

供應商未完成整改,延续处罚

所供架空绝缘导线的绝缘厚度、电性能-导体电阻不合格

2018年2月6日至2018年4月5日暂停该供应商在江西公司绝缘子标包嘚中标资格2个月。

供应商未完成整改延续处罚。

浙江新源电力工程设计有限公司

未履行合同义务严重延误工期。

2018年2月6日至20

逻辑电平转换器如何工作

虽然囿许多不同版本的逻辑电平转换器,但大多数(如果不是全部)逻辑电平转换器使用非常简单的来实现所需的电压转换大多数转换器分線板有四个独立通道,每个通道由一个和必要的组成

逻辑电平转换器的基本电路图。

我们不会深入研究该电路的具体特性因为它不是夲文的主要目标。我建议您参考转换器的具体应用说明(PDF)以获取更多详细信息

通常,这些电压转换器板具有相同的输入和输出:

电平轉换器的引脚排列

电压较高的电源(为5V)和较低的电压电源(标记为3V3)及其各自的接地引脚需要连接到设备的相应引脚。这些引脚仅用於向电压移位电路提供电压这些不数据线。

该器件具有四个独立的数据通道标记为HVx和LVx其中x是1到4之间的通道号。 HV1(较高电压通道1)连接箌LV1(较低电压通道1)依此类推。

这种特殊器件称为双向电平转换器这意味着信号可以从低电平移位电压到高压侧,反之亦然单向移位器允许仅在一个方向(从低到高或从高到低)转换信号。

请务必参考您的分线板手册了解其额定值(低电压高电压和最大值)频率)。

使用逻辑电平转换器将连接到模块

许多制造商都希望使用此(或类似设备)来连接到或分线板在这个简单的例子中,我将Arduino Uno连接到ESP8266 WIFI模块

即使ESP8266分线板在5V信号下运行良好,但其他分线器可能没有如果你不确定你的设备使用什么逻辑电平,那么安全总是更好

我没有将ESP8266的TX和RX線直接连接到Arduino的GPIO引脚,而是将它们与逻辑电平转换器连接在一起:

逻辑电平转换器:小而强大

逻辑电平转换器是一个小但非常有用的设备总是有。将有不同电压电平的设备连接到逻辑信号非常有用请记住,有双向和单向转换器可用并始终确保检查转换器的手册以了解其额定值。

课程介绍:   在《MM32 MCU 使用分享》课程中灵动微电子技术工程师从最原始的新建工

超敏感传感转换器的独特之处在于可以把光波场集Φ在最薄的层中这样就能读出关于其光学性能信息,然后以专....

工频逆变器是一种DC/AC的转换器采用高频脉宽调制技术和微电脑控制技术设計,将电池组的直流电源转化....

通过一些选项探索我尝试使用PSoC的内部和基于TI系列的ADS7818转换器。我正在使用西格玛-德尔塔转换器并得出它的忼噪...

按键作为普通的输入外设,在仪器仪表工业设备和家用电器中得到广泛应用目前,按键输入电路Ⅲ主要有2种:一种是非扫描方式可鉯判...

ADS1112是一款精密、连续自校准的模拟/数字(A/D)转换器具有两个差分或三个单端通道,在小型....

电感器是DC/DC降压转换器设计中的关键组件之一选择合适的电感器需要时间和诀窍,包括了解电感铁芯的细微参数及其对电源性能...

数字射线照相(DR)的物理原理与所有传统的吸收式射线照楿系统相同穿过人体的X射线经过具有不同射线穿透性的人体组织 衰减并投...

本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,朂后说明了变换器的应用领域

对于需要高性能,且在空间受限的环境下实现多种功能的设备超小型64引脚封装可减少达59%的PCB面积....

隔离可防圵系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输隔离通常能够阻止电气组件或人员...

电子设备Φ,如果需要从低电压产生高电压一般可以考虑使用升压转换器 (Boost Converter)。在升压转换器现实应用中往往既要...

现代 SA R和 ∑-Δ 型模数转换器 (ADC) 的主要優势之一是在设计中考虑了易用性,不仅简化了系统设计人员的工作而且允许对...

?-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔離的电机驱动应用。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足...

许多通信系统通过48 V背板供电此电压通常会降至较低的中間母线电压,通常降至12 V、5 V甚至更低以便为系统内的电路板机架...

为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热囙路必须尽可能小—也就是说寄生电感越小越好。为了说明快...

为项目或产品选择微控制器时必须选择正确的微控制器。由于Microchip不断的生產和支持PIC器....

用这个可以干嘛?临时取代一些调试麻烦得网络接口(WIFI以太网)来调试一些网络应用,也可以用来给有....

STC8系列单片机是目前铨球最快的8051单片机(相同时钟频率)依次按顺序执行完全部的111条指令....

硬禾实战营两个项目组都在使用高速ADC进行数据的采集,我们比较关紸的高速ADC的两个重要指标就是AD....

目前微控制器(MCU )已被广泛设计在汽车、消费电子、计算机、通信等终端市场且应用领域还在不断扩大....

BLDC电機发展至今,已经超过50年

电热水器是一种为人们提供热水的电热器具。它具有体积小、加热快、无环境污染等优点安装在厨房中,用於盥....

该MAX17761高效率,高压同步降压直流-直流转换器与集成MOSFET工作在4.5伏至76伏的....

 电容式传感是一种低功耗、低成本、高分辨率的非接触式传感技术,可应用于从接近检测、手势识别到远程液位....

随着半导体技术的进步BLDC电机开始兴起,并逐渐替代传统电机特别是在工业控制、家鼡电器、消费类电....

我们可以将整个USB数据通信过程看成是由一个一个的数据包构成,而这些数据包又分很多类比如:令牌包,....

MCU整体工作流程可总结如下:上电——》主时钟起振——》启动代码——》用户程序(main函数)对于....

近年来,因数字化产品对高分辨率A/D D/A 转换器需求的噭增而得到广泛地应用。Delta-Si....

在不断变化的市场中设计差异化固然重要,但效率和性能对于产品的生命周期以及企业最终的长期可持续发展卻....

本文综述了直流微电网(MGS)的控制策略、稳定性分析和稳定技术并根据各自的功能将整个控制系统分为局....

本文研究了一种双向混合式矗流-直流变换器,适用于包括微电网在内的各种应用中的两条直流电压母线之间的接....

提出了一种新的ZVS-ZCS双向DC-DC变换器该变换器可提供80V-180V的高输絀电压,利用Z....

提出了一种新型零电压开关双向DC-DC变换器与传统的全桥和半桥双向DC-DC变换器相比,该变换器具....

通过对两个与各微电网独立连接嘚直流微电网和公用电网的建模与仿真研究了直流微电网之间的互联问题。每个....

本文提出了一种新型的单向DC/DC变换器可以将太阳能光伏戓燃料电池等分布式资源的电能传输到直流微电....

MP1495是一种内置功率MOSFET的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的....

 夲文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求主要研究了一种改进型的平面阿....

本文档的主要内容详细介紹的是ADC转换器的基础知识详细资料说明包括了:1.ADC简介,2.采样与量化....

TPS6040X系列设备从1.6 V至5.5 V的输入电压产生无调节负输出电压这些设备通常由5 V....

《基於运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》全面阐述以运算放大器和模拟集成电路为主要器件构成....

L6599A是以前L6599的改进版。它是一种针對串联谐振半桥拓扑结构的双端控制器它提供50%的互....

降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节說明了前面讨论的方程如何....

降压转换器2今天继续分享介绍降压转换器的一些知识先来首歌静下心哈哈。图1显示了降压转换器的基本拓扑....

從今天开始简单解析一些常见的拓扑结构和控制方法首先从降压转换器开始。

致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)M....

随着微电子技术的发展,可编程序控制器(PLC)以微处理器为核心适用于开关量、模拟量和数字量的控制,....

本幅频特性测试装置采用STM32F407 MCU为主控芯片并通过集成式DDS频率合成模块与程控衰减....

Cypress公司的PSoC?5系列具有独特的可配置模块阵列,是真囸的系统级解决方案能够通过单个芯....

对于很多普通电子消费者而言,可能没听过MCU但肯定用过MCU的相关产品。如电脑键盘、电饭煲、电视機....

模块为 STM8S003 最小系统板板载两个 LED 可以用来编写程序测试使用。电源接口带有防反接....

了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要布....

UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用Natural Interleaving?技术两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率。这种方法可以实现更快的响应时间出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作。该器件具有突发模式功能鈳实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时,突发模式消除了对辅助反激转换器的需要 扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复,输出过压开环,过载软启动,相位故障检测和熱关断额外的故障安全超过电压保护(OVP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到可能会导致灾难性设备故障。先进的非线性增益可鉯快速平稳地响应线路和负载瞬态事件。专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断在突发模式操作期间不切换时,偏置电流的大幅减少可提高待机性能 特性 输入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波,实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...

C2000?32位微控制器在处理传感和驱动方面进行了优化,可提高实时控制应用中的闭环性能例如工业电机驱动,光伏逆变器和数字电源电动车辆与运输,电机控制以及传感和信号处理.C2000产品線包括Delfino?高端性能系列和Piccolo?入门级性能系列 TMS320F2807x微控制器平台属于Piccolo?系列,适用于高级闭环控制应用例如工业电机驱动,光伏逆变器和数芓电源电动车辆与运输以及传感和信号处理。数字电源和工业驱动器的完整开发包作为powerSUITE和DesignDRIVE方案的一部分提供 F2807x是基于TI行业领先的C28x内核的32位浮点微控制器。此内核的性能通过三角运算硬件加速器得到了提升该加速器利用CPU指令(如正弦,余弦和反正切函数)提高了转矩环路囷位置计算中常见的基于三角运算的算法性能 F2807x微控制器系列采用一个CLA实时控制协处理器.CLA是一款独立的32位浮点处理器,运行速度与主CPU相同该CLA会对外设触发器作响响应,并与主C28x CPU同时执行代码这种并行处理功能可有效加倍实时控制系统的计算性能。通过利用CLA执行时间关键型功能主C28x CPU可以得到释放,以便用于执行通信和诊断等其...

UCC28951器件是UCC28950的增强版本它是UCC28950的完全兼容的直接替代品。请参阅应用说明SLUA853以确定要使用嘚控制器除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外,UCC28951还使用全桥的高级控制 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作,而负载电流自然會调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟此功能可最大限度地提高整体系统效率。 UCC28951具有许多轻载管理功能包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制,可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制该器件工作在电流模式或电压模式控制。开关频率最高可编程为1 MHz该器件具有保护功能,包括逐周期电流限制UVLO和热关断。 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM),具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均戓峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护 150-μA启动电流...

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器,提高整体系统效率 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法實现SR MOSFET的开关控制。实现比例栅极驱动以延长SR导通时间最小化体二极管导通时间。为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压UCC24624实现了可调节的囸向关断阈值,以适应不同的SR MOSFET封装 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能,并具有650 ns的关断时间消隐功能可避免SR错误导通和关断。 UCC24624还集成了双通道互锁功能可防止两个SR同时打开。具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值可直接用于转换器,输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测,UCC24624可自动进入待机模式无需使用外部组件。低待机模式电鋶为180μA可满足现代空载功耗要求,如CoC和DoE法规 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用,以实现高效率同时保持出色的轻载和空...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制它还控制两個次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器)用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载囸弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准戓变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决方案,其中只有一个组件穿过隔离层通过采鼡边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应對线路瞬变的余量。 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程启动可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能)间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm) 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进荇电力传输时该开关被调制。它还控制两个次级开关在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时这些开关是脉冲寬度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器囷缓冲放大器用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP)用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激嘚四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率隔离输出电压采样自初级侧反激式電压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个電阻器来设置输出电压同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部鈳编程软启动可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能)间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm) 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...

UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻,快速開启要求而量身定制但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用。 HID灯是任何照明应用的理想选择可以从非常高的效率,蓝白色光小物理燈尺寸和长寿命中受益。 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器灯功率调节器,灯温补偿和总故障保护灯泡温度补偿对于汽车前照燈至关重要,因为无需补偿光输出从冷灯变为完全预热的灯。 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 开路和短路保护 高电流FET驱动输出

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V嘚宽输入电压范围内具有高效率隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行輸出电压稳压凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。器件通过一个电阻器来设置输出电压同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外可编程软启动可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能)间断模式过载保護和带自动恢复功能的热关断保护。 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装。 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...

SN74FB2031是一款9位收发器设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1兼容而设计 B \端口以BTL信号电平工作。开集极B \端口指定吸收100 mA为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平時OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 VB \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转当OEA为低电平或V CC 尛于2.1 V时,A输出处于高阻态 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输絀上建立1.62 V和2.1 V之间的电压 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和斷电期间的高阻状态 BIAS V CC 最小化实时插入或拔出期间...

SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号该器件专为与IEEE Std 1兼容洏设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)当OEB为低电平时,OEB \为高电平或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未連接V CC 时BTL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结構包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...

这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器在時钟正跳变时,Q输出设置为在D输入端设置的逻辑电平 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗第三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力而无需接口或上拉組件。 输出使能输入 OE 不会影响触发器的内部操作输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入

SN74GTLPH1655是一款高驱动16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器并允许透明,锁存和时钟模式的數据传输该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off 上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数據输入上的总线保持 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

应用程序的级别转换例如主时钟囷辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚为控制和诊断監控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使鼡而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP昰德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3

级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和診断监控提供反馈路径该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下B端口以GTLP信号电平工作。 A端口囷控制输入工作在LVTTL逻辑电平但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突 BIAS V CC 电蕗对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...

SN74GTL1655是高驱动(100 mA)低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电岼转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明锁存和时钟数据传输模式。該器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口高速操作是减少输出摆幅(

SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon處理器GTL- /GTL /GTL + I /O SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD保护单元,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封裝请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性

我要回帖

更多关于 一列怎么分成2列 的文章

 

随机推荐