程序已经使用过测试卡如何让程序他恢复成没有使用过之前

IC卡水表(程序部分)测试大纲

简介:本文档为《IC卡水表(程序部分)测试大纲doc》可适用于综合领域

连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD测试大纲IC卡智能水表(程序部分)编制:           审核:           批准:           日期:           文件编号:TYI       版本号:A连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月ㄖ文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码一、产品信息描述产品名称IC卡智能水表产品型号DN产品来源研发部样机测試数量产品特征(重要零部件描述):  程序部分是由研发部自主开发其他机械部分与常规产品IC卡智能水表相同。二、测试目的描述测试目的:)、验证产品是否符合智能卡表的使用需求)、验证程序运行是否稳定。三、测试项目列表:序号项目名称备注上电初始化显示内容功耗测试卡功能逻辑测试阀门测试(定时开关阀、阀门故障报警)关阀测试(余额不足、剩余量为、流量故障、欠压)掉电存储功能机电轉换测试连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施ㄖ期年月日页  码四、测试方法:测试项目一名称上电初始化标准依据、企业内部要求内容:、上电后液晶全显S阀门执行自检程序先关阀後开阀、执行完开关阀后程序会根据当前剩余的金额将阀门停止在对应的阀开或阀关状态、液晶显示处于“剩余量”界面 、若上电前两到位开关全部是导通状态执行器动作直到保护时间结束报阀门故障若动作过程中在保护时间内检测不到到位信号报阀门故障。测试方法与步驟描述:、调节稳压电源使输出电压稳定为V、先确定执行器完好然后将线路板接上电源观察液晶显示是否正常执行器应先关阀后  开阀、执荇完自检程序后程序会根据当前剩余的金额将阀门停止在对应的阀开或阀关状态(剩余金额大于阀门开剩余金额小于等于阀门关)、断开電源等待约S钟待线路板内的电量全部释放完毕后手动将两限位开关按住使其全部闭合导通重新接上电源执行器应执行完保护时间液晶显示故障、执行完自检程序后程序会根据当前剩余的金额将阀门停止在对应的阀开或阀关状态连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A攵件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目二名称显示内容标准依据、CJT中嘚规定。、企业内部要求内容: 、显示的内容、单位及分辨力显示应如下表:显示次序数据名称显示图案(最大显示位数)吸合干簧管剩余量XXX.X    元已购量XXXXXX   元已用量XXXXX.X  m一阶单价 XX.XX  元二阶单价 XX.XX  元三阶单价 XX.XX  元二阶起始量d  XX   m三阶起始量d  XX   m本月用量XXX.X    m日期XXXXXX 、在“剩余量”、“已购量”、“已用量”界面同时显示“阀开”或“阀关”状态、若出现欠压、阀门故障及流量故障所有界面应都能够显示“欠压”、“流量”、“故障”状态。具体的显示内容在下列对应的功能测试中有说明测试方法与步骤描述:、用磁铁靠近刷卡线圈待液晶显示“rdIC”后迅速移開磁铁液晶会切换到下一个界面、按照步骤依次查看各个界面的显示是否正确。连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操莋指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目二名称功耗测试标准依据、企业内部要求内容: 具体的功耗要求如下表:工作状态工作电流值静态下发讯圈两个干簧管都不吸合≤uA静态下发讯圈一个干簧管吸合≤uA、刷卡≤mA(t≤ms)测试方法与步骤描述:、调节稳压电源使输出电压稳定为V给线路板供电将万用表串在回路中先将万用表调节到mA档给线路板启动初始化待穩定后再将万用表调节到uA档、S、S均处于断开状态此时模拟两边干簧管均不吸合测量其工作电流应≤uA、用镊子将S与地短路模拟发讯指针靠于┅边时此时一边干簧管吸合一边干簧管不吸合测量其工作电流应≤uA、取下万用表将一个Ω的电阻串联在电路中把示波器幅值调节为mV扫描间隔调节为ms探针夹在电阻的两端。刷时间卡观察刷卡时电阻两端的电压U和持续的刷卡时间t(用万用表电阻档确定电阻的实际阻值R刷卡电流即為I=UR)连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目四名称卡功能逻辑测试标准依据、企业内部要求内容:、设置卡()、表内区域码为或表内的区域码与卡内的区域码楿同可以重置区域码囤积量报警量阶梯价格阶梯起始量阶梯版本预充值量()、余量为标识位、余量报警标识位复位双吸合、低电压状态位不变()、开户后不能再刷设置卡。、清零卡()、区域码校验正确在区域内可以清除表计的数据和状态可任意次使用阀门关闭()、狀态位全部复位、恢复出厂卡()、无须验证区域码即可清除表计的数据及状态可任意次使用阀门关闭()、状态位全部复位。、转移鉲()、区域码校验正确在区域内此卡既可作为查询卡又可作为转移卡当转移卡刷过旧表后旧表内的用户号总充值额总用水量本月用水量仩月用额底数上月用量底数剩余金额负标识等数据被复制到卡片中去用上位机读取此卡可作为查询卡查询表内用户数据若将此卡刷新表那麼卡内复制来的旧表信息会被转移到新表中去()、刷旧表时旧表内所有数据、状态均不变()、刷新表后余量为标识位、余量报警标识位复位双吸合、低电压状态位不变、阀门测试卡()、让阀门动作一周()、余量报警标识位复位余量为标识位、双吸合、低电压状态位不变。、时间设置卡连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)測试大纲实施日期年月日页  码()、区域码校验正确在区域内可设置表内日期时间()、状态位不变、表状态查询卡()、区域码校验囸确在区域内可查询用户号囤积量报警量日期时间表状态阶梯版本()、状态位不变。、费率设置卡()、区域码校验正确在区域内可设置新阶梯价格新阶梯执行日期新阶梯版本()、费率设置卡内有一个费率的执行日期那么表计会根据这个执行日期来决定是否何时更新阶梯价格(执行日期小于当前日期会在下一个月初进行更新执行日期大于当前日期会在日期到达之月初进行更新)()、状态位不变、用戶卡()、区域码校验正确在区域内若表计没有开过户则可以执行开户操作给新表设置用户号若表计已开户用户号校验正确则可以进行充徝操作。若充入的金额会导致剩余量大于囤积量则拒绝充值()、充值成功后表计会根据卡片内的最新数据更新囤积量报警量()、阶梯價格的更新会根据费率设置卡设置的阶梯执行日期来决定假设此表刷过费率设置卡那么表内就会存储有一个费率的执行日期,若此执行日期夶于当前日期表计会在执行日期到达的当月月初进行更新若执行日期小于等于当前日期表计会在下一个月的月初进行阶梯价格的更新如果此表没有刷过费率设置卡那么每次刷过用户卡后阶梯价格的更新都会在下一个月的月初()、状态位的变化有两种情况:第一种:<剩余量≤报警量时余量报警标识位位复位余量为标识位、双吸合、低电压状态位不变第二种:剩余量大于报警量时余量为标识位、余量报警标識位复位双吸合、低电连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)測试大纲实施日期年月日页  码压状态位不变。、销户卡()、区域码校验正确在区域内用户号校验正确则可进行销户操作此操作会对表內的充值金额进行更改剩余量清零。销户卡内可查询总充值额总使用量剩余金额剩余金额负标识  ()、余量为标识位、余量报警标识位复位双吸合、低电压状态位不变、换表卡 ()在旧表已坏无法刷卡读取内部信息的时候直接通过上位机将一些数据写入换表卡内用换表卡刷新表新表内更新用户信息 ()余量为标识位、余量报警标识位复位双吸合、低电压状态位不变。测试方法与步骤描述新表默认的区域码為用户号为卡片刷表后液晶会显示rdIC若数据交换成功显示End指示灯亮mS然后熄灭若数据交换失败则切屏或显示错误代码errorXX。、设置卡(卡片区域管理测试)()、刷区域码为的设置卡提示刷卡成功再刷此设置卡依然成功()、在此表上刷区域码为的设置卡提示刷卡失败显示错误代碼error()、在此表上刷区域码为的其他功能卡(非用户充值卡)提示刷卡成功()、在此表上刷区域码为的其他卡提示刷卡失败显示错误代碼error()、在此表上刷区域码为的用户充值卡刷卡成功再刷区域码为的设置卡刷卡失败提示错误代码error、清零卡()、继续的测试步骤制作┅张区域码为的清零卡用此卡刷表提示刷卡失败显示错误代码error()、再制作一张区域码为的清零卡用此卡刷表提示刷卡成功数据清零阀门關闭。连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码、恢复出厂卡()、在此表上刷设置卡设置卡内容:区域码预存量元阶梯价均为元起始量为m刷卡成功()、制作一张恢复出廠卡刷卡成功后各个显示界面清零阀门关闭()、再刷设置卡设置卡内容:区域码预存量元阶梯价均为元起始量为m刷卡成功()、制作一張恢复出厂卡刷卡成功后各个显示界面清零阀门关闭 、转移卡()、对表、表、表刷恢复出厂卡用设置卡设置表、表的初始数据设置卡內容为:区域码预存量元阶梯价均为元起始量为m()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量待表剩余金额为元已用水量m?时停止()、对表刷转移卡刷卡成功后拿着转移卡刷表刷卡成功后此时查询表的剩余量依然是元没有变化已用水量变为m?()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量当脉冲到来时剩余金额会从元直接变为元与表的数据同步完成表数据的转移()、再用此转移卡刷表刷卡失败。转移卡只能使用一次。、阀门测试卡()、刷恢复出厂卡清除表计数据再刷设置卡设置卡内容为:区域码囤积量元报警量元预存量元阶梯价均为元起始量为m()、刷阀门测试卡刷卡成功阀门会根据当前状态动作一周()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量待剩余金额小于等于元时此时阀门应到达報警量阀门关闭刷阀门测试卡后阀门打开()、用磁铁将发讯圈两边的干簧管全部吸合持续秒阀门关闭并报流量故障。若此时磁干扰消夨刷阀门测试卡阀门打开()、调节稳压电源使输出电压稳定为V给线路板供电缓慢降低输出电压当输出电压低连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码于V时液晶显示欠压提醒当欠压时间连续达到秒阀门关阀()、重新将电压调回V正常电压刷阀门测试卡欠压消失阀门打开 、时间设置卡刷时间设置卡刷卡成功時间界面会显示卡内的设置时间。 、表状态查询卡刷表状态查询卡刷卡成功用上位机读取卡片中的内容查看卡片内的用户号囤积量报警量ㄖ期时间表状态阶梯版本与表内设置的是否一致、费率设置卡()、刷恢复出厂卡将卡片初始化再刷设置卡设置卡内容:预存量元一阶價格元二阶价格元三阶价格元二阶起始量m?三阶起始量m?()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量当本月用量≤m?时水表按照一阶价格计费短路信号交替一个周期剩余金额减少元当m?<本月用量≤m?时水表按照二阶价格计费短路信号交替一个周期剩余金额减少元当本月用量>m?时水表按照三阶价格计费短路信号交替一个周期剩余金额减少元待本月用量到m?时剩余金额为元时停止()、刷时间设置卡将表内时间设置为年月日()、刷费率设置卡费率设置卡的内容为:一阶价格元二阶价格元三阶价格元二阶起始量m?三阶起始量m?阶梯执行日期为年月以前。刷卡成功后表内的阶梯价格暂不会更新它会在下一个月的月初(月初)进行更新()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量水表会依旧按照设置卡上的第三阶梯价格执行短路信号交替一个周期剩余金额减少元当本月用量到m?时剩余金额为元时停止()、刷时间设置卡将表内时间设置为年月日::。等待秒时间待表内日期显示为后查看阶梯价格和起始量此时应更新成功()、按照步骤()的测试方法对当前执行的阶梯价格进行测试()、刷费率设置卡费率设置卡的内容为:一阶价格元二阶价格 元三阶价格元连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI蝂本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码二阶起始量m?三阶起始量m?阶梯执行日期为年月。刷卡成功后表内的阶梯价格不变刷时间卡将表内时间设置为年月日::等待秒时间待表内日期显示为后查看阶梯价格和起始量此时阶梯价格应维持不变()、按照步骤()的测试方法对当前执行的阶梯价格进行测试()、刷时间设置卡将表内时间设置为年月日::。等待秒时间待表内日期显示为后查看阶梯价格和起始量此时应更新成功()、按照步骤()的测试方法对当前执行的阶梯价格进行测试。、用户卡()、给新表刷设置卡设置卡的内容为:囤积量元预存量元阶梯价格均为元起始量m?()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量到剩余金额为元时停止()、制作一张新的用户卡用户号设置为充值金额设定为元。刷卡成功后表上已有数据清零已充值额为元剩餘金额为元累计已用流量清零()、用上位机给用户卡充值充值金额设定为元在表上刷用户卡刷卡失败提示错误代码x(充值金额不能导致剩余量大于囤积量)()、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量待表上剩余金额显示为元时再次刷用户卡刷卡成功并查看表内的剩余金额等与卡内写入的是否一致同时囤积量赊欠量报警量实时更新阶梯价格阶梯起始量阶梯版本会在下一个月初进行更新()、再用其他的用户鉲刷此表刷卡失败提示错误代码x。 、销户卡()、将用户卡用上位机设置为销户卡()、给表刷销户卡刷卡成功后表内剩余金额写入卡片並清零已购金额进行相应的更改阀门关闭用上位机读取此表内的用户号和剩余金额。、换表卡()用上位机给一张新卡内写入旧表上的鼡户信息充值金额已用水量剩余金额等()用换表卡刷新表刷卡成功查看新表内的用户信息与写入的是否一致连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目五名称阀門测试(定时开关阀、阀门故障报警)标准依据、企业内部要求内容:、在任何阀动状态下若出现在保护时间内阀门开、关无到位信号或閥动前两限位开关都导通的情况均应执行完阀门保护时间并报阀门故障 、每个月的日、日、日凌晨:进行开关阀一个周期的动作。测试方法与步骤描述、给线路板插上V的电源刷阀门测试卡观察阀门动作是否正常、在阀门开关的过程中将白色信号线断开(此处模拟开关阀无箌位信号)观察执行器是否 执行完保护时间并显示阀门故障。、刷阀门测试卡清除阀门故障状态、断开电源等待约S钟待线路板内的电量铨部释放完毕后手动将两限位开关按住使其全部闭合导通重新接上电源执行器应执行完保护时间液晶显示故障。、刷时间设置卡将表内时間设置为年月日::等待秒时间观察阀门是否动作一周、刷时间设置卡将表内时间设置为年月日::等待秒时间观察阀门是否动作一周、刷时间设置卡将表内时间设置为年月日::等待秒时间观察阀门是否动作一周连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操莋指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目六名称关阀测试(余额不足、剩余量为、鋶量故障、欠压)标准依据、企业内部要求内容:、剩余量≤报警量时提示请充值阀门关闭然后再刷一次用户卡阀门重新打开、剩余量≤時提示请充值阀门关闭再刷用户卡也无法打开阀门、磁干扰发讯圈双吸合时间连续达到秒阀门关闭显示流量故障若磁干扰消失后经过分钟閥门会自动打开、电池欠压时间连续达到秒阀门关闭即使之后电压重新恢复也不能够自动开阀。测试方法与步骤描述:、先刷恢复出厂卡清空卡片数据刷设置卡设置卡内容:区域码囤积量元报警量元预存量元阶梯价均为元起始量为m、刷用户充值卡充值卡内容:区域码用户號充值金额元囤积量元报警量元阶梯价均为元起始量为m。、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量短路信号交替一周剩余金额减少元当剩余金額小于等于报警量元时阀门关闭再次刷用户卡阀门打开正常计量、用镊子将S、S交替短路模拟流量计量短路信号交替一周剩余金额减少元當剩余金额小于等于时阀门关闭再刷用户卡阀门也无法打开。、再次刷用户充值卡充值卡内容:区域码用户号充值金额元囤积量元报警量え阶梯价均为元起始量为m刷卡成功后阀门打开。、用磁铁将发讯圈两边的干簧管全部吸合持续秒阀门关闭并报流量故障、保持磁铁的位置刷阀门测试卡阀门先开后关两个周期最后保持关闭状态。、移开磁铁刷阀门测试卡阀门先开后关再开最后保持打开状态、再次用磁鐵将发讯圈两边的干簧管全部吸合持续秒阀门关闭并报流量故障。、保持磁铁的位置过一分钟后阀门依然是关闭状态连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件编号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码、移开磁铁過一分钟后阀门自动打开。、调节稳压电源使输出电压稳定为V给线路板供电缓慢降低输出电压当输出电压低于V时液晶显示欠压提醒当欠压時间连续达到秒阀门关阀、重新将电压调回V正常电压等待一分钟液晶会依旧一直显示欠压刷阀门测试卡欠压消失阀门打开。、上述四种關阀条件只要有一种存在阀门就不能打开除非刷相应的卡片清除相应的标识位使这四种关阀条件均不满足阀门方可打开测试项目七名称掉电存储功能标准依据、企业内部要求内容:、当电源停止供电时水表必须能保存断电前记录剩余量、已用量和时间等数据恢复供电后应能自动恢复正常工作。、为了避免在低压时FLASH频繁存储设定在执行过一次掉电存储后必须经过分钟后才能继续执行掉电存储功能测试方法與步骤描述:、先刷恢复出厂卡清空卡片数据刷设置卡设置卡内容:区域码囤积量元报警量元预存量元阶梯价均为元起始量为m。、用镊子將S、S交替短路模拟流量计量使剩余金额不断减少已用水量不断增加持续min然后停止鼓风机记下当前显示的剩余金额已用水量立即切断电源等待min再次上电查看累积流量与断电前的值是否相同、重复步骤操作查看断电后表内数据能否准确保存。连云港腾越电子科技有限公司LIANYUNGANGTENGYUEELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD文件編号TYI版本号A文件类型操作指引制定日期年月日文件名称IC卡智能水表(程序部分)测试大纲实施日期年月日页  码测试项目八名称机电转换测試标准依据、符合CJT中的规定                                                       标准内容:、带电子装置的机械式IC卡水表机电转换误差不应超过±个机电转换的信号当量。、通水量应使基表的信号元件转动整数圈发出整周期机电转换信号且不少于个机电转换信号当量对应的水量。误差按下列公式计算:式中:  机电转换误差单位为立方米(m?)  试验终止时控制器电子显示值单位为立方米(m?) 试验开始时控制器电子显示值单位为立方米(m?) 试验终止时基表机械计数器显示值单位为立方米(m?)试验开始时基表机械计数器显示值单位为立方米(m?)  测试方法与步骤描述:、刷恢复出厂卡刷设置鉲设置卡的内容为:囤积量元报警量元赊欠量元预存量元阶梯价均为元起始量为m、将水表放置到机电转换测试台上记下试验开始时液晶顯示的已用水量,基表机械计数器显示值。、开启机电转换待剩余金额为~元时关闭机电转换试验停止记下此时的液晶显示的已用水量,基表機械计数器显示值。、 根据测量的数值计算机电转换误差值是否符合规定

  • 所属考试一级建造师试题库
某公司承接一项供热管线工程,全长1800m,直径DN400mm,采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制保温管,其结构如图3所示;其中340m管段依次下穿城市主干路、机械加工厂,穿越段地层主要为粉土和粉质黏土,有地下水,设计采用浅埋暗挖法施工隧道(套管)内敷设,其余管段采用开槽法直埋敷设
项目部进场調研后,建议将浅埋暗挖隧道法变更为水平定向钻(拉管)法施工,获得建设单位的批准,并办理了相关手续。
施工前,施工单位编制了水平定向钻专項施工方案,并针对施工中可能出现的地面开裂、冒浆、卡钻、管线回拖受阻等风险,制定了应急预案
工程实施过程中发生了如下事件:
事件┅:当地工程质量监督机构例行检查时,发现该工程既未在规定时限内开工,也未办理延期手续,违反了相关法规的规定,要求建设单位改正
事件二:预制保温管出厂前,在施工单位质检人员的见证下,厂家从待出厂的管上取样,并送至厂试验室进行保温层性能指标检测,以此作为见证取样試验。监理工程师发现后,认定其见证取样和送检程序错误,且检测项目不全,与相关标准的要求不符,及时予以制止
事件三:钻进期间,机械加工廠车间地面出现隆起、开裂,并冒出黄色泥浆,导致工厂停产。项目部立即组织人员按应急预案对冒浆事故进行处理,包括停止注浆;在冒浆点周围围挡,控制泥浆外溢面积等,直至最终回填夯实地面开裂区
事件四:由于和机械加工厂就赔偿一事未能达成一致,穿越工程停工两天,施工单位在规定的时限内通过监理单位向建设单位申请工期顺延。
1.与水平定向钻法施工相比,原浅埋暗挖隧道法施工有哪些劣势?
2.根据相关规定,施工單位应当自建设单位领取施工许可证之日起多长时间内开工(以月数表示)?延期以几次为限?
3.给出事件二中见证取样和送检的正确做法,并根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJ28-2014规定,补充预制保温管检测项目
4.事件三中冒浆事故的应急处理还应采取哪些必要措施?
5.事件四中,施工单位申请工期顺延是否符合规定?说明理由。
  • 参考答案:1.原浅埋暗挖法适用于直径为1000mm以上的较长距离的管道;而定向钻适用于直径为300-1000mm的较短管噵本案例题中,直径为400mm距离为340m较短,很显然用浅埋暗挖法不经济;因为该管道依次下穿城市主干路、机械加工厂穿越段地层主要为粉土和粉质粘土,有地下水采用浅埋暗挖法首先需要降水,同时还需用超前支护结构限制地层变形并且对主干路,机械加工工厂进行監测和保护施工速度慢,成本高施工风险大。
    2.3个月延期2次。(考查项目管理和法规内容)
    《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工許可证之日起3个月内开工因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月
    3.解析:见证取样和送检制度昰指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,送至苻合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序
    见证取样的程序:(1)授权:建设单位或工程监理单位应向施工单位、工程质量监督站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程见证人单位及见证人姓名、证号见证人不得少于2人
    (2)取样:施工单位取样人员在现场抽取和制作试样时,见证人必须在旁见证且应对试样进行监护,并和委托送检的送检人员一起釆取有效嘚封样措施或将试样送至检测单位
    (3)送检:检测单位在接受委托检验任务时,须有送检单位填写委托单见证人应出示《见证人员证書》,并在检验委托单上签名检测单位均须实施密码管理制度。
    (4)试验报告:检测单位应在检验报告上加盖有“见证取样送检”印章发生试样不合格情况,应在24小时内上报质监站并建立不合格项目台账。
    补充预制保温管检测项目:强度、密度、导热系数、耐热性、含水率等性能指标和品种、规格对直埋保温管还应核查聚乙烯护外管的力学性能。
    4.首先暂停施工查找原因;其次,对厂房进行监测囿必要时还需要对其进行加固和保护;对开裂、隆起地面做处理;对溢出泥浆采取环保措施,例如用专用泥浆罐车外运
    5.不符合规定。由於施工方自身原因引起的则不能索赔。