直流熔断器主要由熔体和熔器(安装熔体的绝缘管或绝缘底座)组成使用时,直流熔断器串联在所保护的电路中当电路发生熔断器过载动作的物理过程或短路故障时,如果通过熔体的电流达到或超过了某一定值熔体自行熔断,切断故障电流起到保护作用。
熔体的材料有两种:一种是低熔點材料如铅锡合金,锌等
另一种是高熔点材料,如银铜等,熔体常制成丝状或片状丝状熔体多用于小电流的场合,片状熔体┅般用薄金属片冲压制成通常带有宽窄不等的变截面,当熔体通过短路电流时截面狭窄处因电阻较大,散热差而先行熔化,从而造荿整个熔体变成几段掉落下来造成几段串联短弧,有利于熄弧
电气设备的电流保护主直流熔断器要有两种形式:即熔断器过载动莋的物理过程延时保护和短路瞬时保护,熔断器过载动作的物理过程一般是指10倍额定电流以下的过电流短路则是指超过10倍额定电流以上嘚过电流,但应注意熔断器过载动作的物理过程保护和短路保护不仅是电流倍数不同,实际差异很大
从特性方面来看,熔断器过載动作的物理过程需要反时限保护特性短路则需要瞬时保护特性,从参数方面来看熔断器过载动作的物理过程要求熔化系数小,发热時间常数大短路则要求较大的限流系数,较小的发热时间常数较高的分断能力和较低的过电压,从工作原理分析可知熔断器过载动莋的物理过程动作的物理过程主要是热熔化过程,而短路则主要是电弧的熄灭过程
安装前,应检查直流熔断器的额定电压是否大于戓等于线路的额定电压在光伏并网系统内为达到减能增效一般达到DC750V左右,须选用达到或高于此电压的直流熔断器(如:TRD系列工作电压DC1000V),直流熔断器的额定分断能力是否大于线路中预期的短路电流直流熔体的额定电流是否小于或等于直流熔断器支持件的额定电流。
直流熔断器一般应垂直安装应保证熔体与触刀以及触刀与刀座的接触良好,并能防止电弧飞落到临近带电部分上
安装时应注意鈈要让直流熔体受到机械损伤,以免因直流熔体截面变小而发生误动作
安装时应注意使直流熔断器周围介质温度与被保护对象周围介质温度尽可能一致,以免保护特性产生误差
安装必须可靠,以免有一相接触不良出现相当于一相断路的情况直流熔断器,致使電动机因断相运行而烧毁
安装带有直流熔断指示器的直流熔断器时,指示器的方向应装在便于观察的位置
直流熔断器两端的連接线应连接可靠,螺钉应拧紧如接触不好,会使接触部分过热热量传至直流熔体,使熔体温度过高引起误动作,有时因接触不好產生火花将会干扰弱电装置。
直流熔断器的安装位置应便于更换熔体
安装螺旋式直流熔断器时,直流熔断器的下接线板的接線端应在上方并与电源线连接,连接金属螺纹壳体的接线端应装在下方并与用电设备相连,有油漆标志端向外两直流熔断器间的距離应留有手拧的空间,不宜过近这样更换熔体时螺纹壳体上就不会带电,以保证人身安全
江苏人民电气一家专业生产直流熔断器,的厂家公司为您推荐直流熔断器型号规格,品牌光伏专用熔断器规格型号及图片请来电咨询/。