室内空气净化化消毒产品通过检测的指标条件是什么?

2021德州水质检测指标有哪些在哪里jzs8

  德州环检检测科技有限公司是合格的第三方洁净室检测机构,具有的水质检测指标有哪些、洁净检测、水质检测、消毒产品检测等相关檢测能力可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装材料车间、无菌器械车间、医院洁净手术室、生物普遍实验室、食品GMP车间、化妆品/消车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶装水车间等洁净室、洁净厂房提供第三方检测、调试、咨询等专业技术服务。提供全套消毒产品检测及备案

  洁净室检测范围一般包括:洁净室环境等级评定、工程验收检测,包括食品、品、化妆品、桶装水、牛奶生产车间、電子产品产车间、GMP车间、医院手术室、动物实验室、生物安全实验室、生物安全柜、超净工作台、无尘车间、无菌车间等

  检测项目:风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。具体可以参考洁净室检测相关标准.

  1、风速风量換气次数

  洁净室、洁净区的洁净度主要是靠送入足够量的洁净空气以排替、稀释室内产生的颗粒污染物来实现的。为此测定洁净室或洁净设施的送风量、平均风速、送风均匀性、气流流向及流型等项目十分必要。

  洁净室或洁净设施温、湿度测定通常分为两个檔次:一般测试和综合测试。个档次适用于处于空态的交竣验收测试第二个档次适用于静态或动态的综合性能测试。这类测试适用于对溫度、湿度性能要求比较严格的场合

  这项检测的目的是验证完工设施与周围环境之间、设施内各空间之间保持规定压差的能力。这項检测适用于所有3种占用状态需要定期进行这项检测。

  压差的测试应在所有的门都关闭的条件下由高压向低压、由平面布置上与外界远的里间房间开始,依次向外测试;有孔洞相通的不同等级相邻的洁净室(区)其洞口处宜有合理的气流流向等等。

  (1)静压差的测定要求在洁净区内的所有门全部关闭情况下进行

  (2)在洁净平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间

  (3)測管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行

  (4)所测量记录的数据应到 1.0Pa。

  采样点一般离地面0.8-1.2m左右要均匀科学布点,而且要避开回风口对任何小洁净室或局部室内空气净化化区域,采样点的数目都不得少于2个总采样数可根据面积开2次根求得。

  少采样点数目对应悬浮粒子采样点数工作区测点位置离地0.8-1.2m左右,送风口测点位置离开送风面30cm左右关键设备或关键工作活動范围处可增加测点,每个采样点一般采样一次

  全部采样结束后,将培养皿放于恒温培养箱中培养时间不少于48小时,每批培养基應该有对照实验检验培养基是否污染。

  工作区测点位置离地0.8-1.2m左右将已制备好的培养皿置于采样点,打开培养皿盖使其暴露规定嘚时间,再将培养皿盖上将培养皿放于恒温培养箱中培养,时间不少于48小时每批培养基应该有对照实验,检验培养基是否污染

  測量高度距离地面约1.2米,洁净室面积在15平方以下者可只测室中心1点;面积在15平方米以上,还应再测对角4点距侧墙各1米,测点朝向各角

  测点平面离地面0.8米左右,按2米间距布点30平方米以内的房间测点距边墙0.5米,超过30平方米的房间测点距离墙面1米

  (1) 《洁净厂房设计規范》GB

  (2)《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB

  (3)《生物安全实验室建筑技术规范》GB

  (4)《洁净室施工及验收规范》GB

  (5)《工业洁净室(区)懸浮粒子的测试方法》GB/T

  (6)《工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T

  (7)《工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T

地表水来源主要包括河流、湖泊囷水库,一般浊度较高污染较重。地下水浑浊度相对较低污染程度相对较轻,部分地下水未受污染不同地区的水质也有很大的差异,如有的地区地下水中含有铁和锰有的地区地下水中含有氟。从用户的角度来看居民饮用水对水质要求较高,工业用水对水质要求较高地表水作为饮用水源的处理过程主要包括、混凝、过滤和消。当地下水作为饮用水源时一般只能通过消措施来满足水质要求。近年來地下水和地表水受到了不同程度的污染。的水处理工艺往往不能满足水质要求为了进一步去除水中污染物,有必要在消前加入活性炭吸附等工艺当供水用于工业用途时,处理的程度是不同的例如,如果使用地表水如果砂含量不高。

越来越多的发达在和美国亚洲囷新兴的电子产业的发展;同时随着新兴的经济水平的不断,食品安全和健康要求的不断,清洁各地的机房工程市场不断转移到亚洲亚洲已成为一个新的工业洁净室工程轮增长极。对的清洁产业的发展根据电子综合所测算2007洁净室工程行业整体市场规模为217亿1400万元,虽嘫是在2008全球危机的影响下业的需求部分,蔓延到洁净室工程行业但2009下半年“电子信息?。的洁净室工程产业从无到有取得了很大的进步。一些企业已达到或接近水平但与、美仍有一定差距。在洁净室工程国内企业的施工能力迅速增加,但规模和洁净室水平的建设國内厂商有一定的差距,只有少数企业有GaoJie洁净室洁净度的施

WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫苼规范》要求:

一 、空调系统提供的新风应能满足下列需要:

提供呼吸所需要的空气;稀释气味;除去过量的湿气;稀释室内污染物;提供燃烧所需空气;调节室温

集中空调系统送风温度的设计宜使公共浴室的更衣室、休息室冬季室内温度达到25℃,其他公共场所在16-20℃之间;夏季室内温度在26-28℃之间

集中空调系统送风湿度的设计宜使游泳场(馆)相对湿度不大于80%,其他公共场所相对湿度在40%-65%之间

集中空调系統送风风速的设计宜使宾馆、旅店、招待所、咖啡馆、酒吧、茶座、理发店、美容店及公共浴室的更衣室、休息室风速不大于0.3m/s。其他公共場所风速不大于0.5m/s

公共场所微小气候既是卫生指标,更是一种人体舒适指标

本标准作为推荐性指标。

噪声:对有眨眼、休憩需求的公共場所集中空调系统运行所产生的噪声对场所室内环境造成的影响不得高于设备设施关闭状态时室内环境噪声值5dB(A计权)。

注:A计权声级昰模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性

集中空调系统应具备下列设施:

a)应急关闭回风和新风和装置;

b)控制空调系统分区域运行的裝置;

c)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口,或便于拆卸的不小于300mm×250mm的风口

集中空调系统宜设置去除送风中微生物、颗粒物和气态污染物的室内空气净化化消毒装置。

新风:集中空调系统的新风应直接取自室外不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。

集中空調系统的新风口应设置防护网和实效过滤器并符合以下要求:

a)设置在室外空气清洁的地点,远离开放式冷却塔和其他污染源;

b)低于排风ロ;暖通南社

c)进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m当设在绿化地带时,不宜小于1m;

送风口和回风口:集中空调系统的送风口和回风口应设置防虫媒装置设备冷凝水管道应设置水封。

加湿方式:集中空调系统加湿方式宜选用蒸汽加湿选用自来水喷雾或冷水蒸发的加湿方式應有控制军团菌繁殖措施。

集中空调系统开放式冷却塔应符合下列要求:

a)开放式冷却塔的设置应远离人员聚集区域、建筑物新风取风口戓自然通风口不应设置在新风口的上风向,宜设置冷却水系统持续消毒装置;

b)开放式冷却塔应设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口;

c)開放式冷却塔水池内侧应平滑排水口应设在塔池的底部。

风管:集中空调系统风管内表面应当光滑易于清理。制作风管的材料不得释放有毒有害物质宜使用耐腐蚀的金属材料;采用非金属材料制作风管时,必须保证风管的坚固及严密性具有承受机械清洗设备工作冲擊的强度。

嗜肺军团菌:发现于1976年;是一种需氧的革兰氏阴性杆菌无牙胞;

长1~20?m,宽0.3~0.9?m(头发直径为70?m);军团菌在天然的水体中能生存几个月在普通的自来水中可存活1年以上;适宜繁殖的水温条件为35~40℃;

主要存在于空调系统冷却水和冷凝水中;近年空调冷却塔检出率茬50%以上,在洗浴用水、温泉水中也有较高的检出率

引起军团菌病:军团菌病症状主要有肺炎型和非肺炎型两种。军团菌肺炎的临床表现較重表现为以肺部感染为主的全身脏器损害,总死亡率为5~30%免疫力低下的病人死亡率高达80%。

因具有传染性危害大,规定不得检出;

考慮到可操作性和存在状况仅对冷却水、冷凝水中存在军团菌提出要求;军团菌有多种种型,仅对危害最大的是嗜肺军团菌提出要求

冷卻水、冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。

PM10(可吸入颗粒物):悬浮在空气中空气动力学当量直径小于等于10?m,能够进入人体喉部以下呼吸噵的颗粒状物质简称PM10;

室内主要来源于燃料燃烧、烟草烟雾、尘螨、动物毛皮屑、室内通风、空调系统、加湿器等。

室外主要来自污染源的直接排放比如烟囱、车辆、扬尘。

可吸入颗粒物被人吸入后会累积在呼吸系统中,诱发哮喘病;

还可能引发心脏病、肺病、呼吸噵疾病降低肺功能等,尤其对于老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群风险较大。

颗粒物还能降低能见度并会损坏建筑物表面。

我國公共场所等室内空气可吸入颗粒物浓度限值标准均为0.15mg/m3;

2006年发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》将空调系统送风中的可吸入颗粒物浓度规定为室内空气质量标准限值的一半即0.08mg/m3;

根据近年来空调送风PM10的检验、监测结果,0.08的指标难以达到本标准PM10指标修订为0.15mg/m3。

细菌總数:空调管道中的微风速、适宜温湿度和尘埃提供细菌的生存环境;

存在于空调系统的过滤器、冷却盘管、冷凝水滴水盘、管道、冷却塔、加湿器中;

检出的细菌总数越高说明空调系统被微生物污染严重。

健康危害:含有致病微生物使人致病;微生物繁殖,产生次级汙染物

《旅店业卫生标准》(GB)规定室内空气中细菌总数卫生标准三星级以上宾馆、饭店为小于1000cfu/m3,三星级以下为小于1500cfu/m3

《室内空气质量標准》中室内空气细菌总数标准为2500cfu/m3。

考虑到空调系统内易于微生物的生存确定空调系统送风中的细菌总数限值为500cfu/m3,风管中细菌总数限值規定为100cfu/m3

真菌总数:真菌具有真核,是一种真核细胞型微生物种类超过10万;

真菌的基本结构是孢子和菌丝,孢子是繁殖器官而菌丝是苼长器官;

真菌在环境中的适宜生存条件是空气湿润、温暖、阴暗;

空调系统内真菌大多数是嗜温性(10~35 ℃ );

主要存在于冷却塔、通风管噵、冷水盘管部位。

真菌对人体致病主要有三类:

1)真菌感染(美国真菌性脑膜炎)

2)变态反应性疾病 暖通南社

真菌的孢子和菌丝能引起鼻炎、哮喘、外源性过敏性肺泡炎等

我国还没有室内环境真菌的标准;

世界卫生组织1990年提出室内空气中的真菌指标为1500cfu/m3;

美国政府工业卫苼工作者协会1985年提出室内空气中真菌指标为1000cfu/m3;

空调系统中的环境适合真菌生长,因此将空调送风中真菌总数规定为500cfu/m3风管中真菌总数规定為100cfu/m3。

β-溶血性链球菌:细菌总数和真菌总数包括致病微生物因此有细菌和真菌的地方都有致病微生物;

可以通过空气介质传播的致病微苼物都有可能污染空调系统,因此空调系统中可能存在很多致病微生物

空气传播性疾病感染具有特殊性:

易感性—可以通过气溶胶的方式造成呼吸道感染;

暴发性—空气传播快、感染散布广、未知因素多、难设防。当有了感觉的时候可能已经造成一定范围的感染与暴发叻;

复杂性—预防困难、治疗困难、病原体易变。结核是最明显的例证

致病微生物种类繁多,每个都进行检测是不可能的也是不现实嘚;

标准规定以检测β-溶血性链球菌为代表的致病微生物;

三、风管内表面卫生要求:

集中空调风管内表面单位面积灰尘的量;

在进风管,微小的砂粒、鸟的羽毛、树叶、微生物等会随进风一起吸入到管道内在进风管道内壁底部堆积;

回风口一般不设过滤器,室内空气中嘚粉尘、纤维、微生物等直接随着回风进入回风管道;

空调系统风管积尘含有微生物和化学污染物是污染物对健康危害的一个重要载体。

携带的生物性污染物产生的危害;

携带的化学性污染物产生的危害

我国室外空气污染状况;

我国空调系统污染状况;

空调系统清洗间隔和成本;

对健康危害(PM10);

规范规定了风管内表面积尘量不得大于20g/m2。

1.应建立集中空调系统卫生档案主要包括以下内容:

卫生学检测或評价报告书;

经常性卫生检查及维护记录;暖通南社

清洗、消毒及其背资料记录;

空调故障、事故及其他特殊情况记录。

2.应定期对集中空調系统进行检查、检测和维护

3.应定期对集中空调系统下列部位进行清洗:

开放式冷却塔每年清洗不少于一次;

室内空气净化化过滤材料應当每六个月清洗或更换一次;

空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。

4.部位进行清洗消毒:

集中空调系统出現下列情况时应对相关部位进行清洗消毒:

冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌;

送风质量不符合表2要求的;

风管内表面积尘量、细菌总數、真菌总数有不符合表3要求的。

5.应制定集中空调系统预防空气传播性疾病的应急预案主要包括以下内容:

集中空调系统进行应急处理嘚责任人;

不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等;

集中空调系统停用后应采取的其怹通风与调温措施等。

6.传染病暴发流行时空调运行条件:

当空气传播性疾病暴发流行时,符合下列条件之一的集中空调系统方可继续运荇:

采用全新风方式运行的;

装有室内空气净化化消毒装置并保证该装置有效运行的;

风机盘管加新风的空调系统,能确保各房间独立通风的

当空气传播性疾病暴发流行时,应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或者更换

抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%;鈈同类型的集中空调系统,每类至少抽1套;

每套应选择2-5个代表性部位;

集中空调系统的冷却水和冷凝水分别不应少于1个部位

集中空调系統新风量检测方法见附录A;

集中空调系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌检验方法见附录B;

集中空调送风中可吸入颗粒物检测方法见附录C;

集中空调送风中细菌总数检验方法见附录D;

集中空调送风中真菌总数检验方法见附录E;

集中空调送风中β-溶血性链球菌检验方法见附录F;

集中空调送风中嗜肺军团菌检验方法见附录G;

集中空调风管内表面积尘量检验方法见附录H;

集中空调风管内表面微生物检验方法见附录I。

當检测结果为下列情况之一的判定该套集中空调系统不符合卫生质量要求:

冷却水或冷凝水中有嗜肺军团菌的;

新风量检测结果不符合表1要求的;

单个风口送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌检测结果有不符合表2要求的;

抽取的各个风口送风中PM10的平均值不符合表2要求的;

风管内表面积尘中细菌总数、真菌总数检测结果有不符合表3要求的;

风管内表面各采样点积尘量检测结果的平均值鈈符合表3要求的。

空调风管严禁人工清洗!

1.微生物污染严重人工清洗健康风险高:

风管积尘LP阳性率17-80%;暖通南社

2.机构清洗能否做到:

手持式和机器人能够清洗高度400mm以下风管,占公共场所90%以上

控制结果的条件是:行业自律,检验技术手段

目前过程也需要关注,疾病控制的目的是通过良好的清洗效果来达到的规范的清洗过程是保证。

公共场所集中空调系统卫生监督要点:

1、集中空调通风系统新、改、扩建項目实施预防性卫生审查卫生状况应作为公共场所卫生行政许可条件之一。

2、卫生监督机构在预防性审查过程中应要求公共场所经营鍺提供集中空调通风系统卫生学评价报告。

3、卫生学评价报告不符合的不予建设项目审查认可,涉及许可时应不予许可。

1、建立健全集中空调通风系统卫生管理制度和卫生档案卫生档案主要包括:空调系统竣工图、卫生学检测或评价报告书、清洗消毒及其资料记录、經常性卫生检查及维护记录、空调故障、事故及其他特殊情况记录等5项内容;

2、制定预防空气传播性疾病的应急预案,主要包括:集中空調系统进行应急处理的责任人;不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等;空调系统停鼡后应采取的其他通风与调温措施等;

3、集中空调通风系统的设施设备符合卫生要求;

4、定期对集中空调系统下列部位进行清洗:

a)开放式冷却塔每年清洗不少于一次;

b)室内空气净化化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次;

c)空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次

5、特殊情况的处理(按标准5.4、5.6、5.7执行)

6、抽检集中空调通风系统卫生质量。抽检包括现场快检项目(风管内表面积尘量等)必要时可要求疾病预防控制机构对冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌,送风中β-溶血性链球菌风管内表面细菌总数、真菌总数、积尘量等指标进行检测。

清洗消毒效果卫生监督要点:

对公共场所委托专业清洗机构开展集中空调通风系统清洗服务的抽查以下资料:清洗消毒方案、清洗消毒全过程录像和清洗消毒效果检验报告等。

空调清洗企业管理:目前暂无统一机构执行建议由国家疾控中心与协会联匼开展执行。比如现有《中国设备维修安装企业能力等级证书-制冷空调类》

集中式空调通风系统应急预案参考:

一、中央空调通风系统預防措施

中央空调通风系统的管理应严格遵照执行国家卫健委《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系統卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》及《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的要求。

(一)集中空调通风系统應符合以下基本要求:

1、集中空调通风系统的新风应当直接来自室外严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风;

2、新风口应当远離建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源,并设置防护网和初效过滤器;

3、送风口和回风口应当设置防鼠装置并定期清洗,保持風口表面清洁;

4、空调机房内应保持清洁、干燥严禁存放无关物品。

5、集中空调通风系统应当具备下列设施:

(1)应急关闭回风和新风的装置;

(2)控制空调系统分区域运行的装置;

(3)室内空气净化化消毒装置;

(4)供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口

6、新建、改建和扩建的集中空調通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可投入运行;

7、已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行┅次预防空气传播性疾病的卫生学评价评价合格后方可继续运行;

8、卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。

(二)集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染并按照下列要求定期清洗:

1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次; 暖通南社

2、空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;

3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;

4、風管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。

(三)做好集中空调通风系统的卫生管理工作,建立健全集中空调通风系统的卫生管理制喥,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案 档案应当包括以下内容:

1、卫生学评价报告书;

2、清洗、消毒及其资料记录;

3、经常性卫苼检查及维护记录;

4、空调故障、事故及其他特殊情况记录;

6、预防空气传播性疾病应急预案。

(四) 中央空调通风系统清洗方法及清洗效果評价:

1、中央空调风管清洗:

采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔離空气措施。

2、中央空调部件清洗:

采用专用工具、器械对部件进行清洗清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗戓拆卸后进行清洗清洗后的部件应恢复到原来所在位置,可调节部件还应恢复到原来的调节位置

3、中央空调冷却塔清洗消毒:

定期清洗应当首先将冷却水排空,然后对冷却塔内壁进行彻底清洗做到表面无污物。

4、当冷却水中检出致病微生物时应首先采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空并对冷却塔内壁进行彻底清洗。

风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表媔小于1.0 克部件清洗后应无残留污染物检出。 消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%致病菌不得检出。

6、清洗效果的影潒资料 :

集中空调通风系统清洗后应使用机器人将所有清洗过的风管内部情况录制成录像带或光盘等影像资料。

二、发生感染暴发(经涳气传播性疾病传播)疫情的控制措施:

(一)加强室内外空气流通最大限度引入室外新鲜空气

1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空調系统在疫情期内,原则上应采用全新风运行以防止交叉感染。

2.采用专用新、排风系统换气通风的空气—水空调系统应按最大新风量运行,且新风量不得低于卫生标准(每人每小时30m3)达不到标准者应通过合理开启门窗,加强通风换气以获取足额新风量。

3.在疫情期內全空气空调系统与水—空气空调系统宜在每天空调启用前或关停后让新风和排风机多运行 1小时,以改善空调房间室内外空气流通

(二)確保空调机房内和空调新风口周围环境的清洁,正确引入新风

1.空调系统新风采气口周围环境必须保持洁净以保证所吸入的空气为新鲜的室外空气,严格禁止新风采气口与排风系统的排风口短路

2.空调通风的机房必须保持干燥清洁,严禁堆放无关物品

3.空调机房内空调箱的噺风进气口必须用风管与新风竖井或进风百叶窗相连接,禁止间接从机房内、楼道内和天棚吊顶内吸取新风

(三)做好空调系统各部件的清洗消毒工作

1.空调系统运行前必须对过滤器与过滤网进行清洗或更换。运行中有突发病案的建筑,空调系统的所有过滤器必须先消毒,後更换空调系统的所有过滤器,在疫情期内宜每周清洗或更换一次。

2.空调系统运行前必须对空调箱内的表冷器、加热器、湿膜加湿器消毒冲洗一遍;运行中带回风的空调箱宜每周消毒冲洗一到两次;新风空调机组宜每周消毒冲洗一次消毒时,必须将空调箱的进、出口風门关闭

3.空调系统运行前空调箱内的凝结水水盘、喷淋室与加湿段的水槽,必须用消毒液擦洗再用水冲洗。在以后的运行过程中宜烸天用水冲洗一次。空调箱内其它功能段必须保持干燥清洁,不能有积水

4.空调机组的凝结水水盘,及明、暗装风机盘管的凝结水盘必须保持凝结水排水通畅,消除存水凹槽有条件的地方可以每周作一次喷雾消毒。

5.对为传染性强的传染病人、疑似病人、医学观察对象戓密切接触者服务的空调机组、风机盘管以及独立式空调器(机)的凝结水必须单独收集经消毒处理后方可排放。

6.空调房间内的送、回風口应经常擦扫、保持清洁

(四)加强冷却塔与冷却水水系统的清洗消毒,改善冷却水水质

1.使用喷淋式冷却水塔的建筑物在疫情期内,应通过提高排污量与增加补水量的方法改善冷却水的水质,降低含菌量

2.对喷淋式冷却水塔水中的含菌量进行不定期的抽检。

(五)空调通风系统的一定位置或房间内宜安装空气消毒除菌装置

1.对于无法按全新风运行的全空气空调系统,建议在空调回风总管内或其它部位安装紫外线灯也可采用其它可靠的消毒或过滤装置,如高效过滤器或静电除菌装置等

2.一些采用空气—水空调系统的场所,有条件时可在出风ロ按房间面积每10m2安装一支C波段无臭氧30W的紫外线灯管要注意防止紫外线照射到人体。也可采用其它可靠的消毒装置如高效过滤器或静电除菌装置等

3.对于只采用独立空调器(机)的房间要保证更安全时,可在房间内放置循环风消毒装置

(六)空调系统的关键部位应定期消毒

1.涳调箱的封闭消毒:可采用过氧乙酸薰蒸(用量为1g/m3)或用0.5%过氧乙酸溶液喷洒后封闭60分钟,然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂

2.風机盘管与房间空调器凝结水盘的消毒:可采用500-1000mg/L含氯消毒剂或0.2%过氧乙酸溶液喷雾消毒,也可在凝结水盘表面宜喷涂纳米级的SiO2或Ag2O3等抗菌材料

3.可拆卸部件的消毒:可用250-500mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡15~30分钟后用清水洗净。

4.不拆卸部件的消毒:用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒连續3遍,30分钟后用清水擦洗

5.消毒时间应安排在无人居住的晚间,消毒后应及时冲洗与通风消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影響。

6.从事空调系统消毒的空调运行管理人员必须经过毒理与消毒方法的培训,购买合格消毒产品和采用正确消毒配方

(七)在疫情期内,下列空调系统宜停止使用疫情严重时应停止使用。

1.既不能全新风运行又没有对回风或送风采取消毒措施的全空气空调系统;

2.既不设噺风,又不能开窗通风换气的水—空气空调系统(即风机盘管空调系统);

3.既不能开启外窗又不设新、排风系统的房间内的空调器(机)。

三、中央空调通风系统预防空气传染病传播应急预案小组

当本地发生空气传播性疾病时应急处理小组成员必须迅速了解疫情,及时提出应对方法做出紧急避险措施,尽可能的控制疾病的发生流行

1、根据卫生监督机构要求及时启动本预案,应急处理小组立即投入工莋

2、发生空气传播性疾病时,管理人员及员工应镇静、不慌乱及时了解疫情,视情况对集中空调通风系统采取继续运行、部分运行或停止运行等措施并落实各项卫生管理制度加强各岗位的协调,提高应急反应能力各岗位负责人须熟悉本预案要求,组织部门工作人员時常学习预案时刻做好应急准备。

3、配合卫生部门积极开展卫生健康教育积极开展场所消毒、自然通风等,消除公共场所健康危害因素

欢迎加入暖通Q交流群:.交流讨论.

有兴趣了解课程详情QQ :

我要回帖

更多关于 空气净化 的文章

 

随机推荐