避雷怎么焊接带允许单面焊接吗

随着科学技术的发展防雷工程樾来越多,放热焊接是现代用于金属焊接的最常用方法因为放热焊接是一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺,目前放热焊接已經普遍取代了以往金属之间的机械连接方法。放热焊接在防雷工程中得到广泛应用今天我就来了解一下防直击雷的措施有哪些要求!

1建築物屋面避雷怎么焊接带的装置:避雷怎么焊接带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷怎么焊接带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m避雷怎么焊接带与避雷怎么焊接装置的搭接长度应为12mm建筑物伸缩缝处避雷怎么焊接带成弧形并应向上,避雷怎么焊接带转弯处也应为钝角的弧形(其目的便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷怎么焊接带)

2避雷怎么焊接网格的敷设利用Φ12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m三类是20m*20m或24m*16m一类的5*5m或6*4m规格在建築物屋面敷设并用水泥墩子作为网格的支持点。

3避雷怎么焊接带的施工工艺:避雷怎么焊接带应平直转弯处的弧度要均匀对称.避雷怎麼焊接带的各部分的焊接应牢固可靠。

4避雷怎么焊接带与引下线的连接:避雷怎么焊接带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)

5建筑物天面上易受雷击部位加装避雷怎么焊接小针:避雷怎么焊接针的长度应大于0.5m宜加装于避雷怎么焊接带的拐角处与避雷怎么焊接带做有效焊接。

6引下线的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)建筑物自身接地电阻达不到要求或建筑物自身无钢筋混凝土基础的需偠另行增设人工接地地网。

7等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷怎么焊接带或避雷怎么焊接网格作不少于两点的等電位连接其目的便于雷电流的多渠道的泄放)

泊头市金昊源防雷器材雷器材有限公司是等产品专业生产加工和销售的公司,拥有完整、科學的质量管理体系和认证金昊源防雷器材有限公司本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可和订购。真诚欢迎各界朋友莅临参观、指導和业务洽谈我们本着诚信第一,技术第一安全第一的技术能力做好每一件产品给广大的客户服务。

 1、避雷怎么焊接带支架安装位置准确水平直线部位间距均匀,固定牢固;
       2、避雷怎么焊接带敷设高度一致顺直,焊接符合要求焊缝打磨光滑,防锈处理到位油漆咣亮。

3、避雷怎么焊接带敷设弯曲半径正确、顺畅弯曲部位间距不大于0.5m,支架固定牢固、垂直

4、避雷怎么焊接带敷设---避雷怎么焊接线跨接连接方法。避雷怎么焊接线连接时焊接长度为其直径的6倍并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷怎么焊接线焊接方法)

5、避雷怎么焊接带敷设---避雷怎么焊接线跨越建筑物变形缝处理方法当避雷怎么焊接线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置

6、避雷怎么焊接带敷设---避雷怎么焊接引下线。 避雷怎么焊接线与引下线连接可靠标识清楚。

7、避雷怎么焊接带敷设---特制避雷怎么焊接带支架 避雷怎麼焊接带采用卡箍式特制支架,安装简便美观实用。

8、避雷怎么焊接带敷设---质量问题 

9、避雷怎么焊接带敷设---质量问题。

10、避雷怎么焊接带敷设---不锈钢管制作避雷怎么焊接带

◆ 基本要求:屋面避雷怎么焊接网横平竖直,支撑点间距一致合理符合规范要求;

◆ 专家建议:支撑点与避雷怎么焊接网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌园钢穿过去其減少焊点保护镀锌层,增加使用寿命其二,可让避雷怎么焊接网自由伸缩;

◆避雷怎么焊接网转角弧弯平顺圆滑伸缩缝处要做补偿裝置---参考做法如下: