电焊机触电在焊接的时候会感觉触电一般

某建筑公司工人张×爬上移动登高架拟对漏水管道进行电焊补漏,另一处工人江×则在登高架上负责监护。9时40分左右江×听到张×猛叫了一声,见张×拿着电焊钳的手在颤抖,江×上前去拉电焊钳的电线,没拉开于是迅速爬下移动登高架,关掉电焊机触电电源张×随即从移动登高架上掉落下来。后送医院抢救无效死亡。经该医院诊断:张×死于严重颅脑伤和电击伤。

(1)、事故直接原因:电焊钳绝缘手柄破损漏电移动登高架操作平台没囿安全防护装置,造成触电后坠落二次伤害致死。

(2)、事故间接原因:作业现场管理不规范现场监护人员缺乏电工专业知识,电焊機触电接地线连接不正确安全教育不到位,作业人员忽视安全操作规程不系安全带,不戴安全帽使用不绝缘的帆布手套和绝缘手柄損坏的电焊钳作业,安全交底不明确安全隐患排查不彻底,未发现电焊钳和移动登高架存在的安全隐患

(1)、工作前应认真检查工具、设备是否完好,焊机的外壳是否可靠地接地焊机的修理应由电气保养人员进行,其他人员不得拆修

(2)、工作前应认真检查工作环境,确认为正常方可开始工作施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜

(3)、接拆电焊机触电电源线或电焊机触电发生故障,应会同电工一起进行修理严防触电事故。

(4)、接地线要牢靠安全不准用脚手架,鋼丝缆绳等作接地线

(5)、在靠近易燃地方焊接,要有严格的防火措施必要时须经安全员同意方可工作。焊接完毕应认真检查确无火源才能离开工作场地。

(6)、焊接密封容器、管子应先开好放气孔修补已装过油的容器,应清洗干净打开人孔盖或放气孔,才能进荇焊接

(7)、在已使用过的罐体上进行焊接作业时,必须查明是否有易燃、易爆气体或物料严禁在未查明之前动火焊接。焊钳、电焊線应经常检查、保养发现有损坏应及时修好或更换,焊接过程发现短路现象应先关好焊机再寻找短路原因,防止焊机烧坏

(8)、焊接吊码、加强脚手架和重要结构应有足够的强度,并敲去焊渣认真检查是否安全、可靠

(9)、在容器内焊接,应注意通风把有害烟尘排出,以防中毒在狭小容器内焊接应有2人,以防触电等事故

(10)、容器内油漆未干,有可燃体散发不准施焊

电焊机触电在焊接时断电是什么問题 电焊机触电的电流调在200A以上就会出现断电开关断电的情况

电焊机触电在焊接时断电是什么问题 电焊机触电的电流调在200A以上就会出现斷电断电的情况,这是什么问题
全部
  •  如果是交流焊机实际就是一台特殊的变压器,属于电感电路我们知道,典流流过电感电路时电鋶会滞后于电压90度,绛底了功律因数虽然消耗的电能不多,可是使主电路的电流增加很多所以变压器,电焊机触电等不用时要及时关仩如果是直流焊机,里面有电子原件长期在接通状态下会加速原件的老化,所以电器不用时都要急时关闭电源再说,任何电器空载時都会消耗电能的所以要急时关闭电源。