请问消防水泵手动状态如果是手动状态,消防主机能否远程启动水泵

下列关于消防水泵手动状态或消防水泵手动状态控制柜的说法正确的是()。

A.消防水泵手动状态应能手动启停和自动启停

B.消防水泵手动状态控制柜在平时应使消防水泵掱动状态处于自动启泵状态

C.消防水泵手动状态应由出水干管上设置的压力开关直接自动启动

D.消防水泵手动状态控制柜应设置机械应急启泵功能

E.消防水泵手动状态应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于1min

此题为多项选择题请帮忙给出正确答案和分析,謝谢!

  消防中心远程不能启停水泵到底是哪里出了问题?

  消防泵:应急启动(泵柜打手动手动启动,手动停动)消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停動),消防报警主机远程手启手停报警。消防中心远程不能启停水泵一般常见的有以下四种故障:

  ①线路开路或断路,对线路进荇检查维修看原来放线时有无备用线路;

  ②非标联动柜接钮开关接解不良或多线控制盘线路松动和多线控制盘坏,对设备进行检查維修;

  ③现场或联动柜上面的24V继电器接触不良和烧坏以及与多线控制盘配套用的切换模块线路松动和模块损坏,对线路进行检查對设备进行更换;

  ④多线控制盘、联动柜未打在手动或水泵控制箱未打在自动状态(或万能开关接触不良)。

简介:1.上述调试工作结束后开始進行消防泵的调试   2.在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压   3.以上工作完成后,将消

1.上述调试工作结束后开始进行消防泵的调试

  2.在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水構成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压

  3.以上工作完成后,将消防泵控制装置转入到手动状态通过消防泵控制装置的手动按钮启动主泵,用钳型电流表测量启动电流用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min如果启动時间过长,应调节启动装置内的时间继电器减少降压过程的时间。

  4.主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常水泵运荇时是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致,通过消防泵控制装置上的停止按钮停止消防泵

  5.利用上述方法调试备用泵,并在主泵故障时备用泵应自动投入

  6.以上工作完成后将消防泵控制装置转入到自动狀态,利用短路线短接消防泵控制装置远程自动启动端子分别启动主泵和备用泵,并甩万能表测量消防泵控制装置消防泵运行信号远程輸出端子是否有信号输出

  7.对双电源自动切换装置实施自动切换,测量备用电源相序是否与主电源相序相同利用备用电源切换时消防泵应在1.5min内投入正常运行。