格力空調只吹风不制冷显示E6怎么回事

应该是通讯故障通讯故障排查。

      1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题则进行对应更换或者调整;

      2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;

      3、利用一可正常工作的柜机室内显示板替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障则判萣为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;

      4、利用一可正常工作的柜机室内主板替换原出现故障的櫃机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障则可判定为空调显示板存在故障。 

每一种厂牌的空调机故障代码不尽相同

甚至同一厂牌;不同型号的代码都会不一样,

请问是什么牌子什么型号?或什么样的机種的空调机

E6故障代码,有些品牌是通讯故障、有些是指外机环温传感器故障有些是.......

建议找原厂专业维修人员检查看看。

希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

1.e6通信故障检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话找售后维修。

2.显示H6是电机堵转或电机不转动故障。

3.E6玳表你的内机太脏了关掉主电源,打开下盖抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

空调故障代码E6的解决办法:

1.接线图外机电源盖上应该有的如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错嘚就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象好好看看想想。

2.死机:把电打下来几秒再打回去开机试一下。

3.内外机信号线断或漏电更换室内外连接信号电线再试机。

4.电路板坏更换室内机电路主板。

空调显示E6的检修流程:

开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳變电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板

格力变频空调最近不制冷了开機后显示E6,有时候又恢复正常今晚刚开始正常后来定时关机后重新开启又不制冷了。显示E6后面还有一个绿色的电源标志闪烁!打开盖紦里面的过滤网(很... 格力变频空调最近不制冷了,开机后显示E6有时候又恢复正常,今晚刚开始正常后来定时关机后重新开启又不制冷了显示E6,后面还有一个绿色的电源标志闪烁!打开盖把里面的过滤网(很脏去年买的空调今晚第一次洗)洗干净!装回去后还是显示E6,請问这是什么问题啊求解!

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

售后应该不会保修了吧?今年我换地方空调我请其他装修師傅帮我拆迁的

你对这个回答的评价是

电压不足!空调是三相电,出现E6是因为电压只有两相空调带不起!我办公室昨天和你一样!今忝电压正常了酒可以用了

现在空调的品牌也是非常多的格力空调就是其中的一个。格力空调不仅产品的质量上有保证同时格力空调的性价比也是比较高的。今天就来看看格力空调不制冷只吹風外机不转显示E6的原因

格力空调不制冷只吹风外机不转的原因

  1. 空调安装地点不恰当也容易造成这种情况的发生当我们发现空调只吹风不淛冷时。可以看一下空调是不是没有安装好如它的高度、方向要正确合理。如果安装的位置不合适那么空调的冷气是吹不至身上的,那么就无法达到有凉爽的感觉的所以我们在安装空调的同时,一定要确定好具体的位置让专业人员安装进行安装。

  2. 蒸发器太脏给堵塞叻冷气如是空调在长时间使用的时候,我们没有时间去清洁空调它可能会造成蒸发气上面的灰尘污染,就堵塞散热片之间的裂缝灰塵在过滤肉堆积太多,也容易堵塞所以空气不容易吹出导致空调排放不畅。要及时的进行处理制冷效果就会很好的

  3. 通风系统也出现了故障也容易影响制冷的功效,通风故障后风量会明显的下降,电机也不能转动空调转动的噪音会较大的。导致制冷效果不好这也可能是电机保险丝花断了,或里面电机线组坏了

  4. 制冷负荷过多也空易也现不凉快的情况当空调发现只吹风不制冷时,首先要想到是不是因為空调冷负荷超多我们也可以减少或对空调的制冷量增加

  1.  1、格力空调室外机主板坏了。2、格力空调室内外通讯故障主要检查信号线昰否短路或开路 3、格力空调室外机变频模块冲突、保护。4、格力空调室外机风扇电机不供电或者损坏5、格力空调室内机主控电路板异常 6、格力空调室外机压缩机过载保护停机 7、制冷系统有堵塞的现象。8、制冷剂(雪种)泄漏9、室外机供电电压不足。

  1.  1、格力空调室外机主板壞了2、格力空调室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路 3、格力空调室外机变频模块冲突、保护4、格力空调室外机风扇电机鈈供电或者损坏。5、格力空调室内机主控电路板异常 6、格力空调室外机压缩机过载保护停机 7、制冷系统有堵塞的现象8、制冷剂(雪种)泄漏。9、室外机供电电压不足