空调主板老烧保险丝内机主板保险丝总在制冷几小时后烧断,于是换新保险丝且断电后用万用表测量电源插头零、火线之间电阻

第一步:更换保险丝送上室内機电源,开室内机送风模式状态下工作室内机运行30分钟正常工作。也不烧保险丝;

第二步:开室内机制冷模式状态下工作室内机运行幾分钟后3.15A保险丝又被烧断。初步判断室内机电控部分正常可能是室外机电控故障;

第三步:检查室外机电控及外围元件均正常;

第四步:更换3.15A保险丝,再继续开室内机制冷模式状态下工作几分钟后还是烧断3.15A保险丝;

第五步:测量室内、外机压缩机,四通阀风机控制线均正常。然而为什么开制冷模式下运行几分钟烧保险丝呢分析此故障最大可能性还是室内、外机控制连接线上。因为制冷时室内机通过室内、外机控制连接线输送信号给室外机控制连接线肯定有地方漏电,当室内机输送信号给室外机时漏电而电流过大烧断室内机主控板保险丝;

第六步:检查室外部分控制连接线,发现有一段连接线的绝缘胶皮破裂而且集有水与铜管混在一起,当控制信号线有信号时漏电到铜管而电流过大烧断保险丝经过绝缘助理后,开机运行一切正常