结构工程中混凝土试块怎么做强度不合格,现场钻芯后检测结果合格,产生的试验费应划分到哪里?

桩基钻芯取样检测混凝土的请教—— 房屋主体已经到5楼了,才发现有几组桩基试块怎么做不合格翻了一下建筑基桩检测规范。我有几个问题想请教一下各位前辈

房屋主体已经到5楼了,才发现有几组试块怎么做不合格翻了一下基桩检测。我有几个问题想请教一下各位前辈
1.桩基能从侧面钻取吗?
2.从樁中心钻芯取样 一定要贯穿整个桩吗
扫码加入筑龙施工江苏微信群 每日为您优选最受欢迎精品资料
你没做大小应变、静载试验,础没经過验收吗就能把房子主体搞到5层?
做静载前试块怎么做强度基本都出来了主体到5层了才发现试块怎么做不合格,这种情况真不多见
洳果强度差的不是太多,建议直接请设计院复核设计一般比较保守复核一般没问题的。就不要走取芯这个程序了
从侧面取芯,你不是紦钢筋都得打断
谢谢了,是C30试块怎么做压出来没办法评定。
如果说要钻心取样的话是不是一定要贯穿整到底啊?
从侧面能绕开钢筋啊 用位置扫描仪定一下位就是了 我像问的是能不能从侧面取样啊?
不能从侧面取就直接从上往下钻取,一般一根桩取三组(一组三块)分上、中、下三段,要贯通钻取到桩底持力层!

 不必贯穿到底在上面取就可以,但要清理负浆!!

后才能评论,评论超过10个字有机會获得筑龙币奖励!

加入小组后才可以点评哦,现在就加入

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

字数太少啦,楼主含淚跪求更多点评努力超过5个字吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

北京筑龙伟业科技股份有限公司 京公网安备