压力表说明书上的图纸是这样的
偠求是在水压从0到P1(下限)一直打到P2(上限)电机停止工作然后水压下降到P1然后再启动,打到P2停止
现在问题是,我的接法0到P1工作,達到P1后表的①②立即断开,然后水压稍微偏转一下 电机就开始工作,在这个临界点反复启动停止.....
我测了下表的工作情况0到P1 ,①②接通达到P1①②断开,达到P2①③接通,在P1到P2中间这段时间①②③任意点不通