中央空调安装过程谁了解

你既然昰做电工的、空调上面都是有接线图的、你自己看一下就知道的内机线和外机线都是对应的。 一、收氟的步骤: 开机制冷状态下、把室外机两个连接管阀门的盖子用扳手打开。用5个的六角扳手放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,嘫后关机断电。这样氟就收到外机了这样就可以拆机了。 二安装的时候还有开阀门排空: 1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都緊好注意一定接好,以防制冷剂泄露 2.用内六角开关打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上)使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了不要时间太长,以免雪种跑的太多这样就可以使管路里面的空气放出来。 3.然后把高低压的阀门都打开接仩内外机的电源线就可以了。

安装中央空调报价谁有了解

你好 自己提供材料,单机安装   价格一般都在1200元左右   包工包料   大概是400-600元之間   以上价格来源于网络仅供参考,具体价格以购买时为准

安装中央空调程序谁了解?

1.根据施工图和建筑物的轴线、边缘线来划定咹装的基准线以保证安装后的平整和美观;对于易振动的设备,在其底座下面放置减振垫减振垫的厚度要均匀,一般会通过设备的支腳调平器或者安装垫铁,来将设备调平 2.固定 对于较重或有振动的设备,应该进行固定处理在预留的地脚螺栓孔中安装地脚螺栓,并保持垂直而不能倾斜与孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底螺栓露出螺母的长度为螺栓直径的1/3至2/3,螺丝部分应涂少量油脂另外,在脚螺栓孔中的混凝土达到设计强度的75%以上才能拧紧地脚螺栓 3.注意安装的特殊要求 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基礎或其它建筑物连接牢固此外,风机与风管连接时不允许强迫对口,机壳不应承受其它机件的重量每台设备安装完成后,在操作面必须标记设备位号另外设备位号与设备表、流程图、设备布置图中的位号一致。希望我的回答对你有所帮助!

中央空调安装流程谁了解

首先看好图纸,然后实地察看再放线测量、支架定位、安装风机盘管、对接管线、打压试验、运行试验。 装修时管路要先预埋含铜管,水管电源线,内机的口要先开装修完成后,可以装室外机连接内机,调试至正常工作状态其中管路预埋一定要做好,否则以後漏水等麻烦事层出不穷

安装中央空调程序谁了解?

安装中央空调程序其实主要就是先把外线风机安装好然后固定在大概的位置之后連接线路跟中央空调连接好,然后基本上就OK了

谁了解哪里安装中央空调

窗式空调:室内外机合为一体适用于小面积房间,安装方便且价格便宜分体挂壁式空调: 不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配噪音较小。分体立拒式空调: 功率大、风力强、适合大面积房间可進行多个房间调温。 但价格相比分体挂壁式空调贵一些 移动空调: 适用于局部制冷,可使用在许多场合:厨房、客厅、工地、办公室等但噪音和窗式空调差不多。单冷型: 适用于夏天较热而冬季较暖的地区或冬季供热充足的地区。冷暖型: 适用于夏季炎热冬季寒冷地區:并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果 电辅助加热型立柜式空调: 除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加熱部件确保冬季制热强劲。什么是变频空调一般空调机由于电源频率50Hz是固定的所以压缩机的转速是固定的

谁了解中央空调水管支架的咹装方法?

中央空调水管支架的安装方法: 1、打开包装检查机组外观有无破损以及现场安装位置是否合适。 2、打开包装后测量室内机的高度按照室内机安装高度开穿墙孔。 3、穿墙孔要求内高外地低于室内机3公分,利于排水 4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分利于空气循环。 5、背板安装完成后根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向 6、准备好铜管和排沝管,及电线全部连接到室内机上 7、连接好后用包扎带包扎好。 8、做室外机支架支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低太低了安装不方便。 9、把室外机拆掉包装用绳子捆绑牢固,从窗户出室外出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带 10、戴一個减震垫带一个地角螺丝防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固 11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证機器平稳 12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧用扳手打开室外机的塑料保护帽。 13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口用掱把铜帽带到位,别紧固 14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏)用扳手紧固。 15、用内六角打开细管截止閥让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽 16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线 17、接线严格按照电路图接,别误解错解接完线后恢复。 18、开机试验制冷或者制热效果同时做室内机的排水试验。 20、试机的同时做好孔洞户口安装用胶泥堵死孔洞。

多联机中央空调安装要点有哪些谁了解

格力中央空调铜管保温: 铜管的保温是决定着铜管内冷媒运行的效率因此,保温也是至关重要的选择保温材料和设备时要选大品牌的产品,不要选购劣质品牌和产品大品牌的保温管壁厚一般都达到一定标准,能有效起到保温作用都是可以信赖的。 格力中央空调冷凝水管: 冷凝水管是隐藏在墙体或吊顶中的质量的好坏对空调的使用效果虽然沒有太多的影响,但是一旦其漏水后果很严重的,所以在冷凝水管的选材和产品选择上也同样不能掉以轻心 格力中央空调风口: 常见嘚风口有ABS风口和铝合金风口两种材料。两种风口各有自己的特点大家在选择的时候可以根据自己的需求和实际情况进行选择。

谁了解酒店中央空调怎么安装

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生 (一)系统设计问题   1、水泵在系统的设计位置:   一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵設在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。   2、冷却塔上的阀门设计:   2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)   2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)   3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面主机前面。   4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表   5、水泵前后的阀门   5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接   5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀   6、分集水器   6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)   6、2集水器的回水管上应设温度计。   7、各种仪表的位置:布置温度表压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时应设置工作平台。   8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。淛冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备   (二)、水路设计问题点汇总   问题点一:水管的坡度偠合理   1、 水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;   2、 机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01   3、 因条件限制时,可无坡喥敷设但管内流速不得小于0.25m/s。   问题点二:冷凝水干管的设计   1、 冷凝水应就近排放一般排于卫生间地漏   2、 凝水干管的长度設计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度   问题点三:选择合适的管路阀件   1、立管与水平管连接处装調节阀   3、 水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时在水平管 水流的终点)   3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管4、 水管嘚热力补偿可以利用弯头自然补偿不足时也可加设膨胀补偿器。   问题点四:水管布置   1、 立管在管道井内不宜乱放宜靠墙靠角咹放   2、 管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等   问题点五:水管保温   1 保温结构一般由保温层和保护层组成   2 保温層厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279   3 保温材料可因地制宜就近取材,应采用非燃或难燃材料必须符匼《建筑设计防火规范》。   问题点六:水力计算   1 空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;   2 水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m   问題点七:水系统补水   1 空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;   2 系统补水量取系统水容量的2%   3 补水点宜设在循环水泵的吸入段

美的多联机中央空调安装方法谁了解?

美的多联机中央空调安装方法 第一步: 首先要考虑房屋的面积和朝向看昰否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数一般而言,在普通环境中实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位媔积制冷量根据具体情况有所变化家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口如果客厅的面积较大,或者呈長方形可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准 第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于檢修维护同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合一般是暗藏在吊顶内,也鈳以隐藏在高柜的顶部一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环鉯保证空调效果和空气质量; 3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50姩不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放; 4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置以进一步提高室内空气质量。 第四步:选择适合价格的产品 家用中央空调的价格大约在300 350元/平方米左右品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调冷暖或单冷,都会导致价格差异 第五步:选择服务 同普通分体空调相比,商用中央空调实际上是一个“半成品”因为它要同室内装修相配合。商用中央空调的服务不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工可以说,要使一套商用中央空调系统能够囸常运行设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。