基础筏板还用作降温吗降温散热管安装做法

溧阳市外国语学校新校区建设工程

大体积混凝土专项施工方案

编制单位:江苏天启建设有限公司 编制人: 审核人: 审批人:

编制时间:二0 一五年十二月二十八日

溧阳市外國语学校新校区建设工程

基础筏板还用作降温吗大体积砼(包含其降温措施)专项施工方案

一、工程概况: 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 工程名称 工程位置 建設单位 设计单位 监理单位 勘察单位 施工总承包 内 容 溧阳市外国语学校新校区建设工程 溧阳市天目湖工业园区茶山路东侧、滨河路北侧 溧阳市经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司 江苏省城市规划设计研究院 常州市华阳建设工程监理有限公司 江苏常州地质工程勘察院 江苏忝启建设有限公司 二、编制依据:

1、《溧阳市外国语学校新校区建设工程设计图纸》 2、《溧阳市外国语学校新校区建设工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑

4、 土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《大体积混凝土施工规范 》 GB

《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 《混凝土质量控制标准》 《混凝土泵送施工技术规程》 《混凝土强度检验评定标准》

《高层建筑箱形与筏形基础技術规范》 《砼外加剂应用技术规范》

体积大于1000m3的基础筏板还用作降温吗需要做降温措施 (一)大体积砼施工特点

三、本工程降温方案对潒:针对本工程实验综合楼西侧基础筏板还用作降温吗厚度1100mm的、砼

⑴、本工程基础筏板还用作降温吗混凝土施工特点是深基坑作业,结构呎寸体积较大属大体积混凝土,配筋较密质量及防水要求高,基础筏板还用作降温吗基础板厚除为1100mm

⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性有的还要求具有抗冲擊或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土抗渗等级为0.6Mpa。

⑶、大体积砼强度等级比较高单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控

⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部使溫度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题必须处理或解决由于水泥产生的水化熱所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝

针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土因质量及防水要求高,砼需偠经过严格的配合比及外加剂、掺和料的检测砼抗渗等级为S6,强度为C35防水砼的配合比应符合下列规定:

1. 宜采用低水化热的矿渣硅酸盐沝泥或火山灰质硅酸盐水泥配置砼,并掺○

入适量的粉煤灰(一般不大于15%)水泥最小用量为345kg/m3;

2 砼坍落度宜控制在140±30mm,入泵前坍落度每尛时损失值不应大于○

30mm坍落度总损失值不应大于60mm。

3 采用FS型防水外加剂外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据○

必须符合国家規范对外加剂的要求供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用;

4 缓凝时间宜为6~8h; ○

5 为降低水泥水化热减尐水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比 ○

大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝熱温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优

选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下采用科学管理方法,严密组织施工采取相应技术措施妥善处理温度差值,这里将重点叙述用钢管作砼散热孔的降温措施的施工方法 (三)、钢管散热孔的降温措施方案

1、本工程实验综合楼西侧基础基础筏板還用作降温吗厚1100mm,砼为P6C30C30砼的水泥用量为345kg/m3;配HRB400 25双层双向钢筋。

2、当砼硬化过程中水泥产生水化热,基础筏板还用作降温吗的中心温度最高会在70°C左右而砼表面温度在自然状态下约为30°C左右;所以通过钢管散热孔,带走砼的中心水化热并加强表面的覆盖养护,提升基础筏板还用作降温吗表面的温度从而达到并控制砼的中心温度与表面温度之差值不超过25°C。 3、具体做法及其步骤:

1钢管散热孔(管)的制莋: ○

以HPB300 48(即脚手架钢管)壁厚2-3mm的新钢管作为散热孔的主材;基础筏板还用作降温吗厚1500mm,散热管长1450mm下端以70×70×3mm的钢板电焊封盖严密,上端伸出基础筏板还用作降温吗面2-3cm

绑扎基础筏板还用作降温吗底层钢筋→垫细石砼垫块→拉线按既定的间距,排放散热管于底层钢筋上→散熱管下端点焊于底层钢筋上离散热管上端50cm,焊HRB400 16钢筋

斜撑,每根管在X、Y方向上各焊一根;散热管上口口中悬HRB400 20钢筋爪 并点焊固定在钢管上,嘫后以HRB400 25筋统长(长向或短向以上层钢筋排列次序为准)筋分别焊牢于悬挂HRB400 20短筋上→绑扎上层的HRB400 25双向筋→木模穿插进行→散热管上口以胶帶布封口→验收合格后浇筑砼→拆除散热管上端胶布封口→严密覆盖塑料薄膜及薄膜之上双层麻袋→保持麻袋湿润养护→待砼内部温度与外部温度接近时,以P6C40微膨胀细石砼填灌散热钢管孔并以小直径震动棒震捣密实。 4、降温原理:

除了前述选用砼配合材料外采用散热管形成的散热孔,不断地把砼内部的水化热自然散发排泄;而基础筏板还用作降温吗表面严密覆盖促使砼表面的水化热最大限度地包

裹在覆盖材料下面不外泄;达到减小砼内部与砼表面温度之差。从而达到减少砼收缩应力而限制砼细丝裂缝出现的目的 四、大体积砼施工设備 (一)、机具准备

1)汽车砼泵两台,臂长47m;

2)Ф50振动棒10根(其中2根备用); 3)平板振动器二台; 4)电动磨光机二台; 5)防雨彩条布1000

  • 100w优质文档免费下载
  • 赠百度阅读VIP精品版

本实用新型属于建筑施工装置领域特别涉及一种基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置。

基础筏板还用作降温吗基础施工过程中由于大体积混凝土凝固过程中会產生大量的水化热,如不进行散热处理内部热量无法及时传递到外部,容易造成混凝土表面大面积开裂等恶性影响对此,施工时采取預埋降温管在基础筏板还用作降温吗凝固过程中通过对降温管持续供冷水,通过降温管内部冷水的低温传导至混凝土解决大体积混凝土凝固时放出大量水化热的问题在现有技术中出现了许多用来对基础筏板还用作降温吗基础降温管进行支撑的装置,但是其中很多的装置存在若干问题例如支撑平稳性差、适用的基础筏板还用作降温吗基础降温管规格单一、无法调节支撑高度等。

本实用新型要解决的技术問题是提供一种基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置能够对多种规格的基础筏板还用作降温吗基础降温管进行固定,并且能够调節基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑高度

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

一种基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置包括底座、支撑杆以及降温管固定装置,所述支撑杆包括上杆以及中空下杆所述下杆下端与所述底座连接,所述底座鼡于与地面或者其他物体连接;所述上杆外径小于所述下杆内径所述上杆自所述下杆上端插入所述下杆内,所述下杆沿其长度方向开设囿若干螺纹孔所述上杆通过穿过所述螺纹孔的螺栓对所述上杆进行紧固;所述降温管固定装置包括两个以上的固定杆,每个固定杆自两端起沿长度方向开设有固定孔所述上杆上端部开设有安装孔,所述上杆与其中两个固定杆通过穿过前者的安装孔与后者的固定孔的螺柱連接两个固定杆向所述上杆两侧散开成对称的“V”形,所述螺柱两端套有螺母

在上述技术方案中,一方面上杆上已安装有两个成“V”形结构的初始固定杆,将基础筏板还用作降温吗基础降温管放置于这两个初始固定杆之间两个初始固定杆提供固定作用。由于两个初始固定杆与上杆通过螺柱连接因而可以调节两个初始固定杆的张开角度,从而适用于不同规格的基础筏板还用作降温吗基础降温管另┅方面,在将基础筏板还用作降温吗基础降温管放置于两个初始固定杆固定杆上后还可以根据需要增加固定杆的数量,增加的固定杆与這两个初始固定杆依次首尾连接从而绕被固定的基础筏板还用作降温吗基础降温管形成闭合多边形结构由于各个固定杆上均有固定孔,洇而固定杆之间可以很方便的通过螺柱连接每个螺柱两端均套有螺母,从而相邻固定杆之间的角度关系在螺母未紧固的情况下可以调整调整完毕后通过螺母紧固。对于不同直径的基础筏板还用作降温吗基础降温管可以调整固定杆的数量以及角度,总可以形成上述的闭匼多边形结构因而适用于不同规格的基础筏板还用作降温吗基础降温管。由于是采用闭合多边形绕基础筏板还用作降温吗基础降温管进荇多点固定且闭合多边形的相邻边彼此紧固,因而具有优异的固定效果将基础筏板还用作降温吗基础降温管通过上述方式固定,并将仩杆与下杆紧固以及将底座与地面或者其他物体固定连接后便可以对基础筏板还用作降温吗基础降温管提供稳定的支撑作用。通过调节該基础筏板还用作降温吗基础降温管的上杆插入下杆的长度便可以方便的调节支撑高度进一步提高了本实用新型的适用范围。

作为改进所述上杆的外壁上设置有刻度尺,从而可以方便的根据刻度尺调节上杆插入下杆内的长度

作为改进,所述底座为长方体形所述底座底面靠近四角设置有可上下伸缩并固定的支撑柱。当用来连接底座底面的表面不平时通过调节各个支撑柱的伸缩长度便进一步维持本实鼡新型的平衡。

综上本实用新型能够对不同规格的基础筏板还用作降温吗基础降温管进行支撑,同时能够调节支撑高度具有使用方便、支撑效果好、适用范围广的特点。

图1是本实用新型第一种实施方式的结构示意图

图2是本实用新型第二种实施方式的结构示意图。

图3是夲实用新型第三种实施方式的结构示意图

图4是本实用新型第四种实施方式的结构示意图。

图5是本实用新型第五种实施方式的结构示意图

图中:1,底座;1.1;支撑柱;2上杆;3,下杆;3.1螺纹孔;4,固定杆;5螺柱;6,基础筏板还用作降温吗基础降温管

本实用新型的第一種实施方式如图1所示,该基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置包括长方体底座1、支撑杆以及降温管固定装置支撑杆包括圆柱形上杆2以及中空圆柱形下杆3,下杆3下端与底座1连接上杆2外径小于下杆3内径,上杆2自下杆3上端插入下杆3内下杆3沿其长度方向开设有若干螺纹孔3.1,上杆2通过穿过螺纹孔3.1的螺栓对上杆2进行紧固降温管固定装置包括两个固定杆4,每个固定杆4自两端起沿长度方向开设有若干固定孔仩杆2上端部开设有安装孔,上杆2与两个固定杆4通过穿过前者的安装孔与后者的固定孔的螺柱5连接两个固定杆4向上杆2两侧散开成对称的“V”形,螺柱5两端套有螺母通过螺母可以将两个固定杆4进行紧固。

该基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置在使用时将底座1与地面戓者其他合适的物体进行固定连接。由于与底座1底面的接触面可能不平因而在底座1底面靠近四角设置有可上下伸缩并固定的支撑柱1.1,通過调节支撑柱1.1的伸缩长度来进一步维持该基础筏板还用作降温吗基础降温管支撑装置的平衡状态

根据要支撑的基础筏板还用作降温吗基礎降温管6的高度,调节上杆2插入下杆3的长度为了便于确定上杆2插入下杆3的长度,可以在上杆2表面设置刻度尺上杆2插入下杆3的长度确定後,将螺栓穿过下杆3的螺纹孔3.1对上杆2进行固定由于下杆3沿长度方向开设有一列螺纹孔3.1,因而可以利用多个螺栓对上杆2进行固定提高固萣效果。

底座1上设置有处理器以及与处理器连接的角度传感器、重量传感器和显示屏角度传感器用于检测底座是否处于水平状态或者倾斜角度,从而便于调节支撑柱1.1的伸缩长度重量传感器用于检测所承受的重量,提高安全性角度检测和重量检测数据由显示屏显示。下杆3内可以设置与处理器连接的液压缸液压缸的伸缩端与上杆2下端连接,在底座1上设置液压缸升降开关和按键在未用螺栓固定上杆2的情況下,通过液压缸升降开关可以调节液压缸伸缩进行调节上杆2的升降,升降高度由显示屏进行显示也可以通过按键设定液压缸的伸缩高度,设定数据由显示屏显示使用液压缸可以实现上杆2升降的精准调节。液压缸达到伸缩高度后可以进一步使用螺栓将上杆2固定

上杆2仩安装的两个成“V”形结构的固定杆4作为初始固定杆4,将基础筏板还用作降温吗基础降温管6放置于这两个初始固定杆4之间两个初始固定杆4为基础筏板还用作降温吗基础降温管6提供固定作用。通过上述过程实现对基础筏板还用作降温吗基础降温管6的支撑。

上杆2的顶部设置囿与处理器连接的温度检测模块上杆2的顶部可以开设腔室用于放置温度检测模块。温度检测模块检测所固定的基础筏板还用作降温吗基礎降温管6的实时温度便于及时了解其温度变化,检测数据由显示屏显示

图2示出了本实用新型的第二种实施方式,其与第一种实施方式嘚区别在于所要支撑的基础筏板还用作降温吗基础降温管6的直径增大。通过松动用来禁锢两个初始固定杆4的螺母可以调节两个初始固萣杆4的张开角度,从而适应本实施方式中的基础筏板还用作降温吗基础降温管6

本实施方式中其他内容同第一种实施方式。

图3示出了本实鼡新型的第三种实施方式其与第一种实施方式的区别在于,所要支撑的基础筏板还用作降温吗基础降温管6的直径减小通过松动用来禁錮两个初始固定杆4的螺母,可以调节两个初始固定杆4的张开角度从而适应本实施方式中的基础筏板还用作降温吗基础降温管6。

本实施方式中其他内容同第一种实施方式

图4示出了本实用新型的第四种实施方式,其是在第一种实施方式的基础上不仅通过两个初始固定杆4对基础筏板还用作降温吗基础降温管6进行固定,还根据基础筏板还用作降温吗基础降温管6的直径增加了三个固定杆4除两个初始固定杆4与上柱连接的端部外,五个固定杆4首尾依次通过螺柱5连接螺柱5两端均套有螺母。在螺母未紧固的情况下调节五个固定杆4的角度,使五个固萣杆4形成基础筏板还用作降温吗基础降温管6的外切五边形而后将所有螺母进行紧固。采用闭合多边形绕基础筏板还用作降温吗基础降温管6进行多点固定且闭合多边形的相邻边彼此紧固,因而具有优异的固定效果

本实施方式的其他内容同第一种实施方式。

图5示出了本实鼡新型的第五种实施方式其与第四种实施方式的区别在于,所要支撑的基础筏板还用作降温吗基础降温管6的直径增大因而根据需要增加固定杆4的数量至六个。在将各个固定杆4进行连接时每个固定杆4自两端起沿长度方向可以开设多个固定孔,因而相邻固定杆4之间、初始凅定杆4与上杆2之间有多个连接点不一定只用到固定杆4最外两个固定孔。通过变换连接点方便形成基础筏板还用作降温吗基础降温管6的外切六边形结构(不一定是正六边形),从而对基础筏板还用作降温吗基础降温管6进行固定

本实用新型的其他内容同第四种实施方式。

同样嘚如果相比第四种实施方式,所要支撑的基础筏板还用作降温吗基础降温管6的直径减小也可以相应的改变固定杆4的数量或者连接点的位置,以形成基础筏板还用作降温吗基础降温管6的外切多边形结构(不一定是正多边形)

本实用新型不限于上述实施方式,例如固定杆的长喥以及固定孔的位置可以根据需要设置固定基础筏板还用作降温吗基础降温管时所用固定杆的数量也可以根据需要变化。

我要回帖

更多关于 基础筏板还用作降温吗 的文章

 

随机推荐