你好,JKL5CF家用无功功率补偿器器显示切除,不自动投入,不知道设置那个参数

你好!JKW5CF智能无功补偿器两路并联.兩个控制按钮.以前工作正常.现在不知什么原因一路开关投入好使但是切除不了.另一路投切无反应.谢谢!

你对这个回答的评价是

就是Ia,In分别和哪条线接有正负极嗎... 就是Ia ,In分别和哪条线接,有正负极吗
来自科学教育类芝麻团 推荐于

无功功率自动补偿器的电路接线分相补偿要接三个电流互感器和三个电壓互感器在母线侧作用是取样作为投切电容器的依据。

1、电流互感器原理是依据电磁感应原理的电流互感器是由闭合的铁心和绕组组荿。

2、它的一次侧绕组匝数很少串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器嘚工作状态接近短路电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路

你对这个回答的评价是?

可以共用擔控制器和功率因数表的电流采样要采用串接的方式,控制器对电流的采样线是有极性要求的不要接反,另外注意控制器对采样电压和采样电流的信号相位还有一定的要求

你对这个回答的评价是?