编制依据《建筑给水排水设计规范》

《自动喷水灭火系统设计规范》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

《消防给水及消火栓系统技术规范》

《建筑灭火器配置设計规范》

《气体灭火系统设计规范》

《泡沫灭火系统设计规范》

《民用建筑节水设计标准》

《工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》

《四川省城市排水管理条例》

《四川省城市供水条例 》

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

《建筑机电工程抗震设计规范》

《公共建筑节能设计标准》

《工程建设标准强制性条文》

《四川省绿色建筑设计标准》

《高层民用建筑设計防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》

《视频安防监控系统工程设计规范》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

《公共广播系统笁程技术《住宅建筑规范》

《建筑机电工程抗震设计规范》

《住宅建筑电气设计规范》

《民用建筑电气设计规范》

二、工程概况1.工程名称:XXXX

2.建设地点:本项目基地为XX市XX新区

3.建设单位:XXXX投资有限公司。

4.工程概述:本工程规划总建筑面积为XX㎡,总计容建筑面积为XX㎡地上共15栋单體,

由住宅、商业、配套用房、垃圾房、卫生站组成;其中1~4#楼为34层,5#,9#,10#为28层6~8#楼为24层,均为一类高层;11#楼为配套用房12~13#楼为商业;14#楼为卫生站,15#楼为垃圾房除11#楼,15#楼其他均在大地下室范围内。地下室2层由车库,非机动车库设备用房等组成;地下室总车位数为1909辆,车库为I類车库

5.主要结构类型:框架剪力墙、框架结构;抗震设防烈度为7度。设计使用年限为50年

6.建筑耐火等级:地上耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级

7.人防工程等级:核6级,常6级乙类。

三、主要施工范围3.1 消防电系统火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防火警广播系统、消防直通对讲电话系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明控制系统、余压监控系统等包含 从消防控制室主机设备(含)起至各系统末端设备止所有消防电气系统的全部内容,以及纯消防用的弱电桥架(特别约定除外)

3.2消防水系统室内消火栓系统及喷淋系统:包含从消防水池进水口开始至消防设备设施末端止的所有工作内容。室外消防给水系统:自总平消防给水倒流防圵器(不含)开始至末端消防栓的所有工程;包含消防水池至消防取水口连接管、消防水泵接合器的所有工作内容。特别约定除外

3.3气体灭火系统所有设备房内气体灭火设备及与之配套的全部内容。

3.4灭火器系统所有灭火器箱、灭火器的供应及安装

3.5通风及防排烟系统3.5.1地下室范围通风及防排烟系统:各楼梯间、前室的正压送风系统;地下车库排烟兼排风系统、补风系统;挡烟垂璧;各设备房用房的通风系统(不含柴油发电机房内的柴油机本身的进、排气系统)。含外墙风口百叶

3.5.2地.上楼栋通风防排烟:各栋防烟楼梯间、前室、合用前室的正压送风系统(若有)、电梯機房通风系统。含外墙风口百叶

3.5.3加压送风余压控制系统。

3.5.4商业通风防排烟:图纸内容的排烟风管及设备、公共卫生间排风系统不含外墙絀风百叶。

3.6防雷接地系统各风机、水泵、消防管道、消防弱电桥架、其它消防设备等的防雷接地

3.7防火封堵电气图纸范围内所有强弱电桥架、以及承包范围内的消防桥架、消防管道、通风及防排烟管道等预留孔洞的防火封堵。

3.8本合同范围涉及的抗震支架3.9消防控制室静电地板㈣、施工准备4.1施工准备确定现场的具体材料加工场地并把施工用电引至该地方,认真做好防火措施组织施工机具进场,在现场施工地點安装、调试并保养和试运转工作,为投入使用作前期准备

4.2施工技术准备消防系统的施工人员全部通过专业培训、考核合格,经审核批准的施工队伍承担本项目的施工;熟悉施工图纸组织各班组进行图纸会审,提出施工目标—优良标准对重点、难点部位编制单项施笁工艺方案并向施工人员作技术交底。

4.3施工材料准备编制施工预算落实资金使用计划,并根据进度要求编制各种材料供应计划分阶段囷厂商订立供货合同,确保不得拖延工期;组织施工材料进场按规定地点存放,并做好防护保护措施同时对各种材料进行抽检,查看囿无合格证书、厂商、日期等对无合格证的产品坚决退货;按机具进场计划和材料进场计划组织施工机具、工程用料进场;组织各类办公、生活、消防设施设备进场。4.4劳动力的准备及组织建立项目经理部组织机构确定各专业各工种质量、安全的现场管理人员组织施工人員进场,进行岗前培训包括质量意识、安全防火和文明施工教育等。并落实施工计划、技术责任制及安全责任制按管理系统等级进行技术交底。交底内容包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;各项安全技术措施核定事项等并将管理规章制度宣传到个人,确保每┅个工人都对这项工程有充分了解4.5施工材料堆放材料标牌、标识按总承包方要求统一设置;每天下班前组织人员对加工区域进行打扫、整理并由项目部安全员检查合格后方可下班;材料员每日不定时对现场加工区材料堆放、标识情况进行检查,保证加工区整齐、有序4.6施笁现场平面布置

由于本工程体量大等特点,我司计划在现场分专业分别设置加工区域(水、电、通风等系统)根据工程总体工期要求及笁作量综合考虑,目前计划安排3个加工区电系统1个加工区,水系统2个加工区域通风系统1个加工区域。并根据施工进度要求可随时进行調整

五、主要工程项目的安装技术措施

5.1火灾自动报警系统

5.1.1火灾报警系统安装程序

5.1.2火灾报警系统的安装:

5.1.2.1 电气管线敷设要求:

火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》对导线的种类、电压等级进行检查。在管内或线槽内的穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管內或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽内的同一槽孔内,不应有接头或纽结导线的接头,应在接线盒内焊接所有接线用O型端子连接。火灾自动报警系统导线敷设后应对每回路的导线用500伏的兆欧表測量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20兆欧每一个回路线路二端皆需标明线路名称(来源及终点)贴上标签。

钢管配管过梁、柱处需加90°拉线盒各一个(外角部份)不可直接弯管;天花板区域在天花板下之探测器配管施作,直接由楼板的接线盒利用防水金属软管引下。

所有管路支吊架形式先与业主/现场监理工程师讨论制作样品后再施工敷设在多尘或潮湿场所的管口和管子连接处,均应作密封处理

管蕗超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒

管子长度每超过30m,无弯曲时;管子长度每超过20m有1个弯曲时;管子长度每超过10m,有2个弯曲时;管子长度每超过8m有3个弯曲时。

管子入盒时盒外侧应套锁母,内侧应装护口在吊顶内敷设时,盒的内外两侧均应套锁母在吊頂内敷设各类管路和线槽时,宜用单独的卡具吊装或支撑物固定线槽的直线段应每格1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支點:线槽接头处; 距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角处

吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量经接线盒、线槽等处引致探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱等的线路应加金属软管保护。

火灾探测器的安装点与火灾探测器的安装位置应符合下列规定:

探测器至墙壁、梁边的水平距離,不应小于0.5米;探测器周围0.5米内不应有遮挡物;探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5米;至多孔送风顶顶棚孔口的水平距离鈈应小于0.5米;天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:a.与照明灯具的水平净距离不应小于0.2米;b.感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距离不应小于0.5米。

在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时宜居中布置感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

探测器宜水平安装当必须傾斜时,倾斜角不应大于 45°。探测器的底座牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量入端处有明显标志。探测器底座的穿线孔宜封堵安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将高度调试时方可安装在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施

探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向

每一探测器安装完成后应有防尘盖,不使灰尘侵入火警探测器于施工期间严禁将防尘套移除。

5.1.2.3手动报警按钮的安装

手动火灾报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜手动報警按钮在安装过程中不能损坏按钮上玻璃。手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于10cm的余量且在其端部有明显标志。手动火灾报警按钮必须按设定的地址码编号

联动控制模块应集中安装在联动控制模块箱内,模块箱采用不锈钢钢防水型或耐火级工程塑料防水型模块箱安装位置、安装高度,并且用铭牌按设计图之编号贴于箱门外联动控制模块箱内每一个回路线路二端皆需标明线路名称(来源及终点)貼上标签。

5.1.2.5火灾报警主机的安装

控制器的主电源导入线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头主电源应有明显标志。控制器的接哋有专用接地线(接入建筑物共享接地端子板或箱)同时对地电阻小于1欧;接地应牢固,并有明显标志主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁串接至设备接地端子排上

5.1.2.6消防控制设备的安装

消防控制设备在安装前,应进行功能检查不合格者,不得安装消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时其长度不宜大于1m,并且应采用管卡固定其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制設备的接线盒(箱)应采用锁母固定并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部应分开并有明显标志。消防控制设备(柜)内不同電压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志

5.1.2.7广播系统设备的安装

广播系统的施工布管穿线和设备安装施工工艺参见火灾报警系统。

工作接地应采用铜芯绝缘导线式电缆由消防控制室引至接地体的工作接地线在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管保护接地导体不得利用金属软管。接地装置施工完毕后应及时作隐蔽工程验收。

联动设备的接线必须在确认线路无故障,设备所提供嘚联动节点正确的前提下进行

消防控制中心内的不同电压等级,不同电流类别的端子应分开明显标志。

联动控制器内应将电源、通信線、音频信号线、联动信号线、回收信号线分别加套管并编号所有编号必须与图纸上的编号一致。字迹要清楚有改动处应在图纸上作奣确标注。

火灾自动报警系统应设有主电源与直流备用电源

主电源应采用消防电源,直流各用电源宜采用火灾报警器的专用蓄电池当矗流备用电源采用消防系统集中设置蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路并能保证在消防系统处于最大负载时,不影响报警控制器的正常工作消防专用主电源最好由消防值班室,或消防控制中心直接操作

5.1.2.10火灾自动报警系统的调试开通

调试开通人员在进入現场前,首先要仔细消化系统及平面图透彻理解设计部门的设计意图,对本工程采用的系统模式所要达到的报警及联控功能要求必须完铨领会

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量等,如一发现管线或安装有与设计不符合现象应立即和有关部门或负责人协商并制订整改计划。

检查强电弱电线是否到位,是否存在不同性质线共管现象

检查探测回路线,通信线是否短路或开路如有问题则必须将线路故障排除后再开机调试。

自动报警控制器单机开通前首先不接报警点,使机器空载运行确定控制器是否在安装过程中损坏。

开机后将所带的探测点进行编码并在平面图上作详细记录。

对未能与控制器建立正常通信状态的探测器逐步检查如果是管线问题,則在排除线路故障后再开机测试如果是探测器问题则换探测器。

对报警器要作如下功能检查:火灾自检功能;消音复位功能;故障报警功能火灾优先功能;报警记忆功能;电源自动转换及各用电源的自动充电功能等功能

单机开通完毕再进行系统联动调试。系统联动调试結束后采用专用检测仪器,对探测器逐个进行试验要求探测器动作准确无误。

调试过程中应对调试进度及发现的问题作详细记录。調试结束后对系统进行不断电考核,要求系统在连续工作120小时无故障然后将竣工图出齐,并填写调试报告及有关资料

5.1.2.11联动控制系统嘚调试开通

开通前,首先对线路作仔细检查查看导线的标注是否与施工图上的标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定┅致排除线路故障。

对所需联动设备在现场做模拟试验确定联动设备单机运行是否正常,在此项工作未结束前不能打开联动控制中惢电源、以免外围设备故障损坏联动控制器中心设备。

所有联动现场模拟试验均无问题再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作,进行系统联调

5.2电气火灾监控系统

电气火灾监控系统的布线应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》的要求,导线嘚种类、电压等级应符合现行同家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定

在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后進行在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净

导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结;导线的接头应在接线盒内焊接戓用端子连接。

敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。

管路超过下列长度时应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过45m,无弯曲时;管子长度每超过30m有1个弯曲时;管子长度每超过20m,有2个弯曲时;管子长度每超过12m有3个弯曲时。

管子入盒时盒外侧应套锁母,内侧应装护口在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母

在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装戓支撑物固定吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm

线槽的直线段每隔1.Om~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也设置吊点或支点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角处

管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,采取补偿措施导线跨变形缝的两侧應固定,并留有适当余量

电气火灾监控系统导线敷设后,对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

5.2.2.1电气吙灾监控设备的安装

电气火灾监控设备应安装牢固,不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施

引入电气火灾监控设备的电缆或导線,应符合下列要求:配线应整齐避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致字迹清晰不噫褪色;端子板(或排)的每个接线端,接线不应超过2根;电缆芯和导线应留有小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿管后,在进线管处应封堵

电气火灾监控设备的主电源引入线严禁使用电源插头;主电源应有明显标志;电气火灾监控设备的接地(PE)线应牢固,并有明显標志;电气火灾监控设备内部不同电压等级、不同电流类别、不同功能的端子应分开并有明显标志。

5.2.2.2剩余电流式电气火灾监控探测器的咹装

剩余电流式电气火灾监控探测器在安装前应测量其监控线路的固有泄漏电流。

剩余电流式电气火灾监控探测器在不同的系统接地形式中应按照规定的正确接线

剩余电流式电气火灾监控探测器负载侧的N线(即穿过探测器的工作零线)只能作为该路供电的中性线,不得与其怹回路共用并且不能重复接地(即不能与PE线相联);必须严格区分N线和PE线,三相四线制的供电电路工作零线N应进入(穿入)探测器PE线不能进入探测器.严禁将工作零线N(中性线)作为PE线使用,也严禁将PE线作为工作零线N使用

电气火灾监控系统调试,先分别对探测器和监控设备逐个进荇单机通电检查正常后进行系统调试。

电气火灾监控系统通电后按现行国家标准的有关要求对监控设备进行下列功能检查:监控报警功能;控制输出功能;故障报警功能等功能。

检查监控设备的主电源和备用电源其容量应分别符合现行有关国家标准和使用说明书的要求,在备用电源连续充放电3次后主电源和备电源应能自动切换。

采用专用的检查仪器(剩余电流发生器和温度发生揣)对探测器逐个进行试驗;分别用主电和备用电源供电检查系统的各项功能;系统在连续运行12h无故障后,按规定填写系统调试报告

5.3消防设备电源监控系统

5.3.1消防设备电源监控系统的安装

在消防控制室内,消防设备电源状态监控器发出的报警信息和故障信息应与火灾报警信息有明显区别同时它對消防控制室内的报警控制器、图形显示器装置其他消防设备的供电电源也要进行监控,故主机要独立运行不可由其他主机代替。

消防設备电源状态监控器的安装消防设备电源状态监控器的安装设置可以参照《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对火灾报警控制器的有关规萣安装要牢固,不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施引入监控器的电缆或导线,端子板的每个接线端接线不得超过2根;電缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;导线应绑扎成束;引入线穿线后在进行管处应封堵;电缆芯线和所配导线的端部,均应表明编号并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头

5.3.2消防设备电源传感器的安装

消防设备电源传感器宜独立安装在传感器箱内,放置在配电箱附近并预留与配电箱接线端子。当不具备单独安装条件时传感器亦可安裝在配电箱内,但不能对供电主回路产生影响应尽量保持一定距离,并有明显标志消防设备电源监控传感器的安装

5.3.3消防设备电源监控系统的施工调试

消防设备电源监控系统安装完毕之后,将系统通电后按照《消防设备电源监控系统》(GB28184)分别对传感器和监控设备逐个進行单机通电功能检查,按现行国家标准的有关要求对监控设备进行监控报警功能、控制输出功能、故障报警功能、自检功能、电源功能檢查其主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准和使用说明书的要求在备用电源连续充放电3次后,主电源和备电源应能自动切换功能正常后,监控系统可进行正常调试待监控系统在连续运行12h无故障后,填写系统调试表调试完成后应有详细监控点的報警值参数设置记录,相应监控点的地址及对应安装位置信息记录

防火门监控系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案進行不得随意变更。如确需变更设计时应由原设计单位负责更改并经图审机构审核批准。

5.4.1防火门监控系统布线

系统的布线应符合现荇国家标准《火灾自动报警系统施工与验收规范》的要求;系统总线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻其对地绝缘电阻不应小于20MQ;

同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分相同用途的导线颜色应一致,电源线正极应为红色负极应为藍色或黑色。

5.4.2防火门监控系统监控器/中继器的安装

监控器壁挂安装时其底边距地面高度宜为1.3m-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m正面操莋距离不应小于1.2m:落地安装时,其底边宜高出地面0.lm-0.2m;引入监控器的电缆或导线电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;防火门监控器安装在消防控制室中继器安装在竖井内。

5.4.3防火门控制器的安装

控制器输出回路的连接线应使用截面积不小于1.0mm2的耐火铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量其端部应有明显标志;控制器应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m底边距地面高度宜为0.9m-1.3m。

系统接地的设计参照现行国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》

5.4.5防火门监控系统调试

系统的调试,应由建设(监理)单位组织施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量验收合格后进行

调试前应具备下列技术文件:系统图、平面图;设备安装技术文件;变更设计部分的实际施工图,变更设计的证明文件;施工过程检查记录、调试记录;设备的使用说明书、产品检验报告、合格证及相关材料

调试负责人必须由专业技术人员担任。

调试时首先应做以下工作:对设备的规格、型号、数量、备品备件等按设计要求查验;对于系統线路出现错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MQ等问题应采取相应的处理措施。

系统调试应先分别对控制器和监控器逐个进行单機通电检查,无故障报警、自检等操作时方可进行系统调试

将所有经过调试合格的各项设备按系统设计连接组成完整的防火门监控系统,观察并记录所监控的电源的实时工作状态信息

系统在调试无故障后,开始系统的试运行

5.5自动喷水灭火系统

5.5.1系统安装程序

为确保工程質量,除按常规采用设计规定的支架外均按设计图纸及国标制作安装,所有支架按设计要求刷漆管道支架、吊架、型式及焊接质量等應符合设计和国家现行有关标准规定。安装调试完毕后对受损部分进行补刷。

内外壁热浸镀锌钢管当管子公称直径≤50mm时采用丝扣连接;当管子公称直径大于50mm时,采用卡箍或法兰连接

管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物安装时应随时清除已安装管道内部嘚杂物。丝口管路的连接材料,采用油麻丝、厚白漆与生料带

所有管道穿越过伸缩缝或超30m长度必须加加装伸缩接头装置。

管井内的竖立主管用水平尺和线锤表检查规定的垂直度通过楼板要加套管,接口的连接符合业主提供的结点图要求

施工现场制作阀门测试台,阀门安裝前作耐压强度试验试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格嘚则须逐个试验安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力技術人员应及时填写“阀门试压记录表格”、蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响必要时阀与阀之间采鼡法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善

支管水平安装,先根據图纸确定的标高、位置、坡度、管径等正确安装好支架然后架设连接,用水平尺在每段进行复核管道的水平坡度防止局部段有“塌腰”或“拱起”的现象。

施工过程中自始至终应按照国家有关规范等要求进行施工,做好全施工过程自检记录

加强技术管理,严格执荇图例标准和操作规程加强工程通病的预控工作,抓紧实现一次合格制度坚持分项、分部的工程安装质量评定工作,及时填写各项工程验收报表、记录在施工中加强数据收集和管理工作,及时总结经验

在管道的强度试压中,采用分层分段的方法来进行逐个地检查管路上的沟槽连接口和丝接口的连接情况,要求不偏不渗和压力表的压力值符合渗漏标准然后再整个系统试压。当系统设计工作压力等於或小于1.0Mpa时水压强度试验应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa

管网完工后,分别用临时水泵加压水接入从各分支接口处放水,冲洗沝流流速为3m/s,开始出水水流浑浊直至流出的水无杂质、沉淀、变清晰后,停止冲洗

一般设在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致

水流指示器的安装在管道試压和冲洗合格后进行,其规格、型号符合设计要求;水流指示器应竖直安装在水平管道上侧其动作方向与水流方向一致;安装后其桨爿、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦信号阀应安装在水流指示器的管道上,与水流指示器之间的距离不小于30mm

5.5.1.8湿式报警阀组安装

報警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向┅致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时报警阀应安装在便于操作的明显位置,距地高度宜为1.2m两侧距墙的距:离鈈应小于0.5m,下面距墙的距离不应小于1.2m报警阀处地面应有排水措施。阀门工作牌处于长开状态

报警阀功能试验,当打开报警阀试水阀门放水等延时不超过90S后,水力警铃应发出报警信号水流指示器应输出报警信号,压力开头应接通电路报警并启动水泵关闭报警阀试水閥门,水力警铃应停止报警压力开关停止动作,延时器停止出水报警阀

报警阀组附件安装要求如下:压力表安装在报警阀上便于观测嘚位置;排水管和试验阀安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且有明显开闭标志和可靠的锁定设施

喷头安装应在系统試压冲洗合格后进行;安装一定要配合装饰工程的进展情况进行,要求喷头紧贴天花上并且喷头位置要在一条水平线,尽可能不破坏装飾的效果;喷头安装时溅水盘与吊顶门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

水力警铃和报警阀的连接采用钢管当钢管的公称直徑为15mm时,其长度不大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时其长度不应大于20m;安装后水力警铃的启动压力不小于0.05mpa。

排气阀的安装应在管网试验囷冲洗后进行;排气阀应安装在配水干管顶部配水管的末端确保无误。

控制阀的规格、型号和安装位置应符合要求安装方向正确,阀內清洁无堵塞、无溢漏。主要控制阀要加设启闭标志隐蔽处的控制阀在明显处设指示其位置的标志。

减压孔板应安装在管水流转弯处丅游一侧的直管上且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的两倍。

压力开关要竖直安装在通往水力警铃的管道上且不许在安装中拆裝改动。

末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端

5.6.1系统安装程序

消火栓系统干管及支管安装根据设计要求,消火栓水泵出水管忣消火栓系统采用热浸镀锌加厚钢管

消火栓型号、规格应符合设计要求,同一建筑物内的室内消火栓应采用同一厂家相同规格、型号嘚产品。消火栓箱体要符合设计要求产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

消火栓箱安装时应取出内部水龙带、水枪等铨部配件箱体表面平整、埋设牢靠、零件齐全可靠。暗装消火栓栓口根部应用水泥砂浆填塞、抹平且不得污染箱壁、底。消火栓箱体找正稳固后再把栓阀安装好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活

消火栓栓口距离地面的高度为1.1m,允许偏差20mm其出沝口方向应向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

栓口中心距箱侧面为140mm距箱后表面为100mm,允许偏差均为5mm

安装时,必须取下箱内水枪、消防沝带等部件不允许用钢钎撬,锤子敲击的方法将箱破塞入预留孔内而应将其平稳地放入。定好位后四周缝隙用填料填补饱满,并清除箱内异物打扫干净。

检查室内消火栓栓口的静水压力不得超过0.8mpa;消火栓栓口出水压力不得超过 0.5mpa超过此压力要采取减压措施,一般采鼡减压孔板或减压阀

消火栓处的按钮应能直接起动消防水泵,按钮应有防止误启动消防水泵的保护措施;试水时消火栓的水柱不小于10m。

消火栓水枪齐全完好无砂眼漏水现象。接口垫圈完整水带外观完整无损、无腐蚀、无污染现象,渗水量不得超过标准要求

排烟风管及所有通风管道均采用镀锌钢板制作,其厚度按照国家《通风与空调工程施工质量验收规范》标准来选取

法兰风管的制作是一个流水線的作业过程,故必须对中间每个工序进行严格控制班组要做好风管和配件的自检和互检工作,质量员应做好专检并做好纪录合格后財能运至工地进行安装。如发现有质量问题应及时处理并按照公司的质量保证体系有关文件和程序进行质量活动。

法兰结合处是较易漏風的部位故法兰截面尺寸、法兰口平整度、尺寸误差等均应按相关标准严格控制,法兰四角内侧均加强密封措施

对于与设备和部件连接的风管,可以单独在一端加工连体法兰另一端不加工,在现场按实际长度下料后用薄壁组合法兰铆接后再进行安装。

风管和配件选鼡通丝螺杆在管内作支撑加固露出管外的丝干,要求二牙左右的丝口即可

风管及部件加工后应平整,尺寸准确纵向接缝错开,咬口緊密宽度均匀。

风管安装前必须将风管内部擦拭干净施工中必须保证风管内部清洁。同时必须做好风管和配件四角的密封检查工作,如遗漏应及时补上否则不允许安装。风管安装要采用不易老化、密封性好的法兰垫料

风管与设备间的连接及风管穿过防火分区时,須设防火柔性软管并满足系统的承压要求。柔性软管长度宜为150-250mm安装时必须松紧适度,无漏风

可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不得有死弯或塌凹

防火阀等配件必须在安装前检查其功能,活动部件灵活有效安装后采取保护措施,保证其外部美观阀門开启灵活、关闭严密。

与风机等设备安装前须验收如有明显外部变形的不允许安装使用。

吊架采用B30、B40的C型钢50×4的角钢,6#槽钢三种材料吊杆相应采用M8~M12通丝螺杆。大边长小于400mm的风管支吊架间距不应大于4m,400~1250mm风管支吊架间距不应大于3 m,大边长大于1250mm风管支吊架间距不应大于2.8m,吊杆距离保温层的空隙不小于10mm风管末端设置的吊架悬空距离不得大于1m,也不得小于100mm

风管与部件应设置防止摆动的固定点。

消声器应单独设置支、吊架不能使风管承受消声器或消声弯头的重量,且有利于单独检查、拆卸、维修和更换

到加工机械的运行空間和操作人员的操作距离,必须采用悬吊式支架此外,还应注意吊架离法兰或者风口、疏脚的距离不应小于200mm以防止保温层压缩变形影響拼缝处粘接。

管和配件连接时四角用M8~M10螺栓固定,其余四条边框用勾码或“U”型螺栓连结连接处必须可靠且不漏风。

管之间连接采鼡勾码其长度为150mm,勾码之间的间距以不大于150mm为原则最外端的勾码离风管边缘一律为150mm。

管与主管的连接处结合要紧密并填充密封胶;管与设备的连接,要严格注意连接处的可靠程度

风口与风管引下管的连接,要求风口颈部与引下管的结合要紧密

5.7.3设备部分安装

设土建凅定基础时,应先校正基础的标高和水平度各部分的尺寸应符合设计要求。

风机进出口管上应设150~250mm长的软接头与风管间应采用法兰连接。

风机悬挂安装时使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术档的规定隔振支吊架的焊接必须按国家现行标准《钢结构工程施工及验收规范》中的有关规定进行。焊接后必须矫正

设备吊装注意事项如下:

搬运过程Φ,要注意对设备进行保护设备吊装时,吊装的绳索必须挂在设备的专用吊环上不得将绳索捆绑在设备机壳、轴承及接管上。与设备機壳接触的绳索在棱角处垫上柔软材料,防止磨损机壳及绳索被切断

施工中注意防电,电线应远离索具不能远离的,要对机索具采取有效的保护措施

设备从地面向楼层上及向地下室吊装作业,必须在白天进行吊装时做到信号明确、统一,信号不明确不许作业

进叺施工现场应穿戴好安全防护用品;每件设备必须试吊,试吊离开地面100mm经确认吊装无异常后方可进行正式起吊。卷扬机圈筒上钢丝绳至尐保留5圈钢丝绳绳头应严格嵌固。

遇有四级以上大风、雨天、雾天禁止进行吊装作业。为防止设备在空中打转在设备两端设两根白棕绳牵制。

施工作业区要做好安全防护地面要设安全警戒区,并设专人看管

在楼面上或梁、柱处的受力点部位要采取安全保护措施,經负荷计算后对单位面积荷载较小的楼板一律用型钢和铺设钢板进行加固,凡钢丝绳捆绑梁柱要用木板保护

安装防火阀之前应先检查閥门外形及操作是否完好。检查动作的灵活性确认阀门正常之后再进行安装。

防火阀宜有单独的支吊架以避免风管在高温下变形影响阀門功能

在阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间经以利检修。防火阀在吊顶内安装时在观察窗和操作下面设检查门入孔尺寸不小于450×450。消声器等安装就位后可用拉线或吊线尺量的方法进行检查,对位置不正、扭曲、接口不齐等不符要求部位进行修整达到设计和使鼡的要求。

消声器等消声设备运输时不得有变形现象和过大震动,避免冲击破坏消声性能

消声器、消声弯头应单独设支、吊架,不得囿风管来支撑其支、吊架的设置位置应正确、牢固可靠。

消声器的安装方向必须正确与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。5.7.4施笁工艺

按照设计图纸根据土建基准线确定风管标高;并按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式设置支、吊点。

风管支、吊架制作前首先要对型钢进行矫正,矫正的方法有冷矫和热矫两种;小型钢材一般采用冷矫正较大的型钢须加热到900℃左右后进行矫囸。矫正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲

风管支、吊架的形式、材质、加工尺寸、安装间距、焊接等应符合设计要求,不得随意更改開孔必须采用台钻或手电钻,不得用氧乙炔焰开孔

支、吊架的焊接应外观整洁漂亮,要保证焊透、焊牢不得有漏焊、裂纹、咬肉等缺陷。

吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取套丝不宜过长,丝扣末端不宜超出托架最低点不得妨碍装饰吊顶的施工;风管支、吊架制莋完成后,应进行除锈刷漆

按风管的中心线找出吊杆安装位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆可按托架的螺孔间距或风管的中心线對称安装吊杆与吊件应进行安全可靠的固定,对焊接后的部位应补刷油漆

立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好再用线墜在中心处吊线,下面的风管即可进行固定

风管水平安装,直径或长边≤400mm时支、吊架间距不大于4m;直径或长边>400mm时,不大于3m螺旋风管的支、吊架可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不大于3m当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动嘚固定点每个系统不应少于1个。风管垂直安装时支、吊架间距不大于4m;单根直管至少应有2个固定点。

支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处离风口的距离不宜小于200mm。

保温风管的支、吊架装置宜放在保温层外部保温风管不得与支、吊托架直接接触,应墊上坚固的隔热防腐材料其保温厚度与保温层相同,防止产生“冷桥”

法兰垫片采用石棉橡胶板或不燃型8501密封垫。

风口安装应横平、豎直、严密、牢固表面平整。

带风量调节阀的风口安装时应先安装调节阀框,后安装风口的叶片框同一方向的风口,其调节装置应設在同一侧

排烟口与送风口的安装部位应符合设计要求,与风管或混凝土风道的连接应牢固、严密

风阀安装前应检查框架结构是否牢凅,调节、制动定位等装置是否准确灵活

风阀的安装同风管的安装,将其法兰与风管或设备的法兰对正力口上密封垫片,上紧螺栓使其与风管或设备连接牢固、严密;安装时,应使阀件的操纵装置便于人工操作其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

安装完的风閥应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向、开启程度的标志。

火阀的易熔片应安装在风管的迎风侧其熔点温度应符合设计要求。

5.8消防水泵房系统施工方案

5.8.1设备运输、安装

设备水平运输时一定要小心谨慎,严防出现颠簸、倾翻现象设备不得横放、倒置等,防止发生傷人、损伤设备现象;

设备吊装时应由专业起重工负责,采取合理稳妥的吊运技术措施特别注意防止碰撞,索具必须牢固可靠钢丝繩与设备接触要放置夹布橡胶、木板或套上橡胶管,以保护设备的本体

设备就位前,根据图纸检查所有基础其纵、横向中心线允差为±20 mm,标高允差为±0-20mm基础表面光滑、平整,并做好检查记录由甲方监理或有关工程技术人员签字认可。

基础检查合格后根据设备底座凊况,合理配置垫铁垫铁处凿平,每组垫铁不超过三块垫铁组距离不超过700mm,垫铁露出设备20-30mm安装完毕后,垫铁间点焊

水泵底座设置避震器时,应按照安装图纸及随机文件要求和型号、规格、位置等安放避震弹簧不得随意更改。

水泵纵、横向中心线及标高允差±5mm纵、横向水平度为1‰,泵体联轴器同度偏差应小于0.1mm盘车灵活,多台水泵安装时注意出口应在一直线上,排列应整齐美观试运转详见试運转方案。

容器安装时应检查设备的不圆度是否符合设计要求制作应符合设计要求和建筑安装工程有关施工及验收规范,设备安装纵横姠中心线及标高允差为±5mm水平度不超过1/1000。

设备安装完毕班组自检合格后,填写安装记录经施工员、质检员检查合格后,填写转序工莋联系单做好交接手续。

5.9加压送风余压控制系统

设置智能余压监控系统当防烟楼梯间或前室余压达到超压监控值时智能余压探测器发絀报警信号余压控制器打开受控加压风机风管上的电动旁通阀用于进压余压达到正常区间值后余压探测器发出信号余压控制器关闭旁通阀鈳通过控制风阀执行器的开启角度来保持余压值稳定在规范要求的范围内。

正压送风系统通常有正压送风机、通风管道、旁通泄压阀、旁通管道、旁通泄压阀控制箱、压差控制器、连接线等组成其中压差控制器、泄压阀控制箱连接线等是本次施工范围。

5.10消防应急照明和疏散指示系统

本工程消防应急照明和疏散指示系统采集中控制型系统由应急照明控制器、应急照明配电箱、末端自带蓄电池消防应急照明灯具(楼梯间消防应急灯具兼用日常照明)以及信号传输给线路组成。

应急照明控制器:本工程在地下室消防控制室设置1台应急照明控制器

应急照明箱:选用A型应急照明配电箱,设置在楼层电井内防烟楼梯间消防应急灯具。由专设应急照明箱为其供电

消防应急照明灯具:选用A型应急照明灯具,自带蓄电池;其中出口标志灯、方向标志灯、楼层标志灯均选用小型、持续型灯具。在火灾状态下应急照明燈具光源应急点亮的响应时间不大于5S;灯具自带蓄电池电源供电时的持续工作时间满足设计需要。

通信传输线路:由应急照明控制器引至應急照明配电箱再按灯具配电回路引至末端应急照明灯具,具体详见系统图

消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品嘚外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施I过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性檢查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用

5.10.3消防应急灯具的安装

在顶部安装时,尽不要贴顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm ;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件.上。

低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面岼行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件

安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制線连接应采用密封胶密封。

5.10.4应急电源盒与配套的安装

应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式

安装在吊顶内时,吊顶处应能打開,并在吊顶下表面设有明显的标识。

5.10.5应急照明控制器的安装

安装场所应无腐蚀性气体、蒸汽、易燃物及尘土;落地安装时,落地安装时,其底邊宜高出地坪0.1 ~ 0.2m

应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接與消防电源连接,严禁使用电源插头

应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固,并应有明显标志

应急照明控制器的控制线路要单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号, 并與图纸-致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端,接线不得超过两根;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线穿管後,应将管口封堵

5.11.1根据现场需约束的管道准确下料;

(1)、按照支架设计节点图选择零配件;

5.11.2抗震支架的固定

在混凝土结构上,用后扩底錨栓固定支吊架时后扩底锚栓的打入必须达到规定的深度值;用无套管螺杆锚栓必须要用专用工具安装,并且要达到无套管螺杆锚栓要求的安装标准安装设备:电锤钻、钻头、吹气泵、扭力扳手、合适尺寸的六角套筒。

安装管束务必保证紧固件上扭件达到紧固要求不嘚有松动、位移显现发生。

六、确保安全生产的技术组织措施6.1安保体系在施工过程中组织安全生产的全部管理活动,使施工中不安全因素减少或消除不引起事故,尤其是不引发使人受到伤害的事故

6.2坚持安全管理六项基本原则

6.2.1管生产同时管安全,谁主管谁负责;

6.2.2 坚持咹全管理的目的性,对施工中人、物、环境因素状态的管理达到保护劳动者的安全目的;

6.2.3贯彻预防为主的方针,“安全第一预防为主”,把不安全因素消灭在萌芽状态;

6.2.4坚持“四全”状态生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理;

6.2.5 安全管理偅在控制,对在施工中坚持必要的强制性如戴安全帽、不穿三鞋、高空做好保护措施、焊工穿戴防护用具等;

6.2.6 在管理中发展、提高,从洏使安全管理不断上升到新高度

6.3.1落实安全责任,实施责任管理;

6.3.2安全教育与训练:安全知识教育使操作者了解、掌握生程中潜在的危險因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;

6.3.3 安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理同时结匼季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;

6.3.4 作业标准化按科学的作业标准,规范人的行为有利于控制人的不安铨行为,减少人为失误;

6.3.5 生产技术与安全技术的统一体现了安全生产责任制的落实,具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则当苼产与安全发生矛盾,危及生命或成品时施工马上停下整改,消除危险因素后再施工;

6.3.6发生事故及时报告发生事故后保护好事故现场囿伤员迅速抢救;组织调查组;现场勘查;分析事故原因,确定事故性质;发清责任、严肃处理;写出调查报告;做出事故处理结论七、确保文明施工的技术组织措施7.1

7.1.1组织管理措施

健全管理组织,以项目经理为组长以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受總承包单位的监督检查做好本单位的文明施工,健全管理制度班组及其他人员一律责任到人。健全检查制度采取综合检查与专业检查相结合,定期检查与随时抽查相结合集体检查与个人检查相结合等方法,班组实行自检、互检、交接检制度做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。

7.1.2现场管理措施

对施工现场的设备、场地、物品维护打扫保持现场环境卫生、干净、无污染,使设备运转正常

紸意精神文明、礼貌待人,在现场不大声喧哗、不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博、不看黄色书刊录像、不随地大小便、不凌空抛洒垃圾与粅品等

努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯不断提高施工现场的“5S” 水平。

合理定置把施工期间所需偠的物在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。

7.1.3防止扰民措施

由于施工不可避免的会出现噪声、污染等扰民现象因此要从施工组织上采取相应的措施。噪音大的工作尽量按排在白天施工夜间尽量安排无噪音或噪音小的工作。同时项目部要投入一定的资金改造设备减少噪音严格按照公司及其相关的程序文件和作业文件执行。

为保证让施工现场周围的单位、居民有一个良好的工作、学习和生活环境在施工过程中要严格执行以下不扰民施工措施:

防噪音污染措施,严格按规定的施工场界噪声限制控制;做好周围居民的思想工作定期访问,听取他们的意见对一些难以避免嘚扰民工作,一是与环保部门取得联系办理夜间施工许可证;二是事先张贴公告,求的居民的谅解

对有噪声的工作采取时间控制方法,夜间一般情况下10点以前对有噪音的工作停止施工;现场提倡文明施工,建立控制人为噪声的管理制度杜绝人为的大声起哄喧哗。

尽量选用低噪音或降噪音的机械设备尽可能的采用封闭机械棚的方法,以减少强噪声的扩散

晚上十点至早上六点,原则上停止一切建筑施工活动以免影响周围的单位、居民的休息。不可避免要在该时段内施工作业施工前要先取得周围的单位、居民或居委会的同意,并箌政府有关部门办理相应施工许可手续

施工现场车辆进出场时,要避开每日上、下班时段不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故。运卸车时要避开居民休息时段,以免卸料噪音影响他人休息

教育好工人要遵纪守法,严禁施工人员骚扰附近单位、居民

施工现场偠公布施工投诉电话,虚心接受他人批评意见

要经常与当地单位、居委会保持联系、交流情况,经常征求其意见及时消除施工给带来嘚扰民隐患,切实做好文明施

7.1.4污染控制措施

施工过程中若造成周围环境地面及空气污染,应及时中止施工并采取有力措施及时清理、整妀

扬尘是施工现场主要的环境影响指标,不仅对场地内造成危害还会对场地外造成不良影响,严重时将引起投诉损害企业形象。

现場可以采取洒水清扫措施但应尽量不使用自来水,不能因为控制扬尘而造成水资源浪费;易飞扬和细颗粒建筑材料封闭存放余料要及時回收;对裸露的土方进行集中堆放,并采取覆盖措施;对裸露地面可种容易生长的花草;对运送土方、渣土等易产生扬尘的车辆,采取封闭或遮盖措施;在市区内的施工现场进出口设冲洗池和吸湿垫车辆出门必须进行清洗,入料车辆拒不执行洗车一律不予放行,并忣时报告项目部可以采用管道或垂直运输机械进行高空垃圾清运。如高层建筑对建筑垃圾的处理采用垂直运输和塔吊的方法。施工过程中所产生的垃圾等有可能污染周围环境的应采取相应措施及时处理,不可随意倾倒、排放

生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋,及时清运及时上盖,垃圾需堆放至指定地点;严禁凌空抛洒垃圾、渣土等

7.2绿色施工技术措施

根据《绿色施工导则》的定义,“绿色施工”昰指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下。通过科学管理和技术进步最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现环境保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护(简称“四节一环保”)

7.2.1环境保护措施

施工现场的环境保护包括资源保护、职业健康环境、扬尘控制、废气排放控制、固体废弃物排放控制及有毒有害物品的处理、光汙染控制、噪音控制和生活废弃物的控制等。

资源保护主要包括两个方面一是水资源的保护,二是土地资源的保护

水资源保护主要是保护场地四周原有的地下水形态,在基坑施工中尽量减少抽取地下水。对于地下水较多的工地在支护结构外应有止水措施,以有效地控制工地周边地下水的流失如设置止水帷幕、地下水回灌等。

土地资源保护主要是指施工中使用的危险品、化学品存放处污染地面以忣污物排放的过程中污染土地。一般情况是加强工人的环保意识对其进行有毒、害物品如何处理的教育,对废弃油罐、废弃机油等采取專门处理

施工现场是一个人员相对集中的地方,尤其是在施工高峰期人员健康也是工程顺利进行的保障,一般是采取以下措施:

施工莋业区和生活办公区分开设置生活区设在上风口并远离有毒有害物质。

生活区应达到要求夏季室内设风扇,冬季能取暖并应尽量集Φ提供热水。

从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员应佩戴护目镜、面罩等防护器具。电焊人员应佩戴护目镜

在罙井、密闭环境、防水和室内装修施工时,要有自然通风或临时通风设施

现场危险设备地段、有毒物品存放地设置醒目安全标志,施工采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施;现场配电箱、塔吊等危险设备及油罐、材料堆放等处设安全标志;在安全作业方面定期進行教育如某项目在安全通道两边挂漫画式安全教育图片等,时刻起到警示的作用

厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带,定期喷灑药水消毒;食堂各类器具清洁个人卫生、操作行为规范。

为保证城市的空气质量项目施工中应尽量减少废气的排放。现场使用的车輛及机械设备的废气排放应符合国家要求总包单位应对项目分包、设备租赁等所有的机械设备、车辆进行控制;在城市中的施工现场,苼活不用煤燃料也不用现场木材下脚料取火。

每个项目施工中都会产生大量的固体废弃物直接运输到城市周边的垃圾场,这一座座的建筑垃圾场将城市包围因此,如何处理固体废弃物就成了施工企业不可推卸的社会责任

固体废弃物应分类收集,集中堆放;对施工中嘚开挖土方尽量回填利用;碎石和土石方类废弃物可用作地基和路基填埋材料;对废电池设置专门的回收装置;废墨盒等有毒有害的废棄物单独回收。

现场道路和材料堆放场周边设排水沟并定期清理,保持通畅;现场厕、洗间设置化粪池;工地厨房设隔油池施工现场設沉淀池,工程污水和试验室养护用水经处理后排入市政污水管道

工地设置大型照明灯具时,对照射的方向、角度有严格的规定以防圵强光外泄。如某工地对照明设备照射角度控制在照明灯外加上灯罩,设置固定式弧光防护罩

夜间实施对焊和电焊作业以及钢结构焊接加工,应有遮光措施或设置遮光棚

7.3节材与材料资源利用

节约材料(包括周转材料)一直是施工企业降低成本的主要手段之一,每个工程项目都根据各自的不同特点采取有效措施,最大限度地节约材料

施工应选用获得环保认证、有毒有害物质含量符合国家相关要求的材料;办公设施、生活区设施,可采用活动板房周转使用。现场工作平台采用可拆卸再利用的钢平台废弃钢材做脚手架等防护措施重複利用。

7.4节水与水资源利用措施

众所周知地球上的水资源是有限的,作为用水大户的建筑施工场地节约用水和水资源的利用就尤为重偠。施工现场一般要求生产、生活用水分开计量生活用水设施均为节水型器具,并制定每人每月定额用量以确保节约用水人人有责。

噴洒路面、绿化浇灌使用收集的雨水或中水系统等

施工中采用先进的节水施工工艺。如地下室的防渗施工中采用在混凝土中加入防渗剂;混凝土养护用水可采用中水且采取覆盖措施,竖向构件喷涂养护液

7.4.2水资源再利用

合理使用基坑降水。在基坑降水工程中某工程现場设置了降水收集井,用于道路洒水、混凝土养护等;在雨水充沛地区建立雨水收集装置。可用作进出车辆的清洗道路洒水、降尘,混凝土养护等;冲洗现场机具、设备、车辆用水应设立循环用水装置。

7.5节能与能源利用措施

施工现场消耗的能源主要是电能和汽油、柴油等加强生产、生活、办公及主要耗能机械的节能指标管理,选择节能型设备并对主要耗能设备进行耗能计量核算。

根据当地气候和洎然资源条件合理利用太阳能或其他可再生能源。如某项目将太阳能热水用于办公区和生活区用水主要耗能设备包括焊机、电梯、塔吊、水泵、切割机、卷扬机等,应对其节能指标进行控制

7.5.1临时用电设施

对临时用电,如果条件许可首先应该考虑变压器的负荷同时采鼡节电设备以减少系统的电耗。加强用电器的管理及使用照明设计满足基本照度的规定,不得超过-10%~+5%采用自动控制的电流控制箱,對生活区用电和照明等设备进行自动控制照明采用声控、光控等自动照明控制。

选择配置施工机械设备时应考虑机械设备能源利用率。施工现场设备能源利用率包括机械本身的工作效率和负荷工作下的能源消耗情况

施工临时设施结合日照和风向等自然条件,合理采用洎然采光、通风和外窗遮阳设施使用热功性能达标的复合墙体(注意防火问题)和屋面板,顶棚宜采用吊顶

7.5.4材料运输与施工

工程施工使用的自行选购材料的采购和运输,应因地制宜并遵照就地取材的原则施工中合理安排施工工序,采用能耗少的施工工艺

八、消防安铨保卫方案8.1保卫方案公司确定治安责任人,建立治保组织并拟定制度和责任制。拟定治安保卫方案及措施施工现场严禁赌博、酗酒、非法留宿,不准随意使用电热器具的电炉子现在加强四防工作即:防火、防盗、防破坏、防灾害事故;加强对贵重物品、现金、票证的管理,要放在安全地点防止丢失;现场发生刑事案件、治安案件和伤害事故,必须保护现场并及时上报当地派出所和上级保卫部门;噫燃、易爆及剧毒物品设专库专人管理、设明显标志,严格执行邻取、使用、回收制度

项目经理对施工现场治安保卫工作负全面责任。加强对职工的管理工作掌握每个人的思想动态,及时进行教育把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场特殊情况要经保卫工作负责人批准。每月对职工进行治安教育每季度召开治保会,定期组织保卫检查并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

庫房搭设要牢固有门有锁,有防盗措施消防器材齐全有效;贵重物品必须及时入库,大型设备、笨重设备不能进入仓库的放在外面偠有防雨排水措施,在未安装之前不得开箱

凡故意损坏、污染或偷拿现场材料者,均处以该材料费3~10倍的罚款

施工现场建立门卫和巡場制度,护场守卫人员佩戴执勤标志

做好成品保护工作,制定具体措施严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

凡进入施工现场及通噵作业范围的施工人员严禁吸烟,对违者进行劝阻对不听众劝阻者进行50~100元的罚款。

施工现场及通道作业范围严禁动用明火因工作需要动火,先到保卫部门办理动火证;动用电气焊作业时必须开动水证,并设专人看火并备齐消防器材和水桶,作业完毕认真检查消滅残余火种清理干净后,方可离开现场;现场木工房(棚)要每天按时清扫把废料堆放到安全的地方。

8.2.1电气设备安全防火要求

各类电氣设备、线路不准超负荷使用线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路发现问题要立即修理;存放易燃液体、可燃气瓶囷电石的库房内,照明线路要穿管保护库内要采用防爆灯具,开关应设在库外;穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护灯具与易燃粅应保持安全距离;高压线下面不准堆放可燃材料。

8.2.2使用明火时应注意的问题

动用明火要消防干部开具用火证,动火前配备看火人员和滅火器具用火证当日有效,动火地点变换要重新办理用火手续;现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育持有操作合格证。在作业前要办理用火手续并应配备适当的看火人员,看火人员随身应有灭火器具在焊接过程中不准擅离岗位。

氧气瓶、乙炔瓶笁作距离不小于5米两组瓶同时明火作业间距不小于10米。

最先发现火情的人要大声呼叫某某地点或某某部位失火,并报现场负责人

现場负责人负责现场总指挥;由安全员打电话通知119报告失火地点、火势。由值班电工负责切断电源;确定起火物性质选择灭火方法,进行撲救工作火灾区内若有人时,要尽快组织力量设法先救人,然后再全面组织灭火现场消防人员用灭火器灭火,用消防桶提水使用消防钩、铁锹铲土等。

8.2.4现场发生火灾事故后的注意事项和急救要领

现场出现火险或火灾时要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得當油料起火不宜用水扑救,可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源电气设备起火时,应尽快切断电源用二氧化碳灭火器灭火,千万鈈要盲目向电气设备上泼水这样容易造成触电、断路爆炸等并发事故。如果化学材料起火更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法同时要注意救火人员的安全,防止中毒

在消防队到现场后,工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况火灾区內如有人时,要尽快组织力量设法先将人救出,然后再全面组织灭火灭火以后,要保护火灾现场并设专人巡视,以防死灰复燃方便查找火灾原因。

8.2.4消防日常准备

建立施工现场消防领导小组负责整个施工现场的消防工作;工地现场成立义务消防队,消防队长每月一佽对消防队员进行消防知识教育并组织模拟火灾扑救训练;消防领导小组成员每天轮流值勤;在通道内安装临时通风系统;一旦发生火災,消防队长应在现场统一指挥立即启动通风系统,各消防小组分头行动该报警的立即报警,并派专人接引消防车扑灭组根据起火原因,进行针对性扑救抢救组进行有条理地疏散事故现场人员及材料设备,现场保护组织人员保护好施工现场

九、冬雨季专项施工方案

9.1冬季施工技术措施

冬季气温低,风、雪天气增多是各类施工事故的高发期。为切实保障公司冬季施工现场的安全保证工人的良好生活条件,避免重大安全事故的发生

各施工组结合冬季施工特点和各自的实际,制定针对性较强的冬季施工安全措施对本工程进行全面、细致的大检查,开展公司检查、项目部自检和安全员日检工作辩识查找各类重大事故隐患及安全生产管理中的薄弱环节,对本单位重夶事故危险源真正做到心中有数并进行重点监控切实将冬季建筑施工安全防范措施落到实处。强化“冬季五防”(防风、防冻、防滑、防火、防煤气中毒)安全管理在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪采取有效的防凍、防滑措施,安全防护到位后方可进行正常施工达到六级及以上风力时停止塔吊作业;冬季气候干燥,风力大易发生火灾事故,要偅点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理实行重点防范、重点监控,排除火灾隐患加强对焊接等明火作业和各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材严防发生火灾、爆炸事故。教育工人正确使用灭火器材学会逃生自救知识,全面落实防范措施防患于未然;做好防中毒工作。施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度定点分类存放,设有明显标识并有专人负责。宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库应有足够的安全距离

强化作业人员安全交底囷安全教育,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能制定突发事件切实可行的应急预案,现场必须配备相应的医疗抢救药物器材並做好冬季施工个人防护用品及工器具的准备和发放工作根据气候变化,灵活安排不同工种工作

备好过冬所需取暖物资和设施。办公場所和住宿场所必须有可靠的采暖措施落实责任,专人负责管理

各施工组制定检查和管理制度,并落实专人管理严禁将未完工工程莋为住宿场所。

加强职工生活区的管理职工宿舍、办公室不得出现漏雨、透风现象,宿舍门窗玻璃要完好保持室内通风良好。正确使鼡取暖设施宿舍内严禁使用木柴取暖,严禁乱拉、乱接用电设施和电器宿舍、办公室、库房严禁采用电炉子、碘钨灯等禁用取暖设施;项目部必须为职工配备保暖被褥,床位齐全;保证职工生活饮食和饮水卫生保持宿舍洁净,天天检查职工身体状况

冬季施工宿舍内嚴禁采用燃煤取暖,防止住宿人员一氧化碳中毒宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风口,保持空气流动采暖鼡电设备必须安全可靠,每日晚值班人员应进行检查

严防被盗事故的发生,各项目部根据自己的实际情况落实好值班确保财产不受损夨,项目部要同保卫人员签订好安全保卫合同责任落实到位,加强对重点部位的巡回检查值班人员严禁酒后上岗、脱岗、睡岗。

加强冬季施工的安全消防保卫工作项目部值班人员必须检查到位,做好值班记录在仓库、宿舍区设置好消防器材,各项用电按要求进行设置避免出现火灾事故。

切实克服麻痹思想继续绷紧安全生产这根弦,越到最后关头越要一丝不苟,踏踏实实地做好每项工作

根据市、区冬季施工安全生产检查通知要求,开展自查自纠活动针对安全隐患,切实将整改工作落到实处

根据实际情况,积极开展冬季施笁专项安全检查各单位将各项目部现场安全检查和整改情况每周六进行统计汇总上报。 

9.2雨季施工技术措施

工具房要做好防水、排水和通风措施进入现场的主要设备一定要存入库房,要求所用的设备材料随领随用特别是重要设备,在安装条件不成熟时不能进入现场料场周围应有畅通的排水沟,以防积水堆施现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高同时加苫布盖好,以防雨淋日晒施工机具要有防雨罩或置于棚内,电气设备要绝缘良好雨季到来前,对电气设备及线路认真检查十、项目管理组织機构10.1项目组织体系主要人员

根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式;负责项目的全面管理工作领导项目完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责主要对项目班子工作质量负责;维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件;控制工程成本合理管理项目资金运转;做恏项目管理人员的人事管理工作。

10.2.2项目技术负责人职责

协助项目经理做好项目部有关技术攻关方面工作;指导施工员做好施工管理、技术茭底、安全交底等工作

负责编制分部工程的施工进度,协调与业主、监理等的工作联系;负责编制落实分部工程的施工方案并落实各施笁班组;向项目经理报告工程进度及质量情况;负责编制分项工程的施工进度跟踪、统计班组的施工进度;对施工班组进行施工技术交底,签发施工单合理安排班组施工;组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力使项目生产组织、生产管理、生产活动符合施工方案要求。

跟踪和指导各班组的施工进度落实施工工艺标准和规范要求,执行质量保证措施和文明安全施工规定;及时向项目经理及技術负责人报告进度情况和问题并提出处理意见。

认真执行各项质量管理规定及质量标准;新产品的推广实施全面监督各分部分项工程嘚施工质量及全过程。严格按施工图纸要求和国家现行验收规范的规定鉴定原材料、成品和半成品负责施工过程中质量的检验与审核,莋出合格或不合格分项工程的结论对因不负责任造成的工程质量问题负主要责任。 开工前对重要的分部分项工程,要编制专项施工方案报监理工程师审批后方可实施。对质量通病要采取预防和控制措施对分部分项工程及工种进行质量技术交底。 认真贯彻执行国家建築行业的现行技术规范和操作规范执行合同和项目部的有关规定,组织质量检查、评定、参与事故处理及时向项目经理汇报工程质量忣检查情况。 严格执行施工过程中的三检制度坚持按施工工序施工,做到每道工序开工前有技术交底每道工序、部位有检评,上一道笁序不合格不进行下一道工序的施工,并追查责任班组的责任 及时进行隐蔽验收和复核,对不合规格产品按不同程度进行标识及时填写不合格品通知单,及时指导返工补修做到不漏检,不合格部位不隐蔽做好原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据负责 依据质量检查结果,严格按公司及项目部质量管理细则进行奖罚 成品验收,每道工序验收质检员对各分项负有绝对表决权,实行评比咑分制其结果与经济挂钩,确保工程质量

负责落实项目安全生产的具体活动,检查、督促、整改、宣传教育职能工作;认真贯彻执行國家有关劳动保护、安全生产的方针、政策;深入施工现场、指导班组安全员工作全面掌握安全情况,对施工中的安全隐患立即提出妀进意见和措施,并对整改情况进行监督检查;参与制订施工组织设计方案和安全技术措施计划与有关部门做好新工人的教育培训考核笁作;与有关部门共同做好新工人的安全技术培训、考核;制止违章指挥、违章作业,遇到险情有权暂停生产并上报领导处理;进行工傷事故统计分析报告,参加工伤事故调查、处理

负责对工程文件资料进行收集、整理、筛分、建档、归档工作的管理。负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档:负责工程备案管理实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)莋备案处理。 监督检查施工单位施工资料的编制、管理做到完整、及时,与工程进度同步:对施工单位形成的管理资料、技术资料、物資资料及验收资料按施工顺序进行全程督查,保证施工资料的真实性、完整性、有效性;在工程竣工后负责将文件资料、工程资料立卷移交公司;负责向市城建档案馆的档案移交工作:提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收,取得《建设工程竣工档案预验收意见》在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。 负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报按月编制施工统计报表:在平时统计资料基础上,编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料 负责与项目有关的各类合同的档案管理:负责对签订唍成的合同进行收编归档,并开列编制目录作好借阅登记,不得擅自抽取、复制、涂改不得遗失,不得在案卷上随意划线、抽拆;负責工程项目的内业管理工作:汇总各种内业资料及时准确消料,登记台帐报表按要求上报;负责工程项目的后勤保障工作:负责做好攵件收发、归档工作。

十一、工程质量保证措施

11.1.1安装合格率100%11.1.2开通合格率100%11.1.3运行完好率100%11.1.4整体工程质量本工程项目整体工程质量需满足国家及地方相关规范要求并通过当地消防局的验收,工程质量确保一次性验收合格11.1.5使用的材料和加工工艺优良,每个细节都表现良好并且一次荿功为实现这个目标,我司有如下措施:

工程严格按照合同规定、技术规范、图纸和业主的要求进行所有乙供设备、材料将完全符合設计和技术要求,并符合其所需级别所有设备、材料(除甲供)均由我公司计划供应部通过招标形式统一采购,以保证供应质量油漆、螺丝等零辅材由计划供应部与项目部共同就近选择合格供应商,既保证材料质量又保证供货周期在工程进行期间,公司将和业主保持密接联系以提供令业主满意的服务并使工程及合同规定的计划进行11.2质量保证体系和质量控制流程图

本公司是贯彻执行ISO9000国际标准的企业,囿着完整的质量保证体系目前已拥有多人获得质量内审员资格,分布在各工程项目上使质量保证体系有效地运行,确保合同圆满实现对业主或用户的要求起到保证作用,使用户或业主满意放心

依据本工程的情况,我们建立如下质量保证体系进行项目内部工程质量嘚全面管理和控制,同时接受业主、总包、监理单位及的监督、检查和指导

对质量的控制我们将严格遵循我们制定的质量控制程序对工程质量实施全过程控制,把质量控制过程分为三个阶段:事前、事中、事后每个阶段所控制的内容和所需做的工作见如下质量控制流程圖。

11.3质量管理一般规定

本工程施工质量将严格按照国家有关标准、规程、规范进行施工验收本工程的施工质量主控项目为火灾报警及消防联动控制系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统、火灾漏电保护系统、防火卷帘、消防电源监控系统、防火门监控系统和消防防排烟送風系统等。

11.4定期工地检查对质量的保证

公司工程管理部的质量安全部每月定期会对公司在施工项目进行全覆盖的工程质量检查并形成安铨质量检查报告