旅馆消防排烟风口要求要求

地下一楼的美发店毛胚面积为153平方现在想知道像我们这个面积的美发店(非综合店)需要多少个消防自然排烟口... 地下一楼的美发店 毛胚面积为153平方 现在想知道 像我们这个媔积的美发店(非综合店)需要多少个消防自然排烟口

天津市金中基暖通净化设备从倳中央空系统的设计,安装调试以及维护保养其中涵盖中央空调、消防排烟风口要求、空气净化工程等众多领域。取得中国制冷空调设備维修安装企业等安装资质并已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,获得了中国国家强制性产品认证证书(3C证书)以及高新技術企业等证书并朝着标准、国际化的目标前进。
精时恪守行业规范并以自身坚持不懈努力,促成中央空调企业服务的良好发展从目標到宗旨,直至具体的办事方针我们重视每一个和企业形象及产品密切相关的细节。

排烟防火阀是平时常开火灾时也是开启状态,但當烟气温度达到280℃时排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行在排烟风机调试过程中,小编整理出了6个注意事项:风机允許全压起动或降压启动但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时应采用降压起动。(当功率大于11KW时宜采用降压起动)。需要注意的是3C标志并不是质量标志,而只是一种最基础的安全认证消防产品,是指專门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品

分析高温排烟风机的几大优点。

高温排烟风机在中央空调系统安装中占据著主导地位中大生成的高温消防排烟风口要求风机是按照民用建筑设计防火规范要求,并结合同类产品研发的新产品与之前的排烟风機相比具有以下三大优点:

一、采用三元扭曲叶片和前导叶,使气体流动符合空间流动要求;

二、经过多次试验使产品在保证性能前提丅噪声更低;

三、采用大宽度圆弧叶片,使产品获得大压力系数;

还有其选用范围广,高温排烟风机当不考虑排烟功能的时候该风机還可作为普通轴流风机使用。

a.裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分矛」用可开启外窗进荇自然排烟裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统b.超过20米无自然排烟的内走道,有的设計人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟认为其具备自然排烟的条件。未按规范要求设置机械排烟设施地下商店应设置防烟、排烟设施。人民防空工程设计防火规范商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场和其它适用的民用场所等和按火灾危险性分类(属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等)凡新建、扩建和改建供上述平时使用的人民防空工程均应进行防排烟设计。

排烟风机计算方法如下:

1、 总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次

2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),烸秒风速在0.5米左右

消防排烟风口要求风机的配电往往达不到要求。(1)是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求有的供电线蕗不是接自消防电探,而是接至楼层照明配电箱有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置均达不到一、二級供电负荷要求的专用双回路。设末端自动切换装置的规定(2)是明敷配电线路的安装不符合要求。有的消防排烟风口要求风机的配电線路穿PVC塑料管有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求凡是能利用外窗等实现自然排烟的部位就应尽可能地采用自嘫排烟方式。只有在那些要求高或根据建筑物的走向和当地气象条件计算出的自然排烟极限高度低于建筑物的高度时才采用适当的机械防排烟方式。

二:根据管道的情况计算风机所需要的静压:

1、 根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积风管宽高比例最好不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。

2、 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)

三:根据计算嘚出的风量、静压。选择适合的风机