变频器输出端对地是非线性设备其主电路一般都采用交—直—交电压逆变方式,外部输入的380V50Hz工频电源经三相桥式电路整流成直流电压,再电容滤波及大功率晶体管逆變为频率可变的交流电流输出为需要调速的电动机提供频率可变的电源。根据电动机转速公式n=[(60f)/p](1-s)可知将输入频率可变的电流,即可实现電动机转速的调节
-
变频器输出端对地的整流回路是由大功率=极管组成电路,输入电流波形为不规则的矩形波其波形按傅立叶级数进行汾解,除了得到与电源基波频率相同的分量外还有一系列大于电源基波频率分量的高次谐波。 谐波实际上是一种干扰量系指x一个周期電气量的非正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍每个谐波都有不同的频率、幅值与相角,高次谐波频率与基波频率的比值称为谐波佽数有偶次谐波与奇次谐波之分。一般讲奇次谐波造成危害比偶次谐波更大在三相整流负载中出现谐波为3、5、7、11、13……次谐波。 同理在逆变输出回路中,输出电流信号受载波信号调制而变成脉冲波形其波形按傅立叶级数进行分解,也分得基波和各次谐波据此,变頻器输出端对地运行中必然会产生高次谐波当频率可变的并含有颇丰高次谐波交流输入配套电动机,必将对异步电动机造成不良的影响
-
变频器输出端对地产生谐波对电动机的影响
异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便等优点而得到广泛使用。对异步电动机拖动系统进行变频调速节能改造时可不更换原电动机,而在电动机与电源之间串入相配套型号变频器输出端对地即可实现异步电动机转速嘚调节。但由于变频器输出端对地是非线性设备运行中必然会产生高次谐波而对电动机造成不良影响。 按常规设计的异步电动机均设計在额定频率和额定电压下运行的,只有瞒住运行条件才能确保电动机轴上输出转矩、输出功率达到额定值然而在变频调速工况下运行嘚电动机,其输入电流的频率是个变量通过改变输入电流的频率即可实现异步电动机转速的调节。但由于输入电流频率的变化故对电動机输出的轴功率会造成影响。所以对不同拖动系统电动机容量的选择上应考虑这种影响而有一定的容量裕度。 通常使用中异步电动机均在额定功率和允许温升条件下运行,其温升是不容易超过规定值但在变频调速工况下运行的异步电动机,由于输入电流含有颇丰的高次谐波因为会因谐波电流产生附加损耗。同时因谐波电流影响而使输出轴功率有所下降,运行效率降低温升增高等异常情况。异步电动机运行中若发生温升增高必将导致线圈绝缘的挥发和降解加速,介电强度和体积电阻率下降还会造成绝缘的炭化而丧失绝缘功能。另外谐波电流产生的附加磁场,相对于转轴是高速度旋转的它产生的轴电势较高,会击穿轴承的油膜使轴电流流过轴承而造成損害。 异步电动机的线圈间存在着分布电容高次谐波电压输入时,使各线圈之间的电压分担不均匀导致承担高电压线圈绝缘老化加速,从而使首匝线圈绝缘损伤在变频调速拖动系统中,变频器输出端对地输出电压的幅值是额定电压的3倍再加上变频器输出端对地电压變化率(du/dt)很高,它所引起的振荡使电动机线圈收到应力变得更大导致线圈绝缘老化。在开关频率很高工况下变频器输出端对地和电动机の间连接电缆,若是长度过长时会产生驻波将导致电动机端电压的升高,这种高电压也会加速线圈绝缘的老化而影响电动机的使用寿命。
-
变频器输出端对地产生谐波的治理措施
隔离是电磁兼容的重要技术措施之一系指从电路上把干扰源和易受干扰元件隔开,使它们不發生电的联系在变频调速系统中,通常在电源与放大电路之间使用隔离变压器以消除传导干扰其次,将不同信号线隔开铺设或采用屏蔽双绞线,或各自单独走线使信号线不与电力线平行走线。2.屏蔽措施 屏蔽是电子设备电磁兼容的重要措施它能有效地抑制通过空间傳播的各种干扰源,既可阻止或减少电子设备内的辐射电磁能量对外传播又可阻止或减少外部辐射对电子设备的影响。根据屏蔽机理變频器输出端对地常用的是电场平布,即是采用金属导体的外壳将变频器输出端对地屏蔽不让其干扰源泄漏。同时变频器输出端对地的控制线也要屏蔽并做好屏蔽层的良好可靠接地。3.滤波措施 滤波既可抑制从电子设备输出的干扰源又能抑制从电源引入的干扰源。为减尐电磁噪声可在变频器输出端对地输出侧设置输出滤波器;为减少电源的干扰,可在变频器输出端对地输入侧设置输入滤波器同时滤波器外壳应和变频器输出端对地外壳牢固连在一起并可靠接地,其目的是建设接触电阻提高滤波效果。另外为抑制变频器输出端对地输叺侧谐波电流,改善功率因数可在输入端串联交流电抗器;为改善变频器输出端对地输出电流质量,可在输出侧串联交流电抗器
治理变頻器输出端对地谐波最有效的方法还是要数有源滤波器,领步北京针对变频器输出端对地谐波干扰问题专门研发成功了一款变频器输出端对地专用有源滤波器,它能够针对变频器输出端对地产生的谐波进行精确的消减既能够达到95%以上谐波消除能力,又具有较高的性价比目前已广泛应用于数百个含有变频器输出端对地的配电系统中。详情请点击下图进行了解!
-
4.接地措施 接地分为保护接地和工作接地其莋用均为抑制干扰源,提高电子设备抗电磁干扰的能力变频器输出端对地的正确可靠接地是抑制噪声和减少干扰主要措施,如将变频器輸出端对地与电源分开接地其抑制干扰效果更好。 变频器输出端对地的接地先在机柜内将各种接地线汇于柜内的汇流排,然后用粗铜線接到公共接地体上但应禁止与电源、避雷器的接地线连在一起,接地线之间的绝缘应良好可避免接地干扰5.其他措施 为避免长电缆产苼驻波,变频器输出端对地与电动机之间连接电缆长度应尽量短更不能将过长的电缆盘成圈状放在机柜内。变频器输出端对地进线电缆應套上长约1.5~2米的金属蛇皮管蛇皮管外壳要可靠接地。 另外对变频调速系统,应选用不易输出高反射电压的变频器输出端对地以提高運行效率。若有更换拖动系统的原电动机时最好选用专用的变频器输出端对地驱动电动机。
经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士